LUXTRONIK2 (Wärmepumpe) - stark erweitert - bitte um Tests

Begonnen von tupol, 25 Januar 2014, 19:42:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tupol

Zitat von: evolvo187 am 11 April 2018, 20:20:11
hier das Logfile beim senden:

2018.04.11 20:18:46 3: set Novelan_Heizung heatingCurveOffset 20.0
2018.04.11 20:18:46 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: SetParameter.1483 Opening connection to host 192.168.178.39
2018.04.11 20:18:46 1: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: SetParameter.1490 Could not open connection to host 192.168.178.39

Danke. Habe eine neue Version hochgeladen. Bitte morgen eine Update fahren und ausprobieren.

Kannst Du  wp.jar und Lux.js für Version 3.82 von Deiner Steuerung runterladen?

evolvo187

ZitatKannst Du  wp.jar und Lux.js für Version 3.82 von Deiner Steuerung runterladen?

Würde ich gerne machen, aber leider weiß ich nicht wo oder wie ich das machen kann.
Ich finde auf dem Webserver nichts.
Und in der Anlage auch nichts.



tupol


evolvo187

Top jetzt kann man auch bei Version 3.82.2 Werte in der Anlage setzen. :)

Logfile: beim Werte setzen
2018.04.13 12:29:33 3: set Novelan_Heizung hotWaterTemperatureTarget 50.0


Logfile: beim Werte holen
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1198 Opening connection to 192.168.178.39:8889
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1214 Ask host for operational values
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1217 Start to receive operational values
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1261 259 operational values received
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1266 Ask host for set parameters
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1269 Start to receive set parameters
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1304 1119 set values received
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1309 Ask host for visibility attributes
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1312 Start to receive visibility attributes
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1346 345 visibility attributs received
2018.04.13 15:23:50 5: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: ReadData.1350 Closing connection to host 192.168.178.39
2018.04.13 15:23:51 4: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: UpdateDone.647 Novelan_Heizung|1|0|0|0|0|0|0|1|0|0|1|148|143|464|213|214|232|212|no|V3.82.2|150|1523625587|190|175|490|229|1|0|1523625830.93111|1523625830.98589|58|71603|11471621|7847082|3622355|172290|66974|no|no|0|0|1482331128|1|259|1119|0|0|4294967096|30|no|no|no|345|0|no|no|no|no|no|no|0|no|150|0|2608/30-354|no|no|20|340|200|no|no|no|no|0||no|no|no|0
2018.04.13 15:23:51 2: LUXTRONIK2 Novelan_Heizung: UpdateDone.1071 Alert: Host uses untested Firmware 'V3.82.2'. Please inform FHEM community about compatibility.

Gruß Heiko

grisuchris

Ich habe gerade das Problem

PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/23_LUXTRONIK2.pm line 570.

Hat zufällig jemand das selbe Problem oder eine Lösung parat?

Vielen Dank
Chris

Internals:
   DEF        192.168.100.11
   HOST       192.168.100.11
   INTERVAL   300
   MODEL      L1I407
   NAME       WP
   NOTIFYDEV  global
   NR         71
   PORT       8888
   STATE      Wärmepumpe steht seit 01:20:18 - Keine Anforderung
   TYPE       LUXTRONIK2
   READINGS:
     2018-06-06 19:35:55   2ndHeatSource1  off
     2018-06-06 19:35:55   ambientTemperature 19.3
     2018-06-06 19:35:55   averageAmbientTemperature 21.6
     2018-06-06 19:35:55   bivalentLevel   1
     2018-06-06 19:35:55   compressor1     off
     2018-06-06 19:35:55   counterHours2ndHeatSource1 772.1
     2018-06-06 19:35:55   counterHoursHeatPump 15880.5
     2018-06-06 19:35:55   counterHoursHeating 9193.6
     2018-06-06 19:35:55   counterHoursHotWater 6685.9
     2018-06-06 19:35:55   delayDeviceTimeCalc -5295
     2018-06-06 19:35:55   deviceTimeCalc  2018-06-06 21:04:07
     2018-06-06 19:35:55   durationFetchReadings 0.048
     2018-06-06 19:35:55   firmware        V1.51
     2018-06-06 19:35:55   flowTemperature 50.4
     2018-06-06 19:35:55   heatPumpElectricalPowerEstimated 0
     2018-06-06 19:35:55   heatSourceDefrostAirEnd 6.0
     2018-06-06 19:35:55   heatSourceDefrostAirThreshold 7.0
     2018-06-06 19:35:55   heatSourceDefrostTimer 2700
     2018-06-06 19:35:55   heatSourceIN    20.5
     2018-06-06 19:35:55   heatSourceMotor off
     2018-06-06 19:35:55   heatSourceOUT   20.1
     2018-06-06 19:35:55   heatingCurveEndPoint 27.0
     2018-06-06 19:35:55   heatingCurveOffset 24.5
     2018-05-31 11:45:45   heatingCycle    finished
     2018-06-06 19:35:55   heatingLimit    on
     2018-06-06 19:35:55   heatingSystemCircPump off
     2018-06-06 19:35:55   heatingSystemCircPumpDeaerate off
     2018-06-06 19:35:55   hotGasTemperature 39.0
     2018-06-06 19:35:55   hotWaterCircPumpDeaerate off
     2018-06-06 19:35:55   hotWaterCircPumpExtern off
     2018-06-06 19:35:55   hotWaterSwitchingValve off
     2018-06-06 19:35:55   hotWaterTemperature 51.3
     2018-06-06 19:35:55   hotWaterTemperatureTarget 53.0
     2018-06-06 19:35:55   opModeHeating   Automatik
     2018-06-06 19:35:55   opModeHotWater  Automatik
     2018-06-06 19:35:55   opStateHeatPump1 Wärmepumpe steht
     2018-06-06 19:35:55   opStateHeatPump2 seit 01:20:18
     2018-06-06 19:35:55   opStateHeatPump3 Keine Anforderung
     2018-06-06 19:35:55   opStateHeating  Abgesenkt 0.0°C
     2018-06-06 19:35:55   opStateHotWater Temp. OK
     2018-06-06 19:35:55   returnTemperature 37.8
     2018-06-03 10:37:31   returnTemperatureHeating 27.7
     2018-06-06 19:35:55   returnTemperatureHyst 3.0
     2018-06-06 19:35:55   returnTemperatureSetBack 0.0
     2018-06-06 19:35:55   returnTemperatureTarget 15.0
     2018-06-06 19:35:55   state           Wärmepumpe steht seit 01:20:18 - Keine Anforderung
     2018-06-06 19:35:55   thresholdHeatingLimit 19.0
     2018-06-06 19:35:55   thresholdTemperatureSetBack -20.0
     2018-06-06 19:35:55   typeHeatpump    L1I407
     2018-06-06 19:35:55   typeSerial      2007/05-12F
   fhem:
     alertFirmware 0
     counterRetry 0
     durationFetchReadingsMax 0.048
     durationFetchReadingsMin 0.030
     heatingPumpLastRun 1528306236.18718
     heatingPumpLastStop 1528306555.23843
     hotWaterLastRun 1528306236.18712
     modulVersion $Date: 2018-04-12 18:58:59 +0200 (Thu, 12 Apr 2018) $
     portDefined 0
     statBoilerCoolDownStep 0
     statBoilerHeatUpStep 0
     defrost:
       mode       none
   helper:
     fetched_calc_values 173
     fetched_parameters 970
     fetched_visib_attr 279
Attributes:
   room       Wärmepumpe

frober

Hallo tupol,

erstmal danke für deine Arbeit.

Besteht die Möglichkeit, die Desinfektion des Warmwassers manuell zu starten?
Ich würde gerne den Eigenverbrauch meiner PV nutzen.

Gruß
Bernd

Gesendet von unterwegs.

Raspi 3b mit Raspbian Buster und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile

********************************************
...man wächst mit der Herausforderung...

DrBrain_1000

Hallo tupol,

ich setzte eine Novelan Sole-Wasser-Wärmepumpe ein. Die Luxtronik2 hat Software 3.81.

Die Anlage hat zusätzlich zu Heizung, Warmwasser auch eine Kühlfunktion. Warmwasser kann ich über dein Modul wunderbar schalten, die Heizungsmodi und Kühlfunktion kann ich nicht verändern (mir fehlen die sets für diese Zustände).

Das Auslesen der Zustände von allen Modi ist kein Problem.

Danke für die Hilfe,

DrBrain_1000


repoman

Zitat von: patba am 20 Mai 2014, 14:02:05
Hallo liebe Luxtronik-Experten,
Ich stelle mir gerade folgende Frage:
Wie sind die Einstellungen in der Luxtronik eigentlich physikalisch gespeichert?
Flash-Speicher halten ja bekanntlich nur eine begrenzte Zahl an Schreibzyklen. Je nach Ausführung des Speichers kann die Haltbarkeit ganz unterschiedlich sein und durchaus nur bei nur ca. 10000 liegen.
Wenn ich nun 1x täglich den Temperaturwert hoch- und wieder runterstelle, komme ich auf i.d. Größerordnung 1000 Schreibvorgänge im Jahr. Wenn der Speicher nur 10000 aushält, ist die Regelung also nach 10 Jahren evtl. deshalb hinüber. Sie wurde ja nicht unbedingt für tägliche Veränderung der Parameter konzipiert.
Hat hierzu jemand Erkenntnisse? Sind meine Sorgen unbegründet?

Patrick

Pardon my English reply to this ancient message. Ich kan nicht Deutch sprechen.

I can't comment much on older Luxtronik versions, but if you would reverse engineer, you would see that the 2.1 Luxtronik has a Micron 1.8V 128MB NAND, which pretty certainly means it's one of those 100k erase count chips, and trust me they do balance the eraseblocks. There is an Atmel ARM-board in the luxtronik. Without going too much into the details my take is that changing a setting once or twice a day isn't going to wear that thing out any time soon, but I wouldn't go excessive on those settings changes.

Off topic, if someone knows how to adjust the compressor frequency via fhem quickly, please let me know. I tried increasing the heating curve offset, but I still get only about 1Hz change per minute from my ground source heat pump when Luxtronik starts to change the frequency to get the returning water temp up. After each domestic hot water cycle, it starts the compressor at 40Hz regardless of how high compressor frequency of heating mode was interrupted by the DHW cycle, and then getting back up to the required heating power can take like an hour or even more. Add to that the length of the DHW cycle and it means every DHW cycle cuts into the heating energy sum of the house pretty badly. And then it gets cold inside. Poor design.. it should remember the interrupted heating frequency and ramp back up quickly after the DHW heating, but it doesn't. So I would kick the compressor to the required frequency with fhem, if I only could.

ch.eick

Hallo zusammen,

ich betreibe eine Novalan LAD9 mit Luxtronik 2.0 v2.84

Soweit funktioniert das Modul LUXTRONIK2 für meine Anwendung echt toll.

Meine Frage ist nun:

Kann ich den Eingang "36 SWTin" (in den RAW Daten zu sehen) auch mit diesem Modul setzen?

Dieser Eingang dient der Aktivierung der PV-Strom Verwendung und wird normalerweise über ein potentialfreies Relais vom Wechselrichter angesteuert.

Viele Grüße
     Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; SamsungTV H-Serie; Sonos; Vallox; Luxtronik; 3x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/ch.eick

ch.eick

Hi repoman,

Zitat von: repoman am 24 November 2018, 16:26:12
Off topic, if someone knows how to adjust the compressor frequency via fhem quickly, please let me know. I tried increasing the heating curve offset, but I still get only about 1Hz change per minute from my ground source heat pump when Luxtronik starts to change the frequency to get the returning water temp up. After each domestic hot water cycle, it starts the compressor at 40Hz regardless of how high compressor frequency of heating mode was interrupted by the DHW cycle, and then getting back up to the required heating power can take like an hour or even more. Add to that the length of the DHW cycle and it means every DHW cycle cuts into the heating energy sum of the house pretty badly. And then it gets cold inside. Poor design.. it should remember the interrupted heating frequency and ramp back up quickly after the DHW heating, but it doesn't. So I would kick the compressor to the required frequency with fhem, if I only could.

You might better have a look to this forum https://www.haustechnikdialog.de/forum , but it's also german :-)

Best regards
     Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; SamsungTV H-Serie; Sonos; Vallox; Luxtronik; 3x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/ch.eick

ch.eick

#145
Hallo zusammen.

Seit neuestem bereite ich mich auf den Anschluss für Photovoltaik vor und habe bereits eine Frage dazu.

Id: 23_LUXTRONIK2.pm 16594 2018-04-12 16:58:59Z tupol

Novelan LD9 LWP
Luxtronik2 v2.84

Bei der LD9 ist der Photovoltaik Modus aktiviert mit Wärmepuffer und PV-Modus auch außerhalb der Sperrzeiten.

Wechselrichtersignal auf SWTin


Die Anzeige von SWTIn als reading ist aktiv und zeigt auch den Zusatnd korrekt an.

Nun gibt es da eine Diskrepanz zwischen einem reading und dem Wert, der über das WEB Interface der Luxtronik2 angezeit wird.

im Modul    hotWaterTemperatureTarget    50.0
im Heatpump Controler   Warmwasser-Soll   75.0°C

Durch das SWTin Signal soll temporär die Warmwasser-Soll Temperatur angehoben werden, wobei der Wechsel jedoch nicht im FHEM Modul angezeigt wird.

Die Wertveränderung über das FHEM Modul ist möglich und wurde von mir auch schon mal verwendet.

Ich habe gerade auch nochmal getestet, ob ich mit hotWaterTemperatureTarget im PV-Modus diesen wert verändern kann, was jedoch nicht der Fall ist.
Dies wird dann eventuell auch so gewollt sein. Ein Auslesen wäre jedoch toll :-) oder handelt es sich um zwei verschiedene Werte, was ich dann heute später mal nach dem Abschluss des PV-Modus testen werde.


Internals:
   DEF        192.168.178.10 300
   FUUID      5c49d40a-f33f-81e9-3633-133f77de17b68027
   HOST       192.168.178.10
   INTERVAL   300
   LOCAL      0
   MODEL      LD9
   NAME       Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         208
   PORT       8888
   STATE      Wärmepumpe kommt in 00:09:52 - Schaltspielzeit
   STILLDONETIME 0
   TYPE       LUXTRONIK2
   READINGS:
     2019-08-02 11:01:47   2ndHeatSource1  off
     2019-08-02 11:01:47   Einst_TVLmax_akt 700
     2019-08-02 11:01:47   SWTin           1
     2019-08-02 11:01:47   ambientTemperature 23.4
     2019-08-02 11:01:47   averageAmbientTemperature 21.1
     2019-08-02 11:01:47   bivalentLevel   1
     2019-08-02 11:01:47   compressor1     off
     2019-08-02 11:01:47   counterHeatQHeating 4121.5
     2019-08-02 11:01:47   counterHeatQHotWater 3507.3
     2019-08-02 11:01:47   counterHeatQPool 12.2
     2019-08-02 11:01:47   counterHeatQTotal 7641.0
     2019-08-02 11:01:47   counterHours2ndHeatSource1 80.9
     2019-08-02 11:01:47   counterHoursHeatPump 814.5
     2019-08-02 11:01:47   counterHoursHeating 516.2
     2019-08-02 11:01:47   counterHoursHotWater 297.6
     2019-08-02 11:01:47   delayDeviceTimeCalc -14
     2019-08-02 11:01:47   deviceTimeCalc  2019-08-02 11:02:02
     2019-08-02 11:01:47   durationFetchReadings 0.055
     2019-08-02 11:01:47   firmware        V2.84.0
     2019-08-02 11:01:47   flowTemperature 26.1
     2019-08-02 11:01:47   heatPumpElectricalPowerEstimated 0
     2019-08-02 11:01:47   heatSourceDefrostAirEnd 6.0
     2019-08-02 11:01:47   heatSourceDefrostAirThreshold 7.0
     2019-07-14 12:54:53   heatSourceDefrostCounterAir 25
     2019-05-04 00:38:39   heatSourceDefrostCounterReverse 73
     2019-07-14 12:54:53   heatSourceDefrostLast Mode: air Time: 09:59 Amb: 19.9 - 19.9 hsIN: 20.6 - 20.6
     2019-08-02 11:01:47   heatSourceIN    25.6
     2019-08-02 11:01:47   heatSourceMotor off
     2019-08-02 11:01:47   heatSourceOUT   -50.0
     2019-08-02 11:01:47   heatingCurveEndPoint 29.0
     2019-08-02 11:01:47   heatingCurveOffset 21.0
     2019-07-14 13:04:58   heatingCycle    finished
     2019-08-02 11:01:47   heatingLimit    on
     2019-08-02 11:01:47   heatingSystemCircPump off
     2019-08-02 11:01:47   heatingSystemCircPumpDeaerate off
     2019-08-02 11:01:47   hotGasTemperature 26.5
     2019-08-02 11:01:47   hotWaterCircPumpDeaerate off
     2019-08-02 11:01:47   hotWaterCircPumpExtern off
     2019-08-02 11:01:47   hotWaterSwitchingValve off
     2019-08-02 11:01:47   hotWaterTemperature 34.6
     2019-08-02 11:01:47   hotWaterTemperatureTarget 50.0
     2019-08-02 11:01:47   mixer1FlowTemperature 26.1
     2019-08-02 11:01:47   mixer1TargetTemperature 21.8
     2019-08-02 11:01:47   mixer2FlowTemperature 26.3
     2019-08-02 11:01:47   mixer2TargetTemperature 23.5
     2019-08-02 11:01:47   opModeHeating   Automatik
     2019-08-02 11:01:47   opModeHotWater  Automatik
     2019-08-02 11:01:47   opStateHeatPump1 Wärmepumpe kommt
     2019-08-02 11:01:47   opStateHeatPump2 in 00:09:52
     2019-08-02 11:01:47   opStateHeatPump3 Schaltspielzeit
     2019-08-02 11:01:47   opStateHeating  Heizgrenze (Soll 15.0°C)
     2019-08-02 11:01:47   opStateHotWater Temp. OK
     2019-08-02 11:01:47   returnTemperature 26.7
     2019-08-02 11:01:47   returnTemperatureExtern 27.2
     2019-08-02 11:01:47   returnTemperatureHeating 26.7
     2019-08-02 11:01:47   returnTemperatureHyst 2.0
     2019-08-02 11:01:47   returnTemperatureSetBack 0.0
     2019-08-02 11:01:47   returnTemperatureTarget 15.0
     2019-08-02 11:01:47   solarBufferTemperature 150.0
     2019-08-02 11:01:47   solarCollectorTemperature 5.0
     2019-08-02 11:01:47   solarPump       off
     2019-08-02 11:01:47   state           Wärmepumpe kommt in 00:09:52 - Schaltspielzeit
     2019-08-02 11:01:47   thresholdHeatingLimit 14.0
     2019-08-02 11:01:47   thresholdTemperatureSetBack -20.0
     2019-08-02 11:01:47   typeHeatpump    LD9
     2019-08-02 11:01:47   typeSerial      2507/28-310
   fhem:
     alertFirmware 1
     counterRetry 0
     durationFetchReadingsMax 0.055
     durationFetchReadingsMin 0.041
     heatingPumpLastRun 1564735886.50213
     heatingPumpLastStop 1564736507.93151
     hotWaterLastRun 1564735886.50204
     modulVersion $Date: 2018-04-12 18:58:59 +0200 (Thu, 12 Apr 2018) $
     portDefined 0
     statBoilerCoolDownStep 0
     statBoilerHeatUpStep 0
     defrost:
       mode       none
   helper:
     fetched_calc_values 200
     fetched_parameters 1123
     fetched_visib_attr 336
Attributes:
   alias      Heizung
   allowSetParameter 1
   doStatistics 0
   icon       sani_earth_source_heat_pump
   ignoreFirmwareCheck 1
   room       Heizung->System
   userHeatpumpParameters 149 Einst_TVLmax_akt
   userHeatpumpValues 36 SWTin
   verbose    0


Viele Grüße mit der Bitte um Hilfe
      Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; SamsungTV H-Serie; Sonos; Vallox; Luxtronik; 3x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/ch.eick

tupol

Hallo Christian,
Ich kenne deine SW-Version nicht und habe auch keine Ahnung, wie das mit dem Photovoltaik Modus funktioniert. Du kannst es nur selber herausfinden und evtl. für andere dann die Wiki ergänzen.

Das Modul nutzt die alte Schnittstelle des Java-Programmes. Du kannst Dir die Rohdaten anzeigen lassen (Siehe command.ref) und dadurch vielleicht den passenden Wert identifizieren.

Gruß tupol

PS: Das Thema gehört eigentlich in einen eigenen Thread.

ch.eick

Hallo tupol,

danke für die Rückmeldung.

Zitat
Ich kenne deine SW-Version nicht und habe auch keine Ahnung, wie das mit dem Photovoltaik Modus funktioniert. Du kannst es nur selber herausfinden und evtl. für andere dann die Wiki ergänzen.
Als erstes möchte ich bestätigen, dass dein Modul mit der Luxtronik 2.0 v2.84 einwandfrei funktioniert.
In der v2.83 hatte Novelan probleme mit den Energiezählern, die futuristische Werte gleich einem AKW angezeitg hat. Dieser Fehler wurde behoben.

Das mit dem PV-Modus habe ich bereits in Arbeit und es wird auch im Forum auftauchen. Das hat natürlich nichts mit dem Modul zu tun.


Zitat
Das Modul nutzt die alte Schnittstelle des Java-Programmes. Du kannst Dir die Rohdaten anzeigen lassen (Siehe command.ref) und dadurch vielleicht den passenden Wert identifizieren.
Das mit den Rohdaten praktiziere ich bereits in diesem Kontext.

userHeatpumpValues      36 SWTin_PV-Eigenverbrauch

hierdurch entsteht das reading:
SWTin_PV-Eigenverbrauch    0

Das Problem, das ich aufzeigen wollte ist:

Durch das setzen von "hotWaterTemperatureTarget  50.0" wird in der Luxtronik2 der Wert "Warmwasser-Soll   50.0°C" gesetzt und auch verarbeitet.

Wird hingegen durch den PV-Modus "Warmwasser-Soll   75.0°C" gesetzt, so erscheint dieser Wert nich in den Modul readings, auch nicht nach einer gezielten Statusabfrage.

Verändert man "Warmwasser-Soll" über die Luxtronik am Drehrad, so verändert sich dieser Wert auch in den readings.

Kontrollieren kann man das über das Luxtronik Web Interface, wo ich dieses Verhalten erkannt hatte.

Wenn das ein thema werden würde könnte ich natürlich, mit Anleitung, Daten auslesen.

Viele Grüße
     Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; SamsungTV H-Serie; Sonos; Vallox; Luxtronik; 3x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/ch.eick

audimax

Hallo zusammen,
habe eine Sole-Wasser Wämepumpe (Novelan WS 8.2H3M) als Grundwasserwärmepumpe.

Das Modul sagt:
LUXTRONIK2 Heizung: UpdateDone.1071 Alert: Host uses untested Firmware 'V3.82.5'. Please inform FHEM community about compatibility.

Es geht bis jetzt alles bis auf den Betriebszustand:

opStateHeatPump1       Wärmepumpe läuft    2019-12-13 21:29:14
opStateHeatPump2       seit 00:00:00             2019-12-13 21:29:14
opStateHeatPump3       Heizbetrieb                 2019-12-13 21:29:14
state                             Wärmepumpe läuft seit 00:00:00 - Heizbetrieb   2019-12-13 21:29:14


Das wird immer angezeigt, egal was gerade real passiert.
Scheint wohl irgendwo ein Fehler zu sein (evtl. auch hier vor der Tastatur).
Was kann ich an Daten liefern?
Danke für die Hilfe.
Gruß
Max


evolvo187

@ Max

Das mit dem Betriebszustand auslesen habe ich auch gehabt.

ab Firmware V3.82 funktioniert das nicht mehr.

Ich habe einfach wieder V3.81 aufgespielt.

Gruß Heiko