HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected

Begonnen von bdombrowsky, 26 Februar 2014, 19:41:00

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Amenophis86

Zitat von: frank am 18 September 2015, 15:03:13
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28689.msg266106.html#msg266106

Habe ich jetzt 2x Mal gelesen und immer noch nicht ganz verstanden.

Zitat von: nebukadnezza am 24 Februar 2015, 09:59:25
Ich habe nun HMLAN ein eigenes Netzwerkinterface am Server spendiert, auf dem fhem läuft. Interface kommt bei autoneg up mit 10 MBit und Half(!!!) Duplex. Seither kein einziges timeout mehr und alles funktioniert wunderbar :-)

Was möchte er damit sagen?

Zitat von: Hollo am 25 Februar 2015, 18:30:04
Habe den Switch-Port, an dem mein HMLAN hängt, jetzt auch mal fest auf 10MBit Halbduplex eingestellt. Das hat die Abbrüche nochmals vermindert.
Habe nirgends etwas gefunden, was mich auf eine Konfiguration des Switches lässt um so etwas einzustellen. Das Switch selbst hat auch keine IP Adresse, zumindest auf dem Speedport nicht zu erkennen, um auf ein Webinterface oder ähnliches zuzugreifen.
Aktuell dabei unser neues Haus mit KNX am einrichten. Im nächsten Schritt dann KNX mit FHEM verbinden. Allein zwei Dinge sind dabei selten: Zeit und Geld...

Hollo

Zitat von: frank am 18 September 2015, 13:40:25
...und beachten, der hmlan kann nur 100mbit. hat nobby ja gerade bestätigt...
Wer sagt das?  Ich habe da was von 10MBit halbduplex im Kopf.   :-\
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Amenophis86

Zitat von: frank am 18 September 2015, 15:55:22
meine bedienungsanleitung => Ethernet, 10/100Base-T

war wohl falsch/schlecht von mir ausgedrückt. Versuchen wir es neu:
Bei diesem Switch kann man leider nicht die Geschwindigkeit des Ports beschränken. Es gibt generell kein Interface um etwas einzustellen. Es ist ein reines Plug&Play Gerät.

D.h. vermutlich, dass ich mit den Connection Verlust vorerst leben muss. Trotzdem danke :)
Aktuell dabei unser neues Haus mit KNX am einrichten. Im nächsten Schritt dann KNX mit FHEM verbinden. Allein zwei Dinge sind dabei selten: Zeit und Geld...

Nobby1805

#110
Zitat von: Amenophis86 am 18 September 2015, 14:38:06
Ja, habe Telekom Entertain. Kann aber zu den Uhrzeiten wo der HMLan sich disconnceted keine Verbindung zu Telekom Entertain feststellen. Die Box war nur im Standby.
Auch wenn die Box im Standby ist findet Kommunikation statt ... und die verwendeten Multicast-Pakete werden von den meisten SOHO-Switch/Routern überall weitergeleitet .. und der von dir verwendete Switch kann auch keine Broadcast-Filterung

Edit: abschalten von Entertain ist natürlich auch keine Lösung ... ich werde jetzt noch mal bei ELV/eQ3 nachhaken ... falls von da etwas kommt melde ich mich hier
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)

frank

ZitatD.h. vermutlich, dass ich mit den Connection Verlust vorerst leben muss.
wenn du alles so lässt, wie es ist, dann sieht es wohl danach aus.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Amenophis86

Zitat von: Nobby1805 am 18 September 2015, 16:34:02
Edit: abschalten von Entertain ist natürlich auch keine Lösung ... ich werde jetzt noch mal bei ELV/eQ3 nachhaken ... falls von da etwas kommt melde ich mich hier

Wollte mal fragen, ob es etwas Neues von ELV/eQ3 gibt?
Aktuell dabei unser neues Haus mit KNX am einrichten. Im nächsten Schritt dann KNX mit FHEM verbinden. Allein zwei Dinge sind dabei selten: Zeit und Geld...

Wuppi68

also bei mir klappt es mit dem HMLAN und Entertain super gut ...

Achte beim Switch darauf, dass er IGMP V3 !!!! kann. Dann bekommt der Port wo der HMLAN angedengelt ist auch nicht die ganzen Multicasts mit und es sollte "Ruhe" auf dem Port sein
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer

Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen

Nobby1805

Zitat von: Amenophis86 am 20 Oktober 2015, 10:22:17
Wollte mal fragen, ob es etwas Neues von ELV/eQ3 gibt?
Nein, leider nicht ... ELV hat nur geantwortet, dass bei eQ3 ein Ticket eröffnet worden ist
Zitat von: Wuppi68 am 20 Oktober 2015, 11:40:59
Achte beim Switch darauf, dass er IGMP V3 !!!! kann. Dann bekommt der Port wo der HMLAN angedengelt ist auch nicht die ganzen Multicasts mit und es sollte "Ruhe" auf dem Port sein
aber selbst dann ist bei mir alles 100% Ok, die Anzahl der Reboots hat sich allerdings von "alle paar Minuten" in "ca. alle 2 Wochen" verbessert
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)

Wuppi68

einen Reboot habe ich bei mir auch schon lokalisieren können :-)

An meiner Terassentür sind oben und unten jeweils Fensterkontakte ... senden diese "gleichzeitig" macht der HMLAN schon einmal einen Reboot und es ist egal ob CCU2 oder  FHEM diesen als IO Device hat ... scheint also ein Timing Problem in dem HMLAN zu geben
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer

Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen

frank

ZitatAn meiner Terassentür sind oben und unten jeweils Fensterkontakte ... senden diese "gleichzeitig" macht der HMLAN schon einmal einen Reboot
da könntest du ja minimal unterschiedliche eventDlyTime setzen und das problem entschärfen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Wuppi68

Zitat von: frank am 20 Oktober 2015, 15:11:57
da könntest du ja minimal unterschiedliche eventDlyTime setzen und das problem entschärfen.

so habe ich das ja auch gemacht :-)
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer

Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen

Bartimaus

Ich habe seit 2 Tagen auch disconnects im Minutentakt. Bislang max 1-2 pro Tag. Weder an der Netzwerkkonfig noch an FHEM wurde etwas geändert. Bin echt ratlos.
LG
B.


FHEM@Intel-J4105@Debian-LXC, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly

Nobby1805

Dann schau als erstes mal ob diese mit einem Reboot des HMLAN zusammen hängen (uptime beim HMLAN prüfen) ... wenn das der Grund ist: da hat eQ3 etwas gefunden und wir warten jetzt auf die Veröffentlichung der neuen Firmware
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)