[Gelöst] HM_CC_RT_DN Ventil öffnung

Begonnen von carlos, 03 März 2014, 11:57:46

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

carlos

Hallo,
Ich habe mich jetzt schon eine Weile mit fhem und Homematic beschäftigt.
Habe FHEM installiert und etwas mit rumgespielt, funktioniert soweit alles.
Nun habe ich mir das Heizungstermostat HM_CC_RT_DN gekauft und installiert.
Gepairt, ist in FHEM sichtbar, läst sich entsprechend dem Plan einstellen.
Was mir nur seltsam vorkommt, ist dass das Ventil laut Plot sich nicht ändert.
Müsste das nicht auf und zu gehen, wenn die Temperatur anders eingestellt wird?
Wenn ich so an den Heizkörper lange, ist der auch gleich warm, außer bei der Nachabschaltung die direkt in der Heizung festgelegt ist.
Nur wenn ich die boost Taste drücke sieht man einen Ausschlag im plot.
Kann da wer helfen oder mir das erklären?
Anbei der plot.
Gruß
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly

Mr. P

Zitat von: carlos am 03 März 2014, 11:57:46Kann da wer helfen oder mir das erklären?

Helfen wollen tun dir sicher ein paar Leute. Helfen können aufgrund mangelnder Informationen kann dir so leider keiner wirklich. Denn aus einem Plot wird keiner hier schlau. ;-)

Kannst du uns einmal ein Listing deines RT-Devices und des Clima-Channels zukommen lassen?
Also in der Konsole den Output der folgenden beiden Befehle posten:
list <myRT>
list <myRT>-Clima

<myRT> ist natürlich durch die Bezeichnung deines RTs zu ersetzen.
Greetz,
   Mr. P

carlos

Hallo,
Aber gerne. Sorry aber ich beschäftige mich erst ein paar Tage damit.

list Heizung_WZ_klein

Internals:
   DEF        241184
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E241184,0000,76DA0889,FF,FFB9,D586102411840000000A60D5100015
   HMLAN1_RSSI -71
   HMLAN1_TIME 2014-03-03 12:39:49
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       Heizung_WZ_klein
   NR         58
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_WZ_klein_Weather
   channel_02 Heizung_WZ_klein_Climate
   channel_03 Heizung_WZ_klein_WindowRec
   channel_04 Heizung_WZ_klein_Clima
   channel_05 Heizung_WZ_klein_ClimaTeam
   channel_06 Heizung_WZ_klein_remote
   lastMsg    No:D5 - t:10 s:241184 d:000000 0A60D5100015
   protLastRcv 2014-03-03 12:39:49
   protSnd    3 last_at:2014-03-03 12:34:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.5 min:-71 max:-67 lst:-71 cnt:6
   Readings:
     2014-03-03 12:32:32   Activity        alive
     2014-03-03 12:34:44   CommandAccepted yes
     2014-02-27 07:17:05   D-firmware      1.1
     2014-02-27 07:17:05   D-serialNr      KEQ0908222
     2014-02-28 22:19:25   PairedTo        0x111111
     2014-02-27 07:17:07   R-backOnTime    10 s
     2014-02-28 10:54:03   R-btnLock       off
     2014-02-28 10:54:03   R-burstRx       off
     2014-02-28 10:54:03   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-28 10:54:03   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-28 10:54:03   R-globalBtnLock off
     2014-02-28 10:54:03   R-localResDis   off
     2014-02-27 07:17:07   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-02-28 10:54:03   R-modusBtnLock  off
     2014-02-28 10:54:03   R-pairCentral   0x111111
     2014-02-28 22:19:25   RegL_00:        01:00 02:01 09:01 0A:11 0B:11 0C:11 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-03-03 12:39:49   actuator        0 %
     2014-03-03 12:39:49   battery         ok
     2014-03-03 12:39:49   batteryLevel    3.1 V
     2014-03-03 12:39:49   desired-temp    12
     2014-03-03 12:39:49   measured-temp   21.3
     2014-02-28 21:46:40   powerOn         -
     2014-02-28 21:46:40   recentStateType info
     2014-03-03 12:34:45   state           CMDs_done
     2014-03-02 19:17:27   time-request    -
     Regl_07::
       TIME       2014-03-03 12:17:11
       VAL       
   Helper:
     cSnd       0111111124118405040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +241184,00,01,1E
       nextSend   1393846789.97935
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -68.5
         cnt        6
         lst        -71
         max        -67
         min        -71
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs   
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0908222
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit


und

list  Heizung_WZ_klein_Climate

Internals:
   DEF        24118402
   NAME       Heizung_WZ_klein_Climate
   NR         62
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Heizung_WZ_klein
   Readings:
     2014-02-28 09:58:37   R-sign          off
     2014-02-28 22:19:26   RegL_01:        08:00 00:00
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
Attributes:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,


Ich hoffe das hilft.
Danke und Gruß
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly

Mr. P

Hatte eigentlich den Channel_04 gemeint. Der sollte -Clima heißen. -Climate ist wieder ein anderer. ;-)
Aber dennoch war das Problem eigentlich im Plot zu sehen... man muss halt nur genau hinsehen.
Wenn du dir den Plot ansiehst, ist die rote Linie die Ist-Temperatur, die grüne die Soll-Temperatur. Dabei fällt dir auf, dass die Ist-Temperatur über der Soll-Temperatur liegt. Somit hat der Thermostat keine Veranlassung, das Ventil aufzumachen. Also dreh einfach ein wenig wärmer, warte ein paar Momente und dann solltest du auch schon merken, dass alles so tut, wie du möchtest. ;-)
Greetz,
   Mr. P

carlos

Ok sorry war der falsche, hier noch mal der richtige:

Internals:
   DEF        24118404
   HMLAN1_MSGCNT 31
   HMLAN1_RAWMSG E241184,0000,771B9B7E,FF,FFB3,F186102411840000000AA0F4100015
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2014-03-03 13:51:26
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     31
   NAME       Heizung_WZ_klein_Clima
   NR         64
   STATE      T: 24.4 desired: 20 valve: 0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Heizung_WZ_klein
   Readings:
     2014-02-27 10:08:08   R-boostPeriod   5 min
     2014-02-27 10:08:08   R-boostPos      80 %
     2014-02-28 09:54:14   R-btnNoBckLight off
     2014-02-27 10:08:08   R-dayTemp       21 C
     2014-02-28 09:54:14   R-daylightSaveTime on
     2014-02-28 09:54:14   R-decalcTime    11:00
     2014-02-28 09:54:14   R-decalcWeekday Sat
     2014-02-28 09:54:14   R-modePrioManu  all
     2014-02-28 09:54:14   R-modePrioParty all
     2014-02-27 10:08:08   R-nightTemp     17 C
     2014-02-28 09:54:14   R-noMinMax4Manu off
     2014-02-28 09:54:14   R-regAdaptive   on
     2014-02-28 09:54:14   R-reguExtI      15
     2014-02-28 09:54:14   R-reguExtP      30
     2014-02-28 09:54:14   R-reguExtPstart 30
     2014-02-28 09:54:14   R-reguIntI      15
     2014-02-28 09:54:14   R-reguIntP      30
     2014-02-28 09:54:14   R-reguIntPstart 30
     2014-02-28 09:54:14   R-showInfo      time
     2014-02-28 09:54:14   R-showWeekday   off
     2014-02-28 09:58:31   R-sign          off
     2014-02-27 10:08:08   R-tempMax       30.5 C
     2014-02-27 10:08:08   R-tempMin       4.5 C
     2014-02-28 09:54:14   R-tempOffset    0.0K
     2014-02-27 10:08:08   R-valveErrPos   15 %
     2014-02-27 10:08:08   R-valveMaxPos   100 %
     2014-02-27 10:08:08   R-valveOffsetRt 0 %
     2014-02-28 09:54:14   R-winOpnBoost   off
     2014-02-27 10:08:08   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2014-02-28 09:54:14   R-winOpnMode    on
     2014-02-27 10:08:08   R-winOpnPeriod  15 min
     2014-02-27 10:08:08   R-winOpnTemp    12 C
     2014-02-28 22:19:28   RegL_01:        08:00 00:00
     2014-02-28 22:19:32   RegL_07:        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:40 15:6C 16:50 17:9C 18:51 19:14 1A:41 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:40 2F:6C 30:50 31:9C 32:51 33:14 34:41 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:40 49:48 4A:50 4B:9C 4C:51 4D:08 4E:41 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:40 63:48 64:50 65:9C 66:51 67:08 68:41 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:40 7D:48 7E:50 7F:9C 80:51 81:08 82:41 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:40 97:48 98:50 99:9C 9A:51 9B:08 9C:41 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:40 B1:48 B2:40 B3:9C B4:51 B5:14 B6:41 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2014-03-03 13:51:26   ValvePosition   0 %
     2014-03-03 13:51:26   desired-temp    20
     2014-03-03 13:51:26   measured-temp   24.4
     2014-03-03 13:51:26   mode            auto
     2014-03-03 13:51:26   motorErr        ok
     2014-03-03 13:51:26   state           T: 24.4 desired: 20 valve: 0 %
     2014-02-28 22:19:32   tempListFri     06:00 16.0 13:00 16.0 23:00 20.0 24:00 16.0
     2014-02-28 22:19:32   tempListMon     06:00 16.0 13:00 20.0 22:00 20.0 24:00 16.0
     2014-02-28 22:19:32   tempListSat     09:00 16.0 13:00 20.0 23:00 20.0 24:00 16.0
     2014-02-28 22:19:32   tempListSun     09:00 16.0 13:00 20.0 23:00 20.0 24:00 16.0
     2014-02-28 22:19:32   tempListThu     06:00 16.0 13:00 20.0 22:00 20.0 24:00 16.0
     2014-02-28 22:19:32   tempListTue     06:00 16.0 13:00 20.0 22:00 20.0 24:00 16.0
     2014-02-28 22:19:32   tempListWed     06:00 16.0 13:00 20.0 22:00 20.0 24:00 16.0
     2014-02-28 22:19:32   tempList_State  verified
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Shadowreg:
Attributes:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs   
   room       Wohnzimmer


Mag sein, aber wenn ich die Temparatur auf kälter drehe z.B.: 5 Grad tut sich nix. Sollte dann nicht das Ventil zu gehen, daß der Heizkörper nicht mehr so heiß ist.
Der ist meiner Meinung nach immer gleich heiß.
Anbei noch der plot als ich auf 30Grad gestellt hatte. Da hast du also recht.
Aber wie ist es wenn ich kälter stelle?
Gruß Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly

Thorsten Pferdekaemper

#5
Hi,
ich würde sagen, da stimmt mechanisch was nicht. Wenn das Ventil laut Plot zu ist, aber der Heizkörper (länger) warm bleibt, dann macht das Ding nicht wirklich zu. Vielleicht ist der RT nicht ganz kompatibel mit dem Heizkörper oder der RT wurde nicht richtig eingebaut. (Ich gehe mal davon aus, dass der Plot funktioniert. Ansonsten würde man ja nicht sehen, dass das Ventil bei boost aufgeht.)
...um ca. 12:30 hast Du das Fenster aufgemacht, stimmt's?
Gruß,
   Thorsten
FUIP

carlos

Hallo Thorsten,
Genau das habe ich befürchtet.
Hab ihn auch schon 2 Mal abmontiert und wieder dran. Schien alles korrekt auch die Justierphase.
Aber der Heizkörper bleibt meiner Meinung nach immer gleich heiß.
Das mit dem Fenster kann sein(meine Frau), ich bin grad nicht zu Hause.
Gruß
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly

Mr. P

Kann schon sein, dass da was nicht ganz kompatibel ist.
Hast du irgendwelche Adapter verwenden müssen oder konntest du den Thermostat direkt auf das Heizkörperventil drauf schrauben?
Falls mit Adapter kann es gut sein, dass du einen zu kurzen Stift erwischt hast. Bei direkter Montage soll wohl die Verwendung einer 10 oder 20-Cent Münze helfen, wenn das Ventil nicht ganz geschlossen werden kann... Da müsstest du aber nochmal im Forum nachlesen, wie genau die Leute das gemacht haben.
Greetz,
   Mr. P

carlos

Hat eigentlich ohne adapter gepasst, musste nur diesen Innenring reintun, damit der RT nicht so wackelt.
Hab mir mal bei ELV die KompatibilitätsListe http://www.elv-downloads.de/service/manuals/ventilkompatibilitaet.pdf der Ventile geholt und werde mal zu Hause mit meinem vergleichen(Ich meine es wäre ein DanFoss).
Gibt auch noch einen Hinweis dazu(Trick mit der Münze!) http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/910/91078/Downloads/91078_Hinweiseblatt_Danfoss_data.pdf
Werde dann berichten.
Gruß
Carlos

FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly

santalaus

Hallo,

ich habe das gleiche Ventil.
Ich muss bei der Montage schon sehr aufpassen, das der Regler nicht schief auf dem Adapter geschraubt ist.
Könnte auch das Problem sein.
Ansonsten läuft das bei mir Problemlos.

Nico

carlos

So ich habe den RT noch mal abgebaut, den Zwischenring rausgenommen und wieder dran und drichtig fest zugedreht.
Jetzt scheint alles ok zu sein.
Das Ventil ist zu die Heizung ist kalt.
Das Ventil geht auf die Heizung wird warm.
Auch wenn ich die Temperatur hoch und runterdrehe, geht das Ventil auf oder zu.
Scheint etwas frickelig zu sein bei meinem Ventil, aber wie gesagt jetzt geht's
Danke für eure Hilfe.
Gruß
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly