HM-TC-IT-WM-W-EU Programm 3 lässt sich nicht ändern

Begonnen von dancatt, 31 März 2014, 20:33:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

dancatt

Hallo zusammen,

ich habe momentan das Problem, dass ich in meinem Wandthermostat das Programm 3 nicht ändern kann. Programm 1 konnte ich erfolgreich ändern.

Nachdem ich z.B.
"set Wohnzimmer_Wandthermostat_Climate tempListMon exec p3 06:15 16.5 19:00 20.5 22:30 22.0 24:00 16.5"
ausführe, steht unter "R_P3_tempList_State" auch ein "set" was vermutlich korrekt ist. Nachdem in "R_P3_tempList_State" wieder ein "verified" steht, ist das Programm wieder auf dem alten Stand.

Kennt das Problem hier jemand?

Vielen Dank.

Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

martinp876

kenne ich nicht.
kannst du einmal die rohmessages loggen?
evt. ein List vor und nach der Aktion
Gruss Martin

dancatt

Werde ich heute Abend mal machen. Sorry dass ich erst jetzt antworte.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

dancatt

Hallo Martin,

ok. ich hatte schon die ganzen Infos gesammelt. Ein List vor und nach der Aktion. Es hatte auch schon wieder nicht funktioniert. Im Programm 3 steht bei state immer ein "set" und nichts mehr passiert. Hatte leider die Rohmessages vergessen. Hab dann ein clear msgEvents und ein getConfig gemacht und der alte Stand im Programm 3 war wieder enthalten.
Nun das ganze nochmal von vorne und nun hat es funktioniert. Soll mir nun recht sein. Kein Ahnung wo hier der Fehler lag.

Vielen Dank nochmal. Ich werde das Thema einfach schließen.

Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55