Kapazitiver Füllstandsmesser HM-Sen-Wa-Od Register setzen

Begonnen von brodigy, 24 April 2014, 20:33:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

brodigy

Hallo Zusammen,

ich habe meinen Füllstandsmesser HM-Sen-Wa-Od soweit eingerichtet, scheitere jedoch daran, die Standardmaße auf meine Zisternenmaße anzupassen.
Ich habe gemäß diversen Anleitungen die Register entsprechend gesetzt, aber die Einstellungen werden irgendwie nicht übernommen.

Hier meine Readings:
Activity  alive                            2014-04-24 20:15:32
CommandAccepted  yes           2014-04-24 20:06:33
D-firmware  1.2                        2014-04-24 20:06:33
D-serialNr  KEQ0365424          2014-04-24 20:06:33
PairedTo  0xF11234                 2014-04-24 20:06:34
R-caseDesign set_undef lit:2   2014-04-24 19:59:48
R-caseHigh  set_100 cm           2014-04-24 20:03:09
R-caseLength  set_200 cm       2014-04-24 20:01:47
R-caseWidth  set_100 cm        2014-04-24 20:01:03
R-cyclicInfoMsgDis6                  2014-04-24 20:06:34
R-fillLevel  set_100 cm             2014-04-24 20:02:49
R-ledOnTime  0.5 s                   2014-04-24 20:00:24
R-localResDis  undef lit:0          2014-04-24 20:06:34
R-meaLength set_135 cm        2014-04-24 20:02:23
R-pairCentral  0xF11234           2014-04-24 20:06:34
R-transmDevTryMax  6              2014-04-24 20:06:34
R-transmitTryMax  6                  2014-04-24 20:00:24
R-useCustom  undef lit:0          2014-04-24 20:00:24
R-waterUppThr  255                 2014-04-24 20:00:24
R-waterlowThr  255                  2014-04-24 20:00:24
battery  ok                                2014-04-24 20:07:18
level  0                                      2014-04-24 20:07:18
recentStateType  info               2014-04-24 20:07:18
state  0                                     2014-04-24 20:07:18


Ein GetConfig habe ich bereits durchgeführt - ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?

Danke,

brodigy

Bennemannc

Hallo,

also die Größe wurde vom Gerät noch nicht bestätigt. Da steht überall noch "set_..." Wenn die Werte bestätigt wurden, ist das set weg. Du kannst noch mal die Config Taste drücken.
Alternativ - schau doch mal, da müssten noch nicht abgearbeitet Commandos in der Schlage stehen.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

brodigy

Ich bekomme das "set_..." leider nicht weg - ich kann machen was ich will :-\

Bennemannc

Hallo,

Was passiert denn mit den anstehenden Kommandos wenn Du die Anlerntaste am Gerät drückst (ohne hmPairForSec).
Werden das dann weniger ? Das würde bedeuten, dass das Gerät antwortet.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

brodigy

Wenn ich auf den Anlernknopf drücke, werden die Standardwerte vom Gerät erneut übertragen.
Ich habe gerade jetzt noch einmal einen Füllstandstest im eingebauten Zustand gemacht. Komischerweise zeigt er jetzt realistische Füllwerte an, was vorher nicht der Fall war (obwohl das "set_..." immer noch das ist).

VG,
Christian

Billy

(obwohl das "set_..." immer noch das ist).
Schau mal ob es nach einem shutdown restart weggeht.
Billy
FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink ;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-SW1-PL2, viele ESP8266, Tasmota Scripting, Mqtt*

Bennemannc

Hallo,

alternativ "clear readings" und "get config". Dann sollten die Werte erscheinen, die im Gerät sind.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

brodigy

Hallo,

die Werte sind jetzt alle (bis auf einen) nach einem Tag endlich übernommen worden - k.A. warum das so lange gedauert hat...

hixhupf

Hmmm, bei mir hat sich jetzt nach über 24h nichts getan ... mittlerweile habe ich den Sensor in die Zisterne eingebaut und kalibriert, aber die set-Anweisungen sind nach wie vor da. Bei anderen Sensoren/Aktoren geht das doch schneller?!

Aber eine andere Frage: die Anzeige in % ist ja ganz ok, aber warum nicht auch in Liter? Wo doch die Maße zur Bestimmung des Volumen eingetragen werden?

Grüße,
Sascha

martinp876

Theoretisch ginge es. nun die aber:
- die Register werden ggf nicht von allen Usern korrekt "gelesen", stehen also nicht immer zu Verfügung. Dies sollte besser werden, wenn man die entsprechenden Methoden in FHEM nutzt
- Die Berechnung bei Zylinder und Quader ist noch einfach - aber bei custom müsste FHEM dann aussteigen.
- der user kann es mit einem User-reading selbst umrechnen
attr meinFass userReadings level { ReadingsVal("meinFass","level",0)*Volumen/100;; }

Gruss Martin