Stromzähler SENTRON PAC 3200 in FHEM integrieren

Begonnen von Mainhardter, 31 Mai 2015, 13:16:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mainhardter

Hallo zusammen,

habe seither eher bescheidene Integrationen nach rezeptartigen Beschreibungen hinbekommen, wie FS20 und auch HM, sowie 1-wire.

Habe mir einen PAC 3200 mit den Meßwandlern zugelegt. Mit dem Bedienprogramm von SENTRON kann ich per IP den Stromzähler ansprechen.

Hat schon jemand diesen Stromzähler in FHEM eingebunden ? Oder einen ähnlichen ?
ModBus ist bereits installiert, durch das APIO+ 1-wire interface.

Bei mir läuft FHEM auf dem raspi.
Vorschläge sind auf jeden Fall willkommen.

Gruß
Mainhardter :)

MaverickVG

Hallo,

hast du es irgendwie geschafft? Bekomme ein PAC 1200 und fände es toll diesen in FHEM nutzen zu können...

Gruß
Sebastian

tjk

#2
Hallo,

das Thema ist uralt, aber nachdem Google mich selber auch erst hier hin geschickt hat, für nachfolgende Suchende hier ein Beispiel, wie es fuer mich funktioniert:


define PAC3200 ModbusAttr 1 60 192.168.178.62:502 TCP

attr PAC3200 dev-h-defPoll 1

attr PAC3200 dev-type-FLOAT-len 2
attr PAC3200 dev-type-FLOAT-unpack f>
attr PAC3200 dev-type-FLOAT-format %.3f

attr PAC3200 dev-type-DOUBLE-len 4
attr PAC3200 dev-type-DOUBLE-unpack d>
attr PAC3200 dev-type-DOUBLE-format %.3f

attr PAC3200 obj-h1-reading Spannung-U-L1-V
attr PAC3200 obj-h1-type FLOAT

attr PAC3200 obj-h13-reading Strom-L1-A
attr PAC3200 obj-h13-type FLOAT

attr PAC3200 obj-h55-reading Frequenz-Hz
attr PAC3200 obj-h55-type FLOAT

attr PAC3200 obj-h65-reading Wirkleistung-W
attr PAC3200 obj-h65-type FLOAT

attr PAC3200 obj-h801-reading Wirkarbeit-Wh
attr PAC3200 obj-h801-type DOUBLE