Merkwürdiges Problem mit ASH2200

Begonnen von Astrofreak85, 12 Juni 2014, 11:13:56

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Astrofreak85

Hi,

hab einen ASH2200 der ein eigenartiges Problem zeigt:

seit kurzen fällt der Empfang der Wetterdaten immer ungefähr dann aus wenn ich das Haus verlasse und geht wieder wenn ich komme...
Das war vorher nicht so...komischerweise hatte ich in letzter zeit euch nur gelegentlich Datenempfang (teilweise nur einmal pro Stunde) hatte daher gestern mal auf Verdacht die Batterien getauscht, siehe da...wieder alle 3min ein Empfang mit RSSI von ~ -63. Also recht gut....lief auch wunderbar, bis ich das Haus verlassen hab...ich versteh das nicht? Liegts an der wärme oder was?
Außer gelegentlichen Updates hab ich nichts weiter an meiner Installation bzw. FHEM geändert...

Jemand ne Idee, wo ich suchen muss?!

MfG Astro

rudolfkoenig

Womit empfaengst du die Daten? (CUL/etc)
Werden auch andere Daten noch empfangen, oder nur die ASH2200.
Was steht im Log, wenn man "attr global verbose 5" setzt?

Astrofreak85

Hi,

ich empfange mit einem CUL.

Der Empfang von FS20 Sendern bzw. Fensterkontakt/Heizungszentrale klappt....Log ist aktuell nicht so aussagekräftig, die einzigen Geschichten die der CUL bekommen/gemeldet hat sind:

2014.06.12 14:03:44 5: CUL/RAW: /T5F2400AA001F

2014.06.12 14:03:44 4: CUL_Parse: CUL_0 T5F2400AA001F -58.5
2014.06.12 14:03:44 5: CUL_0 dispatch 810c04xx0909a0015f240000aa00
2014.06.12 14:03:44 4: FHT Heizregler actuator: 0%

2014.06.12 14:05:41 5: CUL/RAW: /T5F2400AA001F

2014.06.12 14:05:41 4: CUL_Parse: CUL_0 T5F2400AA001F -58.5
2014.06.12 14:05:41 5: CUL_0 dispatch 810c04xx0909a0015f240000aa00
2014.06.12 14:05:41 4: FHT Heizregler actuator: 0%

2014.06.12 14:05:41 5: CUL/RAW: /T5F244269FE1E

2014.06.12 14:05:41 4: CUL_Parse: CUL_0 T5F244269FE1E -59
2014.06.12 14:05:41 5: CUL_0 dispatch 810c04xx0909a0015f24420069fe
2014.06.12 14:05:41 5: CUL/RAW: /T5F244369001F

2014.06.12 14:05:41 4: CUL_Parse: CUL_0 T5F244369001F -58.5
2014.06.12 14:05:41 5: CUL_0 dispatch 810c04xx0909a0015f2443006900
2014.06.12 14:05:41 4: FHT Heizregler measured-temp: 25.4
2014.06.12 14:05:41 5: Triggering Heizregler (2 changes)
2014.06.12 14:05:41 5: Notify loop for Heizregler measured-temp: 25.4
2014.06.12 14:05:41 4: eventTypes: FHT Heizregler measured-temp: 25.4 -> measured-temp: .*
2014.06.12 14:05:41 4: eventTypes: FHT Heizregler temperature: 25.4 -> temperature: .*
2014.06.12 14:05:42 5: CUL/RAW: /T5F244469001F

2014.06.12 14:05:42 4: CUL_Parse: CUL_0 T5F244469001F -58.5
2014.06.12 14:05:42 5: CUL_0 dispatch 810c04xx0909a0015f2444006900

2014.06.12 14:06:37 5: CUL/RAW: /T5B23000218

2014.06.12 14:06:37 4: CUL_Parse: CUL_0 T5B23000218 -62
2014.06.12 14:06:37 5: CUL_0 dispatch T5B230002
2014.06.12 14:06:37 4: FHTTK Device Fenterkontakt (Window: Closed)
2014.06.12 14:06:37 5: CUL/RAW: /T5B23008218

2014.06.12 14:06:37 4: CUL_Parse: CUL_0 T5B23008218 -62
2014.06.12 14:06:37 5: CUL_0 dispatch T5B230082
2014.06.12 14:06:37 4: FHTTK skipping state 02 as last similar telegram was received less than 5 (2) secs ago

2014.06.12 14:07:39 5: CUL/RAW: /T5F2400AA001E

2014.06.12 14:07:39 4: CUL_Parse: CUL_0 T5F2400AA001E -59
2014.06.12 14:07:39 5: CUL_0 dispatch 810c04xx0909a0015f240000aa00
2014.06.12 14:07:39 4: FHT Heizregler actuator: 0%

2014.06.12 14:09:35 5: CUL/RAW: /T5F2400AA001E

2014.06.12 14:09:35 4: CUL_Parse: CUL_0 T5F2400AA001E -59
2014.06.12 14:09:35 5: CUL_0 dispatch 810c04xx0909a0015f240000aa00
2014.06.12 14:09:35 4: FHT Heizregler actuator: 0%

014.06.12 14:10:49 4: eventTypes: WOL Enterprise isRunning: false -> isRunning: false
2014.06.12 14:10:53 5: CUL/RAW: /T5B23000218

2014.06.12 14:10:53 4: CUL_Parse: CUL_0 T5B23000218 -62
2014.06.12 14:10:53 5: CUL_0 dispatch T5B230002
2014.06.12 14:10:53 4: FHTTK Device Fenterkontakt (Window: Closed)

rudolfkoenig

Empfang scheint generell zu funcktionieren, ASH2200 Daten sehe ich keine, allerdings sind die 7 Minuten schon etwas knapp. Ich gehe davon aus, dass es mit dem CUL_WS geparsed wird, d.h. die Telegramme mit K anfangen sollten.
-> Ich habe erstmal keine Ideen.

Astrofreak85

Gestern ewig rumprobiert...

Fenster (bei dem der Sensor hängt) offen: Alles wunderbar, RSSI -65
Fenster zu: nix mehr, Sensor tot

Abstand Sensor<->Cul: 10m

Vorher hatte ich bei offenem/geschlossenem Fenster in etwa die gleichen Ergebnisse (wenn man von einer Messung alle 3min ausgeht) von ~80% der Messungen wurden auch detektiert
Jetzt bei geschlossenem Fenster 0% und bei offenem dafür 100%

Begreife ich nicht...?!

Joachim

Hast Du irgendwo eine Blumenvase umgetellt?
oder irgendwas anderes geändert?
HF ist da manchmal unberechenbar.

Gruß Joachim
FHEM aktuellste Version auf FB 7570 und 7390 mit Zebradem Toolbox Freetz
FHEM auf Raspberry
1-Wire mit LinkUSBi und Rs-Pi ds2482-800  1-Wire-9 Board; Max mit Cube, HMLAN
div. 1-Wire Sensoren; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, Zehnder KWL über RS-232