Buderus KM200 Kommunikationsmodul

Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

claudio-fhem

Hat jemand eine Idee, wie man dem KM200 einen Reset verpasst? 
Vielen Dank und Grüße!

claudio

ergerd

#1636
Meine hat ein Loch für den Resettaster neben dem Netzwerkanschluß.

Wenn das pers. Kennwort gelöscht werden soll, die Taster mind. 6 Sekunde gedrückt halten.
FHEM auf RasPi 4, CUNO, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, C-Control II, Buderus KM200, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee II, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys

claudio-fhem

Ich habe sie dann mit 30 sec stromlos machen wieder zum kommunizieren gebracht...
Vielen Dank und Grüße!

claudio

claudio-fhem

Interessanter Effekt: 3-4 Parameter "hingen" seit dem reboot der Heizung (und auch FHEM) gestern auf dem Stand, als die Kommunikation mit dem KM200 vor ein paar Tagen abgeschmiert war. Z.B. die Brennerstarts und die kummulative Energieproduktion waren laut der FHEM Statusseite auf dem Stand des Abbruchs der Verbindung FHEM-KM200.

Erst nach einem Reboot von FHEM wurden auch diese Parameter wieder upgedated...
Vielen Dank und Grüße!

claudio

sido

Also bei mir läuft auch Firmware 04.06.07
Mich würde immer noch interessieren, wie ich an die Energie-Werte meiner Wärmepumpe komme.
Über das Portal werden die Werte angezeigt, d.h. man muss sie auch über das KM200 Modul auslesen können:
https://www.junkers-homecom.de/portal/#/auth

Gruß,
Sido

HarryHase

Ich habe mich ja schon vor ein paar Jahren mal mit meinem GB125 und einer KM200 rumgeärgert. Jetzt habe ich von einem bekanntem gehört, das sich einiges getan haben soll. Ich würden noch mal einen neuen Anlauf wagen und mir wieder ein KM Modul zulegen, daher die Fragen:

1) gibt es irgendwo eine Liste welche Anlage mit welchem KM Modul erfolgreich läuft, ich meine es gab mal irgendwo was
2) Ist es egal welches Modul man nimmt (suche ein preisgünstige Lösung)

Vielleicht könnte man das im Wiki oder im ersten Beitrag ergänzen?
Grüße hh

-----------------------

NewMatic

Zitat von: sido am 21 März 2020, 09:42:27
Also bei mir läuft auch Firmware 04.06.07
Mich würde immer noch interessieren, wie ich an die Energie-Werte meiner Wärmepumpe komme.
Über das Portal werden die Werte angezeigt, d.h. man muss sie auch über das KM200 Modul auslesen können:
https://www.junkers-homecom.de/portal/#/auth

Gruß,
Sido

das werden wir wohl nicht mehr erfahren...
Sailor scheint das leider nicht mehr zu interessieren....

schade.

Sailor

Lieber NewMatic

Zitat von: NewMatic am 26 März 2020, 13:20:30
das werden wir wohl nicht mehr erfahren...
Sailor scheint das leider nicht mehr zu interessieren....
schade.

Der Sinn meines Moduls ist es die im Heizungssystem bzw. vom KM200 - Kasten bereitgestellten Werte in der Roh-Form auszulesen.
Es ist nicht das Ziel meines Moduls darüber hinaus noch irgendwelche Berechnungen anzustellen. Das bleibt dem User überlassen.
Was auslesbar ist und als auslesbar erkannt wird, wir ausgelesen.
Alles andere leider nicht.

Tipp: Wenn man einen  Modulationsgrad auslesen kann, muss man den mit der Nennleistung verrechnen...

Gruß
    Sailor


******************************
Man wird immer besser...

enno

Zitat von: sido am 21 März 2020, 09:42:27
Über das Portal werden die Werte angezeigt, d.h. man muss sie auch über das KM200 Modul auslesen können:
https://www.junkers-homecom.de/portal/#/auth

Wenn du die Daten sowieso bei Junkers hast, vielleicht findet sich ja jemand der mit dem Modul HTTPMOD fit ist und da etwas zusammenstellt.

Da meine KM200 nur lokal arbeiten darf, würde mir das nicht helfen.

Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC

Sailor

#1644
Zitat von: enno am 26 März 2020, 14:58:09
Wenn du die Daten sowieso bei Junkers hast, vielleicht findet sich ja jemand der mit dem Modul HTTPMOD fit ist und da etwas zusammenstellt.
Da meine KM200 nur lokal arbeiten darf, würde mir das nicht helfen.

Entweder das, oder NewMatic kopiert mal seine Reading hier rein und eine Kopie seiner App.

Gruß
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

sido

Hallo Sailor,
mir geht es darum, aus meiner Wärmepumpe einige Werte auszulesen, die mit dem aktuellen KM200 FHEM Modul nicht auslesbar sind, aber trotzdem auf der Junkers Seite korrekt angezeigt werden. D.h. das ein meiner Wärmepumpe eingebaute Modul muss diese Werte irgendwie liefern können. Junkers muss hier einen Trick haben, denn wie gesagt, über das FHEM Modul schaffe ich es nicht, die Werte auszulesen. Hast du dazu irgendwelche Ideen?

Sailor

Zitat von: sido am 29 März 2020, 22:41:28
mir geht es darum, aus meiner Wärmepumpe einige Werte auszulesen, die mit dem aktuellen KM200 FHEM Modul nicht auslesbar sind, aber trotzdem auf der Junkers Seite korrekt angezeigt werden. D.h. das ein meiner Wärmepumpe eingebaute Modul muss diese Werte irgendwie liefern können. Junkers muss hier einen Trick haben, denn wie gesagt, über das FHEM Modul schaffe ich es nicht, die Werte auszulesen. Hast du dazu irgendwelche Ideen?

Nein leider nicht.

Bei meiner GB172-20 mit RC300 sendet mir das Modul auch ständig ein völlig abstrusen Wert für den Betriebsdruck: 20,6bar!

Wie gesagt... Ich kann nur auslesen, was mir das Modul bereit stellt...

Gruß
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

HarryHase

nochmal kurz dazwischen gefragt, sind KM100/200/300 von den Grundfunktionen jetzt gleichwertig?
Grüße hh

-----------------------

Sailor

Hallo Harry

Zitat von: HarryHase am 30 März 2020, 12:49:53
nochmal kurz dazwischen gefragt, sind KM100/200/300 von den Grundfunktionen jetzt gleichwertig?

https://www.buderus.de/de/produkte/catalogue/alle-produkte/7719_gateway-logamatic-web-km200-km100-km50
https://www.buderus.de/de/produkte/catalogue/buderus-produkte-fur-ihr-haus/regelsysteme/konnektivitat/7736_gateway-logamatic-web-km300

Mehr kann ich dir auch nicht dazu sagen.

Einige von denen sind Einbauvarianten... Es hängt also von deinem bestehenden Heizungssystem ab.

Gruß
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

NewMatic

#1649
Zitat von: Sailor am 26 März 2020, 15:01:21
Entweder das, oder NewMatic kopiert mal seine Reading hier rein und eine Kopie seiner App.

Gruß
    Sailor

Readings:
/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
41.2
2020-04-16 17:07:36
/dhwCircuits/dhw1/charge
stop
2020-04-16 17:07:36
/dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
60
2020-04-16 17:07:36
/dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
50
2020-04-16 17:07:36
/dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
2020-04-16 17:07:36
/dhwCircuits/dhw1/operationMode
ownprogram
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
51
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/status
ACTIVE
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
1445 high 2045 off
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
1445 high 2045 off
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
1445 high 2045 off
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
1445 high 2045 off
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
1445 high 2045 off
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
1115 high 2045 off
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
1115 high 2045 off
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
40
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/low
40
2020-04-16 17:07:37
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
0
2020-04-16 17:07:38
/dhwCircuits/dhw1/waterFlow
0
2020-04-16 17:07:38
/dhwCircuits/dhw1/workingTime
0
2020-04-16 17:07:38
/gateway/DateTime
2020-04-16T17:05:59
2020-04-16 17:07:38
/gateway/instAccess
off
2020-04-16 17:07:38
/gateway/instWriteAccess
off
2020-04-16 17:07:38
/gateway/logging/userAcceptance
false
2020-04-16 17:07:38
/gateway/update/status
completed
2020-04-16 17:07:39
/gateway/uuid
820350799
2020-04-16 17:07:39
/gateway/versionFirmware
04.06.07
2020-04-16 17:07:39
/gateway/versionHardware
iCom_Low_NSC_v1
2020-04-16 17:07:39
/heatSources/CHpumpModulation
10
2020-04-16 17:07:39
/heatSources/ChimneySweeper
off
2020-04-16 17:07:39
/heatSources/actualModulation
0
2020-04-16 17:07:39
/heatSources/actualSupplyTemperature
30.6
2020-04-16 17:07:39
/heatSources/applianceSupplyTemperature
29.6
2020-04-16 17:07:40
/heatSources/burnerModulationSetpoint
0
2020-04-16 17:07:40
/heatSources/energyMonitoring/consumption
68806936
2020-04-16 17:07:40
/heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
1
2020-04-16 17:07:40
/heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
0
2020-04-16 17:07:40
/heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
0
2020-04-16 17:07:40
/heatSources/energyMonitoring/startDateTime
2019-08-26T21:20:40
2020-04-16 17:07:40
/heatSources/energyMonitoring/tankLevel
0
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/fanSpeed_setpoint
0
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/flameStatus
off
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/hs1/actualModulation
0
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/hs1/flameStatus
off
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/hs1/info/01/Id
20004
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/hs1/info/01/No
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/hs1/info/01/Tok
8
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/hs1/info/01/Ver
115
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/hs1/type
Heatpump
2020-04-16 17:07:41
/heatSources/info/01/Id
20004
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/info/01/No
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/info/01/Tok
8
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/info/01/Ver
115
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/nominalCHPower
24
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/nominalDHWPower
24
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/numberOfStarts
1051
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/poolTemperature
-3276.8
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/powerSetpoint
0
2020-04-16 17:07:42
/heatSources/returnTemperature
26.4
2020-04-16 17:07:43
/heatSources/supplyTemperatureSetpoint
0
2020-04-16 17:07:43
/heatSources/systemPressure
0
2020-04-16 17:07:43
/heatSources/workingTime/centralHeating
0
2020-04-16 17:07:43
/heatSources/workingTime/secondBurner
0
2020-04-16 17:07:43
/heatSources/workingTime/totalSystem
29720790
2020-04-16 17:07:43
/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
A
2020-04-16 17:07:43
/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
20.9
2020-04-16 17:07:43
/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
20
2020-04-16 17:07:44
/heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
off
2020-04-16 17:07:44
/heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
0
2020-04-16 17:07:44
/heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
2020-04-16 17:07:44
/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
20
2020-04-16 17:07:44
/heatingCircuits/hc1/operationMode
manual
2020-04-16 17:07:44
/heatingCircuits/hc1/pumpModulation
0
2020-04-16 17:07:44
/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
-3276.8
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/status
ACTIVE
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
automatic
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
0
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchProgramMode
levels
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
0300 comfort2
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
0300 comfort2
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
0300 comfort2
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
0300 comfort2
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
0300 comfort2
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
0800 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
0800 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
0600 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
0600 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
0600 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
0600 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
0600 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:45
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
0800 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:46
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
0800 comfort2 2300 eco
2020-04-16 17:07:46
/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
21
2020-04-16 17:07:46
/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
17
2020-04-16 17:07:46
/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint
20
2020-04-16 17:07:46
/heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
-1
2020-04-16 17:07:46
/system/appliance/actualSupplyTemperature
30.6
2020-04-16 17:07:46
/system/brand
Buderus
2020-04-16 17:07:46
/system/bus
EMS2_0
2020-04-16 17:07:47
/system/healthStatus
ok
2020-04-16 17:07:47
/system/holidayModes/hm1/dhwMode
OFF
2020-04-16 17:07:47
/system/holidayModes/hm1/hcMode
ECO
2020-04-16 17:07:47
/system/holidayModes/hm1/startStop
2009-01-01/2009-01-01
2020-04-16 17:07:47
/system/holidayModes/hm2/dhwMode
OFF
2020-04-16 17:07:47
/system/holidayModes/hm2/hcMode
ECO
2020-04-16 17:07:47
/system/holidayModes/hm2/startStop
2009-01-01/2009-01-01
2020-04-16 17:07:48
/system/holidayModes/hm3/dhwMode
OFF
2020-04-16 17:07:48
/system/holidayModes/hm3/hcMode
ECO
2020-04-16 17:07:48
/system/holidayModes/hm3/startStop
2009-01-01/2009-01-01
2020-04-16 17:07:48
/system/holidayModes/hm4/dhwMode
OFF
2020-04-16 17:07:48
/system/holidayModes/hm4/hcMode
ECO
2020-04-16 17:07:48
/system/holidayModes/hm4/startStop
2009-01-01/2009-01-01
2020-04-16 17:07:48
/system/holidayModes/hm5/dhwMode
OFF
2020-04-16 17:07:49
/system/holidayModes/hm5/hcMode
ECO
2020-04-16 17:07:49
/system/holidayModes/hm5/startStop
2009-01-01/2009-01-01
2020-04-16 17:07:49
/system/info/01/Id
172
2020-04-16 17:07:49
/system/info/01/No
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2020-04-16 17:07:49
/system/info/01/Tok
8
2020-04-16 17:07:49
/system/info/01/Ver
01.15
2020-04-16 17:07:49
/system/info/02/Id
158
2020-04-16 17:07:49
/system/info/02/No
323533303832303332383134383837333737303634343000FFFFFF
2020-04-16 17:07:49
/system/info/02/Tok
16
2020-04-16 17:07:49
/system/info/02/Ver
NF13.06
2020-04-16 17:07:49
/system/info/03/Id
160
2020-04-16 17:07:49
/system/info/03/No
323533303835343030333032343737333831313031313400FFFFFF
2020-04-16 17:07:49
/system/info/03/Tok
32
2020-04-16 17:07:49
/system/info/03/Ver
NF24.05
2020-04-16 17:07:49
/system/minOutdoorTemp
-16
2020-04-16 17:07:49
/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
20.1
2020-04-16 17:07:49
/system/sensors/temperatures/return
26.4
2020-04-16 17:07:50
/system/sensors/temperatures/supply_t1
30.5
2020-04-16 17:07:50
/system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
0
2020-04-16 17:07:50
/system/sensors/temperatures/switch
30.5
2020-04-16 17:07:50
/system/systemType
NSC_ICOM_GATEWAY
2020-04-16 17:07:50
Betriebsminuten_Tageswechsel
29692880
2020-04-15 23:59:00
Betriebsstunden_Heute
0:39
2020-02-05 15:48:55
Laufzeit_Heute
39.4083333333333
2020-02-05 15:48:55
Laufzeit_Heute_min
465.166666666667
2020-04-16 17:07:43
Leistung
0
2020-01-30 13:18:14
Modulation
0
2020-04-16 17:07:39
Starts
1051
2020-04-16 17:07:42
Starts_Heute
3
2020-04-16 17:07:42
Starts_Tageswechsel
1048
2020-04-15 23:59:00
Stunden_Heute
7.75277777777778
2020-04-16 17:07:43
Temp_VL
30.5
2020-04-16 17:07:50
Temp_WW
0
2020-01-30 14:13:30
fullResponse
OK
2020-04-16 17:07:50


mit App meinst du vermutlich den Beitrag von sido?
Es gibt generell die "Buderus MyDevice" App im Appstore, und dann gibt es noch das Buderus Control Center als Website.

Generell liefert die Heizungssteuerung selber auch den Energieverbrauch....

Meine konkrete Frage wäre, warum ich z.B: beim Auslesen des Readings "/heatSources/ch/energyMonitoring/compressor"  einen Error bzw. Null erhalte....
Das Modul listet ja das Reading... heißt, dass die aktuelle Firmware es nicht mehr hergibt?

LG