Buderus KM200 Kommunikationsmodul

Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

thburkhart

#1860
Hallo Sailor,

soweit komme ich :

root@PI4B1:~#  sudo apt-get install libltdl#
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
E: Paket libltdl# kann nicht gefunden werden.


Immerhin sehe ich nun die readings :-)
in den GPLOTs aus MySQL sehe ich jedoch nichts.
In die DB wird aber geschrieben

bit weiterhin ratlos
bg

Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200

micenzo

Hallo zusammen,

ich habe die Schritte ebenfalls bei einer Neuinstallation auf einem RasPi2 so durchgeführt, und jetzt die Updates aus dem letzten Posting eingespielt ... Leider bekomme ich trotzdem keinen Mucks aus dem KM200 raus (Buderus-App mit persönlichem PW funktioniert).

2022.04.22 16:54:50 5: myKm200Sounding and importing of services started
2022.04.22 16:54:50 2: myKm200 : km200_ParseHttpResponseInit - ERROR                : /: No proper Communication with Gateway: 192.168.2.109: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2022.04.22 16:54:50 2: myKm200 : km200_ParseHttpResponseInit - ERROR                : Timer restarted to try again in 10s
2022.04.22 16:54:50 5: myKm200______________________________________________________________________________________________________________________

Keine Ahnung, an welchen Einstellungen ich noch drehen soll? Tipps willkommen.

Beste Grüße
Michael

Sailor

Zitat von: thburkhart am 22 April 2022, 11:49:33

root@PI4B1:~#  sudo apt-get install libltdl#
E: Paket libltdl# kann nicht gefunden werden.


OK, seltsam. Wenn es ohne funktioniert, warum habe ich das denn auf der Liste?  :o

Welche Datenbank hast du denn (FileLog oder DbLog)

Gruß
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

Sailor

Hallo Michael

Zitat von: micenzo am 22 April 2022, 16:58:38
ich habe die Schritte ebenfalls bei einer Neuinstallation auf einem RasPi2 so durchgeführt, und jetzt die Updates aus dem letzten Posting eingespielt ... Leider bekomme ich trotzdem keinen Mucks aus dem KM200 raus (Buderus-App mit persönlichem PW funktioniert).

Hier würde ich das Passwort an der App nochmal zurück setzen. (Achtung keine Umlaute im Passwort verwenden)

Gruß
   Sailor
******************************
Man wird immer besser...

micenzo

Ja, mehrere Versionen des Passworts probiert - sind denn Sonderzeichen wie - ! $ & erlaubt?
Neustart des KM200 durch 1min stromlos machen auch.

BG Michael

marc2

Hallo zusammen!

Nach langer Wartezeit haben wir jetzt endlich eine neue Heizung. Es ist ein hybrides System (Logasys SL213) und es hängt auch ein KM200 dran. Es ist super, dass man mit FHEM Modul wirklich sehr viele Daten aus dem KM200 extrahieren kann. Daten zu Boiler und Heizkreis sind umfangreich vorhanden. Infos zur Wärmepumpe (WLW196i-AH) oder zu Smart Grid Eingänge findet man aber leider nicht. Da die RC310 diese Infos alle hat, und ja auch "nur" am EMS Bus hängt (die WP selber ist an das Hybridmodul HM200 per Canbus angebunden, alles andere ist untereinander mit EMS+ verkabelt) hätte ich erwartet, dass das KM200 auch hierzu Daten liefern würde, tut es aber leider nicht. Ich habe parallel mal ein ems-esp angeschlossen. Auch dieses liefert keine Daten zur WP, sonder nur zu Boiler, Heizkreis und RC310, listet aber noch ein unbekanntes Geräte (Device ID 0x53, Product ID 248). Hat ggf. noch jemand die gleiche Anlage und ggf. eine Lösung für die fehlenden Daten? Vielen Dank!

VG, Marc

Mike-fhem

Hallo Zusammen,
so etwas suche ich gerade. Meine Idee ist, über einen Taster eine Einmalladung anzufordern oder noch besser tagsüber einfach die Warmwasserpumpe für einen Zeitraum einzuschalten.
Der Beitrag ist schon recht alt. Ist das hier  noch gültig? Ich habe nirgends wo gesehen, an welcher Stelle ich das im Modul einfügen soll. Zumindest bekomme ich, ohne diese Änderung, eine Fehlermeldung: "Unknown argument /dhwCircuits/dhw1/operationMode, choose one of ..."

Zitat von: Peter am 23 Februar 2015, 23:12:29
Hallo zusammen,

mit den von Kai erforschten Services habe ich mir quick and dirty eine WarmWasser "Einmalladung" zusammengenagelt.

in der 73_km200.pm ergänzt:

"/dhwCircuits",
    "/dhwCircuits/dhw1",
    "/dhwCircuits/dhw1/operationMode",
"/dhwCircuits/dhw1/waterFlow",
"/dhwCircuits/dhw1/workingTime",
"/dhwCircuits/dhw1/activeSwitchProgram",
"/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms",
"/dhwCircuits/dhw1/setTemperature",
"/dhwCircuits/dhw1/actualTemp",
"/dhwCircuits/dhw1/status",
"/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels",
"/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off",
"/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/on",


Mein km200 ist definiert als mybud.

Im fhem zunächst ein Dummy zum aktivieren:
define WarmWasser_dummy FS20 bbcd 98
attr WarmWasser_dummy dummy 1
attr WarmWasser_dummy model fs20st


nun ein notify, das die WarmWasser Bereitung anschaltet und ein at setzt, welches 20 Minuten später die Aktion beendet:
define WW_an notify WarmWasser_dummy:on {fhem("define WarmWasser_aus at +00:20:00 set WarmWasser_dummy off");
fhem("set mybud /dhwCircuits/dhw1/operationMode on");
}


der im notify definierte at löscht sich nach getaner Arbeit von selbst.

nun noch noch ein notify welches den WarmWasser Modus wieder auf Automatik setzt:
define WW_auto notify WarmWasser_dummy:off {fhem("set mybud /dhwCircuits/dhw1/operationMode auto");
}


Funktioniert ganz gut, vielleicht hat der ein oder andere noch ein paar Ideen...

Gruß Peter

EinEinfach

Komplette Fehlermeldung wäre interessant, aber ich glaube On muss groß geschrieben werden, bei mir jedenfalls ist ,,Off" großgeschrieben
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP

Mike-fhem

Fehlermeldung gibt es direkt ja nicht.
Ich müsste halt wissen wo ich den Code-Part in das KM200-Modul einfügen soll.  Oder ob es eine bessere Alternative gibt

Dodger

Ich starte in Abhängigkeit der Uhrzeit, Aussentemperatur und PV-Leistung die Einmalladung.
Der Befehl dazu lautet:
set WLW196 /dhwCircuits/dhw1/charge start
Vielleicht hilft die Info ja weiter...

Das Ganze kommt nicht ins KM200 Modul sondern in ein separates DOIF.

Mike-fhem

danke, das habe ich gerade mal probiert. Wäre eine Alternative aber eigentlich würde ich lieber die Zirkulationspumpe ein- und ausschalten.
heizung ist der name des KM200 device.
Wenn ich den Befehl ausführe bekommen ich folgende Fehlermeldung:
set heizung /dhwCircuits/dhw1/charge start: Unknown argument /dhwCircuits/dhw1/charge, choose one of /gateway/instWriteAccess /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/frost /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold /heatingCircuits/hc1/operationMode /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/low /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/high /gateway/DateTime /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We /gateway/instAccess /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th

Sailor

Moin Mike

Zitat von: Mike-fhem am 21 September 2022, 17:53:55
danke, das habe ich gerade mal probiert. Wäre eine Alternative aber eigentlich würde ich lieber die Zirkulationspumpe ein- und ausschalten.
heizung ist der name des KM200 device.
Wenn ich den Befehl ausführe bekommen ich folgende Fehlermeldung:

Setze doch bitte immer bei Hilfe-Anfragen ein Ausdruck des "list" mit ins den Beitrag.
Alles andere ist ein Blick in die Glaskugel.

Aber bitte immer mit

# code - tags



Gruss
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

Mike-fhem

#1872
danke erstmal für die Antwort.
bin mir nicht sicher ob ich das mit list richtig gemacht habe aber hier ist mal der list output
Internals:
   DEF        192.168.0.29
   DELAYDYNVAL 60
   INTERVALDYNVAL 300
   NAME       heizung
   NR         59
   POLLINGTIMEOUT 5
   READBACKDELAY 100
   READTEXTLEN 0
   STATE      Standby
   TYPE       km200
   URL        192.168.0.29
   eventCount 651397
   READINGS:
     2022-08-29 12:57:55   /dhwCircuits/dhw1/actualTemp 48.7
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint 60
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/1-Mo 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/2-Tu 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/3-We 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/4-Th 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/5-Fr 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/6-Sa 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/7-Su 0600 55       2200 15
     2022-09-03 16:07:18   /dhwCircuits/dhw1/operationMode off
     2022-08-29 12:57:57   /dhwCircuits/dhw1/setTemperature 50
     2022-09-03 16:30:40   /dhwCircuits/dhw1/status INACTIVE
     2022-08-29 12:57:57   /dhwCircuits/dhw1/waterFlow 0
     2022-08-29 12:57:57   /dhwCircuits/dhw1/workingTime 432451
     2022-09-25 15:09:26   /gateway/DateTime 2022-09-25T15:09:32
     2022-09-25 15:09:26   /gateway/instAccess off
     2022-09-25 15:09:26   /gateway/instWriteAccess off
     2022-09-25 15:09:26   /gateway/uuid   518290278
     2022-09-25 15:09:27   /gateway/versionFirmware 01.10.03
     2022-09-25 15:09:27   /gateway/versionHardware iCom_Low_v1
     2022-09-25 15:09:27   /heatSources/CHpumpModulation 10
     2022-09-25 15:09:27   /heatSources/ChimneySweeper off
     2022-09-25 15:09:27   /heatSources/actualCHPower 0
     2022-09-25 15:09:28   /heatSources/actualDHWPower 0
     2022-09-25 15:09:28   /heatSources/actualModulation 0
     2022-09-25 15:09:28   /heatSources/actualPower 0
     2022-09-25 15:09:28   /heatSources/actualSupplyTemperature 37.9
     2022-09-25 15:09:28   /heatSources/applianceSupplyTemperature 37.9
     2022-09-25 15:09:29   /heatSources/burnerModulationSetpoint 100
     2022-09-25 15:09:29   /heatSources/fanSpeed 0
     2022-09-25 15:09:29   /heatSources/fanSpeed_setpoint 0
     2022-09-25 15:09:29   /heatSources/flameCurrent -0.1
     2022-09-25 15:09:30   /heatSources/flameStatus off
     2022-09-25 15:09:30   /heatSources/gasAirPressure -0.1
     2022-09-25 15:09:30   /heatSources/nominalCHPower 22
     2022-09-25 15:09:30   /heatSources/nominalDHWPower 0
     2022-09-25 15:09:31   /heatSources/numberOfStarts 201422
     2022-09-25 15:09:31   /heatSources/powerSetpoint 100
     2022-09-25 15:09:31   /heatSources/returnTemperature -3276.8
     2022-09-25 15:09:31   /heatSources/supplyTemperatureSetpoint 38
     2022-09-25 15:09:31   /heatSources/systemPressure 25.5
     2022-09-25 15:09:32   /heatSources/type GasBoiler
     2022-09-25 15:09:32   /heatSources/workingTime/centralHeating 1654639
     2022-09-25 15:09:32   /heatSources/workingTime/secondBurner 0
     2022-09-25 15:09:32   /heatSources/workingTime/totalSystem 2089043
     2022-09-25 15:09:33   /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram A
     2022-09-25 15:09:33   /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature 36.3
     2022-09-25 15:09:33   /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint 23
     2022-09-25 15:09:33   /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor 3
     2022-09-25 15:09:33   /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint 23
     2022-09-25 15:09:34   /heatingCircuits/hc1/operationMode auto
     2022-09-25 15:09:34   /heatingCircuits/hc1/pumpModulation 0
     2022-09-25 15:09:34   /heatingCircuits/hc1/roomtemperature 31.2
     2022-09-25 15:09:34   /heatingCircuits/hc1/status ACTIVE
     2022-09-25 15:09:35   /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode active
     2022-09-25 15:09:35   /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold 20
     2022-09-25 15:09:36   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo 0600 high     2200 low     
     2022-09-25 15:09:36   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu 0600 high     2200 low     
     2022-09-25 15:09:36   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We 0600 high     2200 low     
     2022-09-25 15:09:36   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th 0600 high     2200 low     
     2022-09-25 15:09:36   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr 0600 high     2200 low     
     2022-09-25 15:09:36   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa 0600 high     2200 low     
     2022-09-25 15:09:36   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su 0600 high     2200 low     
     2022-09-25 15:09:37   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/frost 5
     2022-09-25 15:09:37   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/high 23
     2022-09-25 15:09:38   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/low 17
     2022-09-25 15:09:38   /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint 23
     2022-09-25 15:09:38   /system/appliance/CHpumpModulation 10
     2022-09-25 15:09:38   /system/appliance/actualPower 0
     2022-09-25 15:09:39   /system/appliance/actualSupplyTemperature 349
     2022-09-25 15:09:39   /system/appliance/fanSpeed 0
     2022-09-25 15:09:39   /system/appliance/fanSpeed_setpoint 0
     2022-09-25 15:09:39   /system/appliance/flameCurrent -0.1
     2022-09-25 15:09:39   /system/appliance/gasAirPressure -0.1
     2022-09-25 15:09:40   /system/appliance/nominalBurnerLoad 2.2
     2022-09-25 15:09:40   /system/appliance/numberOfStarts 201422
     2022-09-25 15:09:40   /system/appliance/powerSetpoint 100
     2022-09-25 15:09:40   /system/appliance/systemPressure 25.5
     2022-09-25 15:09:40   /system/appliance/type GasBoiler
     2022-09-25 15:09:40   /system/appliance/workingTime/centralHeating 1654639
     2022-09-25 15:09:41   /system/appliance/workingTime/secondBurner 0
     2022-09-25 15:09:41   /system/appliance/workingTime/totalSystem 2089043
     2022-09-25 15:09:41   /system/brand   Junkers
     2022-09-25 15:09:41   /system/bus     EMS1_0
     2022-09-25 15:09:41   /system/healthStatus ok
     2022-09-25 15:09:42   /system/info/01/Id 95
     2022-09-25 15:09:42   /system/info/01/No 0000822324190112082702000202FFFF0000000000000000000000
     2022-09-25 15:09:42   /system/info/01/Tok 8
     2022-09-25 15:09:42   /system/info/01/Ver 18.10
     2022-09-25 15:09:42   /system/info/02/Id 192
     2022-09-25 15:09:42   /system/info/02/No 00025418037600121113020002FF05150000000000000000000000
     2022-09-25 15:09:42   /system/info/02/Tok 16
     2022-09-25 15:09:42   /system/info/02/Ver NF53.02
     2022-09-25 15:09:42   /system/sensors/temperatures/chimney -3276.8
     2022-09-25 15:09:42   /system/sensors/temperatures/hotWater_t1 -3276.8
     2022-09-25 15:09:42   /system/sensors/temperatures/hotWater_t2 -3276.8
     2022-09-25 15:09:42   /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 16.1
     2022-09-25 15:09:43   /system/sensors/temperatures/return -3276.8
     2022-09-25 15:09:43   /system/sensors/temperatures/supply_t1 34.1
     2022-09-25 15:09:43   /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint 38
     2022-09-25 15:09:43   /system/sensors/temperatures/switch -3276.8
     2022-09-25 15:09:43   /system/systemType CoreIcomGw
     2022-09-25 15:09:43   fullResponse    OK
   Secret:
     CRYPTKEYINITIAL
     CRYPTKEYPRIVATE
     KM200ALLSERVICES:
       /
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits
       /gateway
       /gateway/DateTime
       /gateway/firmware
       /gateway/instAccess
       /gateway/instPassword
       /gateway/instWriteAccess
       /gateway/registrations
       /gateway/userpassword
       /gateway/uuid
       /gateway/versionFirmware
       /gateway/versionHardware
       /heatSources
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/applianceSupplyTemperature
       /heatSources/burnerModulationSetpoint
       /heatSources/fanSpeed
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatSources/flameCurrent
       /heatSources/flameStatus
       /heatSources/gasAirPressure
       /heatSources/info
       /heatSources/nominalCHPower
       /heatSources/nominalDHWPower
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/powerSetpoint
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
       /heatSources/systemPressure
       /heatSources/type
       /heatSources/workingTime
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatingCircuits
       /heatingCircuits/hc1
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTempSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
       /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/solarInfluence
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/frost
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/high
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/low
       /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint
       /notifications
       /recordings
       /recordings/heatSources
       /recordings/heatSources/actualCHPower
       /recordings/heatSources/actualDHWPower
       /recordings/heatSources/actualPower
       /recordings/heatingCircuits
       /recordings/heatingCircuits/hc1
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/solarCircuits
       /recordings/solarCircuits/sc1
       /recordings/solarCircuits/sc1/solarYield
       /recordings/solarYield
       /recordings/system
       /recordings/system/sensors
       /recordings/system/sensors/temperatures
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /solarCircuits
       /system
       /system/appliance
       /system/appliance/CHpumpModulation
       /system/appliance/actualPower
       /system/appliance/actualSupplyTemperature
       /system/appliance/fanSpeed
       /system/appliance/fanSpeed_setpoint
       /system/appliance/flameCurrent
       /system/appliance/gasAirPressure
       /system/appliance/nominalBurnerLoad
       /system/appliance/numberOfStarts
       /system/appliance/powerSetpoint
       /system/appliance/systemPressure
       /system/appliance/type
       /system/appliance/workingTime
       /system/appliance/workingTime/centralHeating
       /system/appliance/workingTime/secondBurner
       /system/appliance/workingTime/totalSystem
       /system/brand
       /system/bus
       /system/healthStatus
       /system/info
       /system/sensors
       /system/sensors/temperatures
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t1
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t2
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
       /system/sensors/temperatures/switch
       /system/systemType
     KM200ALLSERVICESBACKUP:
       /
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits
       /gateway
       /heatSources
       /heatingCircuits
       /notifications
       /recordings
       /solarCircuits
       /system
     KM200DONOTPOLL:
     KM200DYNSERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/instWriteAccess
       /gateway/uuid
       /gateway/versionFirmware
       /gateway/versionHardware
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/applianceSupplyTemperature
       /heatSources/burnerModulationSetpoint
       /heatSources/fanSpeed
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatSources/flameCurrent
       /heatSources/flameStatus
       /heatSources/gasAirPressure
       /heatSources/info
       /heatSources/nominalCHPower
       /heatSources/nominalDHWPower
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/powerSetpoint
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
       /heatSources/systemPressure
       /heatSources/type
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/frost
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/high
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/low
       /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint
       /notifications
       /system/appliance/CHpumpModulation
       /system/appliance/actualPower
       /system/appliance/actualSupplyTemperature
       /system/appliance/fanSpeed
       /system/appliance/fanSpeed_setpoint
       /system/appliance/flameCurrent
       /system/appliance/gasAirPressure
       /system/appliance/nominalBurnerLoad
       /system/appliance/numberOfStarts
       /system/appliance/powerSetpoint
       /system/appliance/systemPressure
       /system/appliance/type
       /system/appliance/workingTime/centralHeating
       /system/appliance/workingTime/secondBurner
       /system/appliance/workingTime/totalSystem
       /system/brand
       /system/bus
       /system/healthStatus
       /system/info
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t1
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t2
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
       /system/sensors/temperatures/switch
       /system/systemType
     KM200RESPONDINGSERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/instWriteAccess
       /gateway/uuid
       /gateway/versionFirmware
       /gateway/versionHardware
       /heatSources/CHpumpModulation
       /heatSources/ChimneySweeper
       /heatSources/actualCHPower
       /heatSources/actualDHWPower
       /heatSources/actualModulation
       /heatSources/actualPower
       /heatSources/actualSupplyTemperature
       /heatSources/applianceSupplyTemperature
       /heatSources/burnerModulationSetpoint
       /heatSources/fanSpeed
       /heatSources/fanSpeed_setpoint
       /heatSources/flameCurrent
       /heatSources/flameStatus
       /heatSources/gasAirPressure
       /heatSources/info
       /heatSources/nominalCHPower
       /heatSources/nominalDHWPower
       /heatSources/numberOfStarts
       /heatSources/powerSetpoint
       /heatSources/returnTemperature
       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
       /heatSources/systemPressure
       /heatSources/type
       /heatSources/workingTime/centralHeating
       /heatSources/workingTime/secondBurner
       /heatSources/workingTime/totalSystem
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /heatingCircuits/hc1/status
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/frost
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/high
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/low
       /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint
       /notifications
       /system/appliance/CHpumpModulation
       /system/appliance/actualPower
       /system/appliance/actualSupplyTemperature
       /system/appliance/fanSpeed
       /system/appliance/fanSpeed_setpoint
       /system/appliance/flameCurrent
       /system/appliance/gasAirPressure
       /system/appliance/nominalBurnerLoad
       /system/appliance/numberOfStarts
       /system/appliance/powerSetpoint
       /system/appliance/systemPressure
       /system/appliance/type
       /system/appliance/workingTime/centralHeating
       /system/appliance/workingTime/secondBurner
       /system/appliance/workingTime/totalSystem
       /system/brand
       /system/bus
       /system/healthStatus
       /system/info
       /system/sensors/temperatures/chimney
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t1
       /system/sensors/temperatures/hotWater_t2
       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /system/sensors/temperatures/return
       /system/sensors/temperatures/supply_t1
       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
       /system/sensors/temperatures/switch
       /system/systemType
     KM200WRITEABLESERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/instWriteAccess
       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
       /heatingCircuits/hc1/operationMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/frost
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/high
       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/low
   status:
     FlagDynRequest 0
     FlagGetRequest 0
     FlagInitRequest 0
     FlagSetRequest 0
     FlagStatRequest 0
   temp:
     JsonRaw    {"id":"/gateway/DateTime","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"2022-08-31T06:45:45"}
     ServiceCounterDyn 0
     ServiceCounterInit 0
     decodedcontent
     service   
     ServiceDbLogSplitHash:
       id         /system/systemType
       recordable 0
       type       stringValue
       value      CoreIcomGw
       writeable  0

Sailor

Hallo Mike

Zitat von: Mike-fhem am 25 September 2022, 15:25:18
danke erstmal für die Antwort.
bin mir nicht sicher ob ich das mit list richtig gemacht habe aber hier ist mal der list output

Also die Information ist schon mal die Richtige.
Und jetzt editiere bitte deinen Beitrag nochmal und markiere den ganzen Output des list - Befehls und klicke oben auf "#" fuer die Code-Tags.

Sonst ist das Forum hier vor lauter Text bald unleserlich.

Danke

Gruss
    Sailor
******************************
Man wird immer besser...

Sailor

Hi Mike
Zitat von: Mike-fhem am 25 September 2022, 15:25:18
Internals:
   READINGS:
     2022-08-29 12:57:55   /dhwCircuits/dhw1/actualTemp 48.7
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint 60
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/1-Mo 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/2-Tu 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/3-We 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/4-Th 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/5-Fr 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/6-Sa 0600 55       2200 15
     2022-08-29 12:57:56   /dhwCircuits/dhw1/dhwTimePrograms/Program1/7-Su 0600 55       2200 15
     2022-09-03 16:07:18   /dhwCircuits/dhw1/operationMode off
     2022-08-29 12:57:57   /dhwCircuits/dhw1/setTemperature 50
     2022-09-03 16:30:40   /dhwCircuits/dhw1/status INACTIVE
     2022-08-29 12:57:57   /dhwCircuits/dhw1/waterFlow 0
     2022-08-29 12:57:57   /dhwCircuits/dhw1/workingTime 432451

Wie du sehen kannst, bietet dir deine Heizung das Reading "/dhwCircuits/dhw1/charge" gar nicht an.
Es wird von deiner Heizungssteuerung schlicht nicht bereit gestellt. (Bei meiner Heizung übrigens auch nicht).

Dementsprechend kannst du diesen Wert gar nicht setzen.

Sorry
   Sailor
******************************
Man wird immer besser...