Mit Nachtrag:Hallo Sailor,
den Service Namen hatte ich über den Link aus dem Internet (nicht von meiner Anlage)
http://www.ip-symcon.de/wiki/Buderus_KM200und dan einfach ausprobiert.
Ja, die Module sind korrekt verdrahtet, als Regler habe ich den RC30, als Solar Modul das SM10.
Am Solarmodul ist neben dem Temperaturfühler für die
"Warmwassertemperatur im Speicher für Solarkreis 1" = "Warmwassertemperatur unten"
noch der Kollektorfühler (/solarCircuits/sc1/collectorTemperature) angeschlossen, diese Temperatur kann ich problemlos lesen (siehe Anhang).
Ziehe ich diesen Temperaturen Sensor (Warmwasser SK1) ab, blinkt an der SM10 eine LED, schalte ich die komplette SM10 am meckert der Regler (RC30).
(soll heißen, die Verdrahtung des EMS Busses funkioniert)
anbei noch ein Auszug meiner Readings (habe ich etwas aufgearbeitet, Kommentare angefügt etc., das mit der Formatierung hat leider nicht so gut geklappt):
Sounding and importing of services started
Polling Message Pfad Wert (Beispiel Read) Bedeutung
The following Service can be read and is writeable: /gateway/DateTime 2015-01-17T01:20:57 Datum und Uhrzeit des Moduls
The following Service can be read and is writeable: /gateway/instAccess on
The following Service can be read and is writeable: /gateway/instWriteAccess on
The following Service can be read : /gateway/uuid 109010219 UUID des Moduls
The following Service can be read : /gateway/versionFirmware 01.09.2004 Firmwareversion des Moduls
The following Service can be read : /gateway/versionHardware iCom_Low_v1 Hardwareversion des Moduls
The following Service can be read and is writeable: /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram Eigen1 aktives Heizprogramm (A oder B) für HK1
The following Service can be read and is writeable: /heatingCircuits/hc1/operationMode auto Betriebsmodus (auto/man)
The following Service can be read : /heatingCircuits/hc1/roomtemperature 3200 Raumtemperatur im Referenzraum für HK1
The following Service can be read : /heatingCircuits/hc1/status ACTIVE Betriebsanzeige HK1
The following Service can be read and is writeable: /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint 16
The following Service can be read and is writeable: /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram Familie aktives Heizprogramm (A oder B) für HK2
The following Service can be read and is writeable: /heatingCircuits/hc2/operationMode auto Betriebsmodus (auto/man)
The following Service can be read : /heatingCircuits/hc2/pumpModulation 0 Modulation der Heizpumpe für HK2
The following Service can be read : /heatingCircuits/hc2/roomtemperature 0 Raumtemperatur im Referenzraum für HK2
The following Service can be read : /heatingCircuits/hc2/status INACTIVE Betriebsanzeige HK2
The following Service can be read and is writeable: /heatingCircuits/hc2/temperatureRoomSetpoint 0
The following Service can be read : /heatSources/actualCHPower 34 aktuelle genutzte Leistung des Heizsystems
The following Service can be read : /heatSources/actualDHWPower 34 aktuell genutzte Leistung des Warmwassersyst.
The following Service can be read : /heatSources/actualPower 34 aktuelle Brennerleistung
The following Service can be read : /heatSources/CHpumpModulation 100 Modulation der Heizpumpe
The following Service can be read : /heatSources/flameCurrent 6.5
The following Service can be read : /heatSources/flameStatus off Brennerstatus (Flamme oder nicht)
The following Service can be read : /heatSources/gasAirPressure 0 anliegender Gasdruck
The following Service can be read : /heatSources/nominalCHPower 24 Nominale Leistung des Heizsystems
The following Service can be read : /heatSources/nominalDHWPower 0 Nominale Leistung des Warmwassersystems
The following Service can be read : /heatSources/numberOfStarts 167763 Anzahl der Brennerstarts
The following Service can be read : /heatSources/powerSetpoint 123
The following Service can be read : /heatSources/returnTemperature 79.5 Rücklauftemperatur
The following Service can be read : /heatSources/systemPressure 1 Druck im Heizsystem
The following Service can be read : /solarCircuits/sc1/collectorTemperature 2.8 Kollektortemperatur im SC1
The following Service can be read : /solarCircuits/sc1/pumpModulation 0 Modulation der Solarpumpe im SC1
The following Service can be read : /solarCircuits/sc1/solarYield 0 Solarertrag im SC1
The following Service can be read : /solarCircuits/sc1/status ACTIVE Betriebsanzeige SC1
The following Service can be read : /system/appliance/actualPower 34 aktuelle Systemleistung
The following Service can be read : /system/appliance/CHpumpModulation 100 Modulation der Heizpumpe
The following Service can be read : /system/appliance/flameCurrent 6.5
The following Service can be read : /system/appliance/gasAirPressure 0 anliegender Gasdruck
The following Service can be read : /system/appliance/nominalBurnerLoad 2.4 Nominale Brennerlast
The following Service can be read : /system/appliance/numberOfStarts 167763 Brennerstarts
The following Service can be read : /system/appliance/powerSetpoint 123
The following Service can be read : /system/appliance/systemPressure 1 Druck im Heizkreislauf
The following Service can be read : /system/brand Buderus Herstellerbezeichnung
The following Service can be read : /system/bus EMS1_0 Bustyp im System
The following Service can be read : /system/healthStatus ok Gesamtzustand des Systems
The following Service can be read : /system/sensors/temperatures/chimney -3276.8 Abgastemperatur
The following Service can be read : /system/sensors/temperatures/hotWater_t1 -3276.8
The following Service can be read : /system/sensors/temperatures/hotWater_t2 63.2 Warmwassertemperatur an der Entnahme
The following Service can be read : /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 4.1 Außentemperatur
The following Service can be read : /system/sensors/temperatures/return 79.5 Rücklauftemperatur
The following Service can be read : /system/sensors/temperatures/supply_t1 80.8 Vorlauftemperatur
The following Service can be read : /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint 85 Temperaturschwelle für Heizsystem (wird im System selbst als "Kessel-Solltemperatur" angegeben)
The following Service can be read : /system/sensors/temperatures/switch 0
The following Service can be read : /system/systemType CoreIcomGw Bezeichnung des Gateways
The following Service CANNOT be read : /
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/controlType
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/designTemp
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/setpointOptimization
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/solarInfluence
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/actualSupplyTemperature
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/controlType
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/currentOpModeInfo
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/currentRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/designTemp
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/fastHeatupFactor
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/heatCurveMax
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/heatCurveMin
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/manualRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/roomInfluence
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/roomTempOffset
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/setpointOptimization
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/solarInfluence
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/suWiSwitchMode
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/suWiThreshold
The following Service CANNOT be read : /heatingCircuits/hc2/temporaryRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read : /heatSources/actualsupplytemperature
The following Service CANNOT be read : /heatSources/ChimneySweeper
The following Service CANNOT be read : /heatSources/hs1/actualModulation
The following Service CANNOT be read : /heatSources/hs1/actualPower
The following Service CANNOT be read : /heatSources/hs1/energyReservoir
The following Service CANNOT be read : /heatSources/hs1/fuel
The following Service CANNOT be read : /heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor
The following Service CANNOT be read : /heatSources/hs1/nominalFuelConsumption
The following Service CANNOT be read : /heatSources/hs1/reservoirAlert
The following Service CANNOT be read : /recordings/system/heatSources
The following Service CANNOT be read : /recordings/system/heatSources/hs1
The following Service CANNOT be read : /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
The following Service CANNOT be read : /solarCircuits/sc1/
The following Service CANNOT be read : /system/appliance/actualSupplyTemperature
The following Service CANNOT be read : /system/appliance/ChimneySweeper
The following Service CANNOT be read : /system/appliance/flameStatus
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1/actualModulation
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1/actualPower
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1/energyReservoir
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1/fuel
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1/fuel/density
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption
The following Service CANNOT be read : /system/heatSources/hs1/reservoirAlert
The following Service CANNOT be read : /system/info
The following Service CANNOT be read : /system/minOutdoorTemp
Sounding and importing of services is completed
The following Service CANNOT be read : /solarCircuits/sc1/dhwTankTemperature Warmwassertemperatur im Speicher (unten) für SC1
Wird derzeit nicht gepollt, laut Internetdoku aber vorhanden,
habs mal getestet, geht aber bei mir nicht, wo ist bloss meine
untere Kesseltemperatur ??
Gruß
RaspII