CUL 433 empfängt seit vorgestern keine Thermometer mehr

Begonnen von Invers, 09 September 2014, 23:02:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Invers

Mein CUL 433 empfängt seit vorgestern meine Thermometer entweder gar nicht mehr, oder einige nur unvollständig. Als Fehler zeigt Verbose 5 (auszugsweise):

2014.09.09 22:41:30 4: CUL_Parse: CUL_1 tAE8D6706761C -60
2014.09.09 22:41:30 5: CUL_1 dispatch TXAE8D670676
2014.09.09 22:41:30 4: CUL_TX 70 (XAE8D670676) data error 2
2014.09.09 22:41:31 5: CUL/RAW: /tA05173673A23

2014.09.09 22:41:31 4: CUL_Parse: CUL_1 tA05173673A23 -56.5
2014.09.09 22:41:31 5: CUL_1 dispatch TXA05173673A
2014.09.09 22:41:31 4: CUL_TX 40 (XA05173673A) data error 3
2014.09.09 22:41:31 5: CUL/RAW: /tAE5152052C23

2014.09.09 22:41:31 4: CUL_Parse: CUL_1 tAE5152052C23 -56.5
2014.09.09 22:41:31 5: CUL_1 dispatch TXAE5152052C
2014.09.09 22:41:31 4: CUL_TX 40 (XAE5152052C) data error 3
2014.09.09 22:41:32 5: CUL/RAW: /tA04F7177140F




Meine Schalter und Steckdosen funktionieren.
Batterietausch bringt nichts.
Neustart des Raspberry (mit stromlos schalten) und fhem bringt nichts. 
Ich habe an der Konfiguration nichts geändert. fhem-Updates mit Neustart habe ich täglich durchgeführt.

Hat jemand einen Tipp für die Fehlersuche?
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

Puschel74

Monn,

du bist im falschen Forumsbereich.
SlowRF läuft auf 868 MHz und nicht 433 MHz.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

rudolfkoenig

Ich habe vor paar Tagen die in diesem
  http://forum.fhem.de/index.php?topic=26831
Beitrag vorgeschlagenen Patch integriert.
Kannst  du via restore die letzte Version restaurieren, und pruefen, ob es damit sinnvolle Ergebnisse kommen?

rudolfkoenig

Nachtrag: nachdem ich auch bei mir deutlich weniger akzeptierte Daten beobachtet habe, habe ich den Patch entfernt.

Invers

#4
Zitat von: Puschel74 am 10 September 2014, 04:50:14
Monn,

du bist im falschen Forumsbereich.
SlowRF läuft auf 868 MHz und nicht 433 MHz.

Grüße

Mist. Sorry. Danke. Kann bitte jemand verschieben?


Die Datei 00_CUL.pm habe ich zurückgespielt und neu gestartet. Leider erst einmal keine wesentliche Besserung. Das am weitesten entfernte Thermometer in der Kücke wird komplett empfangen. 2 nahe gelegene dagegen gar nicht, trotz Batteriewechsel. 2 weitere Thermometer zeigen nur die Feuchte oder die Temperatur an.
Ich werde mal 1 Thermometer neu erkennen lassen und gucken, ob das dann wieder geht.

Vorerst vielen Dank für den Tipp.

EDIT:

Die Neuerkennung (Batterie raus und wieder rein, autocreate) hat leider nicht viel gebracht.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

rudolfkoenig

Erstens: du bist hier goldrichtig, SlowRF hat nichts mit 868MHz zu tun, sondern mit dem Empfangsmodus auf dem CUL, d.h. wo die Bits nicht von dem CC1101 sondern von der atmega MCU im Software interpretiert werden. Damit kann man manche Protokolle auch auf 433MHz empfangen, und die 433-er CULs werden mWn ausschliesslich in SlowRF betrieben, HM/MAX/etc ist da sinnlos.

Zweitens: Das "kaputte" Modul ist nicht CUL.pm sondern 14_CUL_TX.pm, das muss man restaurieren.
Siehe auch mein Link.

Invers

Zu 1. Vielen Dank, das freut mich.
zu 2.
Das habe ich nicht gesehen und bitte um Entschuldigung. Ich hatte den verlinkten Beitrag gelesen, aber den Modulnamen überlesen.
habe ich nun ausgetauscht und neu gestartet und siehe: Es geht wieder.

Womit wir bei meinem Lieblingsspruch  wären: Kaum macht man was richtig, schon funktionierts.
Womit ich in diesem Fall eher mich meine. :-)

Vielen Dank für die erfolgreiche Hilfe. 
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

Puschel74

Hallo,

Zitat von: rudolfkoenig am 10 September 2014, 11:00:51
Erstens: du bist hier goldrichtig, SlowRF hat nichts mit 868MHz zu tun, sondern mit dem Empfangsmodus auf dem CUL, d.h. wo die Bits nicht von dem CC1101 sondern von der atmega MCU im Software interpretiert werden. Damit kann man manche Protokolle auch auf 433MHz empfangen, und die 433-er CULs werden mWn ausschliesslich in SlowRF betrieben, HM/MAX/etc ist da sinnlos.

Wieder was gelernt - danke Rudi.
Ich warte jetzt nur noch bis die ersten Anfänger ankommen und schreien - ich hab FS20-Geräte, warum empfange ich keine Daten mit meinem 433-er CUL.
Aber nun kenn ich ja den Unterschied.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Invers

Seit 5.1.2015 ungefähr 10:40 empfange ich keines meiner 5 Thermometer mehr. Der 433er Stick sendet aber. Ist irgendein Fehler bekannt,  der seit heute greift?
Im Log steht nichts drinnen. Kein Fehler und kein Empfang.
Kann ich irgendwie testen, ob der 433er noch Empfang hat? Hab leider nur die Thermometer und 3 Schalter.
Ich habe bereits den Stick umgesteckt und den Pi nebst Fritzbox neu gestartet.

Ein Ähnliches Problem hatten wir hier schon einmal, aber damals mit Fehler im Log.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

rudolfkoenig

Ich gehe davon aus, dass es sich weiterhin um CUL_TX handelt. Wann hast du zuletzt ein FHEM-Update gemacht? An den betroffenen FHEM-Komponenten hat sich nichts geaendert, allerdings gab es Aenderungen in culfw. Hast du neu geflasht?

Invers

#10
Das ist richtig, meine Signatur ist aktuell.
Ich mache eigentlich wirklich fast täglich ein Update. Auch an diesem Tag, seitdem der Fehler auftritt, hatte ich kurz vorher eines gemacht. Allerdings tritt der Fehler seit 4.1.2015 auf. Ich hatte mich im Datum geirrt, weil ich so spät geschrieben habe
Geflasht habe ich nicht, kann ich aber noch machen. Vielleicht hilft es ja, was ich aber nicht vermuten würde.
Aktuell läuft der Stick mit:
CUL_1 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:8dB.

Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

rudolfkoenig

Flashen waere kontraproduktiv: es sind in der letzten Zeit neue Protokolle reingekommen, die den Empfng verhindern koennten. Ich vermute eher ein von FHEM unabhaengiges Problem, wie Funk-Kopfhoerer beim Nachbarn, etc.

Invers

Ich habe mal aus einem Thermometer die Batterien entfernt und wieder eingelegt. Das Thermometer wird durch autocreate sofort erkannt und eingerichtet. Es werden aber keine Daten empfangen.
Es wäre schön, wenn das Problem in den Griff zu bekommen wäre. Ich müsste sonst wohl auf HM umsteigen, was ja ziemlich teuer wäre.
Eine Störquelle kann man natürlich nicht ausschliessen, aber die müsste ja irgendwann mal eine Unterbrechung haben.

Ich werde mal diese Woche noch abwarten, ob sich was tut, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beissen.

Erstmal danke für die Antworten.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

rudolfkoenig

Wieso steht eigentlich in deinen Logs "data error 3"? In den aktuellen Quellen gibts es nur ein "data error", ohne 2 bzw. 3.
Kann es sein, dass du mit der CUL_TX.pm Version von 2014-09-07 unterwegs bist? Dieser Patch wurde nach 3 Tagen wieder rueckgaengig gemacht, da fehlerhaft.

Invers

#14
ich habe als 14_CUL_TX.pm folgende:
# $Id: 14_CUL_TX.pm 6689 2014-10-05 12:27:19Z rudolfkoenig $

EDIT
Hab jetzt mal update force gemacht, aber keine Änderung an der Situation.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2