Autor Thema: Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)  (Gelesen 9187 mal)

Peter-FL

  • Gast
Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« am: 15 September 2014, 21:43:26 »
Hallo,

besteht die Möglichkeit mittels Fhem ein Zeitsignal auf den KNX Bus zu senden? Über die ETS Software kann ich mittels einer angelegten Gruppenadresse die aktuelle Zeit senden. Wäre schön wenn man das in Fhem automatisieren könnte da meine Gira Tastsensoren nach nur 24h um einige Minuten falsch gehen. Normalerweise wird dafür wohl ein Zeitgeber (~100€) eingesetzt...

VG
Peter

Offline gki

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 80
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #1 am: 15 September 2014, 22:17:09 »
Hallo Peter,

Ja.

http://fhem.de/commandref.html#EIB

http://forum.fhem.de/index.php/topic,10681.msg76533.html#msg76533

Antwort #5

   define timedev EIB 0/0/7
   attr timedev model time
   attr timedev eventMap /value now:now/
   attr timedev webCmd now
   
   define datedev EIB 0/0/8
   attr datedev model date
   attr datedev eventMap /value now:now/
   attr datedev webCmd now
   
   # send every midnight the new date
   define dateset at *00:00:00 set datedev value now
   
   # send every hour the current time
   define timeset at +*01:00:00 set timedev value now


Gruß,
Ines

Das Forum hat auch eine Suchfunktion  :) http://forum.fhem.de/index.php?action=search

Peter-FL

  • Gast
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #2 am: 16 September 2014, 20:07:56 »
Hallo Ines,

vielen Dank für die schnelle Lösung meines Problems. Funktioniert super...

Ich habe vorher natürlich die Suchfunktion bemüht aber zu dem Stichwort "Zeitgeber" oder "Zeitsignal" (Begriffe aus der ETS) keine Treffer erzielt. Vielleicht hilft es ja dem Nächsten die Lösung jetzt auch unter diesen Suchbegriffen zu finden:)

Gruß
Peter

Offline chrisb101

  • Newbie
  • Beiträge: 2
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #3 am: 04 Januar 2015, 02:05:23 »
Hallo zusammen,

hoffe ich darf mich hier mal einklinken. ;-)

Ich habe das nun ebenfalls genauso implementiert, allerdings kommt auf den TS2+ nicht die korrekte Uhrzeit an. Seltsamerweise immer nur eine Uhrzeit zwischen 3 und 5.
Ist doch richtig dass 0/0/7 und 0/0/8 jeweils die Gruppenadressen im KNX für Datum und Uhrzeit sind, oder?

Zudem sendet wohl FHEM nicht den Tag mit auf den Bus, dieser fehlt dann bei der Heizungsprogrammierung im Tastsensor.
Sehe ich das richtig?

Gruss
Christian


Offline Monosurround

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 22
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #4 am: 04 Januar 2015, 07:52:01 »
Hallo Christian,

Bei mir funktionierte es mit einem TS3+ genau so.

Nur die Gruppenadresse für die Uhrzeit per ETS als Kommunikationsobjekt im Tastsensor eingetragen und seit dem wird die Uhrzeit von Fhem empfangen.

Wenn du das Beispiel genau so übernommen hast sendet Fhem jede Stunde die Uhrzeit auf den Bus.

# send every hour the current time
   define timeset at +*01:00:00 set timedev value now

Offline chrisb101

  • Newbie
  • Beiträge: 2
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #5 am: 05 Januar 2015, 18:23:08 »
Hi,

ok dann funktioniert zumindest das Senden der Uhrzeit auf den Bus. ;-)
Allerdings zeigen die Gira TS2+ eine Uhrzeit an welche exakt 5 Stunden in der Zukunft liegt. :-(

Dass Problem mit dem fehlenden Wochentag hab ich immernoch. Ist das bei Dir gelöst?
Ist lt. Gira Doku für die die Heizungssteuerung notwendig.

Gruss

Offline Monosurround

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 22
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #6 am: 05 Januar 2015, 19:07:21 »
Bei mir zeigt Fhem mit den oben geposteten Einstellungen folgendes:

timedev Uhrzeit bspw. 19:04:38 und dem Button now

Wenn ich now klicke schickt Fhem bei mir auch 13 04 auf dem Bus.

Angezeigt wird aber 19:04 am Tastsensor

Mit dem Datum hab ich mich bisher nicht weiter beschäftigt

apairon

  • Gast
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #7 am: 03 März 2015, 14:26:12 »
Dass Problem mit dem fehlenden Wochentag hab ich immernoch. Ist das bei Dir gelöst?
Ist lt. Gira Doku für die die Heizungssteuerung notwendig.

Das Problem hatte ich auch, siehe Patch: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34611.0.html

Offline reTOric

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #8 am: 19 November 2015, 13:29:05 »
Hallo,

ich bin gerade dabei mein KNX System aufzusetzen und hab ein komplett neues FHEM am laufen.
Nun wollte ich wie in der commandref aufgeführt Zeit und Datum über den Bus senden.

define timedev EIB 0/0/7
      attr timedev model dpt10
      attr timedev eventMap /value now:now/
      attr timedev webCmd now
     
      define datedev EIB 0/0/8
      attr datedev model dpt11
      attr datedev eventMap /value now:now/
      attr datedev webCmd now
     
      # send every midnight the new date
      define dateset at *00:00:00 set datedev value now
     
      # send every hour the current time
      define timeset at +*01:00:00 set timedev value now

Bekomme aber im Logfile diese Meldungen.

PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_id in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 680.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $yyyy in subtraction (-) at ./FHEM/10_EIB.pm line 678.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mm in left bitshift (<<) at ./FHEM/10_EIB.pm line 678.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Argument "now" isn't numeric in left bitshift (<<) at ./FHEM/10_EIB.pm line 678.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/10_EIB.pm line 862.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_id in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 745.
2015.11.19 13:20:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mm in left bitshift (<<) at ./FHEM/10_EIB.pm line 635.
2015.11.19 13:20:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ss in addition (+) at ./FHEM/10_EIB.pm line 635.
2015.11.19 13:20:18 1: PERL WARNING: Argument "now" isn't numeric in left bitshift (<<) at ./FHEM/10_EIB.pm line 635.

Im STATE von Datedev steht immer 31.08.2048 im reading aber das aktuelle Datum.
Im STATE von Timedev steht 00:00:00 im Reading die aktuelle Zeit.

Kann bitte jemand helfen?
Viele Grüße
Henrik

Offline Andi291

  • Developer
  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 886
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #9 am: 21 November 2015, 20:01:35 »
Abend!

Au weh - mir deucht, ich muss die Doku mal aufräumen.

Geht ganz easy - bitte nicht DPT10/11 verwenden, sondern date/time. Empfangene Telegramme werden ignoriert, gesendete enthalten immer die aktuelle Systemzeit.
Siehe Doku:

◦time -> receiving has no effect, sending any value contains actual system time
◦date -> receiving has no effect, sending any value contains actual system date

Was bei u.g. Skript klemmt - weiß nicht genau. Sieht nach einem Formatierungsproblem aus.

Grüße, Andi

Offline reTOric

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #10 am: 22 November 2015, 16:07:50 »
Hallo,

manchmal ist die Antwort so einfach. einfach mal die Augen auf machen und das Hirn anschalten. Sorry hätte ich auch sehen können wenn ich mir mal alle Elemente unter Model richtig angeschaut hätte. Ich verspreche Besserung. ;-)

Vielen Dank für die Hilfe.
Henrik

Offline Andi291

  • Developer
  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 886
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #11 am: 22 November 2015, 20:23:52 »
Hallo Henrik,

ja, und wenn in der Doku kein Müll stände wärs noch einfacher :-P

Gut, wenn es funktioniert!

Schönen Abend!

Offline Andi291

  • Developer
  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 886
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #12 am: 23 November 2015, 10:00:13 »
Servus!

so, habe nochmal geprüft.
So, wie es in der commandref drin steht, funktioniert es sogar. Dein Fehler waren "nur" die Datentypen...

Grüße, Andi

Offline Alveole

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 131
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #13 am: 01 Juni 2016, 13:55:24 »
Hallo!
und wie funktioniert das nun nach der KNX Umstellung.
mit dpt10 und dpt11 gehts leider nicht.

define datedev KNX 1/1/1:dpt11
attr datedev IODev EIB
attr datedev eventMap /value now:now/
attr datedev webCmd now

define timedev KNX 1/1/0:dpt10
attr timedev IODev EIB
attr timedev eventMap /value now:now/
attr timedev webCmd now

bringt leider nicht das passende Ergebnis wie zuvor mit EIB
« Letzte Änderung: 01 Juni 2016, 14:08:26 von Alveole »

Offline Andi291

  • Developer
  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 886
Antw:Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
« Antwort #14 am: 01 Juni 2016, 18:49:10 »
Abend!

Müsste eigentlich funktionieren. Was passiert denn genau? Was sagt das verbose-5-log?

Grüße, Andi