Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle

Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Hasont

#3285
Zitat von: Reinhart am 05 März 2021, 19:08:02
also einstellen geht mit 0,1 oder 2.

pi@eBus:~ $ ebusctl w -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn 0
done

pi@eBus:~ $ ebusctl w -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn 1
done


was das aber genau bewirkt kann ich dir nicht sagen, da ich immer "off" zurück bekomme.

Antwort von Hasont:
Ich hab ja meine Colormatic430 im Wohnzimmer
Der Wert 0 = off sagt, dass die Anlage im Modus Außenthemperaturfühler und Heizkurve läuft
Der Wert 1 = modulating ist mir noch unklar. Ev. kennt sich da ja einer besser aus oder ich finde es noch heraus.
Der Wert 2 = thermostat sagt, dass die Anlage ausschließlich nach Innenraumtemperatur läuft und abschaltet sobald diese erreicht wurde.


pi@eBus:~ $ ebusctl w -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn 2
done

pi@eBus:~ $ ebusctl r -f -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn
off


falls du den Wert nicht schreiben kannst, dann stell in der config --accesslevel=* ein.

LG

Hallo Reinhard, vielen Dank es war der Eintrag "--accesslevel=*". Das Schreiben ging aber bei den meisten anderen Befehlen eigentlich, komisch!
Es sieht jetzt so bei mir aus, ev findest du ja noch falsche Werte:
EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 --scanconfig=full --accesslevel=* --htmlpath=/etc/ebusd/html --port=8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8891"
Was genau macht z.B. der Eintrag latency=0. Steht bei mir scheinbar schon seit 2 Jahren so in der config. Hatte bisher aber noch nie Probleme.

Wolpertinger

Servus,

mich stört es, dass obwohl die Räume in unserem Haus schön warm sind, die Heizkreispumpe (HK2P) fleißig läuft und nicht abschaltet.
Aufgrund der Außentemperatur ( zb 2°C) und der Heizkurve 0.30 geht die Anlage davon aus, dass ich zB. 24°C im Vorlauf der Heizung
brauche. Hier wird aber nicht bereücksichtigt, dass das Haus schon warm genug ist!
Die Idee ist, mit einem Aktor beim Überschreiten einer Temperatur die Heizkreispumpe abzschalten, natürlich mit einem Puffer um ständiges
Takten zu vermeiden.

Was mir dazu aber nun fehlt, die Möglichkeit die HK2P Pumpe für die Fußbodenheizung abzuschalten, Status lesen kann ich allerding finde
ich keine write Möglichkeit für diese Pumpe. Nur als Hinweis, ich meine nicht die Zirkulationspumpe Warmwasser, die hab ich nämlich eh nicht ;-)

Gruß
Chris

Wolle02

Puhh, Heizkurve 0.3 und 24° im Vorlauf. Da fröstelt es mich ja schon beim Lesen.  ;D

Warum regelst du nicht einfach die Soll-Temperatur runter, wenn die Raumtemperatur einen bestimmten Wert überschreitet? Dann schaltet die Heizung ja von alleine ab. Beim Unterschreiten kannst du sie ja wieder hochregeln.

pc1246

Zitat von: Wolpertinger am 08 März 2021, 11:26:02
Servus,

mich stört es, dass obwohl die Räume in unserem Haus schön warm sind, die Heizkreispumpe (HK2P) fleißig läuft und nicht abschaltet.
Aufgrund der Außentemperatur ( zb 2°C) und der Heizkurve 0.30 geht die Anlage davon aus, dass ich zB. 24°C im Vorlauf der Heizung
brauche. Hier wird aber nicht bereücksichtigt, dass das Haus schon warm genug ist!
Die Idee ist, mit einem Aktor beim Überschreiten einer Temperatur die Heizkreispumpe abzschalten, natürlich mit einem Puffer um ständiges
Takten zu vermeiden.

Was mir dazu aber nun fehlt, die Möglichkeit die HK2P Pumpe für die Fußbodenheizung abzuschalten, Status lesen kann ich allerding finde
ich keine write Möglichkeit für diese Pumpe. Nur als Hinweis, ich meine nicht die Zirkulationspumpe Warmwasser, die hab ich nämlich eh nicht ;-)

Gruß
Chris
Moin
Also ich denke, dass das gar nicht moeglich ist, wenn nicht sogar verboten! Die Pumpe laeuft nach meinem Verstaendnis immer so lange, wie der Brenner laeuft, plus Nachlaufzeit.
Andernfalls haettest du innerhalb kurzer Zeit eine Abschaltung wegen Uebertemperatur!
Wie genau die Regelung bei FB-Heizungen ist, weiss ich nicht, da ich keine habe. Grundsaetzlich aber hoert sich das so an, als ob Du keine RT-Aufschaltung hast, die dann sagt, es ist warm genug Therme aus!
Das ist quasi das was Wolle02 geschrieben hat!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly

MassiveAttack

#3289
Gibt es hier Kollegen die wie ich eine Vaillant Flexotherm 87/4 besitzen? Ich kann aktuell viele Daten auslesen, jedoch fehlt mir die komplette Fachhandwerkebene (Kompressorstarts, SoleTemp etc) sowie der Live Monitor. Vermutlich wurden diese Parameter noch nicht entschlüsselt, oder kann das jemand auslesen? Wenn ja, wie?

Hier noch die Ausgabe:

version: ebusd 21.2.v21.2
update check: OK
access: *
signal: acquired
symbol rate: 24
max symbol rate: 182
min arbitration micros: 584
max arbitration micros: 4311
min symbol latency: 7
max symbol latency: 17
reconnects: 0
masters: 5
messages: 495
conditional: 0
poll: 0
update: 10
address 00: master #1
address 03: master #11
address 04: slave #25, ebusd
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
address 71: master #9
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
address ff: master #25, ebusd

pc1246

Moin
@MassiveAttack:
Kannst Du bitte CodeTags benutzen!? Ueber den smilies die Raute (#). Das geht auch nachtraeglich!
Zu Deiner Frage. Welchen e-Bus Adapter nutzt Du denn?
So wie ich sehe, ist Dein daemon ja aktuell! Evtl. hast Du nur nicht die richtige Einstellung beim Aufruf des daemons genommen?
Wenn Du den V3 Adapter nutzt, solltest Du am Besten auch in den entsprechenden thread wechseln!
John und Reinhart sind hier bestimmt noch dabei, aber haben genug mit dem neuen Adapter (V3) um die Ohren!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly

MassiveAttack

hi,
sorry, erledigt.

ja ich habe schon den v3, die Einstellungen passen sicher. Es geht mMn nur darum, dass die Signale in den csv's noch nicht dekodiert werden (können). Daher meine Frage, ob das jemand schon geschafft hat.
Diese Frage habe ich auch in den passenden v3 Thread gepostet, aber ich denke das hat nichts mit dem Adapter zu tun, sondern einfach mit der Dekodierung.

metserver1

Umfeld:
Weishaupt WTC-15A
Ubuntu server 20.04
ebusd 21.2.v21.2
Adapter V1.6, Poti passt, aa's kommen

Problem: ERR: no data stored
Mein ebusd lief klaglos seit Weihnachten - bis gestern.
Nach einem Ubuntu-Update geht jetzt (fast) nichts mehr.

Ein ebusctl -r datetime geht noch. Ein ebusctl -r Set auch.

Darüber hinaus werden aber keine Werte mehr gespeichert

ebusctl r -m 1 Set
hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-

ebusctl r -m 1 datetime
7.000;11:56:-;27.03.2021

ebusctl r -m 1 Act
ERR: no data stored



Bei der Aktualisierung wurde wohl auch ebusd aktualisiert und dabei gleich mal die /etc/default/ebusd überschrieben.
Mein Fehler: ich hatte mir die gesetzten Parameter nicht richtig dokumentiert. Bäh!

Aus meinen Aufzeichnungen habe ich das hier rekonstruiert:

/etc/default/ebusd

EBUSD_OPTS="--scanconfig  --accesslevel=* --latency=20000 -c /etc/ebusd/ -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log



jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$ ebusctl info
version: ebusd 21.2.v21.2
update check: OK, broadcast.csv: different version available
signal: acquired
symbol rate: 40
max symbol rate: 65
reconnects: 0
masters: 6
messages: 1689
conditional: 0
poll: 0
update: 16
address 03: master #11
address 07: master #16
address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=1200;HW=0302"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=WWST?;SW=1200;HW=0302"
address ff: master #25
jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$


Obwohl im Logfile alle broadcasts mitsamt den Daten gezeigt werden, kann ich sie nicht - wie bisher - auslesen.

2021-03-27 11:52:45.540 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:52:59.365 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.965;39
2021-03-27 11:53:02.822 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720
2021-03-27 11:53:05.464 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:53:18.145 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;11:55:-;27.03.2021
2021-03-27 11:53:25.380 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:53:29.375 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.965;39
2021-03-27 11:53:45.817 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:53:59.351 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:54:03.089 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720
2021-03-27 11:54:05.776 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:54:18.418 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;11:56:-;27.03.2021
2021-03-27 11:54:25.690 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:54:29.460 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:54:45.612 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:54:59.562 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:55:03.346 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2721
2021-03-27 11:55:05.537 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:55:18.201 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;11:57:-;27.03.2021
2021-03-27 11:55:25.472 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:55:29.748 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:55:45.417 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:55:59.740 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:56:03.612 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720
2021-03-27 11:56:05.350 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:56:18.586 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;11:58:-;27.03.2021
2021-03-27 11:56:25.767 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:56:29.761 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:56:45.696 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:56:59.673 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:57:03.852 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720
2021-03-27 11:57:05.638 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:57:19.409 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;11:59:-;27.03.2021
2021-03-27 11:57:25.565 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:57:30.057 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:57:45.496 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:58:00.080 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.961;39
2021-03-27 11:58:04.121 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720
2021-03-27 11:58:05.414 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:58:18.121 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=30: Kromschroeder;WWST?;1200;0302
2021-03-27 11:58:19.342 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=30: Kromschroeder;W ;1200;0302
2021-03-27 11:58:20.538 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;12:00:-;27.03.2021
2021-03-27 11:58:25.349 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:58:30.063 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.957;39
2021-03-27 11:58:45.802 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:59:00.211 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.957;39
2021-03-27 11:59:04.399 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720
2021-03-27 11:59:05.734 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:59:18.372 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;12:01:-;27.03.2021
2021-03-27 11:59:25.650 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 11:59:30.050 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.957;39
2021-03-27 11:59:45.576 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:00:00.250 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.957;39
2021-03-27 12:00:04.659 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2721
2021-03-27 12:00:05.497 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:00:18.165 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;12:02:-;27.03.2021
2021-03-27 12:00:25.436 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:00:30.437 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.957;39
2021-03-27 12:00:45.371 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:01:00.295 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.957;39
2021-03-27 12:01:04.893 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720
2021-03-27 12:01:05.788 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:01:18.455 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;12:03:-;27.03.2021
2021-03-27 12:01:25.724 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:01:30.581 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.957;39
2021-03-27 12:01:45.660 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:02:00.422 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.957;39
2021-03-27 12:02:05.151 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720
2021-03-27 12:02:05.585 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:02:18.263 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 7.000;12:04:-;27.03.2021
2021-03-27 12:02:25.495 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:02:30.615 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;7;8.953;39
2021-03-27 12:02:45.434 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:03:00.793 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;33;40.0;-;45.0;0.0;7;8.953;39
2021-03-27 12:03:05.368 [update notice] received update-read hc1 Set: hotwaterinheating;stopconsumer;39.38;-;-;35.0;-
2021-03-27 12:03:05.798 [update notice] received unknown MS cmd: ff0850000b5d015f0168016a016e0359 / 060007282d2720



Folgende Zeilen in einem bash-skript haben bis gestern meine Datenbank gefüttert:

funktion=`ebusctl r -m 1 Act SettingUV`
modulation=`ebusctl r -m 1 Act Load`
vl_t_ist=`ebusctl r -m 1 Act SupplyTemp`
ww_ist=`ebusctl r -m 1 Act DHWTemp`


Jetzt liefern diese Zeilen nur noch "ERR: no data stored" obwohl im Logfile das hier erscheint:

2021-03-27 12:08:01.500 [update notice] received update-read sc Act QQ=f1: 1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;0;0;0;1;Heating;32;40.0;-;45.0;0.0;8;8.949;39


Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das wieder gerade biegen kann?

Vielen Dank für Tipps,

Gruß,
Jochen

Weishaupt WTC 15 A -> ebus-Adapter V1.6 -> USB
ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
Ubuntu Server 20.04 (metserver1)
rrdtool -> apache

Reinhart

-m 1 gibt dir ja den Wert nur zurück wenn er weniger als 1 Sekunde alt ist.
Versuche doch mal die Zeit zu vergrößern ( zB: 5 oder 10 )  bzw. teste doch mal statt -m mit -f ( force ) den Wert zu holen.

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

metserver1

#3294
Hallo Reinhart,
danke, dass Du Dich meldest.
Zitat von: Reinhart am 27 März 2021, 18:16:35
-m 1 gibt dir ja den Wert nur zurück wenn er weniger als 1 Sekunde alt ist.
Jawoll! So soll es auch sein, brandaktuelle Werte (eine 10 statt der 1 wäre sicher auch okay).


Zitat von: Reinhart am 27 März 2021, 18:16:35
Versuche doch mal die Zeit zu vergrößern ( zB: 5 oder 10 ) 

Das hatte ich schon versucht, gebracht hat es nichts.

jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$ ebusctl r -m 1 Act DHWTemp
ERR: no data stored

jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$ ebusctl r -m 10 Act DHWTemp
ERR: no data stored

jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$ ebusctl r -m 100 Act DHWTemp
ERR: no data stored


Zitat von: Reinhart am 27 März 2021, 18:16:35
... bzw. teste doch mal statt -m mit -f ( force ) den Wert zu holen.

Das funktioniert dann aus einem anderen Grund nicht. Den Unterschied verstehe ich aber nicht.


jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$ ebusctl r -f Act DHWTemp
ERR: element not found

jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$ ebusctl r -m 0 Act DHWTemp
ERR: element not found




Gruß,
Jochen
Weishaupt WTC 15 A -> ebus-Adapter V1.6 -> USB
ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
Ubuntu Server 20.04 (metserver1)
rrdtool -> apache

Reinhart

versuche mal

ebusctl r -f -c Act DHWTemp

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

metserver1


jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$ ebusctl r -f -c Act DHWTemp
ERR: element not found



Leider kein Unterschied...
Weishaupt WTC 15 A -> ebus-Adapter V1.6 -> USB
ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
Ubuntu Server 20.04 (metserver1)
rrdtool -> apache

Reinhart

wenn ich mir dein ebusctl i anschaue, dann werden da ja gar keine csv Files geladen. Wenn das so ist, dann frage ich mich woher die Namen im Log kommen.

Kannst du das nochmals checken ob du einen Grund findest warum die csv nicht geladen werden? Dein lokaler Pfad ist ja korrekt in der Konfig eingetragen. Sind dort auch wirklich die "alten" csv Files gespeichert.

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

metserver1

Reinhart,
ich mach's kurz: es geht wieder. Schade nur, dass ich nicht weiß, warum.
Ich habe den Prozess nur angehalten und wieder gestartet, um die Logeinträge vom Start nochmal zu bekommen (wie schon so oft, heute) und jetzt geht's.

Zitat von: Reinhart am 27 März 2021, 19:24:12
Dein lokaler Pfad ist ja korrekt in der Konfig eingetragen. Sind dort auch wirklich die "alten" csv Files gespeichert.
Ja, die Dateien wurden zum Glück nicht überschrieben. Ein vernünftiges Backup habe ich jetzt auch gemacht.

Ich danke Dir für Deine Hilfe.

Ob ich morgen mal den V3-Adapter testen soll?

Gruß,
Jochen
Weishaupt WTC 15 A -> ebus-Adapter V1.6 -> USB
ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
Ubuntu Server 20.04 (metserver1)
rrdtool -> apache

mikesmiles

Hallo zusammen,
ich habe meinen eBus-Koppler von esera an meine Vaillant arotherm, parallel zur Raumsteuerung geklemmt. Wenn ich den eBus-Koppler stromlos mache steigt meine Heizung aus und meldet einen Kommunikationsfehler... das kann ja so nicht richtig sein? was mache ich falsch?