LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)

Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Schotty

#2280
Zitat von: freetz am 27 August 2018, 11:07:13
Sorry, dann stehe ich vielleicht auf dem Schlauch, aber wenn das GTW17 auf der einen Seite einen BSB-Anschluss hat und auf der anderen einen R-Bus Anschluss, an den man die IDA anschließen kann, was macht dann das GTW16, das ja zum Anschluss von OT-Geräten dienen soll, wenn R-Bus gleichzeitig auch OpenTherm ist? Oder ist das GTW17 ein Interface zwischen OT und BSB? Ich finde auf den Brötje Seiten leider kein entsprechendes Dokument zu denen für das GTW17(...)
Das finde ich auch noch 'rätselhaft'..

Die Doks für GTW16&17 hatte ich ja schon angehängt, mehr habe ich dazu bei Brötje bisher auch noch nicht gefunden, ich suche aber noch weiter.

Zitat
Von daher wäre meine Vermutung, dass R-Bus elektrisch auf OT aufsetzt und wahrscheinlich auch über das On/Off-Modell grundlegende Funktionen für alte Regler abbilden kann, aber an sich technisch weitere Möglichkeiten bietet als OT (was auch wirklich Sinn machen würde, wenn man sich die Einschränkungen von OT mal anschaut - u.a. können da "nur" max. 256 verschiedene Parameter existieren, von denen 128 für OEM reserviert sind - bei BSB sind es theoretisch 4,2 Mrd.).
Das hast du schön formuliert, leider kenne ich mich mit OpenTherm nicht ausreichend aus. 
Ich kann es daher nur ganz laienhaft so formulieren: Momentan denke ich, dass der R-BUS (bzw. das 'R-Bus-Kommunikationsprotokoll' wie es dort heißt) also gleichzeitig OT(-fähig) ist, IDA hingegen was-auch-immer-für-Protokolle nutzt, die nicht 100%ig kompatibel mit OT sind, da ansonsten ja GTW16 wie auf dem von dir erwähnten Schaubild für OT unnötig wäre.

Aber was ist denn IDA eigentlich? Imho doch 'nur' eine 'kastrierte' Fernsteuerung, die sich via WLAN mit den Brötje-Servern verbindet und die man man zusätzlich per App bedienen kann. Dabei sind nur gewisse Parameter wie bspw. die Tageszeitprogramme bedien-/veränderbar, es ist jedoch nicht der komplette Funktionsumfang der heizungsseitigen Regelung nutzbar. Könnte da ein Protokoll zum Einsatz kommen, dass irgendwie auf OT aufsetzt?

Fakt ist ja anscheinend, dass man GTW17 als 'BSB-RUB-Interface' für [ISR (also BSB) <-> IDA] braucht.
Fakt ist ja anscheinend auch, dass die OpenTherm-Raumeinheit QAA73.210 direkt am R-BUS anschließbar ist. Von daher kann
a) entweder der R-BUS auch direkt OT, weil entweder abwärtskompatibel oder auf OT-aufbauend/-basierend oder es ist
b) beim R-BUS ein entspr. Gateway bereits auf der Platine verbaut, wodurch IDA direkt anschließbar ist (s. Hinweis Nr.2 beim screenshot bzw. S.70 beim von dir verlinkten Dok).
Wobei (b) für mich nicht wirklich Sinn macht, denn dann hätten auch weitere Gateways verbaut werden können, um die neue Reglergeneration abwärtskompatibel mit der bereits existierenden Zusatzhardware (EWM, ZR etc) zu machen. Denn ob und wie die anschließbar sind, weiß ich noch immer nicht - sieht mir momentan ob der fehlenden Anschlußmöglichkeiten aber nicht danach aus. EDIT: Falls natürlich der L-BUS irgendwie für diesen Zweck nutzbar ist, wäre ja noch Hoffnung für unseren Adapter da, aber diesbzgl habe ich auch noch nichts weiter gefunden..

Fürs GTW16, also [OT und On/Off-Protokoll <-> IDA], habe ich übrigens noch keine Brötje-Modelle gefunden, wo es explizit als benötigt aufgeführt wird. Oder fallen dir noch Brötje-Regelungen ein, die OT sprechen? Die alte EuroControl? Hmm, nee, eigentlich doch nicht, oder??

Vielleicht denken wir aber momentan auch zu Brötje-bezogen: Ich gehe mal davon aus, dass 'IDA' nicht von/für Brötje allein entwickelt wurde, sondern in abgewandelter Form auch für andere Heizungshersteller auf den Markt kommt. Wenn diese wiederum OpenTherm nutzen, bräuchte man eben besagtes GTW16, das dann wahrscheinlich nur wieder irgendwie anders heißt.
Wie du bereits sinngemäß sagtest: Wäre interessant zu wissen, ob Siemens oder ein anderer Hersteller die aktuelle Regelung in Peters WLC gebaut hat. Ein genauerer Blick auf die Platine(n) könnte da schon hilfreich sein.

P.S. Falls mein Beitrag leicht verwirrt rüberkommt, so spiegelt er lediglich meinen aktuellen Gemütszustand wieder  ;D
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

..hmpf, mir ist gerade auf der Brötje-Dok-Seite etwas aufgefallen:
Bei der Geräte-Auswahlmöglichkeit in der Kategorie 'Regelungsbauteile' taucht nun neben 'Eurocontrol, Eurotronic, ISR Plus und Konventionell' der neue Eintrag 'IWR-CAN' auf, wo letztlich auch die GTW- und IDA-Doks zu finden sind. Ein weiteres Indiz für eine neue Reglergeneration..  :'(
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Hm, CAN wäre zumindest leistungsfähiger als OT, aber elektrisch anders aufgebaut, das würde also wenn dann eher auf die Service-Buchse zutreffen. Intressant wären beim L-Bus die Spannungspegel auf den Pins, das wäre schon mal ein Indiz.

Ich habe gerade mal bei Elco geschaut, die haben in der relativ neuen Thision Mini jetzt auch so ein WLAN Modul, das sich Remocon nennt. Hier ist eine (leider nur dänische) Installationsanleitung, bei der die Seiten 36, 38 und 72ff interessant sind:
https://www.gastech.dk/wp-content/uploads/installationsvejledning-elco-thision-mini.pdf
Da ist zum einen von einem BridgeNet Bus die Rede, und in dem einen Schaltplan der Kontakt mit EBUS beschriftet. Wenn das nicht baugleich mit der IDA ist, wäre meine Vermutung, dass sich die Hersteller von Siemens getrennt haben, um irgendwo anders eine "smarte" Steuerung einzukaufen. Möglicherweise aber auch nur bei den kleinsten Modellen, wo point-to-point reicht. Sind die neuen Modelle von Brötje den auch wie die Thision eher "Mini"?

So oder so bin ich nicht traurig darum: ein System, was nur über zentrale Server läuft und dazu nur marginale Einstellungsmöglichkeiten bietet, ist ja wirklich nicht besonders "smart"...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

freetz

Hier noch ein ganz interessanter Thread von "drüben", in dem die Unterschiede zwischen der Thision Mini und Thision S thematisiert werden:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/172786/Elco-Thision-Mini-12

Fazit: Billiger, leichter, "einfacher" - verfolgt Brötje da die gleiche Strategie und sind die nur nicht von Siemens zu Ariston sondern woanders hingegangen?
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Zitat von: freetz am 27 August 2018, 13:25:45
Hm, CAN wäre zumindest leistungsfähiger als OT, aber elektrisch anders aufgebaut, das würde also wenn dann eher auf die Service-Buchse zutreffen.
Ja, hatte ich beim Service-Tool ja auch schon erwähnt. Die Frage ist ja auch, ob bzw inwiefern CAN dann auch tiefer im System zum Tragen kommt, und ob und wenn ja, wie, der L-BUS irgendwas damit zu tun hat (alleine schon, um Zusatzhardware anschließen zu können).

Zitat
Ich habe gerade mal bei Elco geschaut, die haben in der relativ neuen Thision Mini jetzt auch so ein WLAN Modul, das sich Remocon nennt. Hier ist eine (leider nur dänische) Installationsanleitung, bei der die Seiten 36, 38 und 72ff interessant sind:
https://www.gastech.dk/wp-content/uploads/installationsvejledning-elco-thision-mini.pdf
Da ist zum einen von einem BridgeNet Bus die Rede, und in dem einen Schaltplan der Kontakt mit EBUS beschriftet. Wenn das nicht baugleich mit der IDA ist, wäre meine Vermutung, dass sich die Hersteller von Siemens getrennt haben, um irgendwo anders eine "smarte" Steuerung einzukaufen. Möglicherweise aber auch nur bei den kleinsten Modellen, wo point-to-point reicht. Sind die neuen Modelle von Brötje den auch wie die Thision eher "Mini"?
Also ob sie 'mini' sind, weiß ich jetzt nicht, zumindest vom Leistungsbereich her scheinen sie 'normal' zu sein. Die Thision mini scheint jetzt aber auch nicht sooo neu zu sein, zumindest nicht nach den Forenbeiträgen her zu urteilen (Datum). Die 'E-BUS'-Beschriftung habe ich auch schon auf dem Schaltplan einer doch recht betagten elco-Steuerung gesehen (s. Anhang, X21), zumindest ist jetzt 1999 auch nicht mehr sooo aktuell.
Das Remocon-WLAN-Modul plus App könnte recht identisch mit IDA sein, habe ich jetzt aber noch nicht weiter nachgeforscht.

Zitat
So oder so bin ich nicht traurig darum: ein System, was nur über zentrale Server läuft und dazu nur marginale Einstellungsmöglichkeiten bietet, ist ja wirklich nicht besonders "smart"...
Stimmt schon, wäre nur schade, wenn jetzt sukzessive auf andere Regler umgestellt wird, die dann in Zukunft nicht mehr BSB-LAN-kompatibel sind. Aber vielleicht betrifft das ja wirklich nur eine (vorerst) überschaubare Anzahl von Modellen (bei Brötje wie gesagt wohl derzeit WLS, WLC und BOK).

Zitat von: freetz am 27 August 2018, 15:06:52
Fazit: Billiger, leichter, "einfacher" - verfolgt Brötje da die gleiche Strategie und sind die nur nicht von Siemens zu Ariston sondern woanders hingegangen?
Das kann natürlich sein..
Wobei elco wohl aber schon lange zu Ariston bzw zur Ariston-Gruppe gehört und sie ja auch in der Vergangenheit die Regler von Siemens bezogen haben. Ich meine, Ariston ist mehr so in Richtung Brennertechnik und weniger in Richtung Regelungstechnik unterwegs, aber genau weiß ich das auch nicht.
Zur Ariston-Gruppe gehört u.a. bspw. auch ATAG, die (nur) Gasthermen anbieten und preislich wohl eher im unteren Bereich angesiedelt sind. Deren Regler sind afaik nicht von Siemens, da hake ich aber nochmal bei einem HBler nach, der die Teile verbaut (ergab sich mal in einem Gespräch: Die Regler scheinen nicht BSB-LAN-kompatibel und vom Bedienungsumfang auch eingeschränkter zu sein als die ISR). Wie 'smart' die mittlerweile sind, weiß ich auch noch nicht..
 
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

schulz345j

Hallo Schotty,
hallo freetz
Vielen Dank für Eure ganzen Recherchen und Ideen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es sich evtl. um ein neues/anderes Protokoll handelt.

Aktuell habe ich eine FHEM Thermostat-Steuerung. Wenn alle Ventile zu sind, will ich auch die Therme ausschalten, indem ich auf 'Abwesend' schalte damit diese nicht als 'Kuhschwanz' ständig pumpt, obwohl keine Wärme abgenommen wird.
Bei entsprechender Heizlast, also Ventile auf, soll dann wieder auf 'Anwesend' geschalten werden.
Mehr brauche ich nicht. Also nur zwischen Anwesend/Abwesend umschalten. Dafür hat das QAA73 ja einen Knopf rechts unten.
Evtl. löte ich da einfach ein kleines Relais dran, um es nicht zu kompliziert zu machen.

Richtige Ideen scheint es ja bis jetzt nicht zu geben...

Viele Grüße
Peter

freetz

Ja, genau so habe ich es auch lange Zeit gemacht und dafür ist die BSB-LAN-Software (auch) ausgelegt, indem man über den /G-Befehl eine Standard-Relais-Karte ansteuern kann. Nachdem die Heizung dann über BSB lief, nutze ich das jetzt noch, um die Therme generell in den Standby-Modus zu schicken, die Klingel mittags auszuschalten und die Kellerlüftung zu steuern.

Aber ich habe mir jetzt mal eine Brötje IDA bestellt, bei eBay Plus hat man ja 30 Tage Rückgaberecht. Dann schaue ich mir das mal genauer an, auch, was dieses BSB-RBus-Interface genau macht, das anscheinend bei jeder IDA dabei ist. Falls man das auch "rückwärts" verwenden kann (und es einzeln erhältlich ist), wäre das vielleicht ein Weg, auch bei den R-Bus-Thermen BSB-LAN einzusetzen.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Zitat von: freetz am 01 September 2018, 15:12:55
Aber ich habe mir jetzt mal eine Brötje IDA bestellt, bei eBay Plus hat man ja 30 Tage Rückgaberecht. Dann schaue ich mir das mal genauer an, auch, was dieses BSB-RBus-Interface genau macht, das anscheinend bei jeder IDA dabei ist. Falls man das auch "rückwärts" verwenden kann (und es einzeln erhältlich ist), wäre das vielleicht ein Weg, auch bei den R-Bus-Thermen BSB-LAN einzusetzen.
Super Aktion, ich bin gespannt!  ;D

@schulz345j - Ich bin derzeit dabei, zumindest vorläufig einen entsprechenden BSB-LAN-Inkompatibilitätshinweis im Handbuch zu erstellen. Bist du damit einverstanden, wenn ich deine Bilder der Platine dafür verwende, um die Anschlussmöglichkeiten dieses neuen Reglertyps zu dokumentieren?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

guck123

Hallo zusammen,

erste mal vielen dank für dieses tolle Projekt.

anbei noch die Daten zu 6220-6228:


ELCO WP Aerotop T10C


6220 Konfiguration - Software- Version: 2.7   
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)   
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 31716 h   
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014   
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS61.843/160   
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 108   
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 160   
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 2.5   
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014

Grüße,

Denis

Schotty

Super, danke für die Rückmeldung, Modell ist jetzt gelistet.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

So, IDA ist heute gekommen, gleich angeschlossen und läuft von den Grundfunktionen her (viel mehr hat die IDA aber eh' nicht) problemlos und ohne Anpassungen an meiner Elco. Sogar parallel zu BSB-LAN ist kein Problem - auch als RGT1, obwohl im IDA-Handbuch steht, dass das nicht geht, vermutlich eher, weil dann möglicherweise unterschiedliche Werte von beiden RGTs an die Therme geschickt werden.

Der folgende Mitschnitt zeigt alle Telegramme, die während ein paar Minuten mitgelaufen sind, schon bereinigt um Doubletten:

RGT1->HEIZ QUR      07000805                                                   
DC 86 00 0B 06 00 07 08 05 29 74                                               
HEIZ->RGT1 ERR      07000805 07                                                 
DC 80 06 0C 08 07 00 08 05 07 C4 F1        --> Wasserdruck H3 (9007)                                 
RGT1->HEIZ QUR      05000805                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 08 05 47 14                                               
HEIZ->RGT1 ERR      05000805 07                                                 
DC 80 06 0C 08 05 00 08 05 07 80 72          --> Wasserdruck H1 (9005)                         
RGT1->HEIZ QUR      21000518                                                   
DC 86 00 0B 06 00 21 05 18 A8 D2                                               
HEIZ->RGT1 ANS      21000518 00 06 0F                                           
DC 80 06 0E 07 21 00 05 18 00 06 0F 28 5A --> Vorlauftemperatur 1 (8743)                                     
RGT1->HEIZ QUR      05000BDF                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 0B DF 78 70
HEIZ->RGT1 ERR      05000BDF 07                                                 
DC 80 06 0C 08 05 00 0B DF 07 23 CE
RGT1->HEIZ QUR      050007A3                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 07 A3 82 06                                               
HEIZ->RGT1 ANS      050007A3 00 77                                             
DC 80 06 0D 07 05 00 07 A3 00 77 62 87 --> Status Heizkreis (8000)
RGT1->HEIZ QUR      050007A9                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 07 A9 23 4C                                               
HEIZ->RGT1 ANS      050007A9 00 00                                             
DC 80 06 0D 07 05 00 07 A9 00 00 AB 36 --> Status Kessel (8005)
RGT1->HEIZ QUR      05000F66                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 0F 66 82 46                                               
HEIZ->RGT1 ERR      05000F66 07                                                 
DC 80 06 0C 08 05 00 0F 66 07 5B 9B          --> Status Brenner Brötje BSW (8009)                                   
RGT1->HEIZ QUR      0500051F                                                    
DC 86 00 0B 06 00 05 05 1F 82 33                                               
HEIZ->RGT1 ANS      0500051F 01 00 00
DC 80 06 0E 07 05 00 05 1F 01 00 00 BA 3E --> Schienenvorlauftemperatur (8950)                                     
RGT1->HEIZ QUR      3100074B                                                   
DC 86 00 0B 06 00 31 07 4B E7 45                                               
HEIZ->RGT1 ANS      3100074B 00 0B 40                                           
DC 80 06 0E 07 31 00 07 4B 00 0B 40 7A 32 --> Trinkwassersollwert (8831)
RGT1->HEIZ QUR      050009A2                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 09 A2 B1 28                                               
HEIZ->RGT1 ERR      050009A2 07                                                 
DC 80 06 0C 08 05 00 09 A2 07 33 AB          --> Kesselpumpe Q1 (8304)                                 
RGT1->HEIZ QUR      050009A5                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 09 A5 C1 CF                                               
HEIZ->RGT1 ERR      050009A5 07                                                 
DC 80 06 0C 08 05 00 09 A5 07 AA 3C      --> Heizkreispumpe Q2 (8730)                                       
RGT1->HEIZ QUR      05000AF8                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 0A F8 1F C4                                               
HEIZ->RGT1 ERR      05000AF8 07                                                 
DC 80 06 0C 08 05 00 0A F8 07 8B 8F            --> Schienenrücklauftemperatur (8952)                                 
RGT1->HEIZ QUR      05000B02                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 0B 02 62 A0                                               
HEIZ->RGT1 ERR      05000B02 07                                                 
DC 80 06 0C 08 05 00 0B 02 07 40 B5                                             
RGT1->HEIZ QUR      05000521                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 05 21 55 AE                                               
HEIZ->RGT1 ANS      05000521 00 05 C9                                           
DC 80 06 0E 07 05 00 05 21 00 05 C9 B4 2D --> Außentemperatur (8700)                                       
RGT1->HEIZ QUR      0500137D                                                   
DC 86 00 0B 06 00 05 13 7D 67 02                                               
HEIZ->RGT1 ERR      0500137D 07                                                 
DC 80 06 0C 08 05 00 13 7D 07 B2 10                                             
RGT1->HEIZ QUR      11000C12                                                   
DC 86 00 0B 06 00 11 0C 12 76 A5                                               
HEIZ->RGT1 ERR      11000C12 07                                                 
DC 80 06 0C 08 11 00 0C 12 07 4B 0A                                             
RGT1->HEIZ QUR      210004A7                                                   
DC 86 00 0B 06 00 21 04 A7 CD D7                                               
HEIZ->RGT1 ERR      210004A7 07                                                 
DC 80 06 0C 08 21 00 04 A7 07 0F BD            --> Drehzahl Heizkreispumpe 1 (8735)                                 
RGT1->HEIZ QUR      21000A88                                                   
DC 86 00 0B 06 00 21 0A 88 3B 55                                               
HEIZ->RGT1 ERR      21000A88 07                                                 
DC 80 06 0C 08 21 00 0A 88 07 02 64                                             
RGT1->HEIZ QUR      31000530                                                   
DC 86 00 0B 06 00 31 05 30 4E DB                                               
HEIZ->RGT1 ANS      31000530 01 00 00                                           
DC 80 06 0E 07 31 00 05 30 01 00 00 C1 D5 --> Trinkwassertemperatur 2 (8835)                                       
RGT1->HEIZ QUR      3100052F                                                   
DC 86 00 0B 06 00 31 05 2F AD 05                                               
HEIZ->RGT1 ANS      3100052F 00 0B 7F                                           
DC 80 06 0E 07 31 00 05 2F 00 0B 7F 6A 2E --> Trinkwassertemperatur 1 (8830)                                       
RGT1->HEIZ QUR      0D000923                                                   
DC 86 00 0B 06 00 0D 09 23 99 20                                               
HEIZ->RGT1 ANS      0D000923 00 00 00                                           
DC 80 06 0E 07 0D 00 09 23 00 00 00 F6 53      --> Kesselsollwert (8311)                                 
RGT1->HEIZ QUR      1100051A                                                   
DC 86 00 0B 06 00 11 05 1A 4D 35                                               
HEIZ->RGT1 ANS      1100051A 00 05 EA                                           
DC 80 06 0E 07 11 00 05 1A 00 05 EA 64 67 --> Kesselrücklauftemperatur (8314)
RGT1->HEIZ QUR      2D000593                                                   
DC 86 00 0B 06 00 2D 05 93 FD 50                                               
HEIZ->RGT1 ANS      2D000593 00 05 00          --> Raumsollwert 1 (8741)                                 
DC 80 06 0E 07 2D 00 05 93 00 05 00 1D AA
RGT1->HEIZ QUR 8700 Diagnose Verbraucher -  Aussentemperatur:                   
DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1                                               
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher -  Aussentemperatur: 23.1 &deg;C       
DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 05 C9 D5 E2                                       
RGT1->HEIZ QUR 8326 Diagnose Erzeuger -  Brennermodulation:                     
DC 86 00 0B 06 3D 11 30 5F BA 5B                                               
HEIZ->RGT1 ANS 8326 Diagnose Erzeuger -  Brennermodulation: 0 %           
DC 80 06 0D 07 11 3D 30 5F 00 00 B6 B1                                         


Die folgenden CommandIDs sind noch nicht in unserer Definitionsliste enthalten und geben bei mir auch nur eine Fehlermeldung zurück. Es wäre prima, wenn die Brötje-Besitzer in BSB-LAN (mit aktiviertem DEBUG-Definement) folgende URLs ausprobieren könnten, und die Ergebnisse posten könnten, wenn diese NICHT an fünfter Stelle eine "08" stehen haben (dann ist der Befehl auch an der Therme nicht bekannt):
/Y06,05000BDF
/Y06,05000B02
/Y06,0500137D
/Y06,11000C12
/Y06,21000A88

Ansonsten macht das Teil einen okayen Eindruck, allerdngs nicht besonders "wertig", und die Benutzeroberfläche ist recht träge. Aber wer den "WAF" von BSB-LAN etwas erhöhen will, kann das Teil als Benutzerinterface für den Alltag einsetzen...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

#2291
Zitat von: freetz am 05 September 2018, 14:01:46
Es wäre prima, wenn die Brötje-Besitzer in BSB-LAN (mit aktiviertem DEBUG-Definement) folgende URLs ausprobieren könnten, und die Ergebnisse posten könnten, wenn diese NICHT an fünfter Stelle eine "08" stehen haben (dann ist der Befehl auch an der Therme nicht bekannt):
/Y06,05000BDF
/Y06,05000B02
/Y06,0500137D
/Y06,11000C12
/Y06,21000A88

Super, das sind ja schonmal gute Nachrichten - bleibt noch die Frage, was das Interface nun eigtl genau macht für BSB-LAN am R-BUS.

Das mit der 08 habe ich gerade nicht verstanden, bin wahrscheinlich zu aufgeregt  ;D daher poste ich einfach mal alles.. ;)
Scheint, obs was mit nem RGT2 zu tun hat - schätzungsweise meldet IDA sich so an?

Ich poste jetzt immer erst den Befehl, dann die Web-Ausgabe, dann den SerMo-Mitschnitt:

/Y06,05000BDF

unknown command
DC 87 00 0B 06 00 05 0B DF 3F A3
DC 80 07 0C 08 05 00 0B DF 07 64 1D

RGT2->HEIZ QUR      05000BDF
DC 87 00 0B 06 00 05 0B DF 3F A3
HEIZ->RGT2 ERR      05000BDF 07
DC 80 07 0C 08 05 00 0B DF 07 64 1D

--
/Y06,05000B02

unknown command
DC 87 00 0B 06 00 05 0B 02 25 73
DC 80 07 0C 08 05 00 0B 02 07 07 66

RGT2->HEIZ QUR      05000B02
DC 87 00 0B 06 00 05 0B 02 25 73
HEIZ->RGT2 ERR      05000B02 07
DC 80 07 0C 08 05 00 0B 02 07 07 66

--
/Y06,0500137D

unknown command
DC 87 00 0B 06 00 05 13 7D 20 D1
DC 80 07 0C 08 05 00 13 7D 07 F5 C3

RGT2->HEIZ QUR      0500137D
DC 87 00 0B 06 00 05 13 7D 20 D1
HEIZ->RGT2 ERR      0500137D 07
DC 80 07 0C 08 05 00 13 7D 07 F5 C3

--
/Y06,11000C12

unknown command
DC 87 00 0B 06 00 11 0C 12 31 76
DC 80 07 0C 08 11 00 0C 12 07 0C D9

RGT2->HEIZ QUR      11000C12
DC 87 00 0B 06 00 11 0C 12 31 76
HEIZ->RGT2 ERR      11000C12 07
DC 80 07 0C 08 11 00 0C 12 07 0C D9

--
/Y06,21000A88

unknown command
DC 87 00 0B 06 00 21 0A 88 7C 86
DC 80 07 0C 08 21 00 0A 88 07 45 B7

RGT2->HEIZ QUR      21000A88
DC 87 00 0B 06 00 21 0A 88 7C 86
HEIZ->RGT2 ERR      21000A88 07
DC 80 07 0C 08 21 00 0A 88 07 45 B7


EDIT: Achso, ich glaube, jetzt hab ichs kapiert: Das 5. Byte in der Antwort - ja, ist immer 08.. :( ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Danke, aber Deine Antworten haben auch wie bei mir alle an fünfter Stelle die 08 stehen - das ist der Message-Code für einen Fehler (und deswegen steht im SerMo-Log auf "ERR") und von daher kann Deine Therme mit der CommandID nichts anfangen...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Ja, hab ich dann auch gecheckt..hinterher.. ;)

Was passiert denn, wenn du den Adpater als RGT2 und IDA somit als RGT1 anmeldest..?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Was sollte da passieren? Beide senden gerade schon seit knapp 2h ihre Telegramme über den Bus, nur die Heizung unten wundert sich vielleicht, warum sie wechselnde Raumtemperaturen übermittelt bekommt ;). Mit den Fehlermeldungen hat das nichts zu tun, die kommen ja direkt von der Therme als Antwort auf eine unbekannte CommandID - das hat Dein Abruf ja eben noch einmal deutlich gemacht (oder hast Du jetzt auch noch eine IDA da stehen ;) )...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan