LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)

Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

freetz

Du musst schon genau eingeben, was ich schreibe:
/V1
also GROSSBUCHSTABEN!
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

amorph

#1501
1. Ich werde den seriellen Port Monitor starten
2. In CHROME Schreibe http://192.168.1.88/V1 . Ich bekomme eine Antwort:
Verbositäts-Modus aktiviert!
Der Verbositäts-Modus beschrieben sowohl die serielle Konsole des Arduino Mega2560 als auf (Optional) das loggen der Bus - Datum auf die MicroSD-Karte, so dass die Karte U.U. sehr schnell voll wird! Die HTML-Ausgabe bleit unzut unverändert.
3. In CHROME Schreibe http://192.168.1.88/K0

Alles so?

Hier ist der Text der Nachrichten:
昆⸮ address: 7
Destination address: 0
READY
free RAM:1914
192.168.1.88
Starting SD..failed
query failed
query failed
query failed
Your device family no. 0 is not yet known to BSB-LAN. Certain parameters will be disabled.
Please inform the maintainers of this software about your device family by sending your device family no. as well as the exact name of your heating system, so your system can be added to the list of known systems.
Device family: 0
Device ID: 4294967295
GET /V1 HTTP/1.1

/V1
GET /K0 HTTP/1.1

/K0


Schotty

Hi amorph,
1. WENN du wirklich einen LMS15 hast, dann hast du einen BSB (gekennzeichnet als "FB"). Kein PPS, kein LPB.
2. wie heißt dein Heizungsmodell (zum Beispiel: Brötje WGB EVO 20 H)?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

amorph


Schotty

Ok, X42 scheint der richtige Anschluss zu sein. Eventuell musst du die verschiedenen Kontakte (R / N / B) in verschiedenen Kombinationen probieren, da ich nicht weiß, welcher CL+ und welcher CL- entspricht. Einer der drei Kontakte führt dauerhaft Strom, also leuchtet die LED, aber du hast trotzdem keine Verbindung. Das ist der falsche. Wenn du CL+ und CL- vertauscht, leuchtet die LED nicht, das ist auch falsch.
Ich suche momentan noch, vielleicht finde ich noch eine Dokumentation dazu..
Irgendjemand hier hat die gleiche Platine, vielleicht kann sich derjenige kurz melden und sagen, welche Kontakte er genommen hat?!?

Aber:
Du hattest geschrieben: "WEB sieht die Schnittstelle den Kessel nicht." - Kannst du die Weboberfläche unter 192.168.178.88 denn überhaupt aufrufen? Auch OHNE angeschlossene Heizung muss die Übersichtsseite kommen.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

BITTE:
Kann sich derjenige mit der Brötje WGB EVO 20H [LMS15] kurz melden und sagen, welche Kontakte bei ihm CL+ und CL- sind? Vielleicht kommen wir so schonmal weiter..
Danke!
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

amorph


Schotty

Sehr gut, dann funktioniert das schonmal!  :D

Dann wirst du noch nicht den richtigen Anschluss / die richtigen Kontakte von X42 gefunden zu haben. Der LMS15-Regler an sich ist bekannt und auch die Gerätefamilie ist eigentlich schon hinterlegt, bei korrektem Anschluss sollte es eigentlich funktionieren. Warte noch ein bischen, vielleicht meldet sich der andere Benutzer mit der LMS15-Platine noch.. Ich suche nebenbei auch noch weiter..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

freetz

Also /V1 ist jetzt richtig. Wenn nichts kommt, dann ist entweder das Board nicht richtig gelötet oder Du hast die falschen Anschlüsse verbunden. Du kannst auch noch einmal /M1 probieren und dann ein bisschen warten - spätestens nach 1-2 Minuten müssten Daten auf dem seriellen Monitor angezeigt werden. Wenn nicht, dann ist wie gesagt entweder die Platine nicht richtig zusammengebaut oder Du musst an andere Anschlüsse gehen.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Schotty

Versuch es mal so:

X42:
1/R: NICHT anschließen!
2/N: CL -
3/B: CL +
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Wenn das NICHT geht, dann eventuell:

1/R: CL +
2/N: CL -
3/B: NICHT anschließen

..mehr habe ich nicht gefunden, sorry  :(
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Zitat von: geni am 16 Januar 2018, 15:33:41
Hallo Zusammen

Bei Interesse hätte ich folgende Anlage / Steuerung zu diesem Forum bei zu tragen.
[...]

Moin geni, danke für die vorblidliche Auflistung, wird so übernommen ;)

Zitat
Für Einsteiger in diese Thematik sind die vorhandenen Informationen enorm, deshalb ist das Handbuch für mich nicht nur hilfreich sondern auch ein grosser Zeitgewinn.

Das freut mich, so war es auch gedacht ;)

Gruß
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Zitat von: freetz am 16 Januar 2018, 14:21:29
Als vermutlich letzte größere Neuerung vor der Babypause gibt es nun im master repository eine Version, die das Abrufen von MAX! Wand- bzw. Heizkörperthermostaten ermöglicht und damit z.B. über die BSB_lan_custom.h eine eigenständige Raum-Ist-Wert-Übermittlung (ohne FHEM) möglich macht. Über das Web sind die Daten mit dem URL-Parameter /X abrufbar (Achtung: Das war vorher der Neustart des Arduino, der jetzt auf /N liegt), auch wenn das nur zur Kontrolle Sinn macht, da FHEM ein weitaus mächtigeres MAX!-Modul bereitstellt. Aber wer BSB-LAN eigenständig einsetzen möchte (wie z.B. meine Eltern ;) ), der kann das vielleicht ebenso gut verwenden...

Gruß,

F.

Moin freetz,
dann passe ich das Handbuch entsprechend an, evtl frage ich nochmal per email bzgl MAX!-Kram nach.. ;)
Gruß
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

amorph

Ich habe das Layout der platine gesammelt. Schauen Sie bitte.