Auslesen von 2 oder mehreren Siemens Logos

Begonnen von Huabafranze, 16 Dezember 2019, 16:03:56

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Huabafranze

Hallo,
wenn ich mehr als eine Siemens Logo definiere, z.B.
define mylogo1 S7 Logo8 192.168.1.90
define mylogo2 S7 Logo8 192.168.1.91

Dann legt es mir die beiden Geräte auch an.
Wenn ich jetzt z.B. Eingang 5 an Logo 2 auslesen möchte, wie definiere ich das, dass es auch von Logo 2 liest?
Der Normale Befehl wäre ja:
define Schalter S7_DRead I5
wo unterscheide ich Logo 1 und 2 beim lesen und schreiben?

OGOL

Zitat von: Huabafranze am 16 Dezember 2019, 16:03:56
wo unterscheide ich Logo 1 und 2 beim lesen und schreiben?

z.B.
attr Schalter21 IODev mylogo2
attr Schalter11 IODev mylogo1


Gruss
           OGOL
Esprimo Q930(Ubuntu 22.04) * nanoCUL-433 * SignalESP * SDM230M * SDM630M * 1wire * HUE * NUKI * HS110 * 3 x Logo8