HM-SEC-SD-2 neu

Begonnen von martinp876, 21 März 2015, 17:28:26

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Otto123

#600
ZitatUnd das kann keinesfalls ein Reichweitenproblemen sein, denn umzu -50dbi ist ein einwandfreier Wert...
Zitatrssi_at_UFO1 cnt:5 lst:-104 avg:-99 min:-104 max:-96
ZitatIODev      UFO1
   IOgrp      VCCU
:o ??? :-X

Was soll ich dazu sagen?
Und der SD-2 in deinem List ist definitiv nicht gepairt.
Und ein SCC ist kein guter HM IO

Aber ich bin nicht Schuld  :-*
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

M_I_B

#601
... na, stützt Dich nicht nur auf das List von gestern... Das war nur ein SnapShot. Nach dem ich die hier alle auf dem Tisch hatte, waren die umzu -50db; kein Wunder... der entsprechende SCC ist mal gearde 4m entfernt... UFO1 hängt im Keller und zum Zeitpunkt des List hatte derjenige noch immer versucht, im Keller anzurufen... Also reiner Zufall...

Und ein SCC ist kein guter HM IO
Wie man es nimmt... Alle anderen HM- Geräte (und davon habe ich nicht wenige) laufen damit vollkommen problemlos ... Dsa UFO hat mehr Probleme als der SCC ...

Otto123

Zitat von: M_I_B am 17 Dezember 2017, 13:41:43
... na, stützt Dich nicht nur auf das List von gestern...
Das ist doch aber das einzige was ich sehen kann :) ohne VPN Glaskugel Tunnel zu Dir.  ;D

Ich meine Du hattest zwar Bericht drüber geschrieben - aber am Ende eine Frage gestellt.  ;)
Wenn Du keine Antwort erwartest und nur deinen Frust über die Technik ablassen willst musst Du das genauer kennzeichnen. Wir können doch hier alle nix dafür  ;D und wollen nur helfen.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

M_I_B

#603
... ja ok, hast Du natürlich Recht ... Das passiert mir immer, wenn ich eine Frage stelle und nach dem Stellen weitermache, um vielleicht doch noch auf die Lösung zu kommen. Dann ist in meiner GRütze schon was ganz anderes vorhanden, als hier noch ist...
Ok, dann bügel ich Dich und Andere mal auf den neusten Stand...

Ähem... Wie ich gerade beim Kopieren der Listings sehe, scheint sich das Peering mit dem Leader heute Nacht alleine geregelt zu haben?!? Wie geht denn so was? Im Moment (und für den Moment vermutlich) scheint wieder alles so zu sein, wie es vorher war und wie es sein soll... (wo ist der FHEM Exorzist ?)

HM1RM1 (Wohnzimmer):
Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/_HW/HM.sensoren.cfg
   DEF        48F213
   IODev      SCC3
   LASTInputDev UFO1
   MSGCNT     3
   NAME       HM1RM1
   NOTIFYDEV  global
   NR         69
   SCC3_MSGCNT 1
   SCC3_RAWMSG A0E8AA61048F213F100000601000054::-48.5:SCC3
   SCC3_RSSI  -48.5
   SCC3_TIME  2017-12-17 13:43:54
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   UFO1_MSGCNT 2
   UFO1_RAWMSG R64808687,0001,011E2542,FF,FFA2,8AA61048F213F100000601000054
   UFO1_RSSI  -94
   UFO1_TIME  2017-12-17 13:43:54
   lastMsg    No:8A - t:10 s:48F213 d:F10000 0601000054
   peerList   HM1RM_Team,
   protLastRcv 2017-12-17 13:43:54
   protResnd  2 last_at:2017-12-17 13:43:52
   protSnd    2 last_at:2017-12-17 13:43:54
   protState  CMDs_done
   rssi_UFO1  max:-84 min:-84 avg:-84 cnt:1 lst:-84
   rssi_at_SCC3 min:-48.5 max:-48.5 cnt:1 lst:-48.5 avg:-48.5
   rssi_at_UFO1 max:-94 min:-94 avg:-94 cnt:2 lst:-94
   READINGS:
     2017-12-16 20:06:26   .D-devInfo      000100
     2017-12-16 20:06:26   .D-stc          CE
     2017-12-16 19:48:57   .R-devRepeatCntMax 0
     2017-12-16 20:26:20   .peerListRDate  2017-12-16 20:26:20
     2017-12-17 13:43:54   .protLastRcv    2017-12-17 13:43:54
     2017-12-17 13:43:37   Activity        alive
     2017-12-16 20:14:44   CommandAccepted yes
     2017-12-16 20:06:26   D-firmware      1.0
     2017-12-16 20:06:26   D-serialNr      NEQ0244324
     2017-12-16 20:26:20   PairedTo        0xF10000
     2017-12-16 20:09:30   R-pairCentral   0xF10000
     2017-12-16 20:26:20   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 16:00 1F:00 00:00
     2017-12-16 20:14:44   aesCommToDev    ok
     2017-12-16 20:14:44   aesKeyNbr       00
     2017-12-17 13:43:54   alarmTest       ok
     2017-12-17 13:43:54   battery         ok
     2017-12-17 13:43:54   level           0
     2017-12-17 13:43:37   peerList        HM1RM_Team,
     2017-12-16 20:16:12   powerOn         2017-12-16 20:16:12
     2017-12-17 13:43:54   recentStateType info
     2017-12-16 20:26:20   sdRepeat        off
     2017-12-17 13:43:54   smokeChamber    ok
     2017-12-16 20:21:00   smoke_detect    none
     2017-12-17 13:43:54   state           off
     2017-12-16 20:19:40   teamCall        from HM1RM_DEV:02
   helper:
     HM_CMDNR   138
     cSnd       ,01F1000048F213010E
     mId        00AA
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +48F213,00,00,00
       nextSend   1513514634.42545
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         48F213
         00
         00
         00
       prefIO:
         SCC3:UFO1
     mRssi:
       mNo        8A
       io:
         SCC3       -48.5
         UFO1       -94
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         UFO1
       flg        A
       ts         1513514634.21082
       ack:
         HASH(0x887b298)
         8A8002F1000048F21300
     rssi:
       UFO1:
         avg        -84
         cnt        1
         lst        -84
         max        -84
         min        -84
       at_SCC3:
         avg        -48.5
         cnt        1
         lst        -48.5
         max        -48.5
         min        -48.5
       at_UFO1:
         avg        -94
         cnt        2
         lst        -94
         max        -94
         min        -94
     tmpl:
Attributes:
   IODev      UFO1
   IOgrp      VCCU:SCC3:UFO1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Rauchmelder WZ
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:secur_smoke_detector@gray on:secur_smoke_detector@red smoke-Alarm.*:secur_smoke_detector@red
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      _90 HW - HM.RM
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  2
   peerIDs    00000000,00110101,
   room       311 - Wohnzimmer,313 - Esszimmer
   serialNr   NEQ0244324
   subType    smokeDetector
   webCmd     :


HM1RM2 (Schlaftrakt):
Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/_HW/HM.sensoren.cfg
   DEF        48F15F
   IODev      SCC3
   LASTInputDev SCC3
   MSGCNT     4
   NAME       HM1RM2
   NOTIFYDEV  global
   NR         72
   SCC3_MSGCNT 2
   SCC3_RAWMSG A126AA01048F15FF10000010011010100000000::-57.5:SCC3
   SCC3_RSSI  -57.5
   SCC3_TIME  2017-12-17 13:43:33
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   UFO1_MSGCNT 2
   UFO1_RAWMSG E48F15F,0000,011DD5F6,FF,FFC6,6AA01048F15FF10000010011010100000000
   UFO1_RSSI  -58
   UFO1_TIME  2017-12-17 13:43:33
   lastMsg    No:6A - t:10 s:48F15F d:F10000 010011010100000000
   peerList   HM1RM_Team,
   protLastRcv 2017-12-17 13:43:33
   protSnd    4 last_at:2017-12-17 13:43:33
   protState  CMDs_done
   rssi_at_SCC3 avg:-57.5 lst:-57.5 cnt:2 max:-57.5 min:-57.5
   rssi_at_UFO1 max:-58 min:-58 avg:-58 lst:-58 cnt:2
   READINGS:
     2017-12-16 20:06:12   .D-devInfo      000100
     2017-12-16 20:06:12   .D-stc          CE
     2017-12-16 19:44:42   .R-devRepeatCntMax 0
     2017-12-17 13:43:33   .peerListRDate  2017-12-17 13:43:33
     2017-12-17 13:43:33   .protLastRcv    2017-12-17 13:43:33
     2017-12-17 13:43:37   Activity        alive
     2017-12-16 20:14:53   CommandAccepted yes
     2017-12-16 20:06:12   D-firmware      1.0
     2017-12-16 20:06:12   D-serialNr      NEQ0244218
     2017-12-17 13:43:33   PairedTo        0xF10000
     2017-12-16 20:09:59   R-pairCentral   0xF10000
     2017-12-17 13:43:33   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 16:00 1F:00 00:00
     2017-12-16 20:14:53   aesCommToDev    ok
     2017-12-16 20:14:53   aesKeyNbr       00
     2017-12-17 00:55:29   alarmTest       ok
     2017-12-17 00:55:29   battery         ok
     2017-12-17 00:55:29   level           0
     2017-12-17 13:43:37   peerList        HM1RM_Team,
     2017-12-16 20:17:10   powerOn         2017-12-16 20:17:10
     2017-12-17 00:55:29   recentStateType info
     2017-12-17 00:30:19   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:4
     2017-12-17 13:43:33   sdRepeat        off
     2017-12-17 00:55:29   smokeChamber    ok
     2017-12-16 20:21:00   smoke_detect    none
     2017-12-17 00:55:29   state           off
     2017-12-16 20:19:40   teamCall        from HM1RM_DEV:02
   helper:
     HM_CMDNR   106
     cSnd       01F1000048F15F00040000000000,01F1000048F15F0103
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00110101,00000000
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +48F15F,00,00,00
       nextSend   1513514614.04915
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         48F15F
         00
         00
         00
       prefIO:
         SCC3:UFO1
     mRssi:
       mNo        6A
       io:
         SCC3       -55.5
         UFO1       -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         UFO1
       flg        A
       ts         1513514613.93083
       ack:
         HASH(0x807f338)
         6A8002F1000048F15F00
     rssi:
       at_SCC3:
         avg        -57.5
         cnt        2
         lst        -57.5
         max        -57.5
         min        -57.5
       at_UFO1:
         avg        -58
         cnt        2
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      SCC3
   IOgrp      VCCU:SCC3:UFO1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Rauchmelder SZ
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:secur_smoke_detector@gray on:secur_smoke_detector@red smoke-Alarm.*:secur_smoke_detector@red
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      _90 HW - HM.RM
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  2
   peerIDs    00000000,00110101,
   room       391 - Wohnflur,393 - Schlafflur
   serialNr   NEQ0244218
   subType    smokeDetector
   webCmd     :


HM1RM3 (Kellergang):
Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/_HW/HM.sensoren.cfg
   DEF        44E3BB
   IODev      UFO1
   LASTInputDev SCC3
   MSGCNT     6
   NAME       HM1RM3
   NOTIFYDEV  global
   NR         75
   SCC3_MSGCNT 3
   SCC3_RAWMSG A1266A01044E3BBF10000010011010100000000::-60:SCC3
   SCC3_RSSI  -60
   SCC3_TIME  2017-12-17 13:43:42
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   UFO1_MSGCNT 3
   UFO1_RAWMSG E44E3BB,0000,011DF668,FF,FFB8,66A01044E3BBF10000010011010100000000
   UFO1_RSSI  -72
   UFO1_TIME  2017-12-17 13:43:42
   lastMsg    No:66 - t:10 s:44E3BB d:F10000 010011010100000000
   peerList   HM1RM_Team,
   protLastRcv 2017-12-17 13:43:42
   protResnd  1 last_at:2017-12-17 13:43:39
   protSnd    5 last_at:2017-12-17 13:43:42
   protState  CMDs_done
   rssi_at_SCC3 min:-60.5 max:-60 lst:-60 cnt:3 avg:-60.33
   rssi_at_UFO1 max:-72 min:-72 avg:-72 cnt:3 lst:-72
   READINGS:
     2017-12-16 20:05:57   .D-devInfo      000100
     2017-12-16 20:05:57   .D-stc          CE
     2017-12-16 19:45:46   .R-devRepeatCntMax 0
     2017-12-17 13:43:42   .peerListRDate  2017-12-17 13:43:42
     2017-12-17 13:43:42   .protLastRcv    2017-12-17 13:43:42
     2017-12-17 13:43:37   Activity        alive
     2017-12-17 00:35:19   CommandAccepted yes
     2017-12-16 20:05:57   D-firmware      1.0
     2017-12-16 20:05:57   D-serialNr      NEQ0004972
     2017-12-17 13:43:40   PairedTo        0xF10000
     2017-12-16 20:10:25   R-pairCentral   0xF10000
     2017-12-17 13:43:40   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 16:00 1F:00 00:00
     2017-12-17 00:35:19   aesCommToDev    ok
     2017-12-17 00:35:19   aesKeyNbr       00
     2017-12-17 09:19:14   alarmTest       ok
     2017-12-17 09:19:14   battery         ok
     2017-12-17 09:19:14   level           0
     2017-12-17 13:43:42   peerList        HM1RM_Team,
     2017-12-16 20:09:00   powerOn         2017-12-16 20:09:00
     2017-12-17 09:19:14   recentStateType info
     2017-12-17 00:10:54   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:4
     2017-12-17 13:43:40   sdRepeat        off
     2017-12-17 09:19:14   smokeChamber    ok
     2017-12-16 20:21:00   smoke_detect    none
     2017-12-17 09:19:14   state           off
     2017-12-16 20:19:40   teamCall        from HM1RM_DEV:02
   helper:
     HM_CMDNR   102
     cSnd       01F1000044E3BB00040000000000,01F1000044E3BB0103
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00110101,00000000
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +44E3BB,00,00,00
       nextSend   1513514622.35196
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         44E3BB
         00
         00
         00
       prefIO:
         SCC3:UFO1
     mRssi:
       mNo        66
       io:
         SCC3       -60
         UFO1       -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         UFO1
       flg        A
       ts         1513514622.22351
       ack:
         HASH(0x8311e30)
         668002F1000044E3BB00
     rssi:
       at_SCC3:
         avg        -60.3333333333333
         cnt        3
         lst        -60
         max        -60
         min        -60.5
       at_UFO1:
         avg        -72
         cnt        3
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      UFO1
   IOgrp      VCCU:SCC3:UFO1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Rauchmelder KG
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:secur_smoke_detector@gray on:secur_smoke_detector@red smoke-Alarm.*:secur_smoke_detector@red
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      _90 HW - HM.RM
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  2
   peerIDs    00000000,00110101,
   room       210 - Flur
   serialNr   NEQ0004972
   subType    smokeDetector
   webCmd     :


HM1RM_Team (Leader):
Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/_INC/900_Global.cfg
   DEF        00110101
   NAME       HM1RM_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         1130
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM1RM_DEV
   peerList   HM1RM3,HM1RM2,HM1RM1,
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2017-12-16 20:20:59   aesCBCCounter   0000ED
     2017-12-16 20:21:00   eventNo         04
     2017-12-16 20:21:00   level           0
     2017-12-17 13:43:37   peerList        HM1RM3,HM1RM2,HM1RM1,
     2017-12-16 20:21:00   smoke_detect    none
     2017-12-17 13:43:54   state           off
     2017-12-16 20:19:40   teamCall        from HM1RM_DEV:02
     2017-12-16 20:21:00   trigger_cnt     4
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   model      virtual_1
   peerIDs    44E3BB01,48F15F01,48F21301,
   webCmd     press short:press long


HM-Info peerXref
peerXref done:
x-ref list
    HM1RM1 => HM1RM_Team
    HM1RM2 => HM1RM_Team
    HM1RM3 => HM1RM_Team
    HM1RM_Team => HM1RM1 HM1RM2 HM1RM3

frank

attr iogrp ist falsch. der zweite doppelpunkt muss ein komma sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Otto123

Datenübertragung bei Homematic braucht etwas Zeit und Geduld  ;D
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

M_I_B

#606
Zitat von: frank am 17 Dezember 2017, 14:29:03attr iogrp ist falsch. der zweite doppelpunkt muss ein komma sein.
Au ja! Hattu vollkommen recht! War wohl zu "früh" heute Nacht ^^ Super das Dir das aufgefallen ist; ich hätte bestimmt noch 1000 mal und mehr drüber gelesen, ohne es zu sehen  ???

M_I_B

Zitat von: Otto123 am 17 Dezember 2017, 14:43:32Datenübertragung bei Homematic braucht etwas Zeit und Geduld  ;D
... wenn ich das in bar bekommen könnte, was ich bei dem Zeugs schon an Zeit und Geduld investiert habe, bräuchte ich nie wieder arbeiten  ::)

pc1246

Zitat von: M_I_B am 17 Dezember 2017, 13:29:58
@Christoph:
Ne, eine Rückgabe geht nicht. Die sind modifiziert (Schalter-MOD) und somit raus aus der Garantie. Zudem bin ich seit einiger Zeit kein Kunde mehr bei ELV/eQ3 und will mit dem Laden auch nichts mehr zu tun haben; die haben mich ein mal zu oft verar***t...
...
Also egal wie man das sieht... Ich für meine Teil habe die in die Gruppe des üblichen eQ3- Murkses eingeordnet und werde mich im neuen Jahr nach einer Alternative umschauen. Die sind mir einfach viel zu unzuverlässig... und gerade auf sicherheitstechnische Einrichtungen sollte man sich verlassen können...
Moin Michael
Stimmt da war ja mal was! Sowohl der Schalter, als auch die EQ3-Nummer.
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly

dokle

Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit, den auslösenden Melder per Fhem zu deaktivieren?

Hintergrund ist folgender;
Mein Vater ist behindert und sehr wacklig auf den Beinen. Ab und zu kocht er aber noch selbst, oder brät sich nen Ei. Hin und wieder löst er auch den Melder aus, wenn der Dunst von der Küche ins Wohnzimmer zieht, mit der Folge, dass er auf nen Stuhl steigt, um den Melder zu quittieren.

Jetzt hab ich ne HM-RC-4-3 eingebunden und wollte eine Taste als Quittungstaste programmieren, geht aber nicht.

Der HM-SEC-SD2 ist in einer virtuellen Gruppe in fhem. TeamCall + AlarmOn kann ich per Fhem auslösen. Wenn ich einen Alarm mit AlarmOn sende, geht der Melder an und lässt sich per AlarmOff auch wieder ausschalten. Erkennt der Melder Rauch und löst deshalb aus, bringt AlarmOff nichts und er lässt sich nur am Melder direkt quittieren.

Gibts irgend ne Möglichkeit den echten Alarm per Fhem zu deaktivieren/quittieren, oder muss ich wirklich den Hardware-Taster im Melder angreifen?

VG
dokle

FranzB94

Hi!
Zitat von: dokle am 30 Dezember 2017, 06:43:23
...dass er auf nen Stuhl steigt, um den Melder zu quittieren.

Den Taster erreicht man auch völlig ohne Elektronik vom Boden aus mit einen Besen-/Schrubberstiel!  8)

Gruß Franz

automatisierer

Bedienungsanleitung lesen...
Ich meine, man kann den Alarm nur an dem Melder abschalten der ausgelöst hat. Was ja auch durchaus sinn macht. Der virtuelle TeamLeader simuliert ja letztlich nur einen SD2.

Gunther

Zumindest steht folgendes im Wiki:
ZitatBei Alarm alle SDs des Teams stumm schalten durch Stummschalten eines einzelnen
define sd.nf.quiet notify sdTeam:.*level:.199 set sdTeam alarmOff

Ob man das auch per virtuellem Button machen kann ist einen Test wert.
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden

Pfriemler

dokle schreibt ja, dass er alarmOff und alarmOn erfolgreich benutzt, was aber nicht bei einem lokalen echten Alarm funktioniert. Das Notify im Wiki wird sich da nicht anders verhalten - üblicherweise schaltet man ja den auslösenden Melder stumm und mit dem Notify alle übrigen (fernausgelösten) mit.

Die Funkferndeaktivierung eines lokalen Alarms dürfte die VdS-Zulassung aber genauso verhageln, insofern hätte ich im konkreten Anwendungsfall auch zu der Besenstielmethode geraten - das Handling kann man ja beim monatlichen Check gleich mit üben. Der SD-2 hat ja eine durchaus besenstielfreundliche Taste.
Beim alten SD müsste man das Ende mit einer kleinen Kuhle versehen.

Noch besser wäre allerdings, die Ausbreitung der Küchendünste zu minimieren  8)
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Otto123

Ich glaube das Problem beim echten Alarm ist: Das Quittieren mit der Taste löscht nicht den Alarm sondern solange Rauch in der Kammer ist wird nur für einen definierten Zeitraum der Ton abgestellt. Der Alarm bleibt bestehen, bis kein Rauch mehr erkannt wird.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz