Für die Nachwelt:

Ich habe jetzt auch meine alte Buderus Gasheizung in FHEM integriert. Ich habe den Brückenmod von gompf vereinfacht und ein Homematic HM-LC-SW4-PBC verwendet.

Zitat von: gompf am 22 Februar 2016, 13:05:23
1 GND
2 +UB (12V)
3 NC
4 K4 -> Backplane, BR5
5 BS071 -> K4, BR5, BR3
6 K1 -> Backplane, BR1
7 BS071 -> K1, BR1
8 K3 -> Backplane, BR4
9 BS071 -> K3, BR4
10 K2 -> Backplane, BR2
11 BR3
12 BS071 -> K2, BR2

Damit kann ich die Nachtabsenkung, die Brauchwassererwärmung und die Brauchwasserzirkulation von FHEM aus steuern.
Die Kanäle sind per default auf an. Um sie auszuschalten, muss man sie mit Masse kurzschließen.
Der Umbau war recht einfach. Im Modul M071 war genügend Platz. Ich habe einfach das Homematic Modul mit Montageklebeband hineingeklebt. Siehe auch Fotos und M071 Dokumentation.

Gruß, Stefan.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node

dip

Hallo,

Ich weiß das Thema ist alt, aber ich habe Anfänger-Fragen zu dem Arduino-Schaltplan von FhemPiUser:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=35542.0;attach=39510


  • Was sind die dreibeinigen schwarzen Dinger, die mit N Gekennzeichnet sind?
  • Was sind die schwarzen kreisrunden Dinger ohne Bezeichnung?
  • Wie stelle ich denn den HS3220 so ein, dass er nicht dazwischenfunkt und selber regeln will?
Bitte die Bauteile wenn möglich so angeben, dass ich als Depp sie unfallfrei bestellen kann.

Ansonsten, schon einmal danke für das Teilen der ganzen Infos.


buennerbernd

Zitat von: buennerbernd am 17 November 2019, 18:32:31Für die Nachwelt:

Ich habe jetzt auch meine alte Buderus Gasheizung in FHEM integriert. Ich habe den Brückenmod von gompf vereinfacht und ein Homematic HM-LC-SW4-PBC verwendet.

Zitat von: gompf am 22 Februar 2016, 13:05:231 GND
 2 +UB (12V)
 3 NC
 4 K4 -> Backplane, BR5
 5 BS071 -> K4, BR5, BR3
 6 K1 -> Backplane, BR1
 7 BS071 -> K1, BR1
 8 K3 -> Backplane, BR4
 9 BS071 -> K3, BR4
10 K2 -> Backplane, BR2
11 BR3
12 BS071 -> K2, BR2

Damit kann ich die Nachtabsenkung, die Brauchwassererwärmung und die Brauchwasserzirkulation von FHEM aus steuern.
Die Kanäle sind per default auf an. Um sie auszuschalten, muss man sie mit Masse kurzschließen.
Der Umbau war recht einfach. Im Modul M071 war genügend Platz. Ich habe einfach das Homematic Modul mit Montageklebeband hineingeklebt. Siehe auch Fotos und M071 Dokumentation.

Gruß, Stefan.

3 1/2 Jahre hat der kleine Umbau hervorragende Dienste geleistet. Jetzt ist die alte Gastherme einer Wärmepumpe gewichen.
Wenn jemand Interesse hat, das Buderus Modul M071 samt Homematic HM-LC-SW4-PBC Relais (wie oben fotografiert) zu kaufen, kann er/sie sich an mich wenden.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node