Merten Schalt-Einsatz mit Sensorfläche 5062xx

Begonnen von feichling, 10 April 2015, 11:51:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

feichling

Hallo,

ich habe einen "Merten Schalt-Einsatz mit Sensorfläche 5062xx", diesen mit dem mcAdd auf   1 0 1 1   und  3 0 1 2   die beiden Wippen eingebunden.

hier ein List:
Internals:
   CFGFN      ./FHEM/fhem_zwave.cfg
   DEF        0359re12 8
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     12
   NAME       ZWave_SWITCH_REMOTE_8
   NR         160
   STATE      WLoff
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 12
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000806600601200100
   ZWDongle_0_TIME 2015-04-10 07:50:14
   homeId     0359re12
   id         08
   lastMsgTimestamp 1428645014
   Readings:
     2015-04-08 21:06:14   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2015-04-06 20:47:08   mcaSupportedGroupings 4
     2015-04-06 21:28:04   mca_01          max:0c param:00000101
     2015-04-06 21:45:06   mca_03          max:0c param:00000102
     2015-04-06 11:07:18   model           Merten Transmitter 2-Gang Switch
     2015-04-06 11:07:18   modelId         007a-0001-0004
     2015-04-10 07:50:14   reportedState   WLoff
     2015-04-10 07:50:14   state           WLoff
     2015-04-08 21:06:14   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK ASSOCIATION BASIC SWITCH_MULTILEVEL BASIC_WINDOW_COVERING WAKE_UP
   room       ZWave
   verbose    5

im Log bekomme ich nun folgenden:
2015.04.06 21:34:52 4: ZWave_SWITCH_REMOTE_8: MULTI_CHANNEL 066006012001ff generated no event
2015.04.06 21:34:53 4: ZWave_SWITCH_REMOTE_8: MULTI_CHANNEL 06600601200100 generated no event
2015.04.06 21:34:54 4: ZWave_SWITCH_REMOTE_8: MULTI_CHANNEL 066006022001ff generated no event
2015.04.06 21:34:55 4: ZWave_SWITCH_REMOTE_8: MULTI_CHANNEL 06600602200100 generated no event
Zeile 1 - LINKE Wippe OBEN gedrückt
Zeile 2 - LINKE Wippe UNTEN gedrückt
Zeile 3 - RECHTE Wippe OBEN gedrückt
Zeile 4 - RECHTE Wippe UNTEN gedrückt

habe nun erstmal in der 10_ZWave.pm diese vier Zeilen eingefügt um mir zu helfen:
"^..6006012001ff"  => "state:WLon",        für WippeLinksOben
"^..600601200100"  => "state:WLoff",      für WippeLinksUnten
"^..6006022001ff"  => "state:WRon",        für WippeRechtsOben
"^..600602200100"  => "state:WRoff",      für WippeRechtsUnten

Sieht noch nun so aus:
MULTI_CHANNEL            => { id => '60',  # Version 2, aka MULTI_INSTANCE
    get   => { mcEndpoints => "07",     # Endpoints
               mcCapability=> "09%02x"},
    parse => { "^046008(..)(..)" => '"mcEndpoints:total ".hex($2).'.
                                 '(hex($1)&0x80 ? ", dynamic":"").'.
                                 '(hex($1)&0x40 ? ", identical":", different")',
               "^..6006012001ff"  => "state:WLon",
               "^..600601200100"  => "state:WLoff",
               "^..6006022001ff"  => "state:WRon",
               "^..600602200100"  => "state:WRoff",
               "^..600a(.*)"=> 'ZWave_mcCapability($hash, $1)' }, },

bekomme nun beim Drücken der Wippen:
2015-04-10_07:50:05 ZWave_SWITCH_REMOTE_8 WRon
2015-04-10_07:50:05 ZWave_SWITCH_REMOTE_8 reportedState: WRon
2015-04-10_07:50:06 ZWave_SWITCH_REMOTE_8 WLon
2015-04-10_07:50:06 ZWave_SWITCH_REMOTE_8 reportedState: WLon
2015-04-10_07:50:08 ZWave_SWITCH_REMOTE_8 WRoff
2015-04-10_07:50:08 ZWave_SWITCH_REMOTE_8 reportedState: WRoff
2015-04-10_07:50:14 ZWave_SWITCH_REMOTE_8 WLoff
2015-04-10_07:50:14 ZWave_SWITCH_REMOTE_8 reportedState: WLoff

Kann dieser nicht als MULTI_INSTANCE in FHEM eingebunden werden ?

Hier habe ich auch schon etwas gefundne was die MULTI_INSTANCE enthält.
http://www.openzwave.com/dev/MultiInstance_8h_source.html

rudolfkoenig

066006012001ff ist ein in MULTI_CHANNEL eingepacktes basicReport:FF
Vermutlich muss in der Zeile 1331 in 10_ZWave.pm
  if($arg =~ /^..600d(..)(..)(.*)/) { # MULTI_CHANNEL CMD_ENCAP
600d gegen 60.. ausgetauscht werden, um damit auch dein Fall abdecken zu koennen.

Falls dein Test positiv laeuft, dann aendere ich das im Code.

feichling

sieht super aus:

EVENTS:
2015-04-10 18:05:11 Global global UNDEFINED ZWave_Endpoint_8.1 ZWave 12345678 2049
2015-04-10 18:05:11 Global global DEFINED ZWave_Endpoint_8.1
2015-04-10 18:05:11 Global global DEFINED FileLog_ZWave_Endpoint_8.1
2015-04-10 18:05:11 Global global SAVE
2015-04-10 18:05:18 Global global UNDEFINED ZWave_Endpoint_8.2 ZWave 12345678 2050
2015-04-10 18:05:18 Global global DEFINED ZWave_Endpoint_8.2
2015-04-10 18:05:18 Global global DEFINED FileLog_ZWave_Endpoint_8.2

LOG:
2015.04.10 18:05:11 3: UNDEFINED ZWave_Endpoint_8.1 ZWave 12345678 2049, please define it
2015.04.10 18:05:11 2: autocreate: define ZWave_Endpoint_8.1 ZWave 12345678 2049
2015.04.10 18:05:11 2: autocreate: define FileLog_ZWave_Endpoint_8.1 FileLog ./log/ZWave_Endpoint_8.1-%Y.log ZWave_Endpoint_8.1
2015.04.10 18:05:18 3: UNDEFINED ZWave_Endpoint_8.2 ZWave 12345678 2050, please define it
2015.04.10 18:05:18 2: autocreate: define ZWave_Endpoint_8.2 ZWave 12345678 2050
2015.04.10 18:05:18 2: autocreate: define FileLog_ZWave_Endpoint_8.2 FileLog ./log/ZWave_Endpoint_8.2-%Y.log ZWave_Endpoint_8.2

LOG:
2015.04.10 18:31:09 4: ZWave_Endpoint_8.1: Unknown message (UNKNOWN_01 0201ff)
2015.04.10 18:31:11 4: ZWave_Endpoint_8.1: Unknown message (UNKNOWN_01 020100)
2015.04.10 18:31:33 4: ZWave_Endpoint_8.2: Unknown message (UNKNOWN_01 0201ff)
2015.04.10 18:31:34 4: ZWave_Endpoint_8.2: Unknown message (UNKNOWN_01 020100)

Wie bekomme ich nun die Enpooint Meldung weiter verarbeitet ?

rudolfkoenig

Super ist fuer mich anders.
Nach etwas schmoekern: FHEM unterstuetzt bisher MULTI_CHANNEL/V2, dies sind aber Meldungen von einem V1 Geraet.
Ich habe 10_ZWave.pm erweitert, aber nicht wirklich getestet.
Es ist eingecheckt, ab morgen per update oder ab sofoert aus dem SVN verfuegbar.

feichling

nun ist es aber super!

EVENT:
2015-04-12 08:05:02 ZWave ZWave_Endpoint_8.1 basicReport: 00
2015-04-12 08:05:05 ZWave ZWave_Endpoint_8.1 basicReport: ff
2015-04-12 08:05:09 ZWave ZWave_Endpoint_8.2 basicReport: 00
2015-04-12 08:05:10 ZWave ZWave_Endpoint_8.2 basicReport: ff

nun noch ein
attr ZWave_Endpoint_8.1 eventMap basicReport..ff:on basicReport..00:off
attr ZWave_Endpoint_8.2 eventMap basicReport..ff:on basicReport..00:off
hinzugefügt.

klasse...