HM-ES-PMSw1-Pl "übersieht" Leistungsveränderung

Begonnen von odie13690, 06 Juni 2017, 14:57:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

frank

an hand der liste würde ich sagen: 60mA => standby und grösser 246 mA => betrieb.

allerdings finde ich deine liste seltsam, denn:

mit txThrCur=100mA sollte deine steckdose bei jedem an- und ausschalten eine message mit den aktuellen messdaten senden. dabei enthält jede message alle 5 messgrössen. demnach sollte in deinen aufzeichnungen für jedes anschalten (strom > 240 mA) auch ein entsprechender leistungswert (ca. 3,84 W) existieren. da fehlen aber einige daten.

ich nehme an, dass die daten aus den state-werten resultieren, oder?
logge doch mal zum vergleich die readings current und power aus chn2. ich würde sowieso mal den futterautomaten genauer "vermessen", indem du txThrCur=1mA einstellst und davon einen plot anlegen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

odie13690

Hallo frank,

der Aktor/die Steckdose ist permanent eingeschaltet. Der Futterautomat hat eine eigene Steuerung, die konstant mit Spannung versorgt werden muss. Ich will nur die Futterintervalle erfassen und visualisieren.

Zitat von: frank am 15 Juni 2017, 17:48:05
ich nehme an, dass die daten aus den state-werten resultieren, oder?

Sind die state-Werte von Channel 03 und Channel 04

Zitat von: frank am 15 Juni 2017, 17:48:05logge doch mal zum vergleich die readings current und power aus chn2.

Bin dabei...

odie13690

frank

entferne am besten auch noch die verzögerung der messwertübertragung mit dem register txMinDly=0.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

odie13690

So, ich habe mir das jetzt ein paar Tage angesehen. Trotz der empfohlenen Einstellungen, registriert der Aktor nur sporadisch den Betrieb. Gibt es noch Ideen?

odie13690

martinp876

kannst du zusammenfassend einmal get regtable der kanaele 3 und 4 sowie des device schicken? aktueller stand natuerlich.
und ein log der messages (sniffen) wenn etwas passiert oder eben nicht.

odie13690

Hallo,

get regTable Channel03
No regs found for:

Futterautomat_Leistung type:powerMeter -
list:peer register         :value
   1:      cndTxCycAbove    :off
   1:      cndTxCycBelow    :off
   1:      cndTxDecAbove    :200
   1:      cndTxDecBelow    :0
   1:      cndTxFalling     :off
   1:      cndTxRising      :off
   1:      ledOnTime        :0.5 s
   1:      sign             :off
   1:      transmitTryMax   :6
   1:      transmitTryMax   :6
   1:      txThrHiPwr       :200 W
   1:      txThrLoPwr       :100 W


get regTable Channel04
No regs found for:

Futterautomat_Strom type:powerMeter -
list:peer register         :value
   1:      cndTxCycAbove    :off
   1:      cndTxCycBelow    :off
   1:      cndTxDecAbove    :200
   1:      cndTxDecBelow    :0
   1:      cndTxFalling     :off
   1:      cndTxRising      :off
   1:      ledOnTime        :0.5 s
   1:      sign             :off
   1:      transmitTryMax   :6
   1:      transmitTryMax   :6
   1:      txThrHiCur       :2000 mA
   1:      txThrLoCur       :1000 mA


get regTable Device
No regs found for:

HM_2DD6A5 type:powerMeter -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x2BAA79


Was meinst du mit "sniffen" der Messages? Geht erst morgen wieder. Gerät ist nur zwischen 9 und 17 Uhr im Einsatz.

odie13690