[HM-LC-Dim1TPBU-FM] Dimmer sendet kein Ticket bei Betätigung

Begonnen von Wolf359, 23 März 2016, 21:46:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Wolf359

Hallo,

Ich nutze einen Dimmer vom TYP HM-LC-Dim1TPBU-FM, hier möchte ich mit
sequence eine Abfrage starten.
define WZ_Decke_SW2off sequence WZ_Decke_SW:off 1 WZ_Decke_SW:off

Dabei ist mir aufgefallen das der Dimmer beim betätigen keine Meldung an das FHEM sendet.
Ich habe nun leider keine Idee....

Ist es eine Einstellungssache oder geht es einfach nicht

Danke
Wolf

Otto123

Moin Wolf,

öffne bitte den Eventmonitor, klicke auf das .* und schreibe deinen Dimmer davor so das es so aussieht
WZ_Decke_SW.*
Dann betätigst Du den Dimmer und schaust was passiert.

Der off Event kommt erst nach 6 Sekunden, deine Sequenz kann so nicht gehen.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz


Otto123

mach bitte ein list WZ_Decke also nicht den channel sondern das Haupt Device. Und poste das bitte.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wolf359

Internals:
   DEF        1AA052
   HMLAN1_MSGCNT 14
   HMLAN1_RAWMSG #########################################
   HMLAN1_RSSI -84
   HMLAN1_TIME 2016-03-25 19:15:05
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     14
   NAME       WZ_Decke
   NR         46
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_Decke_SW
   channel_02 WZ_Decke_SW1
   channel_03 WZ_Decke_SW2
   lastMsg    No:26 - t:10 s:1AA052 d:26EEFE 0601C80080C8
   protLastRcv 2016-03-25 19:15:05
   protSnd    14 last_at:2016-03-25 19:15:05
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-84.78 min:-94 max:-81 lst:-84 cnt:14
   Readings:
     2015-10-01 11:11:53   CommandAccepted yes
     2015-10-01 11:11:52   D-firmware      2.2
     2015-10-01 11:11:52   D-serialNr      ##########
     2015-10-01 11:11:56   PairedTo        0x26EEFE
     2015-10-01 11:11:56   R-pairCentral   0x26EEFE
     2015-10-01 11:11:56   RegL_00.        02:01 0A:26 0B:EE 0C:FE 15:FF 16:00 00:00
     2016-03-25 19:15:05   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   38
     mId        0068
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1AA052,00,00,00
       nextSend   1458929705.71337
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1AA052
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        26
       Io:
         HMLAN1     -82
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1458929705.62842
       ack:
         HASH(0x21e94c0)
         26800226EEFE1AA05200
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -84.7857142857143
         cnt        14
         lst        -84
         max        -81
         min        -94
     Vdim:
       idPhy      1AA052
       idV2       1AA052
       idV3       1AA05201
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 3_onChange
   expert     2_full
   firmware   2.2
   icon       light_control
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   room       Homematic,Licht,Wohnzimmer
   serialNr   ##########
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents

Otto123

Also das Device sieht gut aus, ich hatte vermutet es ist nicht richtig gepairt.

Ich verstehe nicht wieso Du im Eventmonitor nichts siehst wenn Du den Filter wie oben beschrieben setzt. Bei mir klappt das einwandfrei.
Wenn Du den Dimmer am Taster betätigst siehst Du allerdings die Verzögerung nicht, es sei denn Du schaust genau auf die Uhr.
Wenn Du den Dimmer mit set in der Kommandozeile von FHEM betätigst siehst Du auch diesen Event und siehst exakt die Zeitdifferenz.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wolf359

Nun ich teste es noch mal aber ich habe gar keine Anzeigen im eventmonitor.

Grüße

Otto123

Zitat von: Wolf359 am 26 März 2016, 22:34:22
Nun ich teste es noch mal aber ich habe gar keine Anzeigen im eventmonitor.

Grüße
Gar nichts bedeutet überhaupt nichts, auch wenn Du den Filter auf .* lässt? Dann ist was im Argen ...
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wolf359

Ich habe jetzt mal den EVENTMONITOR offen.
das Ganze ist bei mir Leer, siehe Anhang. 
das bleibt auch so wenn ich den Filter rauslasse und z.b. den Sensor am Fenster auslöse oder die Temperatur an den Thermostaten verändere

Otto123

Da stimmt irgendwas nicht, leider habe ich da jetzt auch keine Idee. Eventmonitor ist aus meiner Sicht ein wichtiges Hilfsmittel. Du solltest mal auf die Suche hier im Forum gehen.
Hat bei mir bisher immer funktioniert...

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wolf359

ich habe das Problem beim BitDefender gefunden.
mit den Smartphone ist alles da..

Wolf359

Hallo,
Ich habe jetzt das Problem mit den Eventmonitor gelöst  (Stichwort HTTPS + Bitdefender) und bekomme folgende Anzeige

2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW deviceMsg: on (to HMLAN1)
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW dim: stop:on
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW level: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW overheat: off
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW overload: off
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW pct: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW phyLevel: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW reduced: off
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW on
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW timedOn: off
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW1 phyLevel: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW1 chn:off  phys:100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW2 phyLevel: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW2 chn:36  phys:100
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW deviceMsg: off (to HMLAN1)
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW dim: stop:off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW level: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW overheat: off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW overload: off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW pct: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW phyLevel: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW reduced: off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW timedOn: off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW1 phyLevel: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW1 off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW2 phyLevel: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW2 chn:36  phys:0


und habe mir jetzt mit das sequence so angepasst:

define WZ_Decke_SW2off sequence WZ_Decke_SW:off 10 WZ_Decke_SW:off

und das passende notify dazu:

define WohnzimmerGoSleep notify WZ_Decke_SW2off:trigger set WZ_HZT_Climate controlMode night


Jetzt habe ich den Taster 2 mal in 10Sekunden geschaltet aber es passiert nix ??

Otto123

#12
Sorry, ich war im Urlaub  8)

Scheinbar muss der Event anders definiert werden. Also Event als RegExp komplett nicht Device:Event.
Versuch mal define WZ_Decke_SW2off sequence WZ_Decke_SW.off 10 WZ_Decke_SW.off
So funktioniert es bei mir.
Edit:
Habe es gerade nochmal probiert, funktioniert auch mit WZ_Decke_SW:off
Allerdings muss man etwas Zeit zwischen den tastendrücken lassen. Die Lichtschalter brauchen etwas Zeit.

Bei Tastern (Fernbedienung) ist das anders.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle