Fussbodenheizung mit PWM steuern

Begonnen von jamesgo, 24 September 2015, 08:28:49

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Morgennebel

Moin Moin,


kann es sein, daß PWM/PWMR nicht mit ConfigDB zusammenläuft?

Ich habe reproduzierbar nach jedem "update" gefolgt von "shutdown restart" das Problem, daß alle PWRs nicht mehr arbeiten. Die Aktoren sind im unknown-State und verbleiben in dem Schaltzustand vor dem restart Befehl, die Zimmer werden kalt - oder sehr warm.

Lösung ist, in jedem PWMR auf das "DEF"-Icon zu klicken und die Definition unverändert abzuspeichern. Danach geht der Raum auf Initialized und fängt an zu arbeiten.

Im Anhang die PWM/PMR heute Morgen sowie ein List eines PWMRs, sowie ein List nach dem Neuabspeichern der unveränderten DEF.

Nicht arbeitender PWMR:


Internals:
   ACTOR      S_FussbodenLennart
   DEF        PWM.FussbodenHeizung 1,0 HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:measured-temp S_FussbodenLennart dummy 1:0.8:0.3,5:0.5,10
   FUUID      5c5aa285-f33f-4ba1-72c2-699dc09be67020d4
   FVERSION   93_PWMR.pm:0.210300/2020-01-21
   INTERVAL   300
   IODev     
   NAME       PW_RoomLennart
   NR         338
   STATE      From HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
   TEMPSENSOR HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:measured-temp
   TYPE       PWMR
   WINDOW     
   a_regexp_on on
   actor      S_FussbodenLennart
   c_PID_DFactor 0.5
   c_PID_DLookBackCnt 10
   c_PID_IFactor 0.3
   c_PID_ILookBackCnt 5
   c_PID_PFactor 0.8
   c_PID_useit 1
   c_autoCalcTemp 1
   c_desiredTempFrom HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:desired-temp
   c_frostProtect 0
   c_tempC    22
   c_tempD    20
   c_tempE    19
   c_tempFrostProtect 6
   c_tempN    16
   c_tempRule1 1-5 0600,D 2200,N
   c_tempRule2 6-0 0800,D 2200,N
   c_tempRule3
   c_tempRule4
   c_tempRule5
   c_tempRuleS D
   d_name     HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
   d_reading  desired-temp
   d_regexpTemp (\d[\d\.]+)
   h_deltaTemp 0
   h_deltaTemp_D 0
   p_actor    S_FussbodenLennart
   p_factor   1,0
   p_pid      1:0.8:0.3,5:0.5,10
   p_tsensor  HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:measured-temp
   p_window   dummy
   t_reading  measured-temp
   t_regexp   ([\d\.]+)
   t_sensor   HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
   w_regexp   .*[Oo]pen.*
   windows    dummy
   READINGS:
     2020-02-03 09:26:02   PID_DVal        0.00
     2020-02-03 09:26:02   PID_IVal        -0.15
     2020-02-03 09:26:02   PID_PVal        0.00
     2020-02-03 09:26:02   PID_PWMOnTime   00:00
     2020-02-03 09:26:02   PID_PWMPulse    0
     2020-02-03 09:27:01   actorState      unknown
     2020-02-04 07:10:54   desired-temp    21.0
     2019-09-26 18:45:58   desired-temp-until no
     2020-02-03 09:26:02   desired-temp-used 20.0
     2020-02-03 09:26:02   energyused      000000000000000000000000000000
     2020-02-03 09:26:02   energyusedp     0.0
     2020-02-03 08:39:01   lastswitch      1580715541.85429
     2019-04-13 07:57:42   manualTempDuration 0
     2020-02-03 09:26:02   oldpulse        0.0001
     2020-02-04 07:10:54   state           From HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
     2020-02-03 09:26:02   temperature     20.1
   helper:
     PID_D_previousTemps:
     PID_I_previousTemps:
Attributes:
   desiredTempFrom HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:desired-temp
   frostProtect 0
   room       R_HWR


Nach Neuabspeichern der Definition:


Internals:
   ACTOR      S_FussbodenLennart
   DEF        PWM.FussbodenHeizung 1,0 HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:measured-temp S_FussbodenLennart dummy 1:0.8:0.3,5:0.5,10
   FUUID      5c5aa285-f33f-4ba1-72c2-699dc09be67020d4
   FVERSION   93_PWMR.pm:0.210300/2020-01-21
   INTERVAL   300
   IODev      PWM.FussbodenHeizung
   NAME       PW_RoomLennart
   NR         338
   STATE      From HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
   TEMPSENSOR HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:measured-temp
   TYPE       PWMR
   WINDOW     
   a_regexp_on on
   actor      S_FussbodenLennart
   c_PID_DFactor 0.5
   c_PID_DLookBackCnt 10
   c_PID_IFactor 0.3
   c_PID_ILookBackCnt 5
   c_PID_PFactor 0.8
   c_PID_useit 1
   c_autoCalcTemp 1
   c_desiredTempFrom HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:desired-temp
   c_frostProtect 0
   c_tempC    22
   c_tempD    20
   c_tempE    19
   c_tempFrostProtect 6
   c_tempN    16
   c_tempRule1 1-5 0600,D 2200,N
   c_tempRule2 6-0 0800,D 2200,N
   c_tempRule3
   c_tempRule4
   c_tempRule5
   c_tempRuleS D
   d_name     HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
   d_reading  desired-temp
   d_regexpTemp (\d[\d\.]+)
   h_deltaTemp -3.0
   h_deltaTemp_D -3.0
   p_actor    S_FussbodenLennart
   p_factor   1,0
   p_pid      1:0.8:0.3,5:0.5,10
   p_tsensor  HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:measured-temp
   p_window   dummy
   t_reading  measured-temp
   t_regexp   ([\d\.]+)
   t_sensor   HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
   w_regexp   .*[Oo]pen.*
   windows    dummy
   READINGS:
     2020-02-04 07:16:57   PID_DVal        0.00
     2020-02-04 07:16:57   PID_IVal        1
     2020-02-04 07:16:57   PID_PVal        1
     2020-02-04 07:16:57   PID_PWMOnTime   15:00
     2020-02-04 07:16:57   PID_PWMPulse    100
     2020-02-04 07:15:57   actorState      on
     2020-02-04 07:15:54   desired-temp    21.0
     2019-09-26 18:45:58   desired-temp-until no
     2020-02-04 07:16:57   desired-temp-used 21.0
     2020-02-04 07:16:57   energyused      000000000000000000000000000011
     2020-02-04 07:16:57   energyusedp     6.7
     2020-02-04 07:15:57   lastswitch      1580796957.69834
     2019-04-13 07:57:42   manualTempDuration 0
     2020-02-04 07:16:57   oldpulse        1
     2020-02-04 07:15:54   state           From HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
     2020-02-04 07:16:57   temperature     18.0
   helper:
     PID_D_previousTemps:
       18.0
       18.0
     PID_I_previousTemps:
       18.0
       18.0
Attributes:
   desiredTempFrom HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate:desired-temp
   frostProtect 0
   room       R_HWR


Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA

jamesgo

Hallo Morgennebel,

gibt es bei der configDB eine (definierbare) Reihenfolge in der die Konfiguration eingelesen wird?

Für mich sieht es so aus als ob die PWM definition erst nach dem PWMR entsteht (fehlender IODev Bezug).

Kannst du mal das Loglevel auf 5 setzen, einen shutdown/restart durchführen und dann das fhem log posten?

Grüße
Andy

jamesgo

Zitat von: jamesgo am 20 Januar 2020, 13:45:16
Hallo Skusi,

ich hab mir das jetzt angeschaut. Die "maxOffTimeProtection" hat aktuell keinen Einfluss auf die Berechnung des Wärmebedarfs und damit auch nicht auf pulseAvg3 - ich klassifiziere das als Fehler.

D.h. erst wird der Puls für den Raum berechnet (und auch and die PWM logik zurückgemeldet) und dann wird "maxOffTimeProtection" behandelt - ohne den Puls zu korrigieren.

Werde das fixen.

Grüße
Andy
Stimmt nicht ganz. Die "maxOffTimeProtection" wird im PWMR Modul komplett separat behandelt, d.h. es wird kein dummy Heizbedarf ermittelt.
Im PWM Modul hingegen wird die normale Logik durchlaufen welche steuert wieviele Räume gleichzeitig schalten, gleichzeitig an usw ...
Als notwendiger Puls wird hier das Reading "MaxPulse" (bei mir 1) verwendet und damit gibt es eine Auswirkung auf z.B. pulseAvg3.

Damit gibt es keine Notwendigkeit eines Bugfix :-)

Grüße
Andy

Skusi

Hallo,
ich habe mich am letzten Wochenende mal dran gemacht mein System auf einen zweiten Pi mit aktuellem Buster neu aufzusetzen, um dann sauber umzusziehen.

Also einen Pi3 mit boot von SSD und Buster als Image susammengebastelt. Lief dann auch erst alles sehr schon.
Am Montag Morgen hing der ganze kram dann und nix war wie immer. Genau das was man am Montag zum aufstehen braucht ;-)

Also schnell den alten Pi2 wieder dran, und alles war erstmal wieder gut. Nun habe ich seit Tagen bei laufen um den neuen zu beobachten.
Am Neuen hängt ausser der SSD keine weiter Hardware. Dadurch der der am LAN hängt gibt es eben alles was Befehle über Wlan bekommt doppelt. Das ist aber meisten Licht und mein Heitkessel.

So das aber nur Vorgeshichte.

Nun hat sich der Neue heute endlich mal verabschiedet. Nach Untersuchung stelt sich heraus das Fhem in dauer Boot Schleife häng und immer mit folgender Meldung abschmiert:

Illegal division by zero at ./FHEM/94_PWM.pm line 454.

Ich hab mir die Zeile im Modul mal angesehen, kann aber nicht viel damit anfangen.

Hat jemand einen Tipp zur Erklärung des Absturzes ?
Ist das womöglich ein Bug ?
Was kann ich tun ?
Oder liegt das an dem provisorischen Betrieb ohne Sensoren und Aktoren ?

Ich hab dann die def in der config auskommentiert, und dann startet Fhem. Natürlich ohne alle PWMR module.

Gruß Skusi
RPI3B, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,ESPEasy an S0 Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, SonOff Tasmota, ESP LED Controler

jamesgo

Hallo Skusi,

die Zeile 454 ist folgendes

  my $minRoomsOn = $hash->{NoRoomsToStayOn}

  if ($minRoomsOn > 0) {
...
    if ($roomsActive == 0 or $hash->{NoRoomsToStayOnThreshold} == 0 or $pulseSum/$roomsCounted < $hash->{NoRoomsToStayOnThreshold})
...
  }


$roomsCounted zählt die Räume die nicht auf "disabled" stehen. Den division durch 0 könnte man natürlich abfangen.
Wenn es keine Räume gibt kommt halt immer 0 raus. Du kannst aber "NoRoomsToStayOn" auf 0 setzen dann kommst du auch nicht an die Stelle.

Ich hab noch nie ein Linux System gesehen dass in einer boot Schleife hängt weil eine Anwendung beim starten abstürzt! Das kann nicht die Ursache sein.

Hast du einen USB/ttl Adapter? Dann könntest du dich mit dem "alten system" auf die serielle Konsole des "neuen" hängen. Da sollte das System noch Meldungen ausgeben bevor  es neu startet.

Steht denn nichts brauchbares in den /var/log/syslog* logfiles?

Grüße
Andy


Skusi

Nicht der raspberry bootet immer neu, nur Fhem startet an dieser Stelle neu durch.
Sorry, falsch ausgedrückt.
RPI3B, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,ESPEasy an S0 Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, SonOff Tasmota, ESP LED Controler

jamesgo

ok, dann sollte NoRoomsToStayOn eine kurzfristige Lösung sein

Skusi

Ich habe nun in der config Datei die def für PWM entsprechend geändert :

define FBH_Regler PWM 600 3600 300 0.95 2,1 0,4,0.6 Waermebedarf,0.6,300,,180

Also NoRoomsToStayOn auf 0

Leider funktioniert das nicht. Auch mit der geänderten Def startet Fhem nicht durch und stürzt bei
Illegal division by zero at ./FHEM/94_PWM.pm line 454.
ab.

Noch ne Idee ?

Ich frag mich auch warum diese Meldung und der Absturz gott sei dank bei meinem Life System nicht passiert.
RPI3B, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,ESPEasy an S0 Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, SonOff Tasmota, ESP LED Controler

Skusi

Also ich hab es jetzt so zum laufen gebracht:

-Die gesamte PWM Definition im Config File gelöscht.
-Fhem gestartet
-PWM neu definiert und mit den selben Attributen versehen wie vorher.

-Läuft ! Keine Fehlermeldungen beim restart im Log !???
RPI3B, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,ESPEasy an S0 Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, SonOff Tasmota, ESP LED Controler

Morgennebel

#774
Zitat von: jamesgo am 04 Februar 2020, 19:35:44
gibt es bei der configDB eine (definierbare) Reihenfolge in der die Konfiguration eingelesen wird?
[...]
Kannst du mal das Loglevel auf 5 setzen, einen shutdown/restart durchführen und dann das fhem log posten?

Hi Andy.

Deine ConfigDB-Frage kann betateilchen beantworten, ich hab keine Ahnung :)

Hier die gewünschten Log-Informationen:

a) Vor einem shutdown-restart


2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.11
2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:00:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:00:57 PW_RoomFlurOG From HM_OG.FLUR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.4
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 1
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.83
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.2
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.70
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 20.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.50
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG desired-temp-used: 19.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG temperature: 22.1
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG PID_IVal: -1
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ temperature: 21.8
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ PID_IVal: -0.08
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ temperature: 22.1
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ PID_IVal: -0.48
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche desired-temp-used: 20.8
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche temperature: 20.8
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart desired-temp-used: 21.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart temperature: 21.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart PID_IVal: 0.03
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten temperature: 21.5
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten PID_IVal: -0.24
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurEingang energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomEGFlurHinten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomFlurOG energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeAZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomInekeSZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomKueche energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart energyused: 100000000000011110000000000000
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomLennart energyusedp: 16.7
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomWintergarten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer energyused: 000000011111111111111111111111
2020-02-19_16:01:55 PW_RoomBadezimmer energyusedp: 76.7
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:01:55
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 1
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 8
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.11
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:01:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.4
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 1
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.82
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.2
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.70
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 20.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.50
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG desired-temp-used: 19.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG temperature: 22.1
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG PID_IVal: -1
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ temperature: 21.8
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ PID_IVal: -0.10
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ temperature: 22.1
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ PID_IVal: -0.60
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche desired-temp-used: 20.8
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche temperature: 20.8
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart desired-temp-used: 21.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart temperature: 21.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart PID_IVal: 0.03
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten temperature: 21.5
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten PID_IVal: -0.30
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurEingang energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomEGFlurHinten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomFlurOG energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeAZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomInekeSZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomKueche energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart energyused: 000000000000111100000000000000
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomLennart energyusedp: 13.3
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomWintergarten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer energyused: 000000111111111111111111111111
2020-02-19_16:02:55 PW_RoomBadezimmer energyusedp: 80.0
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:02:55
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 1
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 8
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.11
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:02:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.4
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 1
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.81
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.2
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.70
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 20.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.50
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG desired-temp-used: 19.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG temperature: 22.1
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG PID_IVal: -1
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ temperature: 21.8
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ PID_IVal: -0.10
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ temperature: 22.1
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ PID_IVal: -0.60
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche desired-temp-used: 20.8
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche temperature: 20.8
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart desired-temp-used: 21.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart temperature: 21.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten temperature: 21.5
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten PID_IVal: -0.30
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurEingang energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomEGFlurHinten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomFlurOG energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeAZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomInekeSZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomKueche energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart energyused: 000000000001111000000000000000
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomLennart energyusedp: 13.3
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomWintergarten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer energyused: 000001111111111111111111111111
2020-02-19_16:03:55 PW_RoomBadezimmer energyusedp: 83.3
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:03:55
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 1
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 8
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.11
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:03:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.4
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 1
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.80
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.2
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.70
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 20.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.50
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG desired-temp-used: 19.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG temperature: 22.1
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG PID_IVal: -1
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ temperature: 21.8
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ PID_IVal: -0.10
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ temperature: 22.1
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ PID_IVal: -0.60
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche desired-temp-used: 20.8
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche temperature: 20.8
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart desired-temp-used: 21.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart temperature: 21.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten temperature: 21.6
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten PID_IVal: -0.33
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurEingang energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomEGFlurHinten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomFlurOG energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeAZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomInekeSZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomKueche energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart energyused: 000000000011110000000000000000
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomLennart energyusedp: 13.3
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomWintergarten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer energyused: 000011111111111111111111111111
2020-02-19_16:04:55 PW_RoomBadezimmer energyusedp: 86.7
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:04:55
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 1
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 8
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.11
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:04:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:


2. Nach dem shutdown/restart:


2020-02-19_16:07:30 PW_RoomBadezimmer From HM_OG.BADEZMR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PW_RoomEGFlurEingang From HM_EG.FLUREIN_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PW_RoomEGFlurHinten From HM_EG.FLURTRE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PW_RoomFlurOG From HM_OG.FLUR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PW_RoomInekeAZ From HM_OG.INEARBEIT_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PW_RoomInekeSZ From HM_OG.INESCHLA_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PW_RoomKueche From HM_EG.KUECHE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PW_RoomLennart From HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PW_RoomWintergarten From HM_EG.WINTERG_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung_PumpActor on
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:07:30
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff: 2020-02-19 16:07:45
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:07:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitch: on
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung_PumpActor off
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:08:30
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:08:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitch: off
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:09:30
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:09:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomBadezimmer From HM_OG.BADEZMR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomEGFlurEingang From HM_EG.FLUREIN_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomEGFlurHinten From HM_EG.FLURTRE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomFlurOG From HM_OG.FLUR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomInekeAZ From HM_OG.INEARBEIT_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomInekeSZ From HM_OG.INESCHLA_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomKueche From HM_EG.KUECHE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomLennart From HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PW_RoomWintergarten From HM_EG.WINTERG_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:10:30
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:10:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:11:30
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:11:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:12:30
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:12:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:13:30
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:13:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:


3. Nach dem Neu"anlegen" der PWMRs durch klicken auf DEF


2020-02-19_16:14:11 PW_RoomBadezimmer Initialized
2020-02-19_16:14:20 PW_RoomEGFlurEingang Initialized
2020-02-19_16:14:21 PW_RoomBadezimmer From HM_OG.BADEZMR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:14:29 PW_RoomEGFlurHinten Initialized
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.5
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 1
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.15
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.3
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.16
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 20.0
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.10
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurEingang energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomEGFlurHinten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer energyused: 001111111111111111111111111111
2020-02-19_16:14:30 PW_RoomBadezimmer energyusedp: 93.3
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:14:30
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 3
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 1
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 2
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1.00
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.33
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:14:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn: 2020-02-19 16:14:45
2020-02-19_16:14:31 PW_RoomEGFlurEingang From HM_EG.FLUREIN_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:14:35 PW_RoomFlurOG Initialized
2020-02-19_16:14:39 PW_RoomEGFlurHinten From HM_EG.FLURTRE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:14:41 PW_RoomInekeAZ Initialized
2020-02-19_16:14:45 PW_RoomFlurOG From HM_OG.FLUR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:14:47 PW_RoomInekeSZ Initialized
2020-02-19_16:14:51 PW_RoomInekeAZ From HM_OG.INEARBEIT_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:14:53 PW_RoomKueche Initialized
2020-02-19_16:14:57 PW_RoomInekeSZ From HM_OG.INESCHLA_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:02 PW_RoomLennart Initialized
2020-02-19_16:15:03 PW_RoomKueche From HM_EG.KUECHE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:09 PW_RoomWintergarten Initialized
2020-02-19_16:15:12 PW_RoomLennart From HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:19 PW_RoomWintergarten From HM_EG.WINTERG_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:21 PW_RoomBadezimmer From HM_OG.BADEZMR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer From HM_OG.BADEZMR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang From HM_EG.FLUREIN_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten From HM_EG.FLURTRE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG From HM_OG.FLUR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ From HM_OG.INEARBEIT_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ From HM_OG.INESCHLA_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche From HM_EG.KUECHE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart From HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten From HM_EG.WINTERG_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.5
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 1
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.30
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.3
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.32
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 20.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.20
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG desired-temp-used: 19.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG temperature: 22.1
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG PID_IVal: -1
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ temperature: 21.8
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ PID_IVal: -0.02
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ temperature: 22.1
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ PID_IVal: -0.12
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche desired-temp-used: 20.8
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche temperature: 20.8
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart desired-temp-used: 21.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart temperature: 21.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten temperature: 21.6
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten PID_IVal: -0.09
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurEingang energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomEGFlurHinten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomFlurOG energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeAZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomInekeSZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomKueche energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart energyused: 000000001111000000000000000000
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomLennart energyusedp: 13.3
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomWintergarten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer energyused: 011111111111111111111111111111
2020-02-19_16:15:30 PW_RoomBadezimmer energyusedp: 96.7
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung_PumpActor on
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:15:30
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 1
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 8
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.11
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:15:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitch: on
2020-02-19_16:15:31 PW_RoomEGFlurEingang From HM_EG.FLUREIN_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:39 PW_RoomEGFlurHinten From HM_EG.FLURTRE_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:45 PW_RoomFlurOG From HM_OG.FLUR_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:51 PW_RoomInekeAZ From HM_OG.INEARBEIT_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:15:57 PW_RoomInekeSZ From HM_OG.INESCHLA_Wandthermostat_Climate
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.6
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 0.98
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.44
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.3
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.48
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 19.9
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.28
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.05
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG desired-temp-used: 19.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG temperature: 22.1
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG PID_IVal: -1
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ temperature: 21.8
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ PID_IVal: -0.04
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ temperature: 22.1
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ PID_IVal: -0.24
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche desired-temp-used: 20.8
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche temperature: 20.8
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart desired-temp-used: 21.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart temperature: 21.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten temperature: 21.6
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten PID_IVal: -0.18
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurEingang energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomEGFlurHinten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomFlurOG energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeAZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomInekeSZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomKueche energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart energyused: 000000011110000000000000000000
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomLennart energyusedp: 13.3
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomWintergarten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer energyused: 111111111111111111111111111111
2020-02-19_16:16:30 PW_RoomBadezimmer energyusedp: 100.0
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:16:30
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 1
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 8
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.11
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:16:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.6
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 0.98
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.58
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.3
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.64
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 19.9
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.36
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.05
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG desired-temp-used: 19.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG temperature: 22.1
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG PID_IVal: -1
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ temperature: 21.8
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ PID_IVal: -0.06
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ temperature: 22.1
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ PID_IVal: -0.36
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche desired-temp-used: 20.8
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche temperature: 20.8
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart desired-temp-used: 21.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart temperature: 21.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart PID_IVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten desired-temp-used: 21.3
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten temperature: 21.6
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten PID_IVal: -0.27
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurEingang energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomEGFlurHinten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomFlurOG energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeAZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomInekeSZ energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomKueche energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart energyused: 000000111100000000000000000000
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomLennart energyusedp: 13.3
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten energyused: 000000000000000000000000000000
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomWintergarten energyusedp: 0.0
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer energyused: 111111111111111111111111111111
2020-02-19_16:17:30 PW_RoomBadezimmer energyusedp: 100.0
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: 2020-02-19 16:17:30
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 1
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 8
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 1
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.11
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.50
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.33
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2020-02-19_16:17:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomBadezimmer desired-temp-used: 20.0
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomBadezimmer temperature: 18.6
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomBadezimmer PID_PVal: 0.98
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomBadezimmer PID_IVal: 0.72
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomBadezimmer PID_DVal: -0.05
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMPulse: 100
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomBadezimmer PID_PWMOnTime: 15:00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurEingang desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurEingang temperature: 20.3
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_IVal: -0.80
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurEingang PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurHinten desired-temp-used: 19.5
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurHinten temperature: 19.9
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_IVal: -0.44
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_DVal: 0.05
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomEGFlurHinten PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomFlurOG desired-temp-used: 19.0
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomFlurOG temperature: 22.1
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomFlurOG PID_PVal: 0.00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomFlurOG PID_IVal: -1
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomFlurOG PID_DVal: 0.00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomFlurOG PID_PWMPulse: 0
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomFlurOG PID_PWMOnTime: 00:00
2020-02-19_16:18:30 PW_RoomInekeAZ desired-temp-used: 21.3


Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA

jamesgo

Hallo Morgennebel,

du hast nun die Logs gepostet, die die PWM und PWMR Objekte erzeugen.

Was mich interessiert ist das Log das fhem schreibt. Dort sieht man in welcher Reihenfolge die Objekte angelegt werden.

Grüße
Andy

handy80

Hallo Andy,
ich habe das gleiche Problem wie Skusi.
Illegal division by zero

immer zusammen/nachdem F12 valve protect kam:
2020.05.23 21:54:55 3: PWM_Calculate keZentralheizung
2020.05.23 21:54:55 3: PWM_CalcRoom duFussbodenheizung: F12 valve protect
2020.05.23 21:54:55 3: PWM_CalcRoom kiFloorHeating: F12 valve protect
2020.05.23 21:54:55 3: PWM_CalcRoom wzFussbodenheizung: F12 valve protect
Illegal division by zero at ./FHEM/94_PWM.pm line 454.


Kannst du dir das erklären und hast eine Lösung die nicht im löschen und Wiederanlegen besteht? Trat meiner Meinung nach das erste mal im Mai diesen Jahres auf, Die Jahre vorher hatte ich das nicht.

Gruß
Holger

jamesgo

Hallo Holger,
ich hab eine neue Version erstellt in der die division durch 0 abgefangen ist.
Sie ist morgen über den ehem update verfügbar.

Bitte ausprobieren ob das funktioniert.

Es kann eigentlich nur auftauchen wenn "NoRoomsToStayOn" größer als 0 ist und es in keinem Raum einen Heizbedarf gibt.

Wie ist dieser Parameter bei dir gesetzt?

Grüße
Andy

handy80

Hallo Andy, der Parameter "NoRoomsToStayOn" war aus einem mir unbegreiflichen Grund = 4 obwohl ich nur 3 Räume definiert habe (vielleicht hatte ich ursprünglich mal 4 Räume geplant) aber der entscheidende Punkt für mich den Parameter überhaupt zu setzen war vielleicht mehr, dass ich den commandref-Eintrag zu PWM nicht gänzlich verstanden habe. Vielleicht geht es ja hier nicht nur mir so.
Ich habe jetzt den Eintrag für den Moment auf 0 gesetzt.
Eine Frage noch, planst du eine ioBroker Version des Moduls? :-) Ich weiß z.B. von Mathias Klein aus Paderborn, dass er in beiden Produkten Module entwickelt und er sich damit nicht der Blasphemie schuldig macht :-)
Sobald die Version online ist, werde ich den Wert nochmal auf 4 setzen und schauen ob es klappt. Rückmeldung kann aber bis zum Wochenende dauern.
Gruß Holger

Skusi

Also bei mir steht "NoRoomsToStayOn" auf 2 bei 10 Kreisen. Hat auch seine Gründe, verhindert bei mir das der Kessel weniger Starts pro Tag machen muss (in der Übergangszeit).

Das ist doch auch ein Attribut das man benutzen darf ! Warum soll ich das auf 0 stellen müssen damit der Fehler nicht auftritt ?

Seit dem einmaligen neu definieren Mitte Februar hatte ich auch bis heute keine Probleme bei "NoRoomsToStayOn" = 2
RPI3B, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,ESPEasy an S0 Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, SonOff Tasmota, ESP LED Controler