Fussbodenheizung mit PWM steuern

Begonnen von jamesgo, 24 September 2015, 08:28:49

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

jamesgo

Zitat von: wowogiengen am 13 Dezember 2017, 18:25:00
Hallo James,

dann habe ich es im Prinzip bisher immer richtig gemacht :-)


Jetzt habe ich aber schon die nächsten zwei Fragen.

- zum einen: Wieso bleibt meine Raum-Isttemperatur immer knapp (0,5°C ca) unterhalb der Solltemperatur?
- zum anderen: heute Nacht hat im Wohnzimmer die PWM für 2h die Heizung ganz aufgedreht, also Energyused = 100, und man sieht schön in den Logs, dass die '1' mehr geworden sind:


        Line 56471: 2017-12-12_23:00:32 PWMRWohnzimmer energyused: 110000000000111111110000000011
Line 56475: 2017-12-12_23:01:32 PWMRWohnzimmer energyused: 100000000001111111100000000111
Line 56483: 2017-12-12_23:02:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000000011111111000000001111
Line 56493: 2017-12-12_23:03:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000000111111110000000011111
Line 56498: 2017-12-12_23:04:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000001111111100000000111111
Line 56503: 2017-12-12_23:05:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000011111111000000001111111
Line 56509: 2017-12-12_23:06:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000111111110000000011111111
Line 56516: 2017-12-12_23:07:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000001111111100000000111111111
Line 56527: 2017-12-12_23:08:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000011111111000000001111111110
Line 56535: 2017-12-12_23:09:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000111111110000000011111111100
Line 56548: 2017-12-12_23:10:32 PWMRWohnzimmer energyused: 001111111100000000111111111000
Line 56554: 2017-12-12_23:11:32 PWMRWohnzimmer energyused: 011111111000000001111111110000
Line 56560: 2017-12-12_23:12:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111110000000011111111100000
Line 56562: 2017-12-12_23:13:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111100000000111111111000000
Line 56572: 2017-12-12_23:14:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111000000001111111110000000
Line 56578: 2017-12-12_23:15:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111110000000011111111100000001
Line 56585: 2017-12-12_23:16:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111100000000111111111000000011
Line 56591: 2017-12-12_23:17:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111000000001111111110000000111
Line 56599: 2017-12-12_23:18:32 PWMRWohnzimmer energyused: 110000000011111111100000001111
Line 56606: 2017-12-12_23:19:32 PWMRWohnzimmer energyused: 100000000111111111000000011111
Line 56612: 2017-12-12_23:20:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000001111111110000000111111
Line 56615: 2017-12-12_23:21:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000011111111100000001111111
Line 56619: 2017-12-12_23:22:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000111111111000000011111111
Line 56630: 2017-12-12_23:23:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000001111111110000000111111111
Line 56635: 2017-12-12_23:24:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000011111111100000001111111111
Line 56641: 2017-12-12_23:25:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000111111111000000011111111111
Line 56649: 2017-12-12_23:26:32 PWMRWohnzimmer energyused: 001111111110000000111111111111
Line 56654: 2017-12-12_23:27:32 PWMRWohnzimmer energyused: 011111111100000001111111111110
Line 56659: 2017-12-12_23:28:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111000000011111111111100
Line 56665: 2017-12-12_23:29:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111110000000111111111111000
Line 56670: 2017-12-12_23:30:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111100000001111111111110000
Line 56676: 2017-12-12_23:31:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111000000011111111111100001
Line 56687: 2017-12-12_23:32:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111110000000111111111111000011
Line 56692: 2017-12-12_23:33:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111100000001111111111110000111
Line 56698: 2017-12-12_23:34:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111000000011111111111100001111
Line 56708: 2017-12-12_23:35:32 PWMRWohnzimmer energyused: 110000000111111111111000011111
Line 56711: 2017-12-12_23:36:32 PWMRWohnzimmer energyused: 100000001111111111110000111111
Line 56714: 2017-12-12_23:37:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000011111111111100001111111
Line 56726: 2017-12-12_23:38:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000000111111111111000011111111
Line 56734: 2017-12-12_23:39:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000001111111111110000111111111
Line 56742: 2017-12-12_23:40:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000011111111111100001111111111
Line 56745: 2017-12-12_23:41:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000111111111111000011111111111
Line 56753: 2017-12-12_23:42:32 PWMRWohnzimmer energyused: 001111111111110000111111111111
Line 56758: 2017-12-12_23:43:32 PWMRWohnzimmer energyused: 011111111111100001111111111111
Line 56761: 2017-12-12_23:44:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111000011111111111111
Line 56770: 2017-12-12_23:45:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111110000111111111111111
Line 56773: 2017-12-12_23:46:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111100001111111111111111
Line 56777: 2017-12-12_23:47:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111000011111111111111111
Line 56784: 2017-12-12_23:48:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111110000111111111111111111
Line 56787: 2017-12-12_23:49:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111100001111111111111111111
Line 56793: 2017-12-12_23:50:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111000011111111111111111111
Line 56800: 2017-12-12_23:51:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111110000111111111111111111111
Line 56803: 2017-12-12_23:52:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111100001111111111111111111111
Line 56815: 2017-12-12_23:53:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111000011111111111111111111111
Line 56821: 2017-12-12_23:54:32 PWMRWohnzimmer energyused: 110000111111111111111111111111
Line 56831: 2017-12-12_23:55:32 PWMRWohnzimmer energyused: 100001111111111111111111111111
Line 56836: 2017-12-12_23:56:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000011111111111111111111111111
Line 56841: 2017-12-12_23:57:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000111111111111111111111111111
Line 56850: 2017-12-12_23:58:32 PWMRWohnzimmer energyused: 001111111111111111111111111111
Line 56855: 2017-12-12_23:59:32 PWMRWohnzimmer energyused: 011111111111111111111111111111
Line 56859: 2017-12-13_00:00:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 56933: 2017-12-13_00:15:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 57002: 2017-12-13_00:30:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 57069: 2017-12-13_00:45:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 57141: 2017-12-13_01:00:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 57211: 2017-12-13_01:15:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 57286: 2017-12-13_01:30:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 57356: 2017-12-13_01:45:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 57426: 2017-12-13_02:00:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111111
Line 57469: 2017-12-13_02:09:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111110
Line 57478: 2017-12-13_02:10:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111100
Line 57484: 2017-12-13_02:11:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111111000
Line 57489: 2017-12-13_02:12:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111110000
Line 57499: 2017-12-13_02:13:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111100001
Line 57504: 2017-12-13_02:14:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111111000011
Line 57512: 2017-12-13_02:15:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111110000111
Line 57515: 2017-12-13_02:16:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111100001111
Line 57518: 2017-12-13_02:17:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111111000011111
Line 57523: 2017-12-13_02:18:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111110000111111
Line 57527: 2017-12-13_02:19:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111100001111111
Line 57531: 2017-12-13_02:20:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111111000011111111
Line 57533: 2017-12-13_02:21:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111110000111111111
Line 57541: 2017-12-13_02:22:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111100001111111111
Line 57553: 2017-12-13_02:23:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111111000011111111111
Line 57558: 2017-12-13_02:24:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111110000111111111111
Line 57568: 2017-12-13_02:25:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111100001111111111110
Line 57578: 2017-12-13_02:26:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111000011111111111100
Line 57583: 2017-12-13_02:27:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111110000111111111111000
Line 57593: 2017-12-13_02:28:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111100001111111111110001
Line 57599: 2017-12-13_02:29:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111000011111111111100011
Line 57606: 2017-12-13_02:30:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111110000111111111111000111
Line 57613: 2017-12-13_02:31:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111100001111111111110001111
Line 57616: 2017-12-13_02:32:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111000011111111111100011111
Line 57621: 2017-12-13_02:33:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111110000111111111111000111111
Line 57624: 2017-12-13_02:34:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111100001111111111110001111111
Line 57628: 2017-12-13_02:35:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111000011111111111100011111111
Line 57632: 2017-12-13_02:36:32 PWMRWohnzimmer energyused: 110000111111111111000111111111
Line 57634: 2017-12-13_02:37:32 PWMRWohnzimmer energyused: 100001111111111110001111111111
Line 57650: 2017-12-13_02:38:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000011111111111100011111111111
Line 57654: 2017-12-13_02:39:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000111111111111000111111111111
Line 57660: 2017-12-13_02:40:32 PWMRWohnzimmer energyused: 001111111111110001111111111110
Line 57670: 2017-12-13_02:41:32 PWMRWohnzimmer energyused: 011111111111100011111111111100
Line 57673: 2017-12-13_02:42:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111000111111111111000
Line 57680: 2017-12-13_02:43:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111110001111111111110000
Line 57687: 2017-12-13_02:44:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111100011111111111100001
Line 57694: 2017-12-13_02:45:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111000111111111111000011
Line 57700: 2017-12-13_02:46:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111110001111111111110000111
Line 57707: 2017-12-13_02:47:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111100011111111111100001111
Line 57712: 2017-12-13_02:48:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111000111111111111000011111
Line 57715: 2017-12-13_02:49:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111110001111111111110000111111
Line 57718: 2017-12-13_02:50:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111100011111111111100001111111
Line 57722: 2017-12-13_02:51:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111000111111111111000011111111
Line 57726: 2017-12-13_02:52:32 PWMRWohnzimmer energyused: 110001111111111110000111111111
Line 57736: 2017-12-13_02:53:32 PWMRWohnzimmer energyused: 100011111111111100001111111111
Line 57744: 2017-12-13_02:54:32 PWMRWohnzimmer energyused: 000111111111111000011111111111
Line 57751: 2017-12-13_02:55:32 PWMRWohnzimmer energyused: 001111111111110000111111111111
Line 57755: 2017-12-13_02:56:32 PWMRWohnzimmer energyused: 011111111111100001111111111110
Line 57764: 2017-12-13_02:57:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111111000011111111111100
Line 57770: 2017-12-13_02:58:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111110000111111111111000
Line 57775: 2017-12-13_02:59:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111100001111111111110000
Line 57783: 2017-12-13_03:00:32 PWMRWohnzimmer energyused: 111111111000011111111111100001

Und das, obwohl die Solltemperatur gleichgeblieben ist, auf 25°C:

Line 9696: 2017-12-12_20:52:32 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.6
Line 9803: 2017-12-12_22:43:28 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.4
Line 9835: 2017-12-12_23:11:01 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.2
Line 9862: 2017-12-12_23:36:43 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.1
Line 9875: 2017-12-13_00:11:59 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.0
Line 9892: 2017-12-13_01:08:22 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.1
Line 9908: 2017-12-13_02:06:10 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.2
Line 9968: 2017-12-13_03:06:07 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.3
Line 10167: 2017-12-13_06:35:16 HzgThermostatWohnzimmer measured-temp: 24.4
   

Wieso der Aktor bereits um 23:31 eingeschalten hat, weiss ich nicht. Die Temperatur war ja schon seit 23:11 auf 24.2°C.
Um 02:06 war sie dann wieder auf 24.2°C, und abgeschalten wurde um 02:09

Was wäre in dem Fall noch an Daten interessant?

Ein FHEM-Update möchte ich momentan nicht machen, wegen dem PCT-Fehler bei Homematic-Aktoren :-)
  Ätsch... Das Update habe ich schon eingespielt... Muss ich wohl den patch einspielen...

Hallo Wolfgang,

mach doch mal eine Chart in dem man desired-temp-used, temperature, PID_PWMPulse und actorState sieht. Daran kann man viel besser sehen wie der zeitliche Verlauf ist.

Aus den vielen vorherigen posts ist mir leider nicht ersichtlich wie dein Regler aktuell definiert ist.
Um 2:09 wurde nicht generell "abgeschalten" sondern der Puls von 100% reduziert da die Temperatur seit 00:11 permanent ansteigt.

Aber der hydraulische Abgleich deiner Heizung sollte schon ungefär passen. D.h Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur und Durchflußmenge(!) (pro Raum aber auch für das Gesamtsystem) sollten zu dem Energiebedarf der Räume passen. Du solltest mal auf die Vor- und Rücklauftemperaturen schauen. 5-10 Grad Temperaturunterschied sollten es schon sein. Wenn der Rücklauf zu warm ist wird dein Brenner evtl. abschalten (Brennersperrzeit) und dann wird lauwarmes Wasser durch die Fußbodenheizung gepumpt - dann kann der beste PID Regler auch keine warmen Räume herbeizaubern. Mit diesem Problem habe ich mich lange herumgeschlagen (immer wenn meine Steuerung "auf" gesagt hat, hat die Heizung erst mal Pause gemacht)

Grüße
Andy



wowogiengen

Zitat von: jamesgo am 14 Dezember 2017, 15:16:01

Hallo Andi,
ich habe nur einen PWMPulse, noch keinen PIDPWMPulse. Schadet aber sonst nix, oder?
Die Temperaturunterschiede zwischen Vor- und Rücklauf werd ich mir auch mal aufzeichnen...
Außerdem habe ich die Nachlaufzeit der Pumpe auf das maximum gestellt, vielleicht ist das auch nicht gut? Aber damit sollte ja alles warme Wasser aus dem Kessel in die Räume kommen - außer natürlich der Kessel kühlt schneller aus als 15 Minuten...

Heute abend kriegst du die Kurve... Bin sie grade noch am zusammenbasteln...
Muss ich für den Aktorstate jetzt steps oder fsteps nehmen?
Passt irgendwie noch nicht zusammen...
Viele Grüße
Wolfgang

jamesgo

Zitat von: sash.sc am 14 Dezember 2017, 13:53:24
state ist ja das Reading von dem Dummy. Wie kann man das An/Ausschalten von pwm bzw pwmr auf einem Dummy sichtbar machen?

Gruß Sascha

Gesendet von meinem...... was auch immer

Bei dem Dummy ein Attribut "setList" mit dem Wert "on off" und das ":state" in der Definition des Raumes weglassen.

jamesgo

Zitat von: wowogiengen am 14 Dezember 2017, 16:45:07
Zitat von: jamesgo am 14 Dezember 2017, 15:16:01

Hallo Andi,
ich habe nur einen PWMPulse, noch keinen PIDPWMPulse. Schadet aber sonst nix, oder?
Die Temperaturunterschiede zwischen Vor- und Rücklauf werd ich mir auch mal aufzeichnen...
Außerdem habe ich die Nachlaufzeit der Pumpe auf das maximum gestellt, vielleicht ist das auch nicht gut? Aber damit sollte ja alles warme Wasser aus dem Kessel in die Räume kommen - außer natürlich der Kessel kühlt schneller aus als 15 Minuten...

Heute abend kriegst du die Kurve... Bin sie grade noch am zusammenbasteln...
Muss ich für den Aktorstate jetzt steps oder fsteps nehmen?
Passt irgendwie noch nicht zusammen...
Viele Grüße
Wolfgang
Steps

Gesendet von meinem BTV-DL09 mit Tapatalk


wowogiengen

Hallo Andy,
irgendwie sieht man es jetzt besser, was da passiert ist. Ja, es stimmt, die Temperatur ist unterhalb der Solltemperatur.

Gibt es in dem PWM-Modul irgendwo eine Hysterese, oder einen Wert, der angibt, um wieviel die Ist-Temperatur von der Soll-Temperatur abweichen darf, bevor ein Aktor an- oder ausgeschalten wird?

Werde am WE mal die Vorlauf- und Rücklauftemperatur mitloggen,mit einem USB-Logger, der aber keine Daten für FHEM liefert.
Wie könnte ich so eine zusammengebastelte Logzeile trotzdem zur Grafik machen?
2017-12-09_22:20:29 Heizung Vorlauftemperatur: 36.3
2017-12-09_22:22:29 Heizung Vorlauftemperatur: 36.6
2017-12-09_22:24:29 Heizung Vorlauftemperatur: 36.6
2017-12-09_22:26:29 Heizung Vorlauftemperatur: 36.4
2017-12-09_22:28:29 Heizung Vorlauftemperatur: 36.5


Die Zeilen würd ich dann in irgendeiner Logdatei am Ende anfügen...
Geht das mit nem Dummy-Device?

jamesgo

#515
Hallo Wolfgang,

define mylog FileLog ./log/mylog.log nix

dann kannst du ein Chart davon machen. Für ein Niedrigenergiehaus sind 36° ausreichend. Für ein älteres Haus ein bisschen wenig. Es kommt aber auch drauf an wo die Temperatur gemessen wir. Bei mir sind es am Mischer auch 1-2° mehr als am Heizkreisverteiler.

Die Hysterese ergibt sich aus der "minonofftime". Wenn der errechnete Puls zu klein ist, wird weder ein- noch ausgeschalten.

Grüße
Andy

sash.sc

Kann mir mal einer kurz sagen, wie ich den Zustand on/off von Aktor in Diagramm sichtbar machen kann.?

Danke
Sascha

Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk

Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb

wowogiengen

Zitat von: sash.sc am 16 Dezember 2017, 17:37:32
Kann mir mal einer kurz sagen, wie ich den Zustand on/off von Aktor in Diagramm sichtbar machen kann.?

Danke
Sascha

Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Gute Frage :-) Steh auch vor dem Problem. Aber ich hab mir den Aktorstate direkt vom Aktor genommen, und nicht vom PWM... dürfte / müsste ja das gleiche sein.

wowogiengen

Kurze suche im Forum ergab das hier:

#FL_roomKochen 4:actor:0:$fld[3]=~"on"?1:0
Also musst du

$fld[3]=~"on"?1:0

in die Spalte mit der Funktion eintragen...

sash.sc

Danke.

Wofür steht die 3 in fld klammern?

Gesendet von meinem...... was auch immer
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb

wowogiengen

Zitat von: sash.sc am 16 Dezember 2017, 18:45:48
Danke.

Wofür steht die 3 in fld klammern?

Gesendet von meinem...... was auch immer
das müsste die Feldnummer der Regexp sein...

Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk


Morgennebel

Was genau hat die Frage mit PWM zu tun...?

Suchfunktion verwenden, dass richtige Thema nehmen, dass richtige Forum nehmen. Gar nicht schwer...

Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA

wowogiengen

Zitat von: Morgennebel am 16 Dezember 2017, 23:25:21
Was genau hat die Frage mit PWM zu tun...?

Suchfunktion verwenden, dass richtige Thema nehmen, dass richtige Forum nehmen. Gar nicht schwer...

Ciao, -MN
Hallo MN,
die Frage war schon berechtigt, finde ich. Thematisch gings zwar nicht um das Modul PWM, aber zur Anzeige eines PWM-Wertes dann schon wieder :) Nächstes Mal dann...
CU
Wolfgang

sash.sc

Also back to Topic.

Ich habe jetzt seit ein paar Tagen PWM und PWMR am laufen. Über einen Slider Dummy geben ich die Soll Temp. vor.
Habe jetzt mal die SollTemp. auf 27°C angehoben. Ist Temp. ist bei ca. 22°C. Sollte nicht dann der Aktor geschaltet werden ??

Hier mal meine Def´s.

PWM


   CYCLETIME  900
   DEF        60 900 120 0.85 1,1 4,1,0.25
   INTERVAL   60
   MINONOFFTIME 120
   MaxPulse   0.85
   MaxSwitchOffPerCycle 1
   MaxSwitchOnPerCycle 1
   NAME       PWM_Ben
   NR         452
   NoRoomsToStayOff 1
   NoRoomsToStayOn 4
   NoRoomsToStayOnThreshold 0.25
   OverallHeatingSwitch
   OverallHeatingSwitch_delayTimeOn
   OverallHeatingSwitch_followUpTime
   OverallHeatingSwitch_regexp_on
   OverallHeatingSwitch_roomBased
   OverallHeatingSwitch_threshold
   STATE      lastrun: 2017-12-17 12:51:29
   TYPE       PWM
   p_cycletime 900
   p_interval 60
   p_maxPulse 0.85
   p_minOnOfftime 120
   p_overallHeatingSwitch
   p_roomsMinOnOffThreshold 4,1,0.25
   READINGS:
     2017-12-15 20:41:54   OverallHeatingSwitch
     2017-12-15 20:41:54   OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn
     2017-12-15 20:41:54   OverallHeatingSwitchWaitUntilOff
     2017-12-17 12:51:29   avgPulseRoomsOff 2.72
     2017-12-17 12:51:29   avgPulseRoomsOn 0
     2017-12-17 12:51:29   lastrun         calculating
     2017-12-17 12:51:29   pulseAvg        2.72
     2017-12-17 12:51:29   pulseAvg2       2.72
     2017-12-17 12:51:29   pulseAvg3       2.72
     2017-12-17 12:51:29   pulseMax        2.7209999999999
     2017-12-17 12:51:29   pulseSum        2.7209999999999
     2017-12-17 12:51:29   roomsActive     1
     2017-12-17 12:51:29   roomsOff        1
     2017-12-17 12:51:29   roomsOn         0
     2017-12-17 12:51:29   roomsToStayOn   4
     2017-12-17 12:51:29   roomsToStayOnList PWMR_KiZi
   helper:
     pulses:
       PWMR_KiZi  0.85 / 1.8709999999999
Attributes:
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   room       10_Bad,20_Heizung


PWMR


Internals:
   ACTOR      EG_HZ_bad
   CHANGED   
   DEF        PWM_Ben 1,0 ts_bad_eg:temperature EG_HZ_bad
   INTERVAL   300
   IODev      PWM_Ben
   NAME       PWMR_KiZi
   NR         453
   STATE      From EG_HZ_test_temp
   TEMPSENSOR ts_bad_eg:temperature
   TYPE       PWMR
   WINDOW     
   a_regexp_on on
   actor      EG_HZ_bad
   c_PID_useit 0
   c_autoCalcTemp 1
   c_desiredTempFrom EG_HZ_test_temp:state
   c_factor   1
   c_foffset  0
   c_frostProtect 0
   c_tempC    22
   c_tempD    20
   c_tempE    19
   c_tempFrostProtect 6
   c_tempN    16
   c_tempRule1 1-5 0600,D 2200,N
   c_tempRule2 6-0 0800,D 2200,N
   c_tempRule3
   c_tempRule4
   c_tempRule5
   d_name     EG_HZ_test_temp
   d_reading  state
   d_regexpTemp (\d[\d\.]+)
   p_actor    EG_HZ_bad
   p_factor   1,0
   p_pid     
   p_tsensor  ts_bad_eg:temperature
   p_window   
   t_reading  temperature
   t_regexp   ([\d\.]+)
   t_sensor   ts_bad_eg
   w_regexp   .*Open.*
   windows   
   READINGS:
     2017-12-17 12:52:29   PWMOnTime       12:45
     2017-12-17 12:52:29   PWMPulse        85
     2017-12-16 15:49:34   actorState      off
     2017-12-17 12:50:38   desired-temp    27.0
     2017-12-16 13:50:06   desired-temp-until no
     2017-12-17 12:52:29   desired-temp-used 27.0
     2017-12-17 12:52:29   energyused      000000000000000000000000000000
     2017-12-17 12:52:29   energyusedp     0.0
     2017-12-16 15:49:34   lastswitch      1513435774
     2017-12-13 17:00:41   manualTempDuration 0
     2017-12-17 12:52:29   oldpulse        2.7219999999999
     2017-12-17 12:52:29   temperature     22.3
   helper:
Attributes:
   desiredTempFrom EG_HZ_test_temp:state
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   group      Ben
   room       10_Bad,20_Heizung




Slider



Historie löschen

Internals:
   NAME       EG_HZ_test_temp
   NR         454
   STATE      27
   TYPE       dummy
   READINGS:
     2017-12-13 17:06:10   desired-temp    0
     2017-12-17 11:42:22   state           27
Attributes:
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   group      Ben
   room       10_Bad,20_Heizung
   setList    state:slider,18,0.5,30
   webCmd     state



Aktor


Internals:
   00         f0
   CFGFN     
   CUL1_MSGCNT 6
   CUL1_RAWMSG i154554
   CUL1_RSSI  -57.5
   CUL1_TIME  2017-12-16 20:11:15
   DEF        0FFFF0FFFF 0F F0
   IODev      CUL1
   LASTInputDev mcwlan
   MSGCNT     8
   NAME       EG_HZ_bad
   NR         53721
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0ffff0ffff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   mcwlan_MSGCNT 2
   mcwlan_RAWMSG i154554
   mcwlan_RSSI -70
   mcwlan_TIME 2017-12-16 20:11:59
   CODE:
     1          0ffff0ffff
   READINGS:
     2017-12-16 15:00:56   protocol        V1
     2017-12-17 12:46:06   state           off
Attributes:
   IODev      CUL1
   event-on-change-reading .*
   group      Ben
   model      itswitch
   room       10_Bad,20_Heizung


Der Aktor ist eine einfache Funksteckdose.
Es geht hier um eine FB Heizung !!

Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb

sash.sc

Aktor wieder nicht eingeschaltet. Habe den Aktor dann manuell mal eingeschaltet, und die soll temp. Auf 19 Grad abgesenkt. Die pulse wurden runter gefahren, nach ein paar Stunden auf Null. Der Aktor wurde aber nicht ausgeschaltet.

Ist temp. Ist bei 22 Grad geblieben.

Jemand eine Idee?

Gruß und danke
Sascha

Gesendet von meinem...... was auch immer

Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb