[gelöst] FHEM beendet sich, wenn der eibd beendet wird

Begonnen von JoeALLb, 12 November 2015, 09:08:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

JoeALLb

Ich hoffe, dass es das Thema nicht schon gibt, ich habe nur Berichte gefunden, dass sich der RPI neustartet, wenn man den Stick einsteckt.
Dieses Phänomen habe ich auch!
Hier geht es aber um einen FHEM-Absturz, wenn ich den eibd beende (aus welchem Grund auch immer)

eibd communication failed
Can't find label error at ./FHEM/00_TUL.pm line 988.


Sollte hier nicht zumindest FHEM funktionsfähig bleiben und nur den Status auf "disconnected setzen?

Eingebunden war es über eibd:192.168.0.3 1.1.251
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270

CQuadrat

Benutzt Du zufällig den USB-TUL-Stick oder etwas Ähnliches, das per USB angeschlossen ist?
Und ist der per eibd von einem remote-Rechner aus eingebunden?

Dann entspricht das vermutlich dem selben Problem wie hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38801.msg309677.html#msg309677


Viele Grüße

Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), KM271 (per ser2net), SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue

Andi291

Abend!

Ne, sobald er über KNX angebunden ist, isses wurscht, ob ein TUL-Stick dran hängt, oder nicht.
Verhalten ist bei mir ohne TUL identisch.

Problem hab ich grundsätzlich verstanden - schau ich mir mal an...

Grüße, Andi

Andi291

Hallo zusammen,

hab den Fehler in der TUL gefunden, repariert, getestet und eingechecked.
Nach dem nächsten Update sollte der eibd / knxd nach einer Nichtverfügbarkeit wieder ohne einen FHEM-Neustart einsteigen...

Grüße, Andi.

P.S.: bitte den Thread schließen!

CQuadrat

Hallo Andi,

vielen Dank! Werde dann am Wochenende mal ein Update durchführen.


Viele Grüße

Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), KM271 (per ser2net), SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue

JoeALLb

Hallo Andi,

vielen Dank, scheint bestens zu funktionieren!!!
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270