john30

Zitat von: martin8310 am 05 März 2019, 22:40:22
Deshalb denke ich, dass die Dateien aus "ebusd-2.1.x/de" doch nicht identisch mit den Dateien aus "http://ebusd.eu/config/" sind, oder lieg ich da falsch?
um das mal zu verifizieren, hatte ich letzte Woche ein Ticket eingestellt. Irgendwas scheint da bei der Prüfung nicht zu stimmen
author of ebusd

piacco



Zitatwie hast du denn dieses raw loggin hinbekommen? post bitte mal deine ebusd startparameter und die version

Hi John,
Mein Ebusd einstellungen sind

EBUSD_OPTS="--scanconfig --pollinterval=180 --httpport 8889 --receivetimeout=55000 --loglevel=debug  --lograwdata --lograwdatafile=/tmp/ebusd-raw.log"

version: ebusd 3.3.v3.3
update check: revision v3.3-4-g212b22d available, broadcast.csv: different version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: di     fferent version available, vaillant/hcmode.inc: different version available
signal: acquired
symbol rate: 23
max symbol rate: 149
min arbitration micros: 1104
max arbitration micros: 9281
min symbol latency: 0
max symbol latency: 16
reconnects: 0
masters: 4
messages: 66
conditional: 0
poll: 0
update: 9
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU01;SW=0302;HW=8802", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=SBX00;SW=0326;HW=4802"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 35: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=E7C00;SW=0206;HW=7402"
address 36: slave #8, ebusd
address e8: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"

john30

Zitat von: piacco am 09 März 2019, 21:54:25
Mein Ebusd einstellungen sind
EBUSD_OPTS="--scanconfig --pollinterval=180 --httpport 8889 --receivetimeout=55000 --loglevel=debug  --lograwdata --lograwdatafile=/tmp/ebusd-raw.log"
also bei mir sieht das file ganz anders aus, als deins. ich habe keine ahnung, wie man das so hin bekommt...
es sollte z.B. so aussehen:
2019-03-16 15:04:08.074 >31ec07040012<000ab55344525f50023668016b>00
2019-03-16 15:04:08.419 >31ecb5090124bd<0009ffffffffffffffffff3c>00
2019-03-16 15:04:08.761 >31ecb5090125bc<0009ffffffffffffffffff3c>00
2019-03-16 15:04:09.104 >31ecb5090126bf<0009ffffffffffffffffff3c>00
2019-03-16 15:04:09.448 >31ecb5090127be<0009ffffffffffffffffff3c>00
author of ebusd

pc1246

@piacco
Hast Du den Post von Reinhart https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.msg911262.html#msg911262 gelesen?
Fuer mich sieht das auch wie falsche Baudrate oder aehnlich aus. Evtl. hat auch der serielle Wandler einen weg!?
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly

martin8310

Hallo Gemeinde,

so, bei mir läuft alles bestens :-) Ich kämpfe jetzt mit den MQTT Topics. Ich kann im Moment alles empfangen und abfragen was ich meiner Meinung nach benötige. Was mich aber noch etwas stört, ist das mir nicht ganz klar ist was die einzelnen Werte bei einer regelmäßig auftauchenden Status Meldung sind.
Zum Beispiel:
Topic: eBusd/ehp/Status
{
     "0": {"name": "temp", "value": 23.00},
     "1": {"name": "press", "value": 1.864},
     "2": {"name": "press", "value": 1.620},
     "3": {"name": "hcmode2", "value": "heat"},
     "4": {"name": "", "value": "08"}}

Kann man Irgendwo nachlesen was sich dahinter verbirgt?

Natürlich kann ich mir denken, dass unter 1 und 2 irgendein Druck gemeint ist, aber unter 0 bin ich mir nicht sicher ob das eine Rücklauftemp. ist oder Vorlauf oder ...?

Gruß
Martin

Patrick131184

Nabend zusammen,
kennt jemand diese Problem?
Ebusd erkennt keine Config.
Heizung ist eine Vaillant EcoTec.
Ebus Adapter 2.0 mit CP2102

Vielen Dank für eure Hilfe!

sudo ebusd -f --scanconfig -d /dev/ttyUSB0 -p 8888
2019-03-20 23:11:05.381 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with auto scan
2019-03-20 23:11:06.943 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-03-20 23:11:06.946 [bus notice] signal acquired
2019-03-20 23:11:12.029 [bus notice] new master 10, master count 2
2019-03-20 23:11:12.095 [bus notice] new master 03, master count 3
2019-03-20 23:11:12.095 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09564e1009ff630000ff
2019-03-20 23:11:12.368 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
2019-03-20 23:11:16.962 [main error] scan config 08: ERR: read timeout
2019-03-20 23:11:19.008 [main error] scan config 15: ERR: read timeout
^C2019-03-20 23:11:20.040 [main notice] SIGINT received
2019-03-20 23:11:21.186 [main notice] ebusd stopped


sudo ebusctl info
version: ebusd 3.3.v3.3
signal: acquired
symbol rate: 22
max symbol rate: 61
reconnects: 0
masters: 3
messages: 13
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 03: master #11
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd


uname -a
Linux raspberrypi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux



john30

Zitat von: Patrick131184 am 20 März 2019, 23:14:47
Ebusd erkennt keine Config.
...
sudo ebusd -f --scanconfig -d /dev/ttyUSB0 -p 8888
...
2019-03-20 23:11:16.962 [main error] scan config 08: ERR: read timeout
2019-03-20 23:11:19.008 [main error] scan config 15: ERR: read timeout

das liegt an obigen Timeouts. Du kannst mal receivetimeout hochsetzen, ob es dann besser klappt.
author of ebusd

Patrick131184

#1492
Leider nicht.
Ich habe jetzt einfach mal den default verdoppelt

sudo ebusd -f --scanconfig -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --receivetimeout=50000
2019-03-21 07:56:39.495 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with auto scan
2019-03-21 07:56:39.916 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-03-21 07:56:39.919 [bus notice] signal acquired
2019-03-21 07:56:46.480 [bus notice] new master 10, master count 2
2019-03-21 07:56:46.545 [bus notice] new master 03, master count 3
2019-03-21 07:56:46.546 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 092c290006ff700000ff
2019-03-21 07:56:46.820 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2019-03-21 07:56:49.930 [main error] scan config 08: ERR: read timeout
2019-03-21 07:56:51.980 [main error] scan config 15: ERR: read timeout
2019-03-21 07:56:56.594 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 092c29e006ff700000ff
2019-03-21 07:56:56.865 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
^C2019-03-21 07:56:59.445 [main notice] SIGINT received



Hier nochmal ein RAW log. Weiss nicht ob es hilft.
Habe aber ein paar <aa Zeilen entfernt, damit es übersichtlicher wird.

sudo ebusd -f --scanconfig -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --lograwdata=bytes

2019-03-21 07:45:26.374 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with auto scan
2019-03-21 07:45:26.824 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-03-21 07:45:26.829 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:26.829 [bus notice] signal acquired
2019-03-21 07:45:26.872 [bus notice] <aa

2019-03-21 07:45:33.931 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:33.935 [bus notice] <10
2019-03-21 07:45:33.940 [bus notice] <08
2019-03-21 07:45:33.944 [bus notice] <b5
2019-03-21 07:45:33.948 [bus notice] <11
2019-03-21 07:45:33.952 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:33.957 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:33.961 [bus notice] <89
2019-03-21 07:45:33.961 [bus notice] new master 10, master count 2
2019-03-21 07:45:33.966 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:33.976 [bus notice] <09
2019-03-21 07:45:33.981 [bus notice] <2c
2019-03-21 07:45:33.986 [bus notice] <29
2019-03-21 07:45:33.991 [bus notice] <e0
2019-03-21 07:45:33.996 [bus notice] <06
2019-03-21 07:45:34.001 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:34.005 [bus notice] <70
2019-03-21 07:45:34.010 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.016 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.021 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:34.026 [bus notice] <d8
2019-03-21 07:45:34.030 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.030 [bus notice] new master 03, master count 3
2019-03-21 07:45:34.030 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 092c29e006ff700000ff
2019-03-21 07:45:34.035 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.077 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.121 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.164 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.208 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.212 [bus notice] <10
2019-03-21 07:45:34.216 [bus notice] <08
2019-03-21 07:45:34.219 [bus notice] <b5
2019-03-21 07:45:34.225 [bus notice] <10
2019-03-21 07:45:34.228 [bus notice] <09
2019-03-21 07:45:34.232 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.236 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.241 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.245 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:34.249 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:34.254 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:34.258 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:34.262 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.266 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.271 [bus notice] <26
2019-03-21 07:45:34.276 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.287 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:34.293 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:34.298 [bus notice] <9a
2019-03-21 07:45:34.302 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.302 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2019-03-21 07:45:34.307 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.349 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.392 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.436 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.480 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.484 [bus notice] <10
2019-03-21 07:45:34.487 [bus notice] <08
2019-03-21 07:45:34.493 [bus notice] <b5
2019-03-21 07:45:34.496 [bus notice] <11
2019-03-21 07:45:34.500 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:34.504 [bus notice] <02
2019-03-21 07:45:34.509 [bus notice] <8a
2019-03-21 07:45:34.514 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.525 [bus notice] <06
2019-03-21 07:45:34.530 [bus notice] <03
2019-03-21 07:45:34.535 [bus notice] <3c
2019-03-21 07:45:34.540 [bus notice] <96
2019-03-21 07:45:34.544 [bus notice] <46
2019-03-21 07:45:34.549 [bus notice] <8c
2019-03-21 07:45:34.554 [bus notice] <6e
2019-03-21 07:45:34.558 [bus notice] <e3
2019-03-21 07:45:34.562 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:34.562 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c96468c6e
2019-03-21 07:45:34.567 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.611 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.653 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.697 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.741 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:34.786 [bus notice] <aa

2019-03-21 07:45:36.788 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:36.832 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:36.836 [bus notice] >31
2019-03-21 07:45:36.847 [main error] scan config 08: ERR: read timeout
2019-03-21 07:45:36.876 [bus notice] <aa

2019-03-21 07:45:38.885 [bus notice] >31
2019-03-21 07:45:38.897 [main error] scan config 15: ERR: read timeout
2019-03-21 07:45:38.924 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:38.967 [bus notice] <aa

2019-03-21 07:45:41.232 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:41.277 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:41.321 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:41.365 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:41.408 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:41.419 [main notice] SIGINT received
2019-03-21 07:45:41.450 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:41.494 [bus notice] <aa

2019-03-21 07:45:43.847 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:43.891 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:43.935 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:43.978 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:43.983 [bus notice] <10
2019-03-21 07:45:43.987 [bus notice] <08
2019-03-21 07:45:43.991 [bus notice] <b5
2019-03-21 07:45:43.994 [bus notice] <11
2019-03-21 07:45:43.999 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:44.003 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:44.007 [bus notice] <89
2019-03-21 07:45:44.014 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.023 [bus notice] <09
2019-03-21 07:45:44.028 [bus notice] <2c
2019-03-21 07:45:44.033 [bus notice] <29
2019-03-21 07:45:44.038 [bus notice] <e0
2019-03-21 07:45:44.043 [bus notice] <06
2019-03-21 07:45:44.048 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:44.053 [bus notice] <70
2019-03-21 07:45:44.058 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.063 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.069 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:44.073 [bus notice] <d8
2019-03-21 07:45:44.078 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.078 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 092c29e006ff700000ff
2019-03-21 07:45:44.082 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:44.125 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:44.169 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:44.213 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:44.256 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:44.261 [bus notice] <10
2019-03-21 07:45:44.265 [bus notice] <08
2019-03-21 07:45:44.269 [bus notice] <b5
2019-03-21 07:45:44.272 [bus notice] <10
2019-03-21 07:45:44.278 [bus notice] <09
2019-03-21 07:45:44.281 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.285 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.289 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.294 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:44.298 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:44.302 [bus notice] <ff
2019-03-21 07:45:44.307 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:44.311 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.316 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.319 [bus notice] <26
2019-03-21 07:45:44.325 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.335 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:44.340 [bus notice] <01
2019-03-21 07:45:44.346 [bus notice] <9a
2019-03-21 07:45:44.349 [bus notice] <00
2019-03-21 07:45:44.350 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff010000 / 0101
2019-03-21 07:45:44.353 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:44.397 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:44.441 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:44.484 [bus notice] <aa

2019-03-21 07:45:45.223 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:45.267 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:45.310 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:45.320 [main notice] SIGINT received
2019-03-21 07:45:45.354 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:45.398 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:45.441 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:45.484 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:45.496 [main notice] SIGINT received
2019-03-21 07:45:45.528 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:45.572 [bus notice] <aa

2019-03-21 07:45:46.008 [bus notice] <aa
2019-03-21 07:45:46.063 [main notice] ebusd stopped

john30

Zitat von: Patrick131184 am 21 März 2019, 07:43:41

2019-03-21 07:45:36.836 [bus notice] >31
2019-03-21 07:45:36.847 [main error] scan config 08: ERR: read timeout

dein interface kann gar nicht senden, denn es müsste mindestens ein "<31" danach kommen.
author of ebusd

Patrick131184

Hallo John, danke schon mal für die Hilfe!
Ich habe das Interface von Chons gekauft und er hatte es wohl vorher getestet.

Liegt das jetzt an meinem Interface?
Kann man das irgendwie überprüfen, oder hilft da nur durchmessen?



john30

Zitat von: Patrick131184 am 21 März 2019, 08:09:43
Liegt das jetzt an meinem Interface?
Kann man das irgendwie überprüfen, oder hilft da nur durchmessen?
was machen denn die LEDs? flackert die rote, wenn du was senden willst?
ich würde mal durchmessen, um den Sendeweg zu verifizieren
author of ebusd

jkriegl

@istler: hatte den ED-Modus seit gut einem Monat eingestellt. Scheint sehr wirksam zu sein, wenn die Sonneneintrahlung knapp ist. Allerdings wird sehr oft geschaltet.
Nun ist gestern durch plötzlich starke Sonneneinstrahlung die ColTemp bis zur Abschaltung angestiegen, weil scheinbar durch die Pumpe keine ausreichende Kühlung kam. Der Puffer war unten bei ca. 46 C. oben bie ca. 55 C.
Eigentlich müsste bei so einem Fall das manuelle (event) Einschalten der Pumpe helfen oder gibt es eine andere Einstellung?
Erhöhung der Pumpenleistung führt zu einem häufigerem Schalten, bzw. dazu brauche ich den Heizungsmeister.
Bin wieder bei ED-Modus: nein.
Rpi 3, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly

Patrick131184

Zitat von: john30 am 21 März 2019, 08:19:30
was machen denn die LEDs? flackert die rote, wenn du was senden willst?
ich würde mal durchmessen, um den Sendeweg zu verifizieren

Ich habe jetzt alles am laufem, weiß leider nicht wieso, aber es scheint als wäre irgendwo ein Kontakt nicht richtig hergestellt gewesen zu sein.

Danke trotzdem :)

MaxHolstein

Habe ein Version 1.6 EBUS-Interface erfolgreich an die neue Vaillant-Heizung gekoppelt. Mit den umfangreichen Infos dieses Threads war das kein Problem - vielen Dank!

Nach einem Neustart des Raspi 3B+ verbindet der EBUS aber nicht mehr. Im Log steht dann

EBUS: Can't connect to myIP:8888: Connection refused
oder
EBUS: Can't connect to myIP:8888: Network is unreachable

Um die Sache wieder ans Laufen zu bekommen, muss ich die EBUS-Installation wiederholen (Schritt 2 aus dem Installer Tool) - das ist wohl nicht so gedacht, irgendwas mache ich noch falsch. Im Forum konnte ich leider nichts finden, was mir weiterhelfen könnte, wäre also dankbar, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.

lg
Vaillant VCI ohne Controller, RPI 3B+, eBus-Platine 1.6,
FHEM on MacOS, CUL_MAX, Max!-Thermostate

Reinhart

"myIP" sollte die IP Adresse vom Dämon sein und nicht dieser Text!
Also der Raspi wo der Dämon läuft.

Setz diese doch einfach händisch.

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa