eBus Schaltung in Betrieb nehmen

Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Wolpertinger

Ich versuche mal ein wenig zuzuordnen wofür was ist.
Folgene Konfiguration habe ich:

VPM 20/25 W      Trinkwasserstation
VPS 800/2      Pufferspeicher allSTOR
VWL 81/3 S      GeoTherm
VPM 20 S      Solarstation


address 01: master #6
address 03: master #11
address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS00;SW=0107;HW=4302", loaded "vaillant/06.pms.csv" // VPM 20 S Solarstation
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0416;HW=7201", loaded "vaillant/08.ehp.csv" // AMU Wärmepumpe? Wärmepumpe der Solarstation?
address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW00;SW=0117;HW=4402" // Unbekannt?
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UIH00;SW=0374;HW=6901", loaded "vaillant/15.uih.csv" // Außeneinheit Luftwärme ?
address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0416;HW=7201", loaded "vaillant/23.ehp.cc.csv" // AMU Wärmepumpe?
address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0416;HW=7201", loaded "vaillant/25.ehp.hwc.csv" // AMU Wärmepumpe?
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0416;HW=7201", loaded "vaillant/50.ehp.mc.csv" // AMU Wärmepumpe?
address e0: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=OMU00;SW=0118;HW=5202", loaded "vaillant/e0.omu.csv" // ?
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0416;HW=7201" // Unbekannt?
address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS00;SW=0107;HW=4302", loaded "vaillant/ed.pms.sc.csv" // Link auf VPM 20 S Solarstation


Folgende Fragen / Informationen sind mir noch nicht ganz klar:

1. Bei der Zuweisung der Configs steht da bei der Adresse 0A und EC keine Config
2. Schaue ich in einige Configs finde ich AMU Wärmepumpe, welche Pumpe steht denn wofür?
3. Einige Namen wie "Ntc1Sensor" tauchen wohl bei mehreren Configs auf wenn ich mit ebusctrl find nachsehe, wie kann ich die verschieden Ntc1Sensoren auseinander halten?
4. Darf man Namen wie Ntc1Sensor einfach umbenennen zB. SolNtc1Sensor wenn die Configs lokal gespeichert sind?
5. Wie komme ich an die Solardaten Letztes Jahr / Dieses Jahr und Gesamte Leistung? Für die Luftwärmepumpe habe ich diese Daten zur Verfügung. Die Solardaten müüsen vorhanden sein da sie in dem Display der geoTherm angezeigt werden.

Hier die Ausgabe von grab womit ich leider noch nicht so viel anfangen kann  :-\

1023b5040131 / 020000 = 327
1023b5040132 / 0a00000000000080020000 = 325
1025b5040131 / 020000 = 329
1025b5040132 / 0a00000000000080020000 = 327
1050b5040131 / 020001 = 329
1050b5040132 / 0a00280603010180020100 = 329
1050b5040133 / 028002 = 93
10feb505034a0100 = 965
10feb51603048002 = 196
01ecb5040134 / 03000001 = 188
01feb505054efe5b0080 = 194
1008b515020004 / 08040024484e849001 = 1
030ab503020001 / 0affffffffffffffffffff = 563
1008b51303042401 / 0a24010000000028000000 = 1
1008b5130304cd01 / 0acd010000000001000100 = 481
1025b51303048200 / 0a820040038002b0041004 = 1
1025b51303048300 / 0a8300d002e0012003c002 = 1
1050b51303043200 / 0a320028000a003c002800 = 1
1050b51303043300 / 0a33001e000a003c001e00 = 1
1023b505072b000100000000 / 00 = 325
1025b505072b000100000000 / 00 = 324
1050b505072b000100000000 / 00 = 320
10edb50807070100d4030000 / 00 = 54
10edb50807070101d403c001 / 00 = 931
01ecb505084d12020000190100 / 00 = 2
01ecb505084d15020000190100 / 00 = 1
01ecb505084d19020000190100 / 00 = 1
01ecb505084d1c020000190100 / 00 = 1
01ecb505084d23020000190100 / 00 = 1
01ecb505084d27020000320100 / 00 = 1
01ecb505084d2a020000320100 / 00 = 2
01ecb505084d2d020000320100 / 00 = 3
01ecb505084d30020000320100 / 00 = 1
01ecb505084d37020000320100 / 00 = 1
01ecb505084d3d020000320100 / 00 = 1
01ecb505084d40010000000000 / 00 = 170
01ecb505084d43020000320100 / 00 = 1
01ecb505084d4a020000320100 / 00 = 1
01ecb505084d53020000320100 / 00 = 1
01ecb505084d560200004b0100 / 00 = 1
01ecb505084d590200004b0100 / 00 = 1
03e0b509040e3a0000 / 00 = 333
03e0b509040e480000 / 00 = 331
03e0b5210500020600e7 / 0900023c003800070000 = 277
03e0b5210500050600e7 / 090106faff4c00072f34 = 16
03e0b5210500060600e7 / 09000607004500071014 = 5
03e0b52105000a0600e7 / 0900020e003d00070000 = 1


Ich weiß, das sind viele Fragen, aber ich habe wirklich versucht im Forum / Internet antworten zu finde  ???

john30

Zitat von: Wolpertinger am 13 Januar 2020, 16:29:17
1. Bei der Zuweisung der Configs steht da bei der Adresse 0A und EC keine Config
das liegt entweder daran, dass an diesen Geräten nicht viel auszulesen/konfigurieren ist oder dass einfach keine CSV dafür existiert.

Zitat von: Wolpertinger am 13 Januar 2020, 16:29:17
2. Schaue ich in einige Configs finde ich AMU Wärmepumpe, welche Pumpe steht denn wofür?
wie meinst du denn das?
Dein System hat vermutlich ein halbes Dutzend Pumpen für die ganzen Kreisläufe.

Zitat von: Wolpertinger am 13 Januar 2020, 16:29:17
3. Einige Namen wie "Ntc1Sensor" tauchen wohl bei mehreren Configs auf wenn ich mit ebusctrl find nachsehe, wie kann ich die verschieden Ntc1Sensoren auseinander halten?
In ebusd ist jede Adresse und jede Nachricht eindeutig. Im übersetzten Teil ist das die "circuit". circuit plus message name zusammen sind eindeutig und wenn du bspw. mal "ebusctl find" benutzt, dann wird die Liste der Lese-Nachrichten ausgegeben, wobei links die circuit steht und nach dem Leerzeichen der Message Name. Willst Du eine bestimmte Mesage lesen, dann kannst du mit "ebusctl read" den Parameter "-c circuit" benutzen.
Das steht eigentlich alles auch im ebusd Wiki.

Zitat von: Wolpertinger am 13 Januar 2020, 16:29:17
4. Darf man Namen wie Ntc1Sensor einfach umbenennen zB. SolNtc1Sensor wenn die Configs lokal gespeichert sind?
macht wenig Sinn, aber kann man natürlich.

Zitat von: Wolpertinger am 13 Januar 2020, 16:29:17
5. Wie komme ich an die Solardaten Letztes Jahr / Dieses Jahr und Gesamte Leistung? Für die Luftwärmepumpe habe ich diese Daten zur Verfügung. Die Solardaten müüsen vorhanden sein da sie in dem Display der geoTherm angezeigt werden.
hatte ich ja schon geschrieben. ebusd Log anschauen in dem Zeitraum, in welchem Du die Daten im Bedienteil abrufst.
Alternativ eine grab Ausgabe vor dem Abruf und eine danach miteinander vergleichen.
author of ebusd

ecki945

Kleine vermutlich doofe Frage:

Meine ebusPlatine Ruckepackplatine hatte ich erfolgreich auf meinem Raspi 3 am Laufen. Nun habe ich ohne mir Gedanken zu machen ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade ausgeführt. Nun tut der ebus daemon nicht mehr. Kann es sein, dass der spezielle serielle Treiber durch das Update gelöscht wurde?

chons

Welchen Adapter meinst Du genau, Huckepack = eBus Basis (V2.x) und Erweiterungsplatine oder den eBus Raspi (V2.x)?

ecki945

sorry, die ebus Raspi Platine 2.x

TomLee

Schau mal hier und weitere Posts, da hat jemand das gleiche gemacht wie du ;)

Gruß

Thomas

ecki945

dank dir. Habe nun die Sourcen auf dem Pi gelöscht, neu geklont, einen make gemacht und installiert. Nun funktioniert es wieder.

magoo

#1612
Hallo,
ich habe den aktuellsten ebus Adapter (2.2), scheitere daran, dass die CSV´s nicht zugeordnet/gefunden werden,
hier ein paar Details

ebusctl info:


version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available
signal: acquired
symbol rate: 24
max symbol rate: 154
reconnects: 0
masters: 5
messages: 16
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 00: master #1
address 03: master #11
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 15: slave #2
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 71: master #9
address 76: slave #9
address e0: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=OMU00;SW=0131;HW=5202"


es wird also anscheinend ein Vaillant gerät erkannt, aber keine CSV zugeordnet, und ich denke es sollten eigentlich auch weitere Vaillant Geräte erkannt werden, ich habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe VWF117/4 mit Heizungsregler Multimatic VRC700, zusätzlich auch noch dieses Interfacemodul für die Vaillant App bzw. Ferndiagnose, dann sollten ja eigentlich 4 Vaillant Geräte am Bus sein + der Ebus Adapter, würde ja auch ganz gut mit der Anzahl der erkannten Adressen zusammenstimmen, nur eben wird nur eine davon als Vaillant-Gerät erkannt

kleiner Auszug aus dem Log:
2020-02-21 20:29:54.939 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff36d001ff610000ff
2020-02-21 20:29:55.220 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 070b030000801404
2020-02-21 20:29:55.495 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900003affffff060000 / 0101
2020-02-21 20:29:55.755 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 20:29:58.209 [update notice] received unknown MS cmd: 03e0b5210900012200e6ffff4600 / 0b0106d5ff2a00074759ef00
2020-02-21 20:30:04.645 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094236d001ff610100ff
2020-02-21 20:30:04.913 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff36d001ff610000ff
2020-02-21 20:30:05.192 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 070b030000801404
2020-02-21 20:30:05.466 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900003affffff060000 / 0101
2020-02-21 20:30:05.728 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 20:30:10.182 [bus notice] new master 00, master count 5
2020-02-21 20:30:10.259 [update notice] received unknown MS cmd: 0008b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2020-02-21 20:30:11.385 [update notice] received unknown MS cmd: 0008b503020002 / 0affffffffffffffffffff
2020-02-21 20:30:12.483 [update notice] received unknown MS cmd: 0008b503020004 / 0affffffffffffffffffff
2020-02-21 20:30:13.866 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2020-02-21 20:30:14.294 [bus notice] scan e0: ;Vaillant;OMU00;0131;5202
2020-02-21 20:30:14.294 [update notice] store e0 ident: done
2020-02-21 20:30:14.294 [update notice] received scan-read scan.e0  QQ=03: Vaillant;OMU00;0131;5202
2020-02-21 20:30:14.649 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094236d001ff610100ff
2020-02-21 20:30:15.282 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b503020002 / 0affffffffffffffffffff
2020-02-21 20:30:15.463 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff36d001ff610000ff
2020-02-21 20:30:15.733 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0709030000801404
2020-02-21 20:30:16.490 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900003affffff060000 / 0101
2020-02-21 20:30:16.761 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 20:30:17.994 [main error] scan config 05: ERR: read timeout


Ebus Adapter hängt per UART am Raspbi, /etc/default/ebusd enthält Eintrag EBUSD_OPTS="--scanconfig"

Wäre für jede Hilfe Dankbar

Beste Grüße,
magoo

magoo

#1613
Habe die etc/default ebusd so angepasst:

EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig --latency=10000 --configpath=http://ebusd.eu/config/ --pollinterval=5 --configlang=LANG"

nun erhalte ich auch die Zuweisung der CSVs und auch weitere Geräte sind identifiziert:
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
signal: acquired
symbol rate: 78
max symbol rate: 121
min arbitration micros: 710
max arbitration micros: 4088
min symbol latency: 13
max symbol latency: 23
reconnects: 0
masters: 4
messages: 584
conditional: 49
poll: 0
update: 9
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0209;HW=4103", loaded "vaillant/15.700.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 71: master #9
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
address e0: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=OMU00;SW=0131;HW=5202", loaded "vaillant/e0.omu.csv"



Log ist noch voll mit Fehlern, ein paar Sachen werden immerhin erkannt:
2020-02-21 22:04:25.637 [bus notice] new master 10, master count 2
2020-02-21 22:04:25.692 [bus notice] new master 03, master count 3
2020-02-21 22:04:25.692 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094337e0ffff5e0100ff
2020-02-21 22:04:25.973 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a02ffffffffffffffe0ff
2020-02-21 22:04:26.203 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080026042321020520
2020-02-21 22:04:26.473 [bus notice] new master 71, master count 4
2020-02-21 22:04:26.474 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:04:26.755 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f2020000801404
2020-02-21 22:04:27.029 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900003bffffff060000 / 0101
2020-02-21 22:04:27.290 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:04:27.502 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
2020-02-21 22:04:27.756 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50702093b / 029f01
2020-02-21 22:04:28.020 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 091902156400090001c8
2020-02-21 22:04:28.267 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff03 / 00
2020-02-21 22:04:28.505 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2020-02-21 22:04:28.644 [update notice] received unknown MS cmd: 03e0b5210900012200e6ffff4600 / 0b0106d0ff1a00074759f600
2020-02-21 22:04:28.836 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020464 / 0101
2020-02-21 22:04:29.090 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
2020-02-21 22:04:29.306 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301e0ff
2020-02-21 22:04:35.132 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0307;0403
2020-02-21 22:04:35.132 [update notice] store 08 ident: done
2020-02-21 22:04:35.132 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;HMU00;0307;0403
2020-02-21 22:04:35.132 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0307;0403
2020-02-21 22:04:35.387 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2020-02-21 22:04:35.447 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2020-02-21 22:04:35.503 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2020-02-21 22:04:35.570 [main notice] read scan config file vaillant/08.hmu.csv for ID "hmu00", SW0307, HW0403
2020-02-21 22:04:35.618 [update notice] received unknown MS cmd: 03e0b5210900002200e6ffff4600 / 0b0106d0ff1a00074759f400
2020-02-21 22:04:35.682 [main notice] found messages: 59 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 9 update)
2020-02-21 22:04:35.709 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 33.5;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:04:35.897 [update notice] sent unknown MS cmd: 3108b5090124 / 09003231313630393030
2020-02-21 22:04:36.000 [bus notice] max. symbols per second: 103
2020-02-21 22:04:36.132 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-02-21 22:04:36.319 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:04:36.630 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-02-21 22:04:36.921 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;16;09;0010016422;0006;005080;N5
2020-02-21 22:04:36.921 [bus notice] scan 08: ;21;16;09;0010016422;0006;005080;N5
2020-02-21 22:04:37.022 [bus notice] max. symbols per second: 116
2020-02-21 22:04:37.155 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:04:37.426 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:04:39.101 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0209;4103
2020-02-21 22:04:39.101 [update notice] store 15 ident: done
2020-02-21 22:04:39.102 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Vaillant;70000;0209;4103
2020-02-21 22:04:39.102 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0209;4103
2020-02-21 22:04:39.336 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231313630313030
2020-02-21 22:04:39.570 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2020-02-21 22:04:39.803 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2020-02-21 22:04:40.038 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;16;01;0020171314;0082;005599;N8
2020-02-21 22:04:40.038 [bus notice] scan 15: ;21;16;01;0020171314;0082;005599;N8
2020-02-21 22:04:40.245 [main notice] read scan config file vaillant/15.700.csv for ID "70000", SW0209, HW4103
2020-02-21 22:04:40.404 [main notice] found messages: 461 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 9 update)
2020-02-21 22:04:42.571 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZ00;0307;0403
2020-02-21 22:04:42.571 [update notice] store 76 ident: done
2020-02-21 22:04:42.571 [update notice] sent scan-read scan.76  QQ=31: Vaillant;VWZ00;0307;0403
2020-02-21 22:04:42.571 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZ00;0307;0403
2020-02-21 22:04:42.771 [update notice] sent unknown MS cmd: 3176b5090124 / 00
2020-02-21 22:04:42.971 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31:
2020-02-21 22:04:43.170 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31:
2020-02-21 22:04:43.370 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:04:43.370 [main error] scan config 76: ERR: invalid position
2020-02-21 22:04:45.561 [bus notice] scan e0: ;Vaillant;OMU00;0131;5202
2020-02-21 22:04:45.561 [update notice] store e0 ident: done
2020-02-21 22:04:45.561 [update notice] sent scan-read scan.e0  QQ=31: Vaillant;OMU00;0131;5202
2020-02-21 22:04:45.561 [bus notice] scan e0: ;Vaillant;OMU00;0131;5202
2020-02-21 22:04:45.747 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 33.0;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:04:46.060 [update notice] sent unknown MS cmd: 31e0b5090124 / 09003231313630363030
2020-02-21 22:04:46.354 [update notice] sent scan-read scan.e0 id QQ=31:
2020-02-21 22:04:46.593 [update notice] sent scan-read scan.e0 id QQ=31:
2020-02-21 22:04:47.503 [update notice] sent scan-read scan.e0 id QQ=31: 21;16;06;0010016715;0006;005284;N4
2020-02-21 22:04:47.504 [bus notice] scan e0: ;21;16;06;0010016715;0006;005284;N4
2020-02-21 22:04:47.639 [main notice] read scan config file vaillant/e0.omu.csv for ID "omu00", SW0131, HW5202
2020-02-21 22:04:47.650 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f2020000801404
2020-02-21 22:04:47.815 [main notice] found messages: 584 (49 conditional on 3 conditions, 0 poll, 9 update)
2020-02-21 22:04:47.936 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:04:48.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:04:55.718 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 32.0;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:04:55.983 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:04:56.264 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f0020000801404
2020-02-21 22:04:56.540 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:04:56.800 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:04:59.993 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090124 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:00.193 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090125 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:00.392 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090126 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:00.591 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:00.591 [main error] scan config 76: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:00.950 [update notice] received unknown MS cmd: 03e0b5210900002200e6ffff4600 / 0b0006d0ff1d0028404daf00
2020-02-21 22:05:05.710 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 30.5;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:05:05.976 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:05:06.257 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f0020000801404
2020-02-21 22:05:06.533 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:05:06.791 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:05:12.771 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090124 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:12.971 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090125 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:13.170 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090126 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:13.369 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:13.370 [main error] scan config 76: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:15.707 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 29.5;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:05:15.972 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:05:16.244 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f0020000801404
2020-02-21 22:05:16.529 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:05:16.787 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:05:25.523 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090124 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:25.722 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090125 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:26.448 [update notice] received unknown MS cmd: 03e0b5210900002200e6ffff4600 / 0b0006d0ff1d002837417200
2020-02-21 22:05:26.678 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090126 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:26.867 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 29.0;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:05:27.141 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:27.141 [main error] scan config 76: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:27.490 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 23:05:26;21.02.2020
2020-02-21 22:05:27.759 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:05:28.029 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f2020000801404
2020-02-21 22:05:28.314 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:05:28.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:05:28.786 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
2020-02-21 22:05:29.040 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50702093b / 029f01
2020-02-21 22:05:29.305 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09cc0115000008000100
2020-02-21 22:05:29.551 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff03 / 00
2020-02-21 22:05:29.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2020-02-21 22:05:30.032 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020464 / 0101
2020-02-21 22:05:30.285 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
2020-02-21 22:05:30.504 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: -0.125
2020-02-21 22:05:35.736 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 28.5;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:05:36.001 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:05:36.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f2020000801404
2020-02-21 22:05:36.557 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:05:36.817 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:05:38.209 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090124 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:38.410 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090125 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:38.611 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090126 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:38.811 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:38.811 [main error] scan config 76: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:40.150 [update notice] received scan-read scan.e0  QQ=03: Vaillant;OMU00;0131;5202
2020-02-21 22:05:45.728 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 28.0;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:05:45.993 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:05:46.264 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f0020000801404
2020-02-21 22:05:46.552 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:05:46.809 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:05:50.765 [update notice] received unknown MS cmd: 03e0b5210900002200e6ffff4600 / 0b0006d0ff1e00282d344400
2020-02-21 22:05:50.996 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090124 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:51.195 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090125 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:51.394 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090126 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:51.594 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:51.594 [main error] scan config 76: ERR: invalid position
2020-02-21 22:05:55.734 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 27.5;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:05:56.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:05:56.271 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f0020000801404
2020-02-21 22:05:56.556 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:05:56.816 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:06:03.743 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090124 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:03.940 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090125 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:04.140 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090126 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:04.342 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:04.342 [main error] scan config 76: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:05.731 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 27.5;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:06:06.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:06:06.280 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f0020000801404
2020-02-21 22:06:06.557 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:06:06.816 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:06:15.664 [update notice] received unknown MS cmd: 03e0b5210900002200e6ffff4600 / 0b0006d0ff1e002822282700
2020-02-21 22:06:15.767 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 27.5;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:06:16.021 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:06:16.291 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f0020000801404
2020-02-21 22:06:16.483 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090124 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:16.684 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090125 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:16.942 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090126 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:17.141 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:17.141 [main error] scan config 76: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:17.302 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:06:25.712 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 27.5;27.5;-0.125;-;47.0;off
2020-02-21 22:06:25.993 [update notice] received read hmu DateTime QQ=10: valid;23:06:27;21.02.2020;-0.125
2020-02-21 22:06:26.224 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 23:06:26;21.02.2020
2020-02-21 22:06:26.491 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff37e0ffff5e0000ff
2020-02-21 22:06:26.762 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07f0020000801404
2020-02-21 22:06:27.048 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
2020-02-21 22:06:27.308 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-02-21 22:06:27.520 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
2020-02-21 22:06:27.774 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50702093b / 029f01
2020-02-21 22:06:28.038 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09bd0115000008000100
2020-02-21 22:06:28.285 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff03 / 00
2020-02-21 22:06:28.524 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2020-02-21 22:06:28.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020464 / 0101
2020-02-21 22:06:29.017 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
2020-02-21 22:06:29.294 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090124 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:29.494 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090125 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:29.692 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090126 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:29.887 [update error] unable to parse scan-read scan.76 id from 3176b5090127 / 00: ERR: invalid position
2020-02-21 22:06:29.887 [main error] scan config 76: ERR: invalid position


per ebusctl find -a -d findet er folgendes:
[21:52:33] root@openHABianPi:/usr/bin# ebusctl find -a -d
broadcast outsidetemp = -0.125
broadcast vdatetime = 22:53:26;21.02.2020
hmu DateTime = valid;22:53:27;21.02.2020;-0.125
hmu SetMode = auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
hmu Status01 = 33.0;27.0;-0.125;-;47.0;on
scan.08  = Vaillant;HMU00;0307;0403
scan.08 id = 21;16;09;0010016422;0006;005080;N5
scan.15  = Vaillant;70000;0209;4103
scan.15 id = 21;16;01;0020171314;0082;005599;N8
scan.76  = Vaillant;VWZ00;0307;0403
scan.76 id =  (ERR: invalid position for 3176b5090124 / 00)
scan.e0  = Vaillant;OMU00;0131;5202
scan.e0 id = 21;16;06;0010016715;0006;005284;N4



Schön langsam kommt die Sache ins Rollen  ;D
Wie mach ich jetzt am besten weiter, ich sehe derzeit also nur die Außentemperatur

wenn ich nun den Befehl
ebusctl r -f MaintenanceDate
eingebe kommt beim nächsten suchen auch der nächste Wartungstag raus (ja der ist wirklich so eingestellt, passt also mit dem VRC700 zusammen)

[22:12:39] root@openHABianPi:/home/openhabian# ebusctl find -a -d
700 MaintenanceDate = 06.07.2058
broadcast outsidetemp = -0.125
broadcast vdatetime = 23:12:26;21.02.2020
hmu DateTime = valid;23:12:27;21.02.2020;-0.125
hmu SetMode = auto;29.5;-;-;0;1;1;0;0;0
hmu Status01 = 27.5;27.0;-0.125;-;47.0;off
scan.08  = Vaillant;HMU00;0307;0403
scan.08 id = 21;16;09;0010016422;0006;005080;N5
scan.15  = Vaillant;70000;0209;4103
scan.15 id = 21;16;01;0020171314;0082;005599;N8
scan.76  = Vaillant;VWZ00;0307;0403
scan.76 id =  (ERR: invalid position for 3176b5090124 / 00)
scan.e0  = Vaillant;OMU00;0131;5202
scan.e0 id = 21;16;06;0010016715;0006;005284;N4


Kann ich jetzt z.B. über MQTT die für mich relevanten Werte abfragen? Ich dachte ich sehe allein durchs mithorchen auf dem Bus schon viel mehr Werte?
Wenn ich über das Display an der Heizung die Werte ansehe finde ich per ebusctl find diese Werte nicht

LG

john30

Zitat von: magoo am 21 Februar 2020, 22:55:22
EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig --latency=10000 --configpath=http://ebusd.eu/config/ --pollinterval=5 --configlang=LANG"
Statt LANG sollte hier schon der Sprachcode stehen, also bspw. "de" für deutsch.

Zitat von: magoo am 21 Februar 2020, 22:55:22
Log ist noch voll mit Fehlern, ein paar Sachen werden immerhin erkannt:
42 von 187 = 22% als voll zu bezeichnen ist interessant! Für ein Glas Bier wär das schon sehr optimistisch :) Das ist halt ein Gerät, das seine Produkt-ID nicht preisgeben mag.

Zitat von: magoo am 21 Februar 2020, 22:55:22
per ebusctl find -a -d findet er folgendes:
das sind nur die Nachrichten, die ein anderes Gerät über den Bus geschickt hat.

Zitat von: magoo am 21 Februar 2020, 22:55:22
Wie mach ich jetzt am besten weiter, ich sehe derzeit also nur die Außentemperatur
Schau doch mal mit "ebusctl find", welche Messages jetzt bereits lesbar sind. Darüber hinaus gibt es noch die Liste der schreibbaren mit "ebusctl find -w".

Zitat von: magoo am 21 Februar 2020, 22:55:22
wenn ich nun den Befehl
ebusctl r -f MaintenanceDate
eingebe kommt beim nächsten suchen auch der nächste Wartungstag raus (ja der ist wirklich so eingestellt, passt also mit dem VRC700 zusammen)
Die Antwort vom ebusctl Aufruf sollte ja auch schon das Ergebnis liefern. Da brauchst also nicht erst noch mühsam das find hinterher aufrufen.

Zitat von: magoo am 21 Februar 2020, 22:55:22
Kann ich jetzt z.B. über MQTT die für mich relevanten Werte abfragen? Ich dachte ich sehe allein durchs mithorchen auf dem Bus schon viel mehr Werte?
Wenn ich über das Display an der Heizung die Werte ansehe finde ich per ebusctl find diese Werte nicht
schau dir doch bitte mal das wiki dazu an.
author of ebusd

metserver1

Hallo Forum,

ich habe gestern die ebus-Adapterplatine V1.6 zusammengelötet und versuche gerade, sie an unserer Therme (Weishaupt WTC 15A) in Betrieb zu nehmen.

Die Justage des Potis ist insoweit geglückt, als jetzt die Empfangs-LED blinkt - d.h. zumindest überhaupt etwas macht.  Ob das so schon passt, weiß ich nicht.

Beobachtung 1: je nachdem, mit welchen Rechten ich ebusd aufrufe, unterscheiden sich die Ausgaben z. T. erheblich:

ebusd -f -c /tmp --logareas all --loglevel debug -d /dev/ttyUSB2

liefert


jochen@metserver1:/var/log$ ebusd -f -c /tmp --logareas all --loglevel debug -d /dev/ttyUSB2
2020-03-11 18:09:46.654 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started
2020-03-11 18:09:46.654 [main info] loading configuration files from /tmp
2020-03-11 18:09:46.655 [main info] reading dir  .ICE-unix
2020-03-11 18:09:46.655 [main info] successfully read dir .ICE-unix
2020-03-11 18:09:46.655 [main info] reading dir  systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:09:46.656 [main error] error reading config files from /tmp: ERR: element not found, last error:
2020-03-11 18:09:46.668 [main info] registering data handlers
2020-03-11 18:09:46.668 [main info] registered data handlers
2020-03-11 18:09:46.669 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-03-11 18:09:47.048 [bus notice] signal acquired
2020-03-11 18:09:53.005 [bus debug] ERR: read timeout during skip, switching to no signal
2020-03-11 18:09:53.005 [bus error] signal lost
2020-03-11 18:09:53.439 [bus notice] signal acquired
2020-03-11 18:09:56.669 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:09:56.669 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2020-03-11 18:09:57.026 [bus debug] ERR: read timeout during skip, switching to no signal
2020-03-11 18:09:57.027 [bus error] signal lost
2020-03-11 18:09:59.024 [bus notice] signal acquired
2020-03-11 18:10:02.024 [bus debug] ERR: read timeout during skip, switching to no signal
2020-03-11 18:10:02.024 [bus error] signal lost
2020-03-11 18:10:02.084 [bus notice] signal acquired
2020-03-11 18:10:06.669 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:10:11.006 [bus debug] ERR: read timeout during skip, switching to no signal
2020-03-11 18:10:11.006 [bus error] signal lost
2020-03-11 18:10:13.214 [bus notice] signal acquired
2020-03-11 18:10:16.670 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:10:26.670 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:10:27.030 [bus debug] ERR: read timeout during skip, switching to no signal
2020-03-11 18:10:27.030 [bus error] signal lost
2020-03-11 18:10:28.658 [bus notice] signal acquired
2020-03-11 18:10:31.016 [bus debug] ERR: read timeout during skip, switching to no signal
2020-03-11 18:10:31.016 [bus error] signal lost
2020-03-11 18:10:31.129 [bus notice] signal acquired
^C2020-03-11 18:10:36.261 [main notice] SIGINT received
2020-03-11 18:10:36.789 [main notice] ebusd stopped
jochen@metserver1:/var/log$


Wenn ich ein sudo voranstelle, 

sudo ebusd -f -c /tmp --logareas all --loglevel debug -d /dev/ttyUSB2

ist das die Ausgabe:


jochen@metserver1:/var/log$ sudo ebusd -f -c /tmp --logareas all --loglevel debug -d /dev/ttyUSB2
2020-03-11 18:12:36.162 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started
2020-03-11 18:12:36.163 [main info] loading configuration files from /tmp
2020-03-11 18:12:36.163 [main info] reading dir  .ICE-unix
2020-03-11 18:12:36.164 [main info] successfully read dir .ICE-unix
2020-03-11 18:12:36.164 [main info] reading dir  systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.164 [main info] reading dir  systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.165 [main info] successfully read dir systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.165 [main info] successfully read dir systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.165 [main info] reading dir  .font-unix
2020-03-11 18:12:36.166 [main info] successfully read dir .font-unix
2020-03-11 18:12:36.166 [main info] reading dir  systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.166 [main info] reading dir  systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.167 [main info] successfully read dir systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.167 [main info] successfully read dir systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.167 [main info] reading dir  .Test-unix
2020-03-11 18:12:36.167 [main info] successfully read dir .Test-unix
2020-03-11 18:12:36.168 [main info] reading dir  systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.168 [main info] reading dir  systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.168 [main info] successfully read dir systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.169 [main info] successfully read dir systemd-private...[Rest gelöscht]
2020-03-11 18:12:36.169 [main info] reading dir  .XIM-unix
2020-03-11 18:12:36.169 [main info] successfully read dir .XIM-unix
2020-03-11 18:12:36.170 [main info] reading dir  .X11-unix
2020-03-11 18:12:36.170 [main info] successfully read dir .X11-unix
2020-03-11 18:12:36.170 [main info] read config files
2020-03-11 18:12:36.181 [main info] registering data handlers
2020-03-11 18:12:36.181 [main info] registered data handlers
2020-03-11 18:12:36.182 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-03-11 18:12:36.219 [bus notice] signal acquired
2020-03-11 18:12:36.968 [bus notice] new master 30, master count 2
2020-03-11 18:12:36.968 [update info] received BC cmd: 30fe070009000eff131911030320
2020-03-11 18:12:36.968 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe070009000eff131911030320
2020-03-11 18:12:46.182 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:12:46.182 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2020-03-11 18:12:56.183 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:13:01.992 [bus debug] ERR: read timeout during receive command, switching to skip
2020-03-11 18:13:06.183 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:13:16.183 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:13:26.184 [main debug] performing regular tasks
2020-03-11 18:13:27.029 [bus debug] ERR: read timeout during receive command, switching to skip
2020-03-11 18:13:36.184 [main debug] performing regular tasks
^C2020-03-11 18:13:42.753 [main notice] SIGINT received
2020-03-11 18:13:46.297 [main notice] ebusd stopped
jochen@metserver1:/var/log$


sind höchst unterschiedlich. Daher frage ich mich: Mit welchen Rechten muss ebusd laufen?. Das wird ja wenn es als Service läuft nicht anders sein.


Beobachtung 2:
Wenn ich den Adapter in Betrieb nehme, funktioniert der Weishaupt-Datenlogger nicht mehr. Das Weishaupt ebus-Modem (RS232) hängt ja am gleichen Bus.
Kann ich das verhindern? Wie?

Beobachtung 3:
Das Logfile sieht eher dünne aus:

jochen@metserver1:~$ more /var/log/ebusd.log
2020-03-11 19:14:38.945 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started with auto scan
2020-03-11 19:14:39.123 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-03-11 19:16:49.166 [main notice] update check: revision v3.4 available
jochen@metserver1:~$


Muss da nicht mehr kommen?

Beobachtung 4:
auch wenn ich mit ebusctl raw das Logging umschalte, bekomme ich nicht die gewünschten Ausgaben "<aa".


Beobachtung 5 - zur Einstellung des Potis:

wenn ich das Poti ganz nach links - gegen den Uhrzeigersinn - drehe, ist die LED aus.
wenn ich das Poti ganz nach rechts - im Uhrzeigersinn -  drehe, ist die LED an, flackert aber in ihrer Helligkeit und es werden in kurzer Abfolge lange Hex-Zeichenfolgen ausgegeben.
wenn ich das Poti von da aus zurück drehe, bis die LED nicht mehr permanent an ist, sondern nur noch blinkt, wenn Daten auf dem Bus sind, wird das ausgegeben, was ich hier gezeigt habe.

Steht das Poti so richtig?

Zur Info:

ebusctl i

jochen@metserver1:/var/log$ ebusctl i
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available
signal: acquired
symbol rate: 22
max symbol rate: 126
reconnects: 0
masters: 6
messages: 2
conditional: 0
poll: 0
update: 0
address 03: master #11
address 07: master #16
address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=1200;HW=0302"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=WWST?;SW=1200;HW=0302"
address ff: master #25
jochen@metserver1:~$




Am ebus liegt eine Spannung von 19V an, die bei Datenverkehr kurz bis auf 15,xV abfällt und dann wieder auf 19V hoch geht.



Ich bin völlig neu im Thema und hoffe, meine Fragen klar genug gestellt zu haben, sodaß Ihr mir weiterhelfen könnt.

Vielen Dank vorab.

Gruß Jochen
Weishaupt WTC 15 A -> ebus-Adapter V1.6 -> USB
ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
Ubuntu Server 20.04 (metserver1)
rrdtool -> apache

thgorjup

#1616
Guten Morgen zusammen,

ich hoffe mir kann jemand helfen oder mir einen Tipp geben.
Ich hatte ca. 3 Jahre ebusd auf einem Raspberry Pi2 unter Jessie laufen und das hatte problemlos funktioniert.
Alles war korrekt eingestellt und ist störungsfrei gelaufen. Die ebusd Version war 2.x

Jetzt habe ich FHEM auf eine Ubuntu 18.04.LTS VM umgezogen und habe ebusd gemäß Anleitung installiert.
Version: ebusd 3.4.v3.4-16-g9e152da

Nun habe ich aber das Problem, dass meine CSV-Dateien unter /etc/ebusd (vom Raspberry übertragen) nicht verwendet werden.
Im Log stehen nur unbekannte Zeilen. Könnt ihr mir evtl. helfen? Ich habe eine WOLF Therme.

Die CSV-Dateien habe ich mal angehängt.

/etc/default/ebusd

# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.

# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
#EBUSD_OPTS="--scanconfig"
EBUSD_OPTS="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log"

# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
# In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
# define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
# use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
# taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
# start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
# Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
#EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
#EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
#EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"

# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
# In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
# copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
# with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
# 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that


Und hier das Logfile direkt nach dem starten des ebusd.service:

root@fhem:/etc/ebusd# tail -f /var/log/ebusd.log
2020-04-18 09:19:35.806 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-04-18 09:19:35.829 [bus notice] signal acquired
2020-04-18 09:19:37.648 [bus notice] new master 10, master count 2
2020-04-18 09:19:37.653 [bus notice] new master 03, master count 3
2020-04-18 09:19:37.653 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:19:37.945 [bus notice] new master f1, master count 4
2020-04-18 09:19:37.945 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:19:39.641 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080014000f8000002d
2020-04-18 09:19:42.604 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550350000080ff5aff
2020-04-18 09:19:42.897 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:19:45.915 [update notice] store 08 ident: ERR: argument value out of valid range
2020-04-18 09:19:45.915 [update error] unable to parse scan-read scan.08  from 3108070400 / 0a500106334202102d5130: ERR: argument value out of valid range
2020-04-18 09:19:45.915 [bus notice] scan 08: ;Kromschroeder;  3B ;
2020-04-18 09:19:45.916 [main error] scan config 08: ERR: argument value out of valid range
2020-04-18 09:19:47.570 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:19:47.862 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:19:48.046 [bus notice] scan 15: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:19:48.046 [update notice] store 15 ident: done
2020-04-18 09:19:48.046 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:19:48.046 [bus notice] scan 15: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:19:48.067 [main error] unable to load scan config 15: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-04-18 09:19:48.067 [main error] scan config 15: ERR: element not found
2020-04-18 09:19:49.496 [bus notice] new master 71, master count 5
2020-04-18 09:19:49.496 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe501710e8e9c201560300800080008000800080
2020-04-18 09:19:50.179 [bus notice] scan 76: ;Kromschroeder;  ;0227;-
2020-04-18 09:19:50.180 [update notice] store 76 ident: done
2020-04-18 09:19:50.180 [update notice] sent scan-read scan.76  QQ=31: Kromschroeder;  ;0227;-
2020-04-18 09:19:50.180 [bus notice] scan 76: ;Kromschroeder;  ;0227;-
2020-04-18 09:19:50.200 [main error] unable to load scan config 76: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-04-18 09:19:50.200 [main error] scan config 76: ERR: element not found
2020-04-18 09:19:51.513 [bus notice] new master 30, master count 6
2020-04-18 09:19:52.337 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:19:52.338 [update notice] store f6 ident: done
2020-04-18 09:19:52.338 [update notice] sent scan-read scan.f6  QQ=31: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:19:52.338 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:19:52.358 [main error] unable to load scan config f6: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-04-18 09:19:52.358 [main error] scan config f6: ERR: element not found
2020-04-18 09:19:52.552 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550550000080ff5aff
2020-04-18 09:19:52.844 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:19:53.582 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2020-04-18 09:19:54.590 [update notice] received unknown BC cmd: 03fe050308010000003a1e390f
2020-04-18 09:19:56.557 [update notice] received unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2020-04-18 09:19:57.489 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:19:57.781 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:19:59.445 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe502309f4230000005d010000
2020-04-18 09:19:59.779 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: -;16:13:10;01.10.2011
2020-04-18 09:20:02.421 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550150000080ff5aff
2020-04-18 09:20:02.713 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:20:04.379 [main error] unable to load scan config 08: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-04-18 09:20:04.379 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2020-04-18 09:20:04.412 [update notice] received unknown MS cmd: 3076502203cef702 / 020000
2020-04-18 09:20:04.590 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2020-04-18 09:20:04.805 [update notice] received unknown MS cmd: 3076502203574403 / 020800
2020-04-18 09:20:06.480 [bus notice] scan 35: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:20:06.480 [update notice] store 35 ident: done
2020-04-18 09:20:06.480 [update notice] sent scan-read scan.35  QQ=31: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:20:06.480 [bus notice] scan 35: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-04-18 09:20:06.501 [main error] unable to load scan config 35: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-04-18 09:20:06.501 [main error] scan config 35: ERR: element not found
2020-04-18 09:20:07.412 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:20:07.705 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:20:10.609 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080014000f8000002d
2020-04-18 09:20:12.356 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550350000080ff5aff
2020-04-18 09:20:12.648 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:20:17.308 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:20:17.600 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:20:19.584 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe501710e8e9c801560300800080008000800080
2020-04-18 09:20:22.272 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550550000080ff5aff
2020-04-18 09:20:22.564 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:20:23.636 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2020-04-18 09:20:25.778 [update notice] received unknown BC cmd: 03fe050308010000003a1e390f
2020-04-18 09:20:27.261 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:20:27.555 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:20:32.222 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550150000080ff5aff
2020-04-18 09:20:32.514 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:20:34.221 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2020-04-18 09:20:37.668 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:20:37.961 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:20:41.775 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080014000f8000002d
2020-04-18 09:20:42.619 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550350000080ff5aff
2020-04-18 09:20:42.910 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:20:47.574 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:20:47.866 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:20:49.547 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe501710e8e9ce01560300800080008000800080
2020-04-18 09:20:52.544 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550550000080ff5aff
2020-04-18 09:20:52.836 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:20:53.618 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2020-04-18 09:20:56.613 [update notice] received unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2020-04-18 09:20:56.689 [update notice] received unknown BC cmd: 03fe050308010000003a1e390f
2020-04-18 09:20:57.485 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:20:57.778 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:20:59.469 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe502309440f0104005d010000
2020-04-18 09:20:59.808 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: -;16:14:10;01.10.2011
2020-04-18 09:21:02.449 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550150000080ff5aff
2020-04-18 09:21:02.741 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:21:04.669 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2020-04-18 09:21:07.441 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:21:07.733 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:21:12.399 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550350000080ff5aff
2020-04-18 09:21:12.691 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:21:13.036 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080014000f8000002d
2020-04-18 09:21:17.332 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:21:17.624 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:21:19.653 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe501710e8e9ce01560300800080008000800080
2020-04-18 09:21:22.300 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550550000080ff5aff
2020-04-18 09:21:22.594 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:21:23.604 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2020-04-18 09:21:27.275 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:21:27.568 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:21:27.674 [update notice] received unknown BC cmd: 03fe050308010000003a1e390f
2020-04-18 09:21:32.255 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550150000080ff5aff
2020-04-18 09:21:32.547 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:21:34.610 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2020-04-18 09:21:37.202 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:21:37.494 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:21:42.674 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550350000080ff5aff
2020-04-18 09:21:42.968 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:21:43.799 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080014000f8000002d
2020-04-18 09:21:47.608 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:21:47.903 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005660b0040002d
2020-04-18 09:21:49.616 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe501710e8e9d501560300800080008000800080
2020-04-18 09:21:52.563 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550550000080ff5aff
2020-04-18 09:21:52.855 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:21:53.682 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2020-04-18 09:21:56.677 [update notice] received unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2020-04-18 09:21:57.523 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:21:57.817 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005800b0040002d
2020-04-18 09:21:58.744 [update notice] received unknown BC cmd: 03fe050308010000003a1e390f
2020-04-18 09:21:59.538 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe5023093cbd0201005d010000
2020-04-18 09:21:59.875 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: -;16:15:10;01.10.2011
2020-04-18 09:22:02.524 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550150000080ff5aff
2020-04-18 09:22:02.817 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:22:04.683 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2020-04-18 09:22:07.455 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800080005000f8041002d
2020-04-18 09:22:07.748 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe0800080005800b0040002d
2020-04-18 09:22:08.525 [main notice] update check: invalid request
2020-04-18 09:22:12.415 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709550350000080ff5aff
2020-04-18 09:22:12.708 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3aff390f
2020-04-18 09:22:14.711 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080014000f8000002d


ebusctl info

version: ebusd 3.4.v3.4-16-g9e152da
update check: invalid request
signal: acquired
symbol rate: 23
max symbol rate: 85
min arbitration micros: 10
max arbitration micros: 22
min symbol latency: 4
max symbol latency: 5
reconnects: 0
masters: 7
messages: 17
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=" error: ERR: argument value out of valid range
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
address 36: slave #8, ebusd
address 70: master #4
address 71: master #9
address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0227;HW=-"
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy

john30

Zitat von: metserver1 am 11 März 2020, 19:56:02
Beobachtung 1: je nachdem, mit welchen Rechten ich ebusd aufrufe, unterscheiden sich die Ausgaben z. T. erheblich:
ebusd -f -c /tmp --logareas all --loglevel debug -d /dev/ttyUSB2
sind höchst unterschiedlich. Daher frage ich mich: Mit welchen Rechten muss ebusd laufen?. Das wird ja wenn es als Service läuft nicht anders sein.
warum willst du denn die Configs aus /tmp lesen?? Es gibt Tonnen von Diensten, die in /tmp irgendwas ablegen, das ist völlig ungeeignet, um es als Config Verzeichnis zu nutzen. Und natürlich macht es dann auch einen gravierenden Unterschied, ob der Prozess unter deinem User läuft oder als root, denn als root kann in /tmp alles gelesen werden, als User jedoch nicht.

Zitat von: metserver1 am 11 März 2020, 19:56:02
Beobachtung 2:
Wenn ich den Adapter in Betrieb nehme, funktioniert der Weishaupt-Datenlogger nicht mehr. Das Weishaupt ebus-Modem (RS232) hängt ja am gleichen Bus.
Kann ich das verhindern? Wie?
das kommt sicher darauf an, welche Master Adresse der Logger verwendet und ob dein Interface richtig eingestellt ist. Darüber hinaus kann es durchaus sein, dass das alte 1.6 Interface der Grund dafür ist. Deshalb haben wir ja auch den Adapter v2 entworfen.

Zitat von: metserver1 am 11 März 2020, 19:56:02
Beobachtung 3:
Das Logfile sieht eher dünne aus:
Muss da nicht mehr kommen?
nur, wenn an deinem Bus ein Controller dran hängt, oder der Heater selbst sehr gesprächig ist.

Zitat von: metserver1 am 11 März 2020, 19:56:02
Beobachtung 4:
auch wenn ich mit ebusctl raw das Logging umschalte, bekomme ich nicht die gewünschten Ausgaben "<aa".
hast du "raw bytes" gemacht oder nur "raw"? Denn nur "raw" liefert nur komplette Nachrichten, also nicht jedes einzelne Bus Byte (Tipp: "ebusctl -h raw" hilft und Wiki anschauen auch).

Zitat von: metserver1 am 11 März 2020, 19:56:02
Beobachtung 5 - zur Einstellung des Potis:
Steht das Poti so richtig?
Hilfestellung für das uralte Interface zum Poti einstellen gebe ich nicht mehr. Aber auch dazu steht einiges im Wiki.
author of ebusd

john30

Zitat von: thgorjup am 18 April 2020, 09:36:41
Alles war korrekt eingestellt und ist störungsfrei gelaufen. Die ebusd Version war 2.x
mit einer der ersten 3.x Versionen von ebusd wurde das default von "--configpath" umgestellt auf den Webservice. Dort ist bis dato nur verfügbar, was unter ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de liegt, also derzeit keine Wolf configs.
D.h. Du musst die Startparameter für ebusd anpassen, so dass deine lokalen Configs genutzt werden.
author of ebusd

thgorjup

#1619
Hey john30,
vielen Dank! Das war der ausschlagebene Punkt. Kaum geändert, schon funktioniert alles wieder und das gequatsche wird entschlüsselt! Geil!  8)


2020-04-18 09:56:02.608 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser;Kesselpumpeaus;5.00;-;-;45.0;-
2020-04-18 09:56:02.900 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;57;16
2020-04-18 09:56:05.009 [update notice] received update-read broadcast ertrag QQ=71: -;00;80;00;80;00;80;00;80
2020-04-18 09:56:06.287 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=03: 0;00;0;29.0;30;57;16
2020-04-18 09:56:07.590 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;16.000;-;51;45.000
2020-04-18 09:56:07.884 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;12.199;0;40;45.000
2020-04-18 09:56:12.550 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser;Verbraucheran;5.00;-;-;45.0;-
2020-04-18 09:56:12.843 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;57;16
2020-04-18 09:56:14.440 [main error] unable to load scan config 08: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-04-18 09:56:14.440 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2020-04-18 09:56:17.520 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;16.000;-;51;45.000
2020-04-18 09:56:17.813 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;12.199;0;40;45.000
2020-04-18 09:56:20.023 [update notice] received update-read broadcast solar QQ=71: 232;e9;38.12;53.19
2020-04-18 09:56:22.350 [update notice] received unknown MM cmd: 03f1080008001400108000002d
2020-04-18 09:56:22.474 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser;5;5.00;-;-;45.0;-
2020-04-18 09:56:22.765 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;57;16
2020-04-18 09:56:23.683 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2020-04-18 09:56:27.401 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;16.000;-;51;45.000
2020-04-18 09:56:27.693 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;12.199;0;40;45.000
2020-04-18 09:56:32.360 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser;Kesselpumpeaus;5.00;-;-;45.0;-
2020-04-18 09:56:32.653 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;57;16
2020-04-18 09:56:34.990 [update notice] received update-read broadcast ertrag QQ=71: -;00;80;00;80;00;80;00;80
2020-04-18 09:56:37.303 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=03: 0;00;0;29.0;30;57;16
2020-04-18 09:56:37.388 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;16.000;-;51;45.000
2020-04-18 09:56:37.681 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;12.199;0;40;45.000
2020-04-18 09:56:42.312 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser;Verbraucheran;5.00;-;-;45.0;-
2020-04-18 09:56:42.604 [update notice] received update-read broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;57;16
2020-04-18 09:56:47.263 [update notice] received write feuerung sollw QQ=10: 5.000;16.000;-;51;45.000
2020-04-18 09:56:47.555 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 5.000;12.199;0;40;45.000


FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy