eBus Schaltung in Betrieb nehmen

Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mitch

Danke Arthur, hätte ich dazu sagen sollen, dass die Widerstände da noch vertauscht sind.
Auf meiner anderen Platine sollte Sie richtig sein (siehe Bild)


Stellt sich mir nur noch die Frage des Potis??
FHEM im Proxmox Container

Reinhart

#136
das mit den Widerständen hat sich jetzt geklärt, so wie amunra es eingezeichnet hat ist es richtig.

Das Poti ist richtig platziert, sollte aber (bei dem Bild von amunra wo die Platine quer liegt) auf 2:00 Uhr stehen. Der Pfeil sollte etwa auf das große "S" vom Schriftzug "Sunta" am Poti zeigen.

und vom RS232 Konverter ist RX mit RX und TX mit TX von der Platine zu verbinden, nicht auskreuzen!

Wenn nur mehr 10 Volt am Bus anliegen, ist der Transistor voll durchgesteuert und drückt die Spannung begrenzt durch die Zenerdiode auf Logikpegel Low des eBus. 10 V erscheint mir allerdings etwas nieder, kann aber hinkommen.
Es sollten auch die Leds am RS232 Konverter rasch blinken sofern der welche hat.

Wenn nur mehr konstant 10V am Bus liegen, funktioniert die Heizung vermutlich nicht mehr, Vorsicht!!!!!

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

Reinhart

Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 Januar 2016, 17:23:22
Du warst ja gar nicht gemeint...

LG

pah

.... das macht nichts, es gibt vielleicht User welche die Entwicklungsgeschichte des edusd nicht kennen.

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

Reinhart

@masterdrive

eventuell hast du das gleiche Problem wie ich am Anfang mit der 2.x  und den CVS Dateien hatte. Ich habe sie dann direkt am Raspi geladen.

mach einmal ebusd --checkconfig --scanconfig in der Konsole, dann sieht man vielleicht mehr was da nicht passt.

bei mir sieht es so aus, ohne irgend welche Fehler:
pi@raspberry2 ~ $ ebusd --checkconfig --scanconfig
2016-01-08 21:38:11.439 [main notice] Performing configuration check...
2016-01-08 21:38:18.569 [main notice] found messages: 4439 (416 conditional on 89 conditions, 2 poll, 63 update)


LG

FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

Mitch

#139
Sooo, vielen Dank euch!!!

Nachdem ich nochmal alles ab- und angesteckt habe, bekomme ich Daten *freu*

Habe jetzt die CSVs von Reinhart kopiert, da ich auch eine 430 habe.

Leider habe ich noch kein Erfolg it den Readings.

Hier mal ei Auszug aus dem Log:
2016-01-08 21:56:40.199 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2016-01-08 21:56:44.256 [update notice] update myCustom Status01: 46.0;46.0;4.938;-;47.0;off
2016-01-08 21:56:46.271 [update notice] update myCustom1 Status11: valid;48;56;21;8;1;5;16;4.938
2016-01-08 21:56:46.539 [update notice] update myCustom Status02: auto;60;75.0;80;48.0
2016-01-08 21:56:48.281 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2016-01-08 21:56:52.014 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 21:56:52.058 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 21:56:52.104 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 21:56:52.149 [bus error] send to 15: ERR: read timeout
2016-01-08 21:56:52.149 [main error] send message part 0: ERR: read timeout
2016-01-08 21:56:54.343 [update notice] update myCustom Status01: 46.0;45.0;4.938;-;47.0;off
2016-01-08 21:56:56.336 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 4.938
2016-01-08 21:56:58.392 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2016-01-08 21:57:00.450 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 21:57:00.494 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 21:57:00.538 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 21:57:00.583 [bus error] send to 15: ERR: read timeout
2016-01-08 21:57:00.583 [main error] send message part 0: ERR: read timeout
2016-01-08 21:57:04.439 [update notice] update myCustom Status01: 45.0;45.0;4.938;-;47.0;off
2016-01-08 21:57:06.421 [update notice] update myCustom Status02: auto;60;75.0;80;48.0
2016-01-08 21:57:08.528 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2016-01-08 21:57:14.528 [update notice] update myCustom Status01: 45.0;45.0;4.938;-;47.0;off
2016-01-08 21:57:16.591 [update notice] update myCustom1 Status11: valid;17;57;21;8;1;5;16;4.938
2016-01-08 21:57:16.809 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505020400
2016-01-08 21:57:18.598 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2016-01-08 21:57:22.609 [update notice] update myCustom Status01: 45.0;44.0;4.938;-;47.0;off
2016-01-08 21:57:28.713 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2016-01-08 21:57:32.756 [update notice] update myCustom Status01: 44.0;44.0;4.938;-;47.0;off
2016-01-08 21:57:34.726 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 21:57:38;08.01.2016
2016-01-08 21:57:34.978 [update notice] update myCustom2 Pumpenstatus: off


Und hier der Fehler im GAEBUS:
DateTime
ERR: read timeout
2016-01-08 21:56:59


Und der Log aus FHEM dazu:
2016.01.08 22:00:51 2: called GAEBUS_Attr(set,ebus,r~430~OutsideTemp~Außentemp._Sensor,<OutsideTemp>)
2016.01.08 22:00:34 3: ebus: set r~430~OutsideTemp~Außentemp._Sensor
2016.01.08 22:00:00 3: CUL_HM set HZ_Bad_WT_Climate desired-temp 16.0
2016.01.08 21:56:59 3: ebus answer r DateTime ERR: read timeout
2016.01.08 21:56:59 3: ebus execute r  -f -c 430 Date
2016.01.08 21:56:50 3: ebus answer r DateTime ERR: read timeout
2016.01.08 21:56:50 3: ebus execute r  -f -c 430 Date
2016.01.08 21:55:14 2: called GAEBUS_Attr(set,ebus,r~430~Date~Datum,<DateTime>)
2016.01.08 21:55:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $i in numeric le (<=) at ./FHEM/98_GAEBUS.pm line 615.
2016.01.08 21:54:33 3: ebus: set r~430~Date~Datum


Was mache ich jetzt wieder falsch??

Ein find liefert folgendes:
pi@eBus /var/log $ ebusctl find -d
bc Mode = standby
broadcast outsidetemp = 4.938
broadcast vdatetime = 22:53:31;08.01.2016
myCustom Status01 = 47.0;47.0;4.938;-;46.0;off
myCustom Status02 = auto;60;75.0;80;48.0
myCustom1 Status11 = valid;45;53;22;8;1;5;16;4.938
myCustom2 Pumpenstatus = off
430 ActualRoomTempDesiredHc1 =  (ERR: invalid position for ff15b509030d63 / )
430 Date =  (ERR: invalid position for ff15b509030d61 / )
430 Hc1HeatCurve =  (ERR: invalid position for ff15b509030d31 / )
430 HwcActualTempDesired =  (ERR: invalid position for ff15b509030d86 / )
430 OutsideTemp =  (ERR: invalid position for ff15b509030d62 / )
bai PumpPower =  (ERR: invalid position for ff08b509030d73 / )
bai SDFanSpeed =  (ERR: invalid position for ff08b509030d83 / )
FHEM im Proxmox Container

john30

Zitat von: Masterdrive am 08 Januar 2016, 17:41:48
2016-01-08 16:14:52.763 [main error] error reading scan config file /etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv for ID "ui", SW0508, HW6201: ERR: element not found
[/quote]
Poste doch mal die Ausgabe von:
[code]find /etc/ebusd -type f|ls -l \{\} \;
author of ebusd

john30

Zitat von: Mitch am 08 Januar 2016, 22:04:32
Leider habe ich noch kein Erfolg it den Readings.
2016-01-08 21:57:00.450 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
Das sieht so aus, als könntest Du nichts auf den Bus schreiben.
Mach mal "ebusctl raw && ebusctl write -h 15070400 && ebusctl raw" und poste den entsprechenden Ausschnitt vom Logfile (der Teil, der ganz viele kurze Zeilen mit "<aa" und so enthält), oder schicks mir per PN.
author of ebusd

Mitch

In der Konsole:
raw output enabled

ERR: read timeout

raw output disabled


Im Log:
2016-01-08 23:13:56.707 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.720 [main notice] hex write cmd: ff15070400
2016-01-08 23:13:56.752 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.753 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.759 [bus notice] <ff
2016-01-08 23:13:56.760 [bus notice] >15
2016-01-08 23:13:56.770 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 23:13:56.798 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.800 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.810 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 23:13:56.845 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.847 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.857 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 23:13:56.890 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.891 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.902 [bus error] send to 15: ERR: read timeout
2016-01-08 23:13:56.902 [main error] hex write scan.15 ident: ERR: read timeout
2016-01-08 23:13:56.935 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:57.473 [update notice] update myCustom Status02: auto;60;75.0;80;48.0
2016-01-08 23:14:01.513 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2016-01-08 23:14:05.517 [update notice] update myCustom Status01: 41.0;42.0;4.938;-;46.0;off
2016-01-08 23:14:07.572 [update notice] update myCustom1 Status11: valid;9;14;23;8;1;5;16;4.938
2016-01-08 23:14:07.795 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505020400
FHEM im Proxmox Container

john30

Zitat von: Wzut am 07 Januar 2016, 19:10:34
Und siehe da : der ebusd schickt eine ganze Reihe von Nachrichten an die Regelung die zwar alle ohne Reaktion bleiben, dann kurz vor Ende des Spiels das Telegramm "FF F6 07 04 00 C9" das hat eine Antwortflut  von 244 Byte zur Folge. Das gekürzte Log im Anhang, ab Zeile 2880 kommt der angesprochene Abschnitt.
Oha, da ist aber grob der Wurm drin.
Erste Frage: Was für einen Seriell-Wandler hast Du im Einsatz?
Wenn das irgendein Exot oder Billigteil ist: wegwerfen! Die sind nicht geeignet.
Mit dem RPi I/O geht es auch nicht, weil das entsprechende Kernelmodul zu viel puffert.

Diese Datenflut ist völlig außerhalb der eBUS Spezifikation. Insofern hat entweder Dein Pegelwandler ein Problem oder irgendwas anderes ist ziemlich daneben (inkl. der Möglichkeit, dass Deine Anlage sich nicht um eBUS Protokoll kümmert...).

Zitat von: Wzut am 07 Januar 2016, 19:10:34
Jetzt die Fragen : das ist eine Broadcast Nachricht(fff6)  mit dem Kommando 0704 ?
ff=Quelle (hier:ebusd)
f6=Ziel (einer der vielen Slaves)
0704=PBSB (eBUS Standard Message zur Abfrage der Identifikation)

Zitat von: Wzut am 07 Januar 2016, 19:10:34
Wie muss ich die einzeln als read Parameter an ebusctl übergeben ?
Abfrage von beliebigen Nachrichten in Hex via ebusd:
ebusctl write -h ZZPBSBNNDD*
Bitte auch für solche Fragen das Wiki benutzen, ich komme langsam nicht mehr mit Beiträge Lesen hinterher:
https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.-Commands#write

Zitat von: Wzut am 07 Januar 2016, 19:10:34
denn wenn ich das machen kann oder irgendwie in einer cvs als Befehl unterbringen könnte, dann würde ich das mehrfach mit zeitlichem Abstand wiederholen um zu prüfen ob sich diese 244 Byte verändern und ich irgend einen Bezug zu realen Werten herstellen kann. 
Die 244 Bytes sind Müll. Damit kann man nichts anfangen.

Zitat von: Wzut am 07 Januar 2016, 19:10:34
Edit : nicht fff6070400c9 da erstes byte (ff) die Quelle  ist und C9 das CRC ? also nur f6070400 ?
Genau, Quelle und CRC weglassen, denn Quelle ist ja fix (=ebusd) und CRC berechnet ebusd selbst.

Zitat von: Wzut am 07 Januar 2016, 19:10:34
als read -h f6070400 kein Erfolg doch als write -h f6070400 sehe ich wieder im raw Modus Daten kommen.
"read -h" ist nur möglich für korrespondierende Message Definition als "r"=read. Das ist sozusagen ein "leichtes" Hex auf den Bus, um nicht völligen Blödsinn zu senden (was dann auch mal Deine Anlage runieren kann).
In einer nächsten Version wird es "write -h" aus Sicherheitsgründen nur mehr mit extra Kommandozeilenparameter geben.

Und bitte: seid ein bisschen vorsichtig mit dem ganzen Rumspielen, die Anlage war i.d.R. etwas teurer als Platine+Bauteile für 10 Euros...
author of ebusd

john30

Zitat von: Mitch am 08 Januar 2016, 23:15:16
Im Log:
2016-01-08 23:13:56.707 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.720 [main notice] hex write cmd: ff15070400
2016-01-08 23:13:56.752 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.753 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.759 [bus notice] <ff
2016-01-08 23:13:56.760 [bus notice] >15
2016-01-08 23:13:56.770 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 23:13:56.798 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.800 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.810 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 23:13:56.845 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.847 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.857 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 23:13:56.890 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:56.891 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.902 [bus error] send to 15: ERR: read timeout
2016-01-08 23:13:56.902 [main error] hex write scan.15 ident: ERR: read timeout
2016-01-08 23:13:56.935 [bus notice] <aa
2016-01-08 23:13:57.473 [update notice] update myCustom Status02: auto;60;75.0;80;48.0
2016-01-08 23:14:01.513 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2016-01-08 23:14:05.517 [update notice] update myCustom Status01: 41.0;42.0;4.938;-;46.0;off
2016-01-08 23:14:07.572 [update notice] update myCustom1 Status11: valid;9;14;23;8;1;5;16;4.938
2016-01-08 23:14:07.795 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505020400


Jepp, Dein Interface kann nichts senden.
Falls es das könnte, würde Dein Log so aussehen:
2016-01-08 23:13:56.847 [bus notice] >ff
2016-01-08 23:13:56.848 [bus notice] <ff

Es muss jedes gesendete Byte (nach ">" steht was gesendet wurde) auch sehr zeitnah wieder rückempfangen werden (nach "<" ist der Empfang). Das ist nicht der Fall, ergo: Dein Interface schreiben nicht kann.
Der Empfang funktiert aber prinzipiell, denn sonst wären keine SYN Zeichen zu finden ("<aa").
author of ebusd

Mitch

Okay, Danke.

Aber wo dran kann ich ansetzten?
Kann es am Poti liegen (nicht ganz genau eingestellt)?
FHEM im Proxmox Container

john30

Zitat von: R2D2_ am 07 Januar 2016, 09:01:54
Wenn Du an den csv'en dran bist, kannst Du hier mal 'nen Blick drauf werfen ?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46890.msg386235.html#msg386235
mach ich.
bitte für sowas besser PN, ich lese nicht alle FHEM Foren :-)
author of ebusd

fz69412

So, nun bin auch ich schon ein wenig weiter :D

EBUSD auf dem Raspi mit USB-Modul von eService-online
FHEM auf *noch PC -bald auch Raspi aber schon Debian Jessie

meine Heizungsanlage:

Vaillant Therme ecoTecplus , Typ: VC DE 206/5-5E , Softwareversion 1  6.04
Vaillant auromatic 620
Vaillant Trinkwasserstation aquaFlow exclusiv , Typ: VPM 30/35/2 W, Softwareversion 1  2.05
Vaillant VR90 , Softwareversion 2  5.07
Vaillant Pufferspeicher allStor Typ: VPS 800
Kaminofen mit Wassertasche Typ: Brunner,  am Solarkreis 2

EBUSD 2.x.x fertig installiert

mein scan result:

pi@raspberrypi:~ $ ebusctl scan result
0a;Vaillant;PMW01;0205;8302
12;Vaillant;PMW01;0205;8302
15;Vaillant;UI   ;0508;6201
75;Vaillant;RC C ;0507;6201
fc;Vaillant;PMW01;0205;8302


mein Config-Check:

pi@raspberrypi:~ $ ebusd --checkconfig --scanconfig
2016-01-08 22:45:55.386 [main notice] Performing configuration check...
2016-01-08 22:45:57.916 [main notice] found messages: 10817 (872 conditional on 198 conditions, 2 poll, 112 update)


und nun mein ebusd.log

2016-01-08 22:45:23.643 [main notice] ebusd 2.0.0ea7efc started
2016-01-08 22:45:23.650 [main notice] found messages: 7 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2016-01-08 22:45:23.662 [bus notice] signal acquired
2016-01-08 22:45:23.682 [bus notice] new master 00, master count 2
2016-01-08 22:45:23.688 [bus error] invalid self-addressed message from 00
2016-01-08 22:45:24.562 [bus notice] new master 10, master count 3
2016-01-08 22:45:25.588 [bus notice] new master 03, master count 4
2016-01-08 22:45:25.588 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:45:26.606 [update notice] unknown MS cmd: 100ab504010d / 054201008037
2016-01-08 22:45:33.029 [bus notice] new master 70, master count 5
2016-01-08 22:45:33.723 [bus error] send to 05: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 22:45:34.270 [bus error] send to 05: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 22:45:35.136 [bus error] send to 05: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 22:45:35.919 [bus error] send to 05: ERR: read timeout
2016-01-08 22:45:35.919 [main error] scan config 05 message: ERR: read timeout
2016-01-08 22:45:36.470 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:45:37.271 [update notice] unknown MS cmd: 100ab504010d / 054201008037
2016-01-08 22:45:38.065 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 22:45:38.666 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 22:45:39.280 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2016-01-08 22:45:40.180 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2016-01-08 22:45:40.180 [main error] scan config 08 message: ERR: read timeout
2016-01-08 22:45:42.313 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/scan.csv
2016-01-08 22:45:42.315 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/broadcast.csv
2016-01-08 22:45:42.342 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/0a.pmw.hwc.csv for ID "pmw01", SW0205, HW8302
2016-01-08 22:45:42.343 [main notice] found messages: 100 (15 conditional on 7 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-08 22:45:44.497 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv for ID "ui", SW0508, HW6201
2016-01-08 22:45:44.497 [main notice] found messages: 283 (15 conditional on 7 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-08 22:45:46.012 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:45:46.493 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:45:46.648 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/75.rcc.csv for ID "rcc", SW0507, HW6201
2016-01-08 22:45:46.649 [main notice] found messages: 294 (15 conditional on 7 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-08 22:45:46.888 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:45:49.761 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:45:55.952 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:45:56.790 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:45:59.713 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:46:06.025 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:46:06.867 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:46:12.130 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 22:46:01;08.01.2016
2016-01-08 22:46:12.606 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 2.062
2016-01-08 22:46:13.153 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 2.062;22:46:01;08.01.2016
2016-01-08 22:46:13.929 [update notice] update hwc currenterror QQ=10: -;-;-;-;-
2016-01-08 22:46:16.169 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:46:17.189 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:46:18.762 [main error] unable to load scan config 12: no file from /etc/ebusd/vaillant with prefix 12. found
2016-01-08 22:46:26.312 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:46:27.289 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:46:36.430 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:46:37.081 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:46:37.407 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:46:40.154 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:46:46.531 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:46:47.368 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:46:50.471 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:46:56.637 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:46:57.475 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:47:06.737 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:47:07.753 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:47:12.830 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 22:47:02;08.01.2016
2016-01-08 22:47:13.306 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 2.250
2016-01-08 22:47:13.901 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 2.250;22:47:02;08.01.2016
2016-01-08 22:47:17.032 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:47:17.876 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:47:26.976 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:47:27.673 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:47:28.000 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:47:30.937 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:47:37.091 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:47:37.933 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:47:40.650 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:47:47.214 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:47:48.054 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:47:57.343 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:47:58.364 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:48:07.471 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:48:08.447 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:48:13.569 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 22:48:03;08.01.2016
2016-01-08 22:48:14.047 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 2.250
2016-01-08 22:48:14.557 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 2.250;22:48:03;08.01.2016
2016-01-08 22:48:15.280 [update notice] update hwc currenterror QQ=10: -;-;-;-;-
2016-01-08 22:48:17.785 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:48:18.307 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:48:18.683 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:48:19.022 [bus notice] max. symbols per second: 101
2016-01-08 22:48:20.906 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:48:21.693 [update notice] update scan.0a ident QQ=10: Vaillant;PMW01;0205;8302
2016-01-08 22:48:24.719 [update notice] update scan.12 ident QQ=10: Vaillant;PMW01;0205;8302
2016-01-08 22:48:27.877 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:48:28.574 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:48:31.183 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:48:37.996 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:48:38.788 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:48:48.174 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:48:49.085 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:48:58.124 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:48:59.300 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:49:07.249 [update notice] update scan.75 ident QQ=10: Vaillant;RC C ;0507;6201
2016-01-08 22:49:08.266 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:49:09.004 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:49:09.355 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:49:11.848 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:49:14.319 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 22:49:03;08.01.2016
2016-01-08 22:49:14.848 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 2.250
2016-01-08 22:49:15.348 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 2.250;22:49:03;08.01.2016
2016-01-08 22:49:18.402 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:49:19.289 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:49:19.495 [bus notice] new master f7, master count 6
2016-01-08 22:49:19.495 [update notice] unknown MS cmd: 10fc070400 / 0ab5504d57303102058302
2016-01-08 22:49:20.902 [main error] unable to load scan config fc: no file from /etc/ebusd/vaillant with prefix fc. found
2016-01-08 22:49:21.654 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:49:28.477 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:49:29.383 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:49:35.570 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505025501
2016-01-08 22:49:38.611 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:49:39.747 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:49:48.736 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:49:49.777 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:49:58.815 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:49:59.561 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:49:59.911 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:50:03.105 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:50:08.968 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:50:09.786 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:50:13.375 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:50:15.036 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 22:50:04;08.01.2016
2016-01-08 22:50:15.524 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 2.250
2016-01-08 22:50:16.027 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 2.250;22:50:04;08.01.2016
2016-01-08 22:50:16.751 [update notice] update hwc currenterror QQ=10: -;-;-;-;-
2016-01-08 22:50:19.305 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:50:19.994 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:50:20.041 [bus notice] max. symbols per second: 105
2016-01-08 22:50:29.180 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:50:30.178 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:50:39.314 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:50:40.361 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:50:49.400 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:50:50.120 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:50:50.447 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:50:53.364 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:50:59.557 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:51:00.374 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:51:03.277 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:51:09.659 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:51:10.448 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:51:10.644 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 22:51:00;08.01.2016
2016-01-08 22:51:11.167 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 2.250
2016-01-08 22:51:11.669 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 2.250;22:51:00;08.01.2016
2016-01-08 22:51:15.744 [update notice] update scan.0a ident QQ=10: Vaillant;PMW01;0205;8302
2016-01-08 22:51:19.776 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:51:20.777 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:51:29.892 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:51:30.903 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:51:40.024 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:51:40.671 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:51:40.997 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:51:43.778 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:51:50.154 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:51:50.929 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:51:54.030 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:52:00.192 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:52:01.025 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:52:10.315 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:52:11.314 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:52:11.467 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 22:52:00;08.01.2016
2016-01-08 22:52:11.858 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 2.250
2016-01-08 22:52:12.361 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 2.250;22:52:00;08.01.2016
2016-01-08 22:52:13.083 [update notice] update hwc currenterror QQ=10: -;-;-;-;-
2016-01-08 22:52:20.536 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:52:21.492 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:52:30.571 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:52:31.269 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;00;off
2016-01-08 22:52:31.595 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:52:34.547 [update notice] unknown MS cmd: 100ab505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:52:40.697 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:52:41.516 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:52:44.431 [update notice] unknown MS cmd: 1012b505082b0f010000000080 / 00
2016-01-08 22:52:50.943 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:52:51.609 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:53:00.904 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:53:01.906 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:53:11.046 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-08 22:53:12.023 [update notice] update hwc Status QQ=10: 66;on;-;55
2016-01-08 22:53:12.176 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 22:53:01;08.01.2016
2016-01-08 22:53:12.567 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 2.250
2016-01-08 22:53:13.069 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 2.250;22:53:01;08.01.2016


hier fehlen mir scheinbar 2 CSV Dateien
12....
fc...


Hat jemand eine aehnliche Zusammenstellung der Heizung ?

Wie mache ich nun weiter, es gibt wohl 2 Wege ECMD und GAEBUS,
Die Ansichten aus Reinharts Beitrag sind das ferne Ziel  ;D

(http://up.picr.de/24062138ph.png)

Gruss Frank

john30

Zitat von: Mitch am 08 Januar 2016, 23:33:47
Aber wo dran kann ich ansetzten?
Kann es am Poti liegen (nicht ganz genau eingestellt)?
Das müsste mal ein Hardware Spezialist sagen, da kenn ich mich zu wenig aus.
author of ebusd

john30

Zitat von: fz69412 am 08 Januar 2016, 23:47:34
hier fehlen mir scheinbar 2 CSV Dateien
12....
fc...
Die sind beide Teil der Trinkwasserstation. Warum das Teil gleich drei Adressen braucht, weiß ich leider nicht.
Im Moment würd ich die zwei Adressen ignorieren, bis dann mal zum Vorschein kommt, dass mit diesen Adressen auch aktiv kommuniziert wird.
author of ebusd