eBus Schaltung in Betrieb nehmen

Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

amunra

#150
Zitat von: fz69412 am 08 Januar 2016, 23:47:34
Wie mache ich nun weiter, es gibt wohl 2 Wege ECMD und GAEBUS,
Meine Empfehlung, obwohl ich das Modul selbst nicht nutze, nimm GAEBUS.
Gründe:
- einfacher zu handhaben als ECMD
- Andy (GAEBUS Entwickler) - Änderungswünsche zeitnah (Achtung: das alles hier ist Feizeit) umsetzt.
- es gibt schon einige User die das Modul erfolgreich im Einsatz haben
Zitat von: fz69412 am 08 Januar 2016, 23:47:34
Die Ansichten aus Reinharts Beitrag sind das ferne Ziel  ;D
Motivation: Die Umsetzung ist einfacher als es aussieht - Zeit (zum lesen/ausprobieren) ist das Problem (jedenfalls bei mir).
Viele Grüße
Arthur

john30

Kurze Wiederholung aus dem Spezialisten-Thread:
Passend zur ebusd 2.0 Release gibt es jetzt auch die config Files (CSV) als Debian Paket zum installieren:
https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases
Dort steht auch, wie man das installiert.

VG John
author of ebusd

Masterdrive

Hallo zusammen,

danke für die Tips
bin jetzt einen Schritt weiter
als erstes hab ich das ebusd-config .deb Paket installiert, welches john30 gepostet hat.

Danach:
Zitat von: john30 am 08 Januar 2016, 23:09:05
Poste doch mal die Ausgabe von:
find /etc/ebusd -type f|ls -l \{\} \;
brachte bei mir Fehler "unknown directory"
Ich hoffe das ist das, was gemeint war:

root@raspberrypi:/etc/ebusd/vaillant# find /etc/ebusd -type f | ls -lR
.:
total 392
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 05.vd2.csv -> 05.vd4.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 05.vd3.csv -> 05.vd4.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    5843 Jan  9 00:00 05.vd4.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 05.vd6.csv -> 05.vd4.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 05.vl8.csv -> 05.vd4.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 05.vl9.csv -> 05.vd4.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    5870 Jan  9 00:00 06.pms.csv
-rw-r--r-- 1 root root 18016 Jan  9 09:06 08.bai.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi   18016 Jan  9 00:00 08.bai.HW7401.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi   29849 Jan  9 00:00 08.ehp.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    7434 Jan  9 00:00 0a.pmw.hwc.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 15.140.csv -> 15.350.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    4875 Jan  9 00:00 15.350.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 15.360.csv -> 15.350.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 15.36p.csv -> 15.350.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi   11691 Jan  9 00:00 15.392.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 15.400.csv -> 15.350.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi   18656 Jan  9 00:00 15.430.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi   22025 Jan  9 00:00 15.470.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    4985 Jan  9 00:00 15.e7f.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi   21663 Jan  9 00:00 15.f47.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      12 Jan  9 00:00 15.heb.csv -> 15.sdr_p.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      12 Jan  9 00:00 15.hep.csv -> 15.sdr_p.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    3006 Jan  9 00:00 15.sdr_p.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi   14302 Jan  9 00:00 15.ui.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi   14929 Jan  9 00:00 15.uih.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 1c.rcc.4.csv -> 75.rcc.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 1c.v81.4.csv -> 75.v81.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    1885 Jan  9 00:00 23.ehp.cc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    2245 Jan  9 00:00 23.solsy.cc.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      15 Jan  9 00:00 23.vr630.cc.csv -> 23.solsy.cc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    3644 Jan  9 00:00 25.ehp.hwc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    4348 Jan  9 00:00 25.solsy.hwc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    3368 Jan  9 00:00 25.vr630.hwc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    5713 Jan  9 00:00 26.solsy.hc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    3676 Jan  9 00:00 26.vr630.hc.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 35.rcc.1.csv -> 75.rcc.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 35.v81.1.csv -> 75.v81.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 3c.rcc.5.csv -> 75.rcc.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 3c.v81.5.csv -> 75.v81.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    8322 Jan  9 00:00 50.ehp.mc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    5742 Jan  9 00:00 50.solsy.mc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    9684 Jan  9 00:00 50.v61.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    4351 Jan  9 00:00 50.vr630.mc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    4195 Jan  9 00:00 51.vr630.mc.3.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    7705 Jan  9 00:00 52.mc2.4.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    7288 Jan  9 00:00 53.mc2.5.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi     713 Jan  9 00:00 75.rcc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    2601 Jan  9 00:00 75.v81.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    4784 Jan  9 00:00 a0.sol.hwc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    1988 Jan  9 00:00 a1.sol.cc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi     595 Jan  9 00:00 broadcast.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    8298 Jan  9 00:00 e0.omu.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    8505 Jan  9 00:00 ec.sol.sc.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    6397 Jan  9 00:00 ec.solsy.sc.csv
lrwxrwxrwx 1 pi   pi      10 Jan  9 00:00 ed.pms.sc.csv -> 06.pms.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi     792 Jan  9 00:00 scan.csv
-rw-rw-r-- 1 pi   pi    2376 Jan  9 00:00 _templates.csv

BTW: ich hab die 08.bai.HW7401.csv in 08.bai.csv kopiert, da ich eine andere HW hab.

Zitat von: Reinhart am 08 Januar 2016, 21:38:52
mach einmal ebusd --checkconfig --scanconfig

bringt bei mir auch ein
pi@raspberrypi:~ $ ebusd --checkconfig --scanconfig
2016-01-09 09:35:00.350 [main notice] Performing configuration check...
2016-01-09 09:35:03.461 [main notice] found messages: 5605 (439 conditional on 100 conditions, 2 poll, 58 update)


ebusd sagt jetzt immerhin
pi@raspberrypi:~ $ ebusd -f -c /etc/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig | grep main
2016-01-09 09:35:58.158 [main notice] ebusd 2.0.0ea7efc started
2016-01-09 09:35:58.177 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2016-01-09 09:36:08.342 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/scan.csv
2016-01-09 09:36:08.349 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/broadcast.csv
2016-01-09 09:36:08.493 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0608, HW5502
2016-01-09 09:36:08.496 [main notice] found messages: 204 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 09:36:10.768 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv for ID "ui", SW0508, HW6201
2016-01-09 09:36:10.771 [main notice] found messages: 387 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 09:36:12.957 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/25.solsy.hwc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 09:36:12.960 [main notice] found messages: 443 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 09:36:15.109 [main error] error reading scan config file /etc/ebusd/vaillant/26.solsy.hc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301: ERR: duplicate entry
2016-01-09 09:36:17.309 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/50.solsy.mc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 09:36:17.313 [main notice] found messages: 559 (12 conditional on 9 conditions, 1 poll, 8 update)
2016-01-09 09:36:19.516 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/ec.solsy.sc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 09:36:19.518 [main notice] found messages: 630 (12 conditional on 9 conditions, 1 poll, 8 update)

also "nur" noch die 26.solsy.hc.csv

Daher hab ich auch noch viele
[update notice] unknown MS cmd:

Gruß,
David

Mitch

Habe jetzt nochmal ebusd installiert und die csv's neu angelegt.

Leider geht jetzt gar nichts mehr, obwohl alles gut aussieht:
pi@eBus /var/log $ ebusd --checkconfig --scanconfig
2016-01-09 11:06:54.846 [main notice] Performing configuration check...
2016-01-09 11:06:57.986 [main notice] found messages: 5416 (436 conditional on 99 conditions, 2 poll, 59 update)
pi@eBus /var/log $ ebusctl scan result
empty

pi@eBus /var/log $ ebusctl find
broadcast datetime = no data stored
broadcast error = no data stored
broadcast ident = no data stored
broadcast signoflife = no data stored
broadcast ident = no data stored
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
scan.08 ident = no data stored
scan.15 ident = no data stored


Log:
016-01-09 11:05:39.165 [main notice] ebusd 2.0.0ea7efc started
2016-01-09 11:05:39.199 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2016-01-09 11:05:39.247 [bus notice] signal acquired
2016-01-09 11:05:41.995 [bus notice] new master 10, master count 2
2016-01-09 11:05:42.062 [bus notice] new master 03, master count 3
2016-01-09 11:05:42.063 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095454e006ff600000ff
2016-01-09 11:05:44.079 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080047051109010616
2016-01-09 11:05:44.331 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020000 / 00
2016-01-09 11:05:48.068 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000060ffff45ff00 / 0101
2016-01-09 11:05:49.265 [bus error] send to 08: ERR: invalid argument, retry
2016-01-09 11:05:49.311 [bus error] send to 08: ERR: invalid argument, retry
2016-01-09 11:05:49.356 [bus error] send to 08: ERR: invalid argument, retry
2016-01-09 11:05:49.401 [bus error] send to 08: ERR: invalid argument
2016-01-09 11:05:49.401 [main error] scan config 08 message: ERR: invalid argument
2016-01-09 11:05:51.437 [bus error] send to 15: ERR: invalid argument, retry
2016-01-09 11:05:51.482 [bus error] send to 15: ERR: invalid argument, retry
2016-01-09 11:05:51.528 [bus error] send to 15: ERR: invalid argument, retry
2016-01-09 11:05:51.572 [bus error] send to 15: ERR: invalid argument
2016-01-09 11:05:51.572 [main error] scan config 15 message: ERR: invalid argument
2016-01-09 11:05:52.071 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095454e006ff600000ff
2016-01-09 11:05:54.090 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0355051109010616e006
2016-01-09 11:05:54.357 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965060
2016-01-09 11:05:58.097 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000060ffff45ff00 / 0101
2016-01-09 11:06:02.114 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095454e006ff600000ff
2016-01-09 11:06:04.016 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301e006
2016-01-09 11:06:06.117 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000060ffff45ff00 / 0101
2016-01-09 11:06:12.082 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095454e006ff600000ff
2016-01-09 11:06:14.068 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965060
2016-01-09 11:06:16.124 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000060ffff45ff00 / 0101
2016-01-09 11:06:22.128 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095454e006ff600000ff
2016-01-09 11:06:24.137 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0325061109010616e006
2016-01-09 11:06:24.359 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505020400
2016-01-09 11:06:26.146 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000060ffff45ff00 / 0101
2016-01-09 11:06:32.202 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095454e006ff600000ff
2016-01-09 11:06:36.245 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000060ffff45ff00 / 0101
2016-01-09 11:06:40.256 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095454e006ff600000ff
2016-01-09 11:06:42.322 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080045061109010616
2016-01-09 11:06:42.572 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020000 / 00
2016-01-09 11:06:46.348 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000060ffff45ff00 / 0101
2016-01-09 11:06:50.387 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 095454e006ff600000ff
2016-01-09 11:06:52.399 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0353061109010616e006
2016-01-09 11:06:52.671 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965060
FHEM im Proxmox Container

john30

Zitat von: Masterdrive am 09 Januar 2016, 10:39:13
als erstes hab ich das ebusd-config .deb Paket installiert, welches john30 gepostet hat.
Problem ist nun gelöst: bei "Status" war der falsche PBSB Wert hinterlegt.
Hier gibts ein neues Paket zur Installation, das jetzt auch Status01+Status02 für die heat circuits BAI, EHP, SOLSY und VR630 enthält:
ebusd-configuration/releases

VG John
author of ebusd

Reinhart

Zitat von: Mitch am 08 Januar 2016, 23:33:47
Okay, Danke.

Aber wo dran kann ich ansetzten?
Kann es am Poti liegen (nicht ganz genau eingestellt)?

Hallo Mitch!

Nein, wenn die Schaltung empfangen kann ist das Poti richtig eingestellt, mit dem Senden hat diese Einstellung nicht direkt zu tun.
Ich habe ganz vorne einen Schaltplan mit einigen Meßpunkten gepostet, auch für den Sendeweg. Dazu brauchst du aber ein Netzgerät mit vorgeschaltenem Widerstand.
Es kann aber nicht viel sein, tausche einmal die 2 Optokoppler gegeneinander und schaue ob dann der Empfangsweg noch geht. Geht er noch dann kann es entweder die Zenerdiode oder der Transistor sein. Bei mir war schon einmal die Zenederdiode nach einem Jahr defekt.
Du kannst das TxD vom RS232 Konverter abziehen und an der Platine den TxD mit Gnd verbinden, dann schaltet der Transistor durch und du kannst die Spannungen messen.

Jedes halbwegs gute Multimeßgerät hat eine Diodenmessung (da ist ein Diodensymbol drauf), damit kannst du den Transistor und auch die Zenerdiode messen.
Dazu gehe wie folgt vor:
- Platine alles abklemmen und spannungslos machen
- Messgerät auf Diodenmessung
- eine Stripe auf die Basis (dort wo der Widerstand ist) und die andere jeweils einmal auf den Collector und dann am Emitter messen.
- in Sperrrichtung sollte nichts da sein und in Durchlaßrichtung zwischen 0,5 - 0,7 Volt (typischer Spannungsabfall der Schichten in Durchlaßrichtung beim Silizium, npn oder pnp)
- ist die Spannung 0 Volt (oder wesentlich kleiner als 0,5) ist es ein Kurzschluß und der Transistor ist defekt. (der hält aber 8 A aus!)
- dann die beiden Strippen umpolen (vertauschen) und nochmals messen. Wenn ein Kurzschluß vorhanden ist, muss der auch hier wieder messbar sein.
- bei der Diode geht das auch so, wobei so kann man die Zenerspannung selbst nicht überprüfen, ist auch nicht wichtig bei dieser Messung.

Ich hoffe das war halbwegs verständlich.

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

Mitch

Vielen Dank Reinhart!

Ich hatte schon gestern alle Dioden und den Transistor gemessen. Passt alles.
Werde nochmal die Optokoppler tauschen.

Ich glaube aber mittlerweile fast, es hat was mit der SW zu tun, denke da an die CSVs.
Ich steige das noch nicht wirklich durch, bekomme auch keine wirklichen Daten (außer Broadcast):
bc Mode = standby
bc Status = no data stored
broadcast datetime = no data stored
broadcast error = no data stored
broadcast hwStatus = no data stored
broadcast ident = no data stored
broadcast netloss = no data stored
broadcast netresetcfg = no data stored
broadcast netresetstate = no data stored
broadcast outsidetemp = 8.000
broadcast vdatetime = 12:21:36;09.01.2016
myCustom Status01 = 42.0;37.0;8.000;-;47.0;on
myCustom Status02 = auto;60;75.0;80;48.0
myCustom1 Status11 = valid;20;22;12;9;1;6;16;8.000
myCustom2 Pumpenstatus = off
430 ACTOstorDetected = no data stored
430 actoSTOROPMode = no data stored
430 actostorstate = no data stored
430 ActualRoomTempDesiredHc1 = no data stored
430 ActualWeekday = no data stored
430 adpPreHActive = no data stored
430 adpPreHCurrentRoomTemp = no data stored
430 adpPreHInSideTW = no data stored
430 adpPreHMinutesBeforeFirstTW = no data stored
430 adpPreHOutdoorTemp = no data stored
430 adpPreHOutdoorTempStart = no data stored
430 adpPreHPreheatingTime = no data stored
430 adpPreHRamp = no data stored
430 adpPreHRoomTempDesired = no data stored
430 adpPreHRoomTempStart = no data stored
430 adpPreHStarttime = no data stored
430 AssertFileName = no data stored
430 AssertLineNumber = no data stored
430 AutoOffMode = no data stored
430 B50418actDesFlowTemp = no data stored
430 B51000FlowSetMonitor = no data stored
430 B51000M10HwcFlowSetMon = no data stored
430 B51000M7OpModeMonitor = no data stored
430 B51000TempDesiredLoadingPump = no data stored
430 BaseDisplay = no data stored
430 BMUB51101BoilerFlowTemp = no data stored
430 BMUB51101ErrorStatus = no data stored
430 BMUB51101HwcState = no data stored
430 BMUB51101StorageTemp = no data stored
430 BMUFlowTempOrVF1 = no data stored
430 CalculatedKickStopTime = no data stored
430 ChimneySweepModeActive = no data stored
430 CirPump = no data stored
430 ContinuosHeating = no data stored
430 CountryVariant = no data stored
430 CPLPLast24started = no data stored
430 Date =  (ERR: invalid position for ff15b509030d61 / )
430 DisplayedHc1RoomTempDesired = no data stored
430 DisplayedHwcStorageTemp = no data stored
430 DisplayedRoomTemp = no data stored
430 EepromUpdateActive = no data stored
430 EnermanState = no data stored
430 ExcessTemp = no data stored
430 FrostOverRideTime = no data stored
430 FrostProtectDelayMonitor = no data stored
430 FrostProtectionRequiredMonitor = no data stored
430 FrostProtectStateMonitor = no data stored
430 Hc1ActualFlowTempDesired = no data stored
430 Hc1HcType = no data stored
430 Hc1HeatCurve = no data stored
430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = no data stored
430 Hc1MinimalFlowTempDesired = no data stored
430 Hc1NightTemp = no data stored
430 Hc1OPMode =  (ERR: invalid position for ff15b509030d2f / )
430 Hc1PreOrContinuosHeatingActive = no data stored
430 Hc1Pump = no data stored
430 Hc1PumpLast24started = no data stored
430 Hc1QuickVetoActive = no data stored
430 Hc1QuickVetoTemp = no data stored
430 Hc1RoomTempSwitchOn = no data stored
430 Hc1SummerOffset = no data stored
430 Hc2HcType = no data stored
430 HcMc1ConfigCPLPAsLP = no data stored
430 HcMc1CPLPState = no data stored
430 HcMc1Detected = no data stored
430 HolidayEndPeriod = no data stored
430 HolidayRoomTemp = no data stored
430 HolidayStartPeriod = no data stored
430 HRUDetected = no data stored
430 HwcActualTempDesired = no data stored
430 HwcCircuitActive = no data stored
430 HwcLegioStartDay = no data stored
430 HwcLegioStartTime = no data stored
430 HwcLoadingIn430Active = no data stored
430 HwcLoadingInBMUActive = no data stored
430 HwcLoadingOffset = no data stored
430 HwcManualOPTempDesired = no data stored
430 HwcOPMode = no data stored
430 HwcParallelLoading = no data stored
430 HwcPressLowpostrunningtime = no data stored
430 HwcQuickVetoActive = no data stored
430 HwcQuickVetoTemp = no data stored
430 HwcTempDesired = no data stored
430 IsInHoliday = no data stored
430 KeyCodeforConfigMenu = no data stored
430 LcdContrastValue = no data stored
430 LegioProtectActive = no data stored
430 MaintenanceDate = no data stored
430 MonitorEEpromInkonsiNumber = no data stored
430 NameHc1 = no data stored
430 NameHc2 = no data stored
430 NameHwc = no data stored
430 OutsideTemp =  (ERR: invalid position for ff15b509030d62 / )
430 OutsideTempOffset = no data stored
430 PhoneNumber1 = no data stored
430 PhoneNumber2 = no data stored
430 PreheatingTime = no data stored
430 PreStopTime = no data stored
430 PumpBlockingTimeMax = no data stored
430 PumpEnergySaveCalculatedTimeMonitor = no data stored
430 PumpEnergySaveStateMonitor = no data stored
430 RoomTemp = no data stored
430 RoomTempCorrection = no data stored
430 RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
430 SolarModuleDetected = no data stored
430 StartEepromUpdate = no data stored
430 StatusDcf = no data stored
430 SummerWinterTimeAdjust = no data stored
430 Time =  (ERR: invalid position for ff15b509030d60 / )
430 V430PluggedIn = no data stored
430 VF1 = no data stored
470cp cpTTFriday = no data stored
470cp cpTTMonday = no data stored
470cp cpTTSaturday = no data stored
470cp cpTTSunday = no data stored
470cp cpTTThursday = no data stored
470cp cpTTTuesday = no data stored
470cp cpTTWednesday = no data stored
470mc mcTTFriday = no data stored
470mc mcTTMonday = no data stored
470mc mcTTSaturday = no data stored
470mc mcTTSunday = no data stored
470mc mcTTThursday = no data stored
470mc mcTTTuesday = no data stored
470mc mcTTWednesday = no data stored
bai ACRoomthermostat = no data stored
bai BlockTimeHcMax = no data stored
bai CirPump = no data stored
bai DCRoomthermostat = no data stored
bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
bai extWP = no data stored
bai FlowTemp = no data stored
bai FlowTempDesired = no data stored
bai HeatingSwitch = no data stored
bai HwcDemand = no data stored
bai HwcTemp = no data stored
bai HwcTempDesired = no data stored
bai HwcWaterflow = no data stored
bai PartloadHcKW = no data stored
bai PositionValveSet = no data stored
bai PumpPower = no data stored
bai PumpPowerDesired = no data stored
bai SDFanSpeed =  (ERR: invalid position for ff08b509030d83 / )
bai SDGasvalve = no data stored
bai Storageloadpump = no data stored
bai StoragereleaseClock = no data stored
bai StorageTemp = no data stored
bai StorageTempDesired = no data stored
bai TargetFanSpeed = no data stored
bai WP = no data stored
bai WPPostrunTime = no data stored
cp Mode = no data stored
hwc Mode = no data stored
mc DateTime = no data stored
mc Mode = no data stored
mc4 DateTime = no data stored
mc4 Mode = no data stored
mc5 DateTime = no data stored
mc5 Mode = no data stored
scan.08 ident = no data stored
scan.15 ident = no data stored


Eine CSV für Dummys wäre super  ;D

Was bedeutet denn eine Fehlermeldung wie diese genau:
430 Date =  (ERR: invalid position for ff15b509030d61 / )
FHEM im Proxmox Container

Reinhart

#157
Zitat von: fz69412 am 08 Januar 2016, 23:47:34
Wie mache ich nun weiter, es gibt wohl 2 Wege ECMD und GAEBUS,
Die Ansichten aus Reinharts Beitrag sind das ferne Ziel  ;D

Das Ziel ist näher als du glaubst, der schwierigste Teil ist ja meiner Ansicht, das die Schaltung funktioniert und die Configs und CSV passen.
Ich abe ja auch alle Konfigurationen gepostet die dazu notwendig sind, auch schon für die neuen CVS 2.xx. Ich habe ja ebenfalls auf 2.xx umgestellt.

Ich würde dir fast den Weg über ECMD vorschlagen, da man beim GAEBUS einiges wissen muss und letztendlich einiges dazu programmieren muss um solche Auswertungen zu machen. Beginne aber bitte nicht mit der TabletUI sondern der erste Schritt ist die Datenerfassung und Visualisierung in FHEM. Im Prinzip genügt Copy & Paste von meinen Beispielen!

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

fz69412

#158
Danke Reinhart,

mit dem GAEBUS bin ich nun schon mal an die Wand gelaufen :-[.

Ich habe Ihn aktiviert und die CSV Dateien
0a.pmw.hcw.csv
75.rcc.csv
15.ui.csv

vom raspi auf den FHEM Server nach /opt/fhem/ebusd kopiert.

Nun konnte ich sie unter set sehen und auch z.Bsp. die Outsidetemp auswählen.
mit attr outsidetemp Außentemperatur komplettiert

aber das Ergebnis : Error: Element not found

also werde ich mal mein Glück mit ECMD versuchen obwohl ich glaube hier hackelt es noch irgendwo anders.
Ihr habt ja meist die 430 oder 470er Steuerungen und ich habe die VRS620 und einen VR90 Regler evtl. liegt ja hier der Haken und ich muss die CSV Dateien noch irgendwie anpassen.

Gruß Frank


Nachtrag: Kann ich auf einfache Weise die Kommunikation vom Raspi zum FHEM Server prüfen ?
Ich werde das Gefühl nicht los das hier das Problem liegt.
Mit SSH per Terminal komme ich auf den Raspi und kann auch Dateien ändern usw.
Der EBUS zeigt auch connected.



Reinhart

#159
@Mitch

laut deinem Log von Gestern 23:31 ist es aber so, das der Sendeweg NICHT funktioniert. Auch John hat das gleich festgestellt, der kennt ja seine Telegramme und Antworten alle auswendig. Die Broadcast's kommen ja unaufgefordert über den eBus und die Schaltung kann es auch richtig detektieren.

Versuche nochmal in Ruhe die Signale die zum Senden notwendig sind zu messen. Ich versuche es nochmals ganz einfach zu erklären was da schaltungstechnisch passiert, ist wirklich nix kompliziertes.

Geht das TxD Signal vom RS232 Konverter auf Low, dann hast du auf Pin 10 des U2-3 ein High (negiertes Und) und der Optokoppler schaltet die auf Pin 5 positive Spannung auf Pin 4 durch (wird H). Dieser Pin4 steuert den Transistor an das bewirkt, dass die Spannung des eBus, begrenzt durch die Zenerdiode (7,5 V) auf eBus-Low über die Collector-Emitterstrecke gedrückt wird. Indem es ein Darlington Transistor ist, hat der eine ordentliche Stromverstärkung. 

Genau diesen Vorgang kannst du simulieren und die Spannungen dabei messen, dauert nur wenige Minuten (allerdings braucht man ein paar Sachen) und du weist ob die Schaltung wirklich funktioniert.

Mehr kann ich dir über die Ferne leider auch nicht helfen. Das einzige was ich dir anbieten kann ist bei der jetzt laufenden Sammelbestellung einen komplett Bausatz mitzubestellen, für dich zu löten und an meiner Therme einzustellen und zu testen. Diese Option bleibt dir noch bis Ende Jänner offen. Ich bin aber zuversichtlich das es noch klappt, denn technisches Verständnis und die Bereitschaft Probleme zu lösen hast du ja.

Der Ausschnitt im Bild zeigt die für den Sendeweg verantwortliche Schaltung.


LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

Masterdrive

#160
Hi John

Zitat von: john30 am 09 Januar 2016, 11:43:31
Problem ist nun gelöst: bei "Status" war der falsche PBSB Wert hinterlegt.

danke für das Update.
Damit wurden jetzt alle CSVs problemlos importiert
pi@raspberrypi:~ $ ebusd -f -c /etc/ebusd/ -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig | grep main
2016-01-09 11:42:07.521 [main notice] ebusd 2.0.0ea7efc started
2016-01-09 11:42:07.540 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2016-01-09 11:42:17.733 [main notice] read common config file /etc/ebusd//vaillant/scan.csv
2016-01-09 11:42:17.741 [main notice] read common config file /etc/ebusd//vaillant/broadcast.csv
2016-01-09 11:42:17.891 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0608, HW5502
2016-01-09 11:42:17.894 [main notice] found messages: 207 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 11:42:20.135 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/15.ui.csv for ID "ui", SW0508, HW6201
2016-01-09 11:42:20.137 [main notice] found messages: 390 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 11:42:22.325 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/25.solsy.hwc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 11:42:22.328 [main notice] found messages: 446 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 11:42:24.508 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/26.solsy.hc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 11:42:24.510 [main notice] found messages: 515 (8 conditional on 3 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 11:42:26.698 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/50.solsy.mc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 11:42:26.701 [main notice] found messages: 582 (12 conditional on 9 conditions, 1 poll, 8 update)
2016-01-09 11:42:28.893 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/ec.solsy.sc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 11:42:28.896 [main notice] found messages: 653 (12 conditional on 9 conditions, 1 poll, 8 update)
2016-01-09 11:42:51.051 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/23.solsy.cc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 11:42:51.053 [main notice] found messages: 681 (12 conditional on 9 conditions, 1 poll, 8 update)


Hab mal 2 1/2 Minuten mitgeschnitten
pi@raspberrypi:~ $ ebusd -f -c /etc/ebusd/ -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig
2016-01-09 14:12:32.928 [main notice] ebusd 2.0.0ea7efc started
2016-01-09 14:12:32.947 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2016-01-09 14:12:32.956 [bus notice] signal acquired
2016-01-09 14:12:33.038 [bus notice] new master 10, master count 2
2016-01-09 14:12:33.067 [update notice] unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03b10200
2016-01-09 14:12:33.246 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040101 / 09320200000283000100
2016-01-09 14:12:33.407 [update notice] unknown MS cmd: 1050b504010d / 052600d90214
2016-01-09 14:12:33.568 [update notice] unknown MS cmd: 1025b504010d / 0500001d0111
2016-01-09 14:12:34.615 [bus notice] new master 03, master count 3
2016-01-09 14:12:34.617 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0958580080ffff0000ff
2016-01-09 14:12:34.768 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5050427002b00 / 00
2016-01-09 14:12:35.041 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:12:35.649 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 090f0200000585000100
2016-01-09 14:12:35.820 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:12:38.088 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050c00001400
2016-01-09 14:12:40.679 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040100 / 0a03401215090106169001
2016-01-09 14:12:41.678 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000052ffffff00ff00 / 0101
2016-01-09 14:12:42.653 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:12:43.105 [main notice] read common config file /etc/ebusd//vaillant/scan.csv
2016-01-09 14:12:43.113 [main notice] read common config file /etc/ebusd//vaillant/broadcast.csv
2016-01-09 14:12:43.270 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0608, HW5502
2016-01-09 14:12:43.271 [main notice] found messages: 207 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 14:12:43.668 [update notice] unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03af0200
2016-01-09 14:12:43.846 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000207000100
2016-01-09 14:12:44.003 [bus notice] max. symbols per second: 101
2016-01-09 14:12:44.008 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2016-01-09 14:12:44.169 [update notice] unknown MS cmd: 1025b504010d / 0500001f0111
2016-01-09 14:12:44.704 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.0;44.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:12:44.854 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:12:45.170 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:12:45.544 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/15.ui.csv for ID "ui", SW0508, HW6201
2016-01-09 14:12:45.547 [main notice] found messages: 390 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 14:12:45.718 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:12:47.723 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/25.solsy.hwc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 14:12:47.726 [main notice] found messages: 446 (3 conditional on 1 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 14:12:49.921 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/26.solsy.hc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 14:12:49.923 [main notice] found messages: 515 (8 conditional on 3 conditions, 0 poll, 8 update)
2016-01-09 14:12:51.787 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:12:52.121 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/50.solsy.mc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 14:12:52.124 [main notice] found messages: 582 (12 conditional on 9 conditions, 1 poll, 8 update)
2016-01-09 14:12:52.214 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:12:52.765 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:12:53.277 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.88;ok
2016-01-09 14:12:53.433 [update notice] unknown MS cmd: 1026b504010d / 051f00ae020f
2016-01-09 14:12:53.600 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:12:53.747 [update notice] unknown MS cmd: 1026b505042d000000 / 00
2016-01-09 14:12:54.309 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/ec.solsy.sc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 14:12:54.311 [main notice] found messages: 653 (12 conditional on 9 conditions, 1 poll, 8 update)
2016-01-09 14:12:54.792 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.0;44.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:12:54.938 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:12:55.254 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:12:55.821 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 090f0200000585000100
2016-01-09 14:12:55.992 [update notice] unknown MS cmd: 1026b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:12:56.326 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050c00001400
2016-01-09 14:12:58.094 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:01.901 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:13:02.870 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:13:03.382 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.69;ok
2016-01-09 14:13:03.560 [update notice] update mc Mode QQ=10: 20;auto;05;off
2016-01-09 14:13:03.721 [update notice] update mc Status QQ=10: 38;off;44.44;20
2016-01-09 14:13:03.882 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:13:04.036 [update notice] update mc RoomTempOffset QQ=10: 0.00
2016-01-09 14:13:04.127 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:04.924 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.0;44.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:13:05.071 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:13:05.385 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:13:05.943 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:13:10.120 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:10.928 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 15:13:03;09.01.2016
2016-01-09 14:13:11.446 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 1.562
2016-01-09 14:13:11.946 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 1.562;15:13:03;09.01.2016
2016-01-09 14:13:12.477 [update notice] update hc currenterror QQ=10: -;-;-;-;-
2016-01-09 14:13:12.660 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:13:12.982 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:13:13.498 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.56;ok
2016-01-09 14:13:13.676 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 50;off;02;off
2016-01-09 14:13:13.833 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2016-01-09 14:13:13.998 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;18.06;17
2016-01-09 14:13:14.497 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050c00001500
2016-01-09 14:13:15.034 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.0;44.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:13:15.180 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:13:15.496 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:13:16.070 [update notice] update hc DateTime QQ=10: valid;15:13:16;09.01.2016;1.562
2016-01-09 14:13:16.161 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:16.301 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 090f0200000585000100
2016-01-09 14:13:16.472 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:13:22.124 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:13:22.295 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:23.105 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:13:23.576 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:13:24.086 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.38;ok
2016-01-09 14:13:24.259 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000207000100
2016-01-09 14:13:24.419 [update notice] unknown MS cmd: 1026b504010d / 051f00a6020f
2016-01-09 14:13:24.587 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:13:25.159 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.0;44.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:13:25.305 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:13:25.579 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:13:26.178 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:13:26.488 [main notice] read scan config file /etc/ebusd//vaillant/23.solsy.cc.csv for ID "solsy", SW0500, HW6301
2016-01-09 14:13:26.490 [main notice] found messages: 681 (12 conditional on 9 conditions, 1 poll, 8 update)
2016-01-09 14:13:28.108 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:32.218 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:13:32.674 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050c00001400
2016-01-09 14:13:33.183 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:13:33.693 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.38;ok
2016-01-09 14:13:33.854 [update notice] update mc Status QQ=10: 38;off;44.31;20
2016-01-09 14:13:34.016 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:13:34.107 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:34.222 [update notice] unknown MS cmd: 1026b505042d000000 / 00
2016-01-09 14:13:35.227 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.5;44.5;-;-;-;off
2016-01-09 14:13:35.374 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:13:35.691 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:13:36.256 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 090f0200000585000100
2016-01-09 14:13:36.426 [update notice] unknown MS cmd: 1026b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:13:40.088 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:42.306 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:13:43.320 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:13:43.787 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.25;ok
2016-01-09 14:13:43.965 [update notice] update mc Mode QQ=10: 20;auto;05;off
2016-01-09 14:13:44.122 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2016-01-09 14:13:44.289 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:13:44.441 [update notice] update mc RoomTempOffset QQ=10: 0.00
2016-01-09 14:13:45.357 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.5;44.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:13:45.505 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:13:45.821 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:13:46.128 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:46.364 [update notice] update hc DateTime QQ=10: valid;15:13:46;09.01.2016;1.562
2016-01-09 14:13:46.528 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:13:50.860 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050c00001400
2016-01-09 14:13:52.113 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:13:52.439 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:13:53.408 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:13:53.917 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.25;ok
2016-01-09 14:13:54.095 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 50;off;02;off
2016-01-09 14:13:54.252 [update notice] unknown MS cmd: 1026b504010d / 051f00a4020f
2016-01-09 14:13:54.419 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:13:55.466 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.0;44.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:13:55.612 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:13:55.931 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:13:56.496 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 090f0200000585000100
2016-01-09 14:13:56.666 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:13:58.091 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:02.544 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:14:03.513 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:14:04.027 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:14:04.119 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:04.506 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.25;ok
2016-01-09 14:14:04.678 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000207000100
2016-01-09 14:14:04.846 [update notice] update mc Status QQ=10: 38;off;44.31;20
2016-01-09 14:14:05.008 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:14:05.009 [bus notice] max. symbols per second: 106
2016-01-09 14:14:05.579 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.0;44.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:14:05.725 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:14:06.000 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:14:06.600 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:14:09.084 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050c00001400
2016-01-09 14:14:10.120 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:11.615 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 15:14:03;09.01.2016
2016-01-09 14:14:12.090 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 1.562
2016-01-09 14:14:12.633 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 1.562;15:14:03;09.01.2016
2016-01-09 14:14:13.163 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:14:13.613 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:14:14.123 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.19;ok
2016-01-09 14:14:14.279 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2016-01-09 14:14:14.446 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:14:14.638 [update notice] unknown MS cmd: 1026b505042d000000 / 00
2016-01-09 14:14:15.688 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 44.0;43.5;-;-;-;off
2016-01-09 14:14:15.836 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:14:16.100 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:16.729 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 090f0200000585000100
2016-01-09 14:14:16.899 [update notice] unknown MS cmd: 1026b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:14:21.732 [update notice] update hc DateTime QQ=10: valid;15:14:22;09.01.2016;1.562
2016-01-09 14:14:22.120 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:22.746 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:14:23.716 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:14:24.228 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.19;ok
2016-01-09 14:14:24.405 [update notice] update mc Mode QQ=10: 20;auto;05;off
2016-01-09 14:14:24.561 [update notice] unknown MS cmd: 1026b504010d / 051f00a1020f
2016-01-09 14:14:24.729 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:14:24.882 [update notice] update mc RoomTempOffset QQ=10: 0.00
2016-01-09 14:14:25.801 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 43.5;43.5;-;-;-;off
2016-01-09 14:14:25.947 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:14:26.221 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:14:26.819 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:14:27.282 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050c00001400
2016-01-09 14:14:28.105 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:32.860 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:14:33.828 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:14:34.091 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:34.351 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.06;ok
2016-01-09 14:14:34.529 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 50;off;02;off
2016-01-09 14:14:34.690 [update notice] update mc Status QQ=10: 38;off;44.12;20
2016-01-09 14:14:34.851 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:14:35.897 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 43.5;43.5;-;-;-;off
2016-01-09 14:14:36.046 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:14:36.362 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:14:36.929 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 090f0200000585000100
2016-01-09 14:14:37.099 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:14:40.116 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:41.932 [update notice] update scan.26 ident QQ=10: Vaillant;SOLSY;0500;6301
2016-01-09 14:14:42.984 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:14:43.951 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:14:44.466 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:14:44.934 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.00;ok
2016-01-09 14:14:45.106 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000207000100
2016-01-09 14:14:45.267 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2016-01-09 14:14:45.434 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:14:45.605 [update notice] update scan.50 ident QQ=10: Vaillant;SOLSY;0500;6301
2016-01-09 14:14:45.766 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050c00001400
2016-01-09 14:14:46.000 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 43.5;43.5;-;-;-;off
2016-01-09 14:14:46.002 [bus notice] max. symbols per second: 124
2016-01-09 14:14:46.093 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:46.208 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:14:46.439 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:14:47.039 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:14:52.061 [update notice] update hc DateTime QQ=10: valid;15:14:52;09.01.2016;1.812
2016-01-09 14:14:52.152 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-01-09 14:14:53.109 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-01-09 14:14:54.237 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2016-01-09 14:14:54.577 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: 42.00;ok
2016-01-09 14:14:54.733 [update notice] unknown MS cmd: 1026b504010d / 051f00a0020f
2016-01-09 14:14:54.899 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;17.94;17
2016-01-09 14:14:55.090 [update notice] unknown MS cmd: 1026b505042d000000 / 00
2016-01-09 14:14:56.260 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 43.5;43.0;-;-;-;off
2016-01-09 14:14:56.407 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5050427002a00 / 00
2016-01-09 14:14:56.595 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0100
2016-01-09 14:14:57.159 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 090f0200000585000100
2016-01-09 14:14:57.330 [update notice] unknown MS cmd: 1026b505082b0f0100000000f8 / 00
2016-01-09 14:14:58.110 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
^C2016-01-09 14:14:58.582 [main notice] SIGINT received
2016-01-09 14:14:58.703 [main notice] ebusd stopped


Jetzt gilt es nur noch die "[update notice] unknown MS cmd" loszuwerden
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier was aus anderen CSVs zusammenkopieren kann?

Gruß,
David

Reinhart

Zitat von: Masterdrive am 09 Januar 2016, 15:23:26
Jetzt gilt es nur noch die "[update notice] unknown MS cmd" loszuwerden
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier was aus anderen CSVs zusammenkopieren kann?

guckst du hier, schau dir im Anhang die _templates und broadcast an.


LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

Masterdrive

Zitat von: Reinhart am 09 Januar 2016, 18:45:20
guckst du hier, schau dir im Anhang die _templates und broadcast an.
LG

Hi Reinhart,
danke :-)
Hatte nur dein ZIP aus dem 2. Post genommen, aber da für die 430 nur Teile genutzt.
Werd ich heut Abend gleich mal testen

Gruß

Masterdrive

Zitat von: fz69412 am 09 Januar 2016, 13:41:32
und ich habe die VRS620 und einen VR90 Regler evtl. liegt ja hier der Haken und ich muss die CSV Dateien noch irgendwie anpassen.

Hi Frank,

so "selten" ist die Kombination gar nicht :-)
Ich hab bei mir auch die auroMATIC 620/3 im Einsatz, der VR90 Regler liegt noch in der Verpackung.
Zumindest für die 620 passen die CSVs gut... die mit "SOLSY" im Namen

Gruß,
David

Mitch

So habe jetzt nochmal die Schaltung gewechselt und nun geht es!!!
Tatsächlich noch irgendwo ein HW Problem.

Habe mit GAEBUS eingerichtet und habe auch Readings, allerdings blockiert mir das mein fhem total.

Habe jetzt die Beispiele von Reinhart über ECMD eingerichtet und kann schonmal die Heizkurve verstellen. Super und vielen Dank.

Jetzt muss ich nur noch die Fehler der CSV weg bekommen und die Logik der cfg verstehen  :-[


Im Prinzip möchte ich zwei "einfache" Dinge machen:
1. automatisch im Herbst/Winter/Frühling die Heizkurve verändern und
2. die Therme ausschalten und wieder einschalten, wenn entsprechend vom Modul HCS Bedarf gefordert wird
FHEM im Proxmox Container