eBus Schaltung in Betrieb nehmen

Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Marie01

Ich werde heute noch einmal alles neu machen  - wenn es dann noch immer nicht klappt, geht der Koppler retour zu E-Service.

Eine Frage hätte ich noch bezgl. dem Poti:
Dieser lässt sich nur nach links drehen (rechts ist er bereits voll am Anschlag).
In welchem Bereich lässt der sich einstellen? Nur innerhalb einer vollen Umdrehung (360°)?

Danke!

amunra

Zitat von: Marie01 am 03 Februar 2016, 10:47:45
Wenn ich jetzt via Terminal:
Maries-MBP:~ Marie$ nc 192.168.178.57 5000|hexdump -C


Kommt kein erneuter Prompt, sondern der Terminal wartet auf eine Antwort (die aber leider nicht kommt).
Also breche ich den Cmd mit STRG+Z wieder ab und versuche ihn erneut zu starten.


Wenn du den Zustand hast, dann steht die Verbindung und wenn du jetzt noch an dem Poti drehst, dann sollte traffic zu sehen sein.
Viele Grüße
Arthur

Marie01

Ok, danke!
Kannst du bezgl. dem Poti noch was sagen?

ZitatEine Frage hätte ich noch bezgl. dem Poti:
Dieser lässt sich nur nach links drehen (rechts ist er bereits voll am Anschlag).
In welchem Bereich lässt der sich einstellen? Nur innerhalb einer vollen Umdrehung (360°)?

amunra

Hallo Marie,
LED muss dunkel leuchten, sobald Daten gesendet werden leuchtet die data LED kurz hell auf - also im Rythmus der auf dem ebus gesendeten Daten - kann auch mehrmals hintereindander passieren je nach­dem was alles so auf dem ebus los ist.
Wenn jetzt aber, warum auch immer, die Verbindung hergestellt werden kann, dann würde ich mit dem eBusd feinjustieren - steht im Forum und im WIKI wie das geht.
Viele Grüße
Arthur

P.S: Den Poti kannst du "langsam und in ganz kleinen Schritten" von einem zum anderen Anschlag drehen, bis Traffic zu sehen ist.

Marie01

Hallo Arthur,

danke, danke, danke  :-*

ZitatP.S: Den Poti kannst du "langsam und in ganz kleinen Schritten" von einem zum anderen Anschlag drehen, bis Traffic zu sehen ist.
Problem: Der Poti hat nur einen Anschlag (wenn ich nach rechts drehe). Nach links, kann ich die Schraube (behaupte ich jetzt mal) komplett rausdrehen :(

amunra

Hallo Marie,
Du drehst hoffentlich an dem Poti und nicht an der Anschlussklemme oder?
Viele Grüße
Arthur

Marie01

Ich bin zwar blond, aber nicht doof  ;D ;D ;D
Klar, direkt am Poti - Anschluss #8

amunra

 :-X :-X ;)
Ich kann nachher mal bei mir schauen.
Viele Grüße
Arthur

amunra

Hallo Marie,
bei mir ist ein Poti verbaut der links (9:00) und rechts (3:00) (max. Drehung 180°) einen Anschlag hat - zwischen 10:00-11:00 empfängt der Adapter auch was.
Viele Grüße
Arthur

RainerS

Die ebusd.log wird noch zugemüllt. Hat jemand eine Idee was hier noch geändert werden muss ?

2016-02-02 19:42:35.870 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093232f0044c680000ff
2016-02-02 19:42:37.968 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0340421902020216f004
2016-02-02 19:42:38.236 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c505078
2016-02-02 19:42:40.074 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-02-02 19:42:44.466 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093232f0044c680000ff
2016-02-02 19:42:46.359 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301f003
2016-02-02 19:42:50.590 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-02-02 19:42:54.815 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093432f0044c680000ff
2016-02-02 19:42:56.892 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c505078
2016-02-02 19:43:01.110 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-02-02 19:43:05.335 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093432f0044c680000ff
2016-02-02 19:43:07.434 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0309431902020216f004
2016-02-02 19:43:09.540 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
2016-02-02 19:43:15.851 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093432f0044c680000ff



Die broadcasts.csv sieht so aus:

# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*b,broadcast,,,,FE,B516,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#b,,vdatetime,Datum/Uhrzeit,,,,00,time,,BTI,,,,date,,BDA,,,,,,,,,
#b,,outsidetemp,Außentemperatur,,,,01,,,temp2,,,,,,,,,,,,,,,
#*b,broadcast,,,,FE,B505,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,hwcStatus,Status Warmwasser,,,,27,,,onoff,,,,VF1,,temp0,,,,,,onoff,,,
b,,load,Quick - WW Speicherladung,,,,06,,,onoff,,,,,,,,,



fz69412

#355
evtl. ist bei Marie's Modul ja ein Trimmer verbaut ?
Der sieht dann so wie auf Reinhards Bild aus.
Spindeltrimmer haben eine aus der Mitte verschobene Schraube,
bei Potis sitzt die Schraube in der Mitte.

Beim Spindeltrimmer könnte ja sein das sie kurz vorm unteren Anschlag ist und dann natürlich mehrere Umdrehungen bis zum oberen Anschlag benötigt.
Bevor Du das aber testest schau mal durch die Schlitze ins Gehäuse ob Du die Bauform erkennen kannst.

Gruß Frank

Reinhart

@R2D2_

deine Broadcast in /etc/ebusd/vaillant muss noch erweitert werden, dir fehlen noch einige Einträge!
Ebenso müssen dann noch ein paar Definitionen in der _templates gemacht werden.

Nur das Ganze hat aber nichts mit dem Log zu tun, die Meldungen können ja nicht weniger werden, sie werden dann nur durch Klartext übersetzt. Deine Therme ist halt sehr gesprächig, das ist ja gut so.

Hier als Beispiel meine CSV, damit der Broadcast dann als Klartext kommt.


# Vaillant specific,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*b,broadcast,,,,FE,B516,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,vdatetime,Datum/Uhrzeit,,,,00,time,,BTI,,,,date,,BDA,,,,,,,,,,,,,,,
b,,outsidetemp,Außentemperatur,,,,01,,,temp2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*b,broadcast,,,,FE,B505,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,hwStatus,Status Warmwasser,,,,27,,,onoff,,,,VF1,,temp0,,,,,,onoff,,,,,,,,,
b,,load,Quick - WW Speicherladung,,,,06,,,onoff,,,,,,,,,
*b,broadcast,,,10,08,B511,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,status01,VL/RL/AussenTemp/VLWW/RLWW/Status,,,,01,,,temp1;temp1;temp2;temp1;temp1;pumpstate,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,status02,Mode/maxTemp/ReglerCurrentTEMP/maxTemp/ReglerCurrentTemp,,,,02,,,hwmode;temp0;temp1;temp0;temp1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*b,broadcast,,,10,08,B504,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,status11,,,,,00,,,dcfstate;BCD;BCD;BCD;BCD;BCD;days2;BCD;temp2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*b,broadcast,,,10,08,B512,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,pumpstate,Vaillant: Pumpenstatus,,,,00,,,pumpstate,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/etc/ebusd/vaillant/broadcast.csv

# template name,type / templates,divider / values,unit,comment
temps,SCH,,°C,Temperatur
temps2,SIN,,°C,Temperatur
press,FLT,,bar,Druck
date,HDA:3,,,Datum
day,BDY,,,Wochentag
daysel,UCH,0=selected;1=Mo-Fr;2=Sa-So;3=Mo-So,,Tage
days,UCH,,,Tage
daysel2,UCH,0=selected;1=Mo-So;2=Mo-Fr;3=Sa-So,,Tage
days2,UCH,,,Tage
time,VTI,,,Zeit
time2,VTM,,,Zeit
minutes,ULG,120,min,Minuten
minutes0,UCH,,min,Minuten
minutes2,UIN,,min,Minuten
hoursum,ULG,,h,Stunden
hoursum2,UIN,,h,Stunden
hours,UCH,,h,Stunden
hours1,D1C,,h,Stunden
hour,UCH,,h,Stunde
seconds,ULG,2,s,Sekunden
seconds0,UCH,,s,Sekunden
seconds2,UIN,,s,Sekunden
seconds4,ULG,,s,Sekunden
calibration,D2C,,K,
calibration0,UCH,,K,
calibration1,D1C,,K,
calibrations,SCH,2,K,
integral,SIN,,°min,
mcmode,UCH,0=disabled;1=on;2=off;3=auto;4=eco;5=low,,Mischer Modus
mctype,UCH,0=uninitialized;1=mixer;2=fixed;3=3;4=4,,Mischer Typ
hwcmode,UCH,0=disabled;1=on;2=off;3=auto,,Warmwasser Modus
hwmode,UCH,0=disabled;1=on;2=off;3=auto,
status,UCH,,,Status
onoff,UCH,0=off;1=on,,
yesno,UCH,0=no;1=yes,,
errorok,UCH,0=ok;1=error,,
sensor,UCH,0=ok;85=circuit;170=cutoff,,Fühlerstatus
tempsensor,temp;sensor,,,
tempmirror,UIN,,,
tempmirrorsensor,temp;tempmirror;sensor
presssensor,press;sensor,,,
pressm,ULG,,mbar,Druck
pressm2,UIN,,mbar,Druck
uin100,UIN,100,,
curve,UIN,100,,Heizkurve
phase1,BI0,0=missing;1=present,,Status Phase 1
phase2,BI1,0=missing;1=present,,Status Phase 2
phase3,BI2,0=missing;1=present,,Status Phase 3
phase,phase1;phase2;phase3,,,
code,PIN,,,
error,UIN,,,Fehlernummer
errors,error;error;error;error;error,,,
errorhistory,status;time2;date;error,,,
from,TTM,,,von
to,TTM,,,bis
slot,from;to,,,Slot von/bis
slot1-3,slot;slot;slot,,,Slots 1-3
timer,slot1-3;daysel,,,
backtype,UCH,0=not present;1=externalheat;2=externalwater;3=externalheatandwater;4=internalheatandwater,,
backmode,UCH,0=no backup;1=withbackup;2=onlybackup,,
power,UCH,,kW,
energy,UIN,,kWh,
energy4,ULG,,kWh,
cntstarts,ULG,,,Anzahl Starts
cntstarts2,UIN,,,Anzahl Starts
pumppow,UCH,0=0;1=1;2=2;3=3;4=4;5=5;6=6;7=off,,Pumpenleistung
pumpstate,UCH,0=off;1=on;2=overrun,,Pumpenstatus
dcfstate,UCH,0=nosignal;1=ok;2=sync;3=valid,,DCF Empfängerstatus
phaseok,UCH,0=error;7=ok,,Phasenstatus
switchvalve,UCH,0=heat;1=water,,Ventilposition
hfrom,HDA:3,,,Ferienzeitraum von
hto,HDA:3,,,Ferienzeitraum bis
holiday,hfrom;hfrom;hto;hto,,,Ferienzeitraum 1 von; 2 von; 1 bis; 2 bis
hpstatus,UCH,0=off;3=heat;6=standby;7=otshutdown;8=water,,Heizstatus
frequency,UIN,,Hz,Frequenz

/etc/ebusd/vaillant/_templates.csv

LG
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

Navigator

@all... hat hier jemand eine Vail. 620/3. Ich finde irgendwie keine passende CSV die mehr wie den Flowsensor und die Aussentemp übersetzt.

fz69412

Zitat von: Dittel am 03 Februar 2016, 20:04:01
@all... hat hier jemand eine Vail. 620/3. Ich finde irgendwie keine passende CSV die mehr wie den Flowsensor und die Aussentemp übersetzt.

Hallo Dittel,

ich habe eine auroMatik 620/3

pi@raspberrypi:~ $ ebusctl scan result
08;Vaillant;BAI00;0604;5502;21;14;40;0010011642;0001;010806;N1
0a;Vaillant;PMW01;0205;8302;21;14;41;0010014312;3110;007012;N5
12;Vaillant;PMW01;0205;8302;21;14;41;0010014312;3110;007012;N5
15;Vaillant;UI   ;0508;6201;21;14;38;0020080465;0907;005548;N9
23;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;14;39;0020080463;0907;005520;N5
25;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;14;39;0020080463;0907;005520;N5
26;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;14;39;0020080463;0907;005520;N5
50;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;14;39;0020080463;0907;005520;N5
75;Vaillant;RC C ;0507;6201;21;13;21;0020040079;0907;005833;N0
ec;Vaillant;SOLSY;0500;6301;21;14;39;0020080463;0907;005520;N5
fc;Vaillant;PMW01;0205;8302;21;14;41;0010014312;3110;007012;N5


pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
version: ebusd 2.0.0ea7efc
signal: acquired
symbol rate: 98
masters: 5
messages: 548
address 03: master #3
address 08: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502"
address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
address 10: master #6
address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
address 15: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
address 70: master #16
address 75: slave #16, scanned "MF=Vaillant;ID=RC C ;SW=0507;HW=6201", loaded "vaillant/75.rcc.csv"
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
address f7: master #24
address fc: slave #24, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"


Die 620 bedient sich gleich mehrerer csv.

Leider gibt es für meine Therme noch keine CSV  :(

Gruß Frank

Navigator

Hallo Frank....ich glaube Prof. Dr. Peter Henning hat auch so eine, vielleicht kann er uns weiterhelfen. Irgendwo muss ne csv von ihm hier rumschwirren.