eBus Schaltung in Betrieb nehmen

Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

fz69412

Zitat von: amunra am 05 Februar 2016, 13:27:06
Hallo Frank,

könnte sein, dass bei dir Logrotate nicht greift.
Bitte folgende Befehle in der ssh/telnet session ausführen:

# Logrotate ebus Status ermitteln
sudo cat /var/lib/logrotate/status | grep ebus
Sollte der Befehl kein Ergebnis liefern, dann kannst Du Logrotate mal anstupsen mit:
sudo logrotate -f -v /etc/logrotate.conf
erneut prüfen mit:
sudo cat /var/lib/logrotate/status | grep ebus
Ergebnis sollte wie folgt aussehen: "/var/log/ebusd.log" 2016-2-5
danach noch ebusd neustarten:
sudo service ebusd restart
Jetzt sollte ein neues Log-File vorhanden sein welches "hoffentlich" täglich rotiert.
ls -alh /var/log/ebus* # ebusd logfiles
Viele Grüße
Arthur

Vielen Dank Arthur !

durch
sudo logrotate -f -v /etc/logrotate.conf

ist mir angezeigt worden das :
Ignoring ebusd because the file owner is wrong (should be root).

der User pi keine Rechte für die Datei besitzt.
Die habe ich nun erteilt und endlich geht mein logrotate wieder. ;D
Vielen Dank !

Gruß Frank

fz69412

#391
und schon die nächste Frage 8),

hat jemand eine Vaillant Trinkwasserstation VPM 30//35/2 W ?

Ich würde gern den Status des Zirkulationmodus abfragen und auch schreiben können.

Es gibt ja folgende Stati aus/eco/comfort

Ich finde aber keinen Befehl dafür.

Gruß Frank





john30

Zitat von: fz69412 am 05 Februar 2016, 21:25:48
hat jemand eine Vaillant Trinkwasserstation VPM 30//35/2 W ?

Ich würde gern den Status des Zirkulationmodus abfragen und auch schreiben können.

Es gibt ja folgende Stati aus/eco/comfort

Ich finde aber keinen Befehl dafür.
Das sollte "OperatingMode" aus der 0a.pmw.hwc.csv sein.
Also Lesen mit "ebusctl r -c hwc OperatingMode" bzw. Schreiben mit "ebusctl w -c hwc OperatingMode auto" etc.
author of ebusd

fz69412

Zitat von: john30 am 06 Februar 2016, 11:13:03
Das sollte "OperatingMode" aus der 0a.pmw.hwc.csv sein.
Also Lesen mit "ebusctl r -c hwc OperatingMode" bzw. Schreiben mit "ebusctl w -c hwc OperatingMode auto" etc.

Hallo John,

bei OperatingMode kommt bei mir immer "off".

Wenn ich es per GAEBUS get abrufe kann ich sehen das der Aufruf 4 Zustände haben könnte:  off, on ,auto,manuell

Aber egal was ich an der Station (direkt) einstelle , der Abruf ist immer off.

Gruß Frank

john30

Zitat von: fz69412 am 06 Februar 2016, 12:27:43
bei OperatingMode kommt bei mir immer "off".

Wenn ich es per GAEBUS get abrufe kann ich sehen das der Aufruf 4 Zustände haben könnte:  off, on ,auto,manuell

Aber egal was ich an der Station (direkt) einstelle , der Abruf ist immer off.
Wie sieht denn dein "ebusctl info" aus?
author of ebusd

Marie01

Also, ich habe jetzt alle Einstellungen am Poti ausprobiert!
Leider bekomm ich das Außengerät noch immer nicht gescannt.

Habt ihr eine Idee? Die Außeneinheit liegt auch am ebus. Der Zugriff via Vrdialog klappt problemlos. Distanz zwischen Innen- und Aussengerät circa 12m.

Danke!

fz69412

#396
Zitat von: john30 am 06 Februar 2016, 13:12:08
Wie sieht denn dein "ebusctl info" aus?

pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
version: ebusd 2.0.0ea7efc
signal: acquired
symbol rate: 55
masters: 5
messages: 509
address 03: master #3
address 08: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502"
address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
address 10: master #6
address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
address 15: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
address 70: master #16
address 75: slave #16, scanned "MF=Vaillant;ID=RC C ;SW=0507;HW=6201", loaded "vaillant/75.rcc.csv"
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
address f7: master #24
address fc: slave #24, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"


Gruß Frank

fz69412

Hallo John ,
hier noch ebusctl find

pi@raspberrypi:~ $ ebusctl find
broadcast datetime = 6.438;13:47:00;06.02.2016
broadcast error = no data stored
broadcast hwStatus = no data stored
broadcast ident = no data stored
broadcast load = no data stored
broadcast outsidetemp = 6.438
broadcast pumpstate = no data stored
broadcast signoflife = no data stored
broadcast status01 = 68.0;66.5;-;-;-;overrun
broadcast status02 = no data stored
broadcast status11 = no data stored
broadcast vdatetime = 13:48:00;06.02.2016
broadcast ident = no data stored
hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
hc CleaningLady = no data stored
hc currenterror = -;-;-;-;-
hc DateTime = valid;13:48:00;06.02.2016;6.438
hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
hc EnergyDemandPercentage = no data stored
hc errorhistory = no data stored
hc FlowTempDesired = 42.0
hc FlowTempMax = no data stored
hc FlowTempMin = no data stored
hc FrostProtectDelay = no data stored
hc Hc1PumpPort = no data stored
hc HcFlowIncrease = no data stored
hc HcMaxPreHeating = no data stored
hc HeatingCurve = 1.20
hc HydraulicScheme = no data stored
hc IsInHoliday = no data stored
hc IsInParty = no data stored
hc IsInStorageFilling = no data stored
hc Mode = no data stored
hc OperatingMode = no data stored
hc OtShutdownLimit = no data stored
hc OutsideTemp = 6.44;ok
hc OutsideTempCorrection = no data stored
hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
hc StatMonthOfInstallation = no data stored
hc StatOperatingHours = 7244
hc StatPowerOn = no data stored
hc StatRestarts = no data stored
hc StatRTOSErrorcode = no data stored
hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
hc Status = no data stored
hc Status01 = no data stored
hc Status02 = no data stored
hc StatYearOfInstallation = no data stored
hc SumFlowSensor = -13.94;cutoff
hc TeleSwitch = no data stored
hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
hc TempDesired = no data stored
hc TempDesiredLow = no data stored
hc Timer.Friday = no data stored
hc Timer.Monday = no data stored
hc Timer.Saturday = no data stored
hc Timer.Sunday = no data stored
hc Timer.Thursday = no data stored
hc Timer.Tuesday = no data stored
hc Timer.Wednesday = no data stored
hwc ActorFernsteuerung = no data stored
hwc ActualKrm = no data stored
hwc ActualTappingTempDesired = no data stored
hwc ActualTnm = no data stored
hwc AutoTappingTempDesired = no data stored
hwc BigHExThreshold = no data stored
hwc CalculatedMixerPosition = 220
hwc CircoPump = 0
hwc currenterror = -;-;-;-;-
hwc Date = no data stored
hwc DurchflussTemp = no data stored
hwc ElectricalHeater = no data stored
hwc EnableHwcOperation = no data stored
hwc errorhistory = no data stored
hwc HeatDemand = no data stored
hwc HExIndex = no data stored
hwc HexMonitoringCounter = no data stored
hwc HExThreshold = no data stored
hwc HolidayStart = no data stored
hwc Krm = no data stored
hwc KrmFaktorMiddl = no data stored
hwc KrmFaktorSmall = no data stored
hwc Krp = no data stored
hwc LegioStartDay = no data stored
hwc LegioStartTime = no data stored
hwc ManualTappingTempDesired = no data stored
hwc Mode = 55;auto;00;off
hwc Ntc1Sensor = 60.00;ok
hwc Ntc2Sensor = 62.44;ok
hwc Ntc3Sensor = 40.31;ok
hwc OperatingMode = no data stored
hwc OverheatTimer = no data stored
hwc PartyStart = off
hwc PumpED = no data stored
hwc QuickVetoStart = no data stored
hwc QuickVetoTempDesired = no data stored
hwc SingleStorageCharge = no data stored
hwc StateCircoKick = 5
hwc StateHExMonitoring = no data stored
hwc StateMainControl = no data stored
hwc StateMixerPumpControl = no data stored
hwc Status = 66;on;-;55
hwc SteBusCheckFailedCounter = no data stored
hwc StFrostProtCounter = no data stored
hwc StInstallationDate = no data stored
hwc StLegioAbortTimeCounter = no data stored
hwc StLegioStopTimeCounter = no data stored
hwc TeleSwitch = no data stored
hwc TeleSwitchState = no data stored
hwc Time = no data stored
hwc Timer.Friday = 05:30;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
hwc Timer.Monday = 05:30;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
hwc Timer.Saturday = 08:00;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
hwc Timer.Sunday = 08:00;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
hwc Timer.Thursday = 05:30;09:00;14:00;-:-;-:-;-:-;Sa-So
hwc Timer.Tuesday = 05:30;09:00;14:00;-:-;-:-;-:-;Sa-So
hwc Timer.Wednesday = 05:30;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
hwc TimeTicker = no data stored
hwc Tm = no data stored
hwc Tnm = no data stored
hwc TnmFaktorMiddl = no data stored
hwc TnmFaktorSmall = no data stored
hwc Tp = no data stored
hwc Tvm = no data stored
hwc Tvp = no data stored
hwc Vortex = no data stored
hwc VPMWMode = no data stored
hwc Weekday = no data stored
hwc ZaehlerBetriebsStunden = no data stored
mc CfgHeatSinkType = mixer
mc CleaningLady = no data stored
mc currenterror = no data stored
mc DateTime = no data stored
mc errorhistory = no data stored
mc FloorPavingDryingDay = no data stored
mc FlowTemp = no data stored
mc FlowTempDesired = no data stored
mc FlowTempMax = no data stored
mc FlowTempMin = no data stored
mc HcMaxPreHeating = no data stored
mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
mc HcPumpPort = no data stored
mc HeatingCurve = 1.20
mc IsInHoliday = no data stored
mc IsInParty = 228
mc IsInStorageFilling = no data stored
mc MixerDutyCycle = no data stored
mc Mode = 20;auto;00;off
mc OperatingMode = no data stored
mc OtShutdownLimit = no data stored
mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
mc StatMonthOfInstallation = no data stored
mc StatOperatingHours = no data stored
mc StatPowerOn = no data stored
mc StatRestarts = no data stored
mc StatRTOSErrorcode = no data stored
mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
mc Status = 42;off;41.81;20
mc StatYearOfInstallation = no data stored
mc TeleSwitch = no data stored
mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
mc TempDesired = no data stored
mc TempDesiredLow = 17.0
mc Timer.Friday = no data stored
mc Timer.Monday = no data stored
mc Timer.Saturday = no data stored
mc Timer.Sunday = no data stored
mc Timer.Thursday = no data stored
mc Timer.Tuesday = no data stored
mc Timer.Wednesday = no data stored
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
rcc HolidayPeriod = no data stored
rcc LcdContrastPwmValue = no data stored
rcc RoomTemp = no data stored
rcc RoomTempHoliday = no data stored
rcc RoomTempOffset = no data stored
rcc RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
sc ColKickGradient = no data stored
sc ColKickPumpTime = no data stored
sc Coll1Sensor = no data stored
sc Coll2Sensor = 27.50;ok
sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
sc currenterror = no data stored
sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
sc errorhistory = no data stored
sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
sc FrostProtectionEnabled = no data stored
sc FrostProtectionLimit = no data stored
sc HasSolarCollVolumeSensor = no data stored
sc KolTempMin1 = no data stored
sc KolTempMin2 = no data stored
sc ScProtectionHysteresis = no data stored
sc SolarCollPumpED1 = no data stored
sc SolarCollPumpED2 = 0
sc SolarCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
sc SolarCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
sc SolarFlowRate = no data stored
sc SolarPriority = no data stored
sc SolarProtection = no data stored
sc SolarProtectionStartTemp = no data stored
sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
sc SolEnablePumpPWM = no data stored
sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
sc SolOperatingMode = no data stored
sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
sc StatMonthOfInstallation = no data stored
sc StatOperatingHours = no data stored
sc StatPowerOn = no data stored
sc StatRestarts = no data stored
sc StatRTOSErrorcode = no data stored
sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
sc StatYearOfInstallation = no data stored
sc Storage1Sensor3 = 68.62;ok
sc Storage2Sensor3 = 67.88;ok
sc Storage3Sensor3 = no data stored
sc Storage4Sensor3 = no data stored
sc SumBackflowSensor = 48.62;ok
sc TeleSwitch = no data stored
sc YieldSensor = no data stored
scan id = no data stored
scan.08 ident = Vaillant;BAI00;0604;5502
scan.0a ident = Vaillant;PMW01;0205;8302
scan.12 ident = Vaillant;PMW01;0205;8302
scan.15 ident = Vaillant;UI   ;0508;6201
scan.26 ident = Vaillant;SOLSY;0500;6301
scan.50 ident = Vaillant;SOLSY;0500;6301
scan.75 ident = Vaillant;RC C ;0507;6201
scan.ec ident = Vaillant;SOLSY;0500;6301
scan.fc ident = Vaillant;PMW01;0205;8302
ui ActoStorModulDetected = no data stored
ui AscBigModulDetected = no data stored
ui AscSmallModulDetected = no data stored
ui ASCStatus = no data stored
ui BoilerCount = no data stored
ui BoilerDetected = no data stored
ui BoilerHoursB1 = no data stored
ui BoilerHoursB2 = no data stored
ui BoilerHoursB3 = no data stored
ui BoilerHoursB4 = no data stored
ui BoilerHoursB5 = no data stored
ui BoilerHoursB6 = no data stored
ui BoilerHoursB7 = no data stored
ui BoilerHoursB8 = no data stored
ui BoilerSequence = no data stored
ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
ui BoilerSwitchHyster = no data stored
ui BoilerSwitchSteps = no data stored
ui BoilerTempMax = no data stored
ui BoilerTempMin = no data stored
ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
ui currenterror = no data stored
ui Date = no data stored
ui Day = no data stored
ui DesiredDegreeB1 = no data stored
ui DesiredDegreeB2 = no data stored
ui DesiredDegreeB3 = no data stored
ui DesiredDegreeB4 = no data stored
ui DesiredDegreeB5 = no data stored
ui DesiredDegreeB6 = no data stored
ui DesiredDegreeB7 = no data stored
ui DesiredDegreeB8 = no data stored
ui DesiredStateB1 = no data stored
ui DesiredStateB2 = no data stored
ui DesiredStateB3 = no data stored
ui DesiredStateB4 = no data stored
ui DesiredStateB5 = no data stored
ui DesiredStateB6 = no data stored
ui DesiredStateB7 = no data stored
ui DesiredStateB8 = no data stored
ui DisplayType = no data stored
ui errorhistory = no data stored
ui FlagsB1 = no data stored
ui FlagsB2 = no data stored
ui FlagsB3 = no data stored
ui FlagsB4 = no data stored
ui FlagsB5 = no data stored
ui FlagsB6 = no data stored
ui FlagsB7 = no data stored
ui FlagsB8 = no data stored
ui FlowTemp = no data stored
ui FlowTempDesired = no data stored
ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
ui FrostOverRideTime = no data stored
ui HcForceMode = no data stored
ui HcName1 = no data stored
ui HcName10 = no data stored
ui HcName11 = no data stored
ui HcName12 = no data stored
ui HcName13 = no data stored
ui HcName14 = no data stored
ui HcName15 = no data stored
ui HcName2 = no data stored
ui HcName3 = no data stored
ui HcName4 = no data stored
ui HcName5 = no data stored
ui HcName6 = no data stored
ui HcName7 = no data stored
ui HcName8 = no data stored
ui HcName9 = no data stored
ui HcPumpB1 = no data stored
ui HcPumpB2 = no data stored
ui HcPumpB3 = no data stored
ui HcPumpB4 = no data stored
ui HcPumpB5 = no data stored
ui HcPumpB6 = no data stored
ui HcPumpB7 = no data stored
ui HcPumpB8 = no data stored
ui HcRequestAsc = no data stored
ui HolidayPeriod = no data stored
ui HwcRequestAsc = no data stored
ui HydraulicMap = no data stored
ui InstallationCompleted = no data stored
ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
ui LcdContrastPwmValue = no data stored
ui LoadingPumpB1 = no data stored
ui LoadingPumpB2 = no data stored
ui LoadingPumpB3 = no data stored
ui LoadingPumpB4 = no data stored
ui LoadingPumpB5 = no data stored
ui LoadingPumpB6 = no data stored
ui LoadingPumpB7 = no data stored
ui LoadingPumpB8 = no data stored
ui MixerDetected = no data stored
ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
ui OutsideTemp = no data stored
ui OutsideTempOffset = no data stored
ui PhoneNumberPart1 = no data stored
ui PhoneNumberPart2 = no data stored
ui PreShutDownTime = no data stored
ui RemoteDetected = no data stored
ui RoomTemp = no data stored
ui RoomTempHoliday = no data stored
ui RoomTempOffset = no data stored
ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
ui ScanPrevention = no data stored
ui SeparationShift = no data stored
ui SequenceOfBoiler = no data stored
ui ServicePeriod = no data stored
ui SolarLoadingDelayHc = no data stored
ui SolarLoadingDelayHwc = no data stored
ui SourceType = no data stored
ui StartPowerVantage = no data stored
ui StateEM = no data stored
ui StorageSensorBottom = no data stored
ui StorageSensorMiddle = no data stored
ui StorageSensorTop = no data stored
ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
ui SystemDemand1 = no data stored
ui SystemModeStream1 = no data stored
ui SystemModeStream2 = no data stored
ui SystemModeStream3 = no data stored
ui SystemTempGradient = no data stored
ui TempFailDetectTime = no data stored
ui TempIncrease = no data stored
ui Time = no data stored
ui TurnOffDelay = no data stored
ui TurnOnDelay = no data stored
ui WaterstationModulDetected = no data stored

Gruß Frank

fz69412

Zitat von: Marie01 am 06 Februar 2016, 13:32:28
Also, ich habe jetzt alle Einstellungen am Poti ausprobiert!
Leider bekomm ich das Außengerät noch immer nicht gescannt.

Habt ihr eine Idee? Die Außeneinheit liegt auch am ebus. Der Zugriff via Vrdialog klappt problemlos. Distanz zwischen Innen- und Aussengerät circa 12m.

Danke!

Hallo Marie,

wenn ich das richtig verstehe betreibst Du den VRDialog Adapter neben dem Ebus Adapter parallel ?

Gruß Frank

Marie01

Nein! Entweder oder! Parallel bekommt vrDialog keinen Zugriff!

fz69412

#400
Hallo Marie,

ok das wollte ich nur ausschließen.

Da Du ja mit VR Dialog keine Probleme beim Einstellen hast, kann
Verkabelung auch ausgeschlossen werden.

Also würde ich doch nochmal bei der Justage des Ebus Adapters ansetzen.
Es ist tatsächlich so , das manche Geräte erst bei exakter Einstellung zu sehen sind.
Und gerade bei den Poti's ist der Einstellbereich sehr eng, hier geht es um mm.
Vorallem fühlt man sich schon sicher wenn ein paar Geräte auftauchen
aber das ist noch nicht unbedingt die exakte Position !
Hast Du eigentlich mal geschaut ob es ein Poti oder ein Trimmer ist ?
Du hattest ja erzählt das links der Anschlag fehlt !

Gruß Frank

Marie01

Hi Frank!

Ist ein Poti. Hat links und rechts einen Anschlag, wie es sich dann doch herausstellte ;-)
Ich habe heute schon alle möglichen Einstellungen des Poti ausprobiert und anschließend dann ebusctl scan full und ebusctl scan result. Die Außeneinheit taucht nicht auf :-(

fz69412


Marie01


fz69412

@Marie

Die Methode hast Du gesehen ?


Zitat von: john30 am 24 Dezember 2015, 13:45:40
Noch ein Hinweis zur Poti Einstellung:

Ich finde es leichter, wenn man zur ersten Justierung des Potis den Dienst stoppt (service ebusd stop) und statt dessen mit minimalen Parametern und ohne irgendwelche CSVs direkt in der Kommandozeile startet, z.B. so:
ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info -d $DEVICE
$DEVICE dabei einfach durch das entsprechende /dev/ttyUSB0 o.ä. ersetzen.

Danach aktiviere ich noch aus einem zweiten Terminal (oder über screen) wie folgt den raw output:
ebusctl raw

Somit erhält man im ebusd Fenster die empfangenen Bytes als Hex, also z.B.:
2015-12-24 12:07:16.955 [bus notice] <aa
2015-12-24 12:07:17.001 [bus notice] <aa
2015-12-24 12:07:17.047 [bus notice] <aa
2015-12-24 12:07:17.093 [bus notice] <aa
2015-12-24 12:07:17.097 [bus notice] <10
2015-12-24 12:07:17.102 [bus notice] <50
2015-12-24 12:07:17.107 [bus notice] <b5
2015-12-24 12:07:17.111 [bus notice] <04


Wenn gerade kein Gerät den Bus benutzt, dann sollten etwa 20 Zeilen pro Sekunde ausgegeben werden und zwar mit "<aa" (im Beispiel die oberen 4 Zeilen).

Sobald ein Gerät den Bus benutzt, sieht das natürlich wieder anders aus. Da sind dann kurze Peaks mit was anderem als "aa" zu sehen. Das sollte man dann ignorieren (im Beispiel die unteren 4 Zeilen).

Wichtig ist dann bei der Poti Einstellung, dass man vor allem die regulären "aa"s zu sehen bekommt. Erst wenn die zuverlässig reinlaufen, kann man sich der nächsten Stufe widmen und ebusd wieder regulär als Dienst starten.