eBus Schaltung in Betrieb nehmen

Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

jkriegl

Wie sieht der omu Timer.Monday aus ? gibt es ein to.0 ?
Mit ebusctl f -f -c omu Timer.Monday auflisten
Rpi 3, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly

Marie01

Das ist ja genau das Problem:
ERR: invalid position in decode

john30

Zitat von: Marie01 am 15 September 2016, 09:27:15
Das ist ja genau das Problem:
ERR: invalid position in decode
Hi Marie,
das sieht so aus, als würden nicht alle Timer von der OMU geliefert werden, also wieder mal eine Ausnahme von der Regel.
Mach doch mal "ebusctl r -h e0b5040102" und poste das Ergebnis.
VG John
author of ebusd

Marie01

Servus John!

Danke für deine Hilfe.
Als Resultat kommt: 00

Marie

john30

Zitat von: Marie01 am 19 September 2016, 12:51:38
Als Resultat kommt: 00
Okay, dann kennt dieses Gerät solche Timer generell nicht.
Am besten Du versuchst mal, eine Timereinstellung über den regulären Weg zu ändern und schaust dabei im ebusd Log, was da so vorbei kommt. Dann muss ich die omu.csv anpassen.
VG John
author of ebusd

Prof. Dr. Peter Henning

Das ist doch genau das, was ich vermutet habe.

Das Timing wird in der Zentrale gemacht, die zu bestimmten Zeiten nur On/Off-Befehle an die Außeneinheit sendet.

LG

pah

RainerS

@Reinhard:
Am Anfang dieses Threads hast Du ein Zeitprogramm-Beispiel für die 430/470 zur Verfügung gestellt. https://forum.fhem.de/index.php/topic,41064.msg336911.html#msg336911

- gibt es den Code mittlerweile irgendwo auch für die in der 470er vorhandenen 3 Zeitprogramme pro Tag ?
- gibt es den Code auch für die Zeitprogramme der WW-Bereitung ?

LG

Reinhart

Zitat von: R2D2_ am 24 September 2016, 18:34:26
- gibt es den Code mittlerweile irgendwo auch für die in der 470er vorhandenen 3 Zeitprogramme pro Tag ?
- gibt es den Code auch für die Zeitprogramme der WW-Bereitung ?

Hallo,

zu 1. Frage: das 3. Zeitprogramm habe ich nie gebraucht, kann man aber ganz einfach nach dem vorgegeben Schema erweitern, das ist nicht so kompliziert.

zu 2.Frage: die neusten Konfigs von John haben jetzt die timerxx.inc, da musst du einfach nach der Syntax zum Schreibbefehl schauen und im Code anpassen.

zB timer.hwc.inc:
r;w,,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,0001,,,timer,,,

in meinem Beispiel sieht der Schreibbefehl noch so aus, bitte diesen Zeilen entsprechend anpassen ("write -c 470mc mcTTMonday"). Die letzten beiden "24:00" sind der 3.Timer den du erweitern willst.
get ZeitfensterSchreibenMo cmd {"write -c 470mc mcTTMonday ".ReadingsVal("TimeMo","HHMM1",0) . chr(59) . ReadingsVal("TimeMo","HHMM2",0) . chr(59) . ReadingsVal("TimeMo","HHMM3",0) . chr(59) . ReadingsVal("TimeMo","HHMM4",0) . chr(59) . "24:00" . chr(59) . "24:00" . chr(59) . "selected\n"}


LG
Reinhart

FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

RainerS

@Reinhart: OK, dann muss ich mir das mal in Ruhe ansehen

john30

Zitat von: R2D2_ am 26 September 2016, 22:09:12
Allerdings kann ich nach dem "install make" keine ebusd-Version abfragen.
Irgendwas fehlt da noch ... in /etc/default ist eine "ebusd" auch nicht vorhanden ...
ich verwende immer das make_debian.sh, hast Du das auch benutzt?
Kann gut sein, dass das make File alleine kein gültiges Set produziert.
author of ebusd

john30

Zitat von: R2D2_ am 26 September 2016, 22:09:12
Bevor ich weitermache, wollte ich nochmal die neueste ebusd-Version unter Jessie installieren. Im Wiki (john) steht ja soweit alles. Allerdings kann ich nach dem "install make" keine ebusd-Version abfragen.
Irgendwas fehlt da noch ... in /etc/default ist eine "ebusd" auch nicht vorhanden ...

sudo update-rc.d ebusd defaults
update-rc.d: error: initscript does not exist: /etc/init.d/ebusd

noch was: bist Du auch root?
author of ebusd

Marie01

Zitat von: john30 am 22 September 2016, 08:48:18
Okay, dann kennt dieses Gerät solche Timer generell nicht.
Am besten Du versuchst mal, eine Timereinstellung über den regulären Weg zu ändern und schaust dabei im ebusd Log, was da so vorbei kommt. Dann muss ich die omu.csv anpassen.
VG John

Werd ich mir die nächsten Tag mal anschauen.
In der Zwischenzeit bin auch auf ein anderes Problem gestoßen:
Vorlaufzeit interne Heizkreispumpe - ebusctl r -f -c ehp#install  AWHc1PumpPrerunTime
Bekomm ich immer Element not found. Das selbe mit HwcHwcHc1PumpPrerunTime

Mit vrDialog kann ich diesen Wert normal lesen.

Wie kann ich den HeatPumpType sowie SW-Version auslesen, damit ich das kontrollieren kann?
[airtowater][SW=350-400]r;wi       
[brinetowater][SW=350-400]r;wi       
[airtowater][SW>=403]r;wi       
[brinetowater][SW>=403]r;wi       
[airtobrinetowater][SW>=403]r;wi

Danke!

Marie

Marie01

Bezgl. den OMU Timern, bekomm ich immer UNKNOWN Commands in der ebusd.log
John, reicht dir das aus, oder soll ich noch etwas machen?
Auf Höhe NoiseReductionFactor habe ich dann auch am Fenstertyp (Mo-Fr, Mo-So...) gedreht:
2016-10-04 19:10:22.362 [main notice] ebusd 2.0.0ea7efc started
2016-10-04 19:10:22.418 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2016-10-04 19:10:22.433 [bus notice] signal acquired
2016-10-04 19:10:23.373 [bus notice] new master 03, master count 2
2016-10-04 19:10:23.428 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b52105000a0c00e7 / 09000240007a00070000
2016-10-04 19:10:24.381 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e3a0000 / 00
2016-10-04 19:10:24.660 [bus notice] new master 10, master count 3
2016-10-04 19:10:24.677 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51009000230000000000002 / 00
2016-10-04 19:10:25.009 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:10:25.378 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e480000 / 00
2016-10-04 19:10:26.699 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0100000006000100
2016-10-04 19:10:26.866 [update notice] unknown MS cmd: 1023b504020d00 / 050000008000
2016-10-04 19:10:27.052 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a00000000000070080000
2016-10-04 19:10:27.201 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040131 / 020000
2016-10-04 19:10:28.091 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a0338101904100216b009
2016-10-04 19:10:30.694 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5050427001700
2016-10-04 19:10:31.090 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:10:41.298 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/scan.csv
2016-10-04 19:10:41.301 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/broadcast.csv
2016-10-04 19:10:41.395 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:10:41.478 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/08.ehp.csv for ID "ehp00", SW0419, HW7201
2016-10-04 19:10:41.480 [main notice] found messages: 327 (139 conditional on 22 conditions, 1 poll, 55 update)
2016-10-04 19:10:41.576 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:10:41.859 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:10:42.020 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:10:43.475 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5130304cd01 / 0acd010100000001000100
2016-10-04 19:10:43.669 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/15.uih.csv for ID "uih00", SW0374, HW6901
2016-10-04 19:10:43.670 [main notice] found messages: 482 (230 conditional on 30 conditions, 1 poll, 55 update)
2016-10-04 19:10:43.970 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:10:44.003 [bus notice] max. symbols per second: 115
2016-10-04 19:10:45.430 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:10:45.724 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/23.ehp.cc.csv for ID "ehp00", SW0419, HW7201
2016-10-04 19:10:45.724 [main notice] found messages: 504 (230 conditional on 30 conditions, 1 poll, 55 update)
2016-10-04 19:10:45.872 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:10:47.104 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:10:47.463 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040101 / 09170100000085000100
2016-10-04 19:10:47.630 [update notice] unknown MS cmd: 1050b504020d00 / 0518007b0117
2016-10-04 19:10:47.822 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001a0603010170080100
2016-10-04 19:10:47.967 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/50.ehp.mc.csv for ID "ehp00", SW0419, HW7201
2016-10-04 19:10:47.967 [main notice] found messages: 592 (275 conditional on 37 conditions, 2 poll, 56 update)
2016-10-04 19:10:48.037 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040131 / 020001
2016-10-04 19:10:49.228 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/e0.omu.csv for ID "omu00", SW0118, HW5202
2016-10-04 19:10:49.229 [main notice] found messages: 704 (324 conditional on 39 conditions, 2 poll, 56 update)
2016-10-04 19:10:51.455 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:10:51.939 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:10:52.130 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b52105000a0c00e7 / 09000241007800070000
2016-10-04 19:10:53.072 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e3a0000 / 00
2016-10-04 19:10:53.253 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:10:53.467 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:10:54.011 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:10:54.174 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:10:54.893 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e480000 / 00
2016-10-04 19:10:57.492 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:10:57.996 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:10:59.097 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:10:59.501 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040101 / 09190100000003000100
2016-10-04 19:10:59.668 [update notice] unknown MS cmd: 1025b504020d00 / 055000e70219
2016-10-04 19:10:59.853 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a00000000000070080000
2016-10-04 19:11:00.003 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040131 / 020000
2016-10-04 19:11:01.581 [main notice] read scan config file /etc/ebusd/vaillant/25.ehp.hwc.csv for ID "ehp00", SW0419, HW7201
2016-10-04 19:11:01.581 [main notice] found messages: 744 (334 conditional on 42 conditions, 2 poll, 56 update)
2016-10-04 19:11:03.468 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:11:03.600 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:11:04.000 [update notice] unknown MS cmd: 1008b515020004 / 080400909090909001
2016-10-04 19:11:04.192 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:11:05.119 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:11:05.508 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:11:06.096 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:11:06.260 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:11:07.147 [update notice] update mc DateTime QQ=10: valid;19:11:08;04.10.2016;9.500
2016-10-04 19:11:07.536 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
2016-10-04 19:11:07.729 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5130304cd01 / 0acd010100000001000100
2016-10-04 19:11:09.512 [update notice] unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
2016-10-04 19:11:09.691 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:11:10.108 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:11:11.119 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:11:11.569 [update notice] update cc Mode QQ=10: 30;on;00;off
2016-10-04 19:11:11.737 [update notice] update cc Status QQ=10: 0;off;-;0
2016-10-04 19:11:11.919 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a00000000000070080000
2016-10-04 19:11:12.070 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040131 / 020000
2016-10-04 19:11:12.173 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b52105000a0c00e7 / 09000243007600070000
2016-10-04 19:11:12.285 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 19:11:04;04.10.2016
2016-10-04 19:11:12.682 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 9.500
2016-10-04 19:11:13.096 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e3a0000 / 00
2016-10-04 19:11:13.211 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 9.500;19:11:04;04.10.2016
2016-10-04 19:11:13.653 [update notice] unknown BC cmd: 10feb51603047008
2016-10-04 19:11:15.024 [bus notice] max. symbols per second: 124
2016-10-04 19:11:15.677 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:11:17.091 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:11:17.569 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:11:17.760 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:11:17.923 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:11:20.199 [update notice] update ehp ActualEnvironmentPowerPercentage QQ=10: 0
2016-10-04 19:11:20.371 [update notice] update ehp SourceTempInput QQ=10: 6.31;ok
2016-10-04 19:11:20.534 [update notice] update ehp ActualEnvironmentPower QQ=10: 0
2016-10-04 19:11:20.702 [update notice] update ehp ActualEnvironmentPowerFine QQ=10: 100
2016-10-04 19:11:20.873 [update notice] update ehp FlowTemp QQ=10: 23.69;ok
2016-10-04 19:11:21.035 [update notice] update ehp SourcePumpStatus QQ=10: 0
2016-10-04 19:11:21.201 [update notice] update ehp VWLSBadWeatherOMU2 QQ=10: no
2016-10-04 19:11:21.686 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:11:22.323 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:11:23.116 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:11:23.654 [update notice] update mc Mode QQ=10: 23;on;00;off
2016-10-04 19:11:23.821 [update notice] update mc Status QQ=10: 24;off;23.69;23
2016-10-04 19:11:24.004 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001a0603010170080100
2016-10-04 19:11:24.155 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040131 / 020001
2016-10-04 19:11:27.283 [update notice] update ehp YieldEnvironmentEnergy QQ=10: 20355
2016-10-04 19:11:27.489 [update notice] update ehp HeatPumpStatus QQ=10: standby
2016-10-04 19:11:27.673 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001a0603010170080100
2016-10-04 19:11:27.864 [update notice] unknown MS cmd: 1050b51303043200 / 0a32002e000a003c002800
2016-10-04 19:11:28.057 [update notice] unknown MS cmd: 1050b51303043300 / 0a330024000a003c001e00
2016-10-04 19:11:28.197 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:11:28.328 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:11:28.865 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001a0603010170080100
2016-10-04 19:11:29.048 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 25;on;00;off
2016-10-04 19:11:29.137 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:11:29.289 [update notice] unknown MS cmd: 1025b51303048200 / 0a8200d0028002b0041004
2016-10-04 19:11:29.482 [update notice] unknown MS cmd: 1025b51303048300 / 0a83009001e0010003c002
2016-10-04 19:11:29.654 [update notice] unknown MS cmd: 1025b50903290000 / 050000e70200
2016-10-04 19:11:29.829 [update notice] update mc Timer.Saturday QQ=10: 00:00;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
2016-10-04 19:11:30.000 [update notice] update hwc Timer.Saturday QQ=10: 00:00;-:-;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
2016-10-04 19:11:30.000 [bus notice] max. symbols per second: 140
2016-10-04 19:11:30.165 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:11:30.444 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:11:30.608 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:11:31.853 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5130304cd01 / 0acd010100000001000100
2016-10-04 19:11:32.133 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b52105000a0c00e7 / 09000243007800070000
2016-10-04 19:11:33.098 [update notice] update cc Timer.Saturday QQ=10: 00:00;22:00;22:00;22:00;22:00;22:00;Mo-So
2016-10-04 19:11:33.159 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e3a0000 / 00
2016-10-04 19:11:33.866 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:11:34.019 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:11:34.125 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e480000 / 00
2016-10-04 19:11:35.094 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:11:35.839 [update notice] update hwc Status QQ=10: 80;off;46.44;25
2016-10-04 19:11:36.020 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a00000000000070080000
2016-10-04 19:11:36.171 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040131 / 020000
2016-10-04 19:11:37.188 [update notice] unknown MS cmd: 1008b515020004 / 080400909090909001
2016-10-04 19:11:37.379 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:11:39.850 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:11:39.983 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:11:41.129 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:11:42.135 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:11:42.590 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:11:42.753 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:11:42.900 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 027008
2016-10-04 19:11:45.895 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:11:46.092 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:11:47.106 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:11:47.908 [update notice] update cc Mode QQ=10: 30;on;00;off
2016-10-04 19:11:48.075 [update notice] update cc Status QQ=10: 0;off;-;0
2016-10-04 19:11:48.257 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a00000000000070080000
2016-10-04 19:11:48.408 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040131 / 020000
2016-10-04 19:11:50.325 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 1
2016-10-04 19:11:50.515 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010100000028000000
2016-10-04 19:11:50.674 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 7
2016-10-04 19:11:50.827 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 13
2016-10-04 19:11:51.151 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010d00000028000000
2016-10-04 19:11:51.308 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 17
2016-10-04 19:11:51.463 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 20
2016-10-04 19:11:51.654 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24011400000028000000
2016-10-04 19:11:51.812 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 28
2016-10-04 19:11:51.965 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 32
2016-10-04 19:11:52.376 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24012000000028000000
2016-10-04 19:11:52.516 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:11:52.647 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:11:53.092 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:11:53.966 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:11:54.157 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:11:54.320 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:11:54.674 [update notice] unknown MS cmd: 1008b515020004 / 080400909090909001
2016-10-04 19:11:55.833 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b52105000a0c20e7 / 09000245007800070000
2016-10-04 19:11:55.982 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5130304cd01 / 0acd010100000001000100
2016-10-04 19:11:56.396 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e3a0000 / 00
2016-10-04 19:11:56.861 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 33
2016-10-04 19:11:56.921 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e480000 / 00
2016-10-04 19:11:57.070 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24012100000028000000
2016-10-04 19:11:57.227 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 40
2016-10-04 19:11:57.381 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 40
2016-10-04 19:11:57.615 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24012800000028000000
2016-10-04 19:11:57.773 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 40
2016-10-04 19:11:57.927 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 40
2016-10-04 19:11:58.118 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24012800000028000000
2016-10-04 19:11:58.275 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 40
2016-10-04 19:11:58.451 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:11:58.603 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:11:59.088 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:11:59.438 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24012800000028000000
2016-10-04 19:12:00.061 [update notice] update mc Mode QQ=10: 23;on;00;off
2016-10-04 19:12:00.232 [update notice] update mc Status QQ=10: 24;off;23.56;23
2016-10-04 19:12:00.411 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001a0603010170080100
2016-10-04 19:12:00.562 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040131 / 020001
2016-10-04 19:12:03.711 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 39
2016-10-04 19:12:03.901 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24012700000028000000
2016-10-04 19:12:04.064 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 32
2016-10-04 19:12:04.214 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 28
2016-10-04 19:12:04.404 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24011c00000028000000
2016-10-04 19:12:04.544 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:12:04.675 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:12:04.876 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 12
2016-10-04 19:12:05.065 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010c00000028000000
2016-10-04 19:12:05.158 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:12:05.274 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 9
2016-10-04 19:12:05.430 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:05.619 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:12:05.777 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:05.931 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:06.122 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:12:06.280 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:06.445 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:12:06.636 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:12:06.799 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:12:06.953 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:07.188 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:12:07.345 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:07.499 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:07.690 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:12:07.847 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:08.001 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 19:12:00;04.10.2016
2016-10-04 19:12:08.156 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 1
2016-10-04 19:12:08.346 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010100000028000000
2016-10-04 19:12:08.480 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 9.500
2016-10-04 19:12:08.684 [update notice] update broadcast datetime QQ=10: 9.500;19:12:00;04.10.2016
2016-10-04 19:12:08.902 [update notice] unknown BC cmd: 10feb51603047008
2016-10-04 19:12:09.059 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:09.250 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:12:09.407 [update notice] update ehp NoiseReductionFactor QQ=10: 0
2016-10-04 19:12:10.199 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:12:10.352 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:12:11.100 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:12:12.209 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 25;on;00;off
2016-10-04 19:12:12.311 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b52105000a0c00e7 / 09000245007800070000
2016-10-04 19:12:12.437 [update notice] update hwc Status QQ=10: 80;off;46.44;25
2016-10-04 19:12:12.619 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a00000000000070080000
2016-10-04 19:12:12.769 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040131 / 020000
2016-10-04 19:12:12.949 [update notice] unknown MS cmd: 1008b515020004 / 080400909090909001
2016-10-04 19:12:13.099 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e3a0000 / 00
2016-10-04 19:12:14.113 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e480000 / 00
2016-10-04 19:12:14.968 [update notice] unknown MS cmd: 1008b515020504 / 080400909090909001
2016-10-04 19:12:16.163 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:12:16.601 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:12:17.088 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:12:18.158 [update notice] update mc DateTime QQ=10: valid;19:12:19;04.10.2016;9.500
2016-10-04 19:12:18.323 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:12:18.603 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:12:18.765 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:12:18.943 [update notice] unknown MS cmd: 1008b515020504 / 080400909090909001
2016-10-04 19:12:20.235 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5130304cd01 / 0acd010100000001000100
2016-10-04 19:12:22.218 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:12:22.634 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:12:23.122 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:12:24.274 [update notice] update cc Mode QQ=10: 30;on;00;off
2016-10-04 19:12:24.442 [update notice] update cc Status QQ=10: 0;off;-;0
2016-10-04 19:12:24.623 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040132 / 0a00000000000070080000
2016-10-04 19:12:24.773 [update notice] unknown MS cmd: 1023b5040131 / 020000
2016-10-04 19:12:28.215 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:12:28.785 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:12:29.097 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:12:30.280 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:12:30.822 [update notice] update ehp Status QQ=10: 23.00;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:12:30.986 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:12:32.143 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b52105000a0c00e7 / 09000247007800070000
2016-10-04 19:12:32.367 [update notice] unknown MS cmd: 1008b515020004 / 080400909090909001
2016-10-04 19:12:33.134 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e3a0000 / 00
2016-10-04 19:12:34.120 [update notice] unknown MS cmd: 03e0b509040e480000 / 00
2016-10-04 19:12:34.297 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:12:34.802 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:12:35.113 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:12:36.309 [update notice] update mc Mode QQ=10: 23;on;00;off
2016-10-04 19:12:36.476 [update notice] update mc Status QQ=10: 24;off;23.56;23
2016-10-04 19:12:36.658 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040132 / 0a001a0603010170080100
2016-10-04 19:12:36.808 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040131 / 020001
2016-10-04 19:12:37.001 [update notice] unknown MS cmd: 1008b51303042401 / 0a24010000000028000000
2016-10-04 19:12:40.264 [update notice] update broadcast hwcStatus QQ=10: off;23;off
2016-10-04 19:12:40.836 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505034a0100
2016-10-04 19:12:41.103 [bus notice] poll ehp ApplianceCode: 42
2016-10-04 19:12:42.328 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
2016-10-04 19:12:42.872 [update notice] update ehp Status QQ=10: 22.69;1.249;1.975;03 28 00 00
2016-10-04 19:12:43.034 [update notice] update ehp Status02 QQ=10: disabled;0;100.0;0;100.0
2016-10-04 19:12:44.367 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5130304cd01 / 0acd010100000001000100
2016-10-04 19:12:46.351 [update notice] update ehp Mode QQ=10: off
2016-10-04 19:12:46.898 [update notice] unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
2016-10-04 19:12:47.122 [bus notice] poll mc CfgHeatSinkType: mixer
2016-10-04 19:12:48.360 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 25;on;00;off
2016-10-04 19:12:48.528 [update notice] update hwc Status QQ=10: 80;off;46.44;25
2016-10-04 19:12:48.709 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040132 / 0a00000000000070080000
2016-10-04 19:12:48.860 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040131 / 020000
2016-10-04 19:12:49.010 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040133 / 027008

amunra

Timerprogrammen => sollte doch alles da sein, oder fehlt etwas?

jamesgo

#599
Hallo,

bin gerade darüber gestolpert, dass im vaillant/_template.csv ein Fehler zu sein scheint:

daysel,UCH,0=selected;1=Mo-Fr;2=Sa-So;3=Mo-So,,Tage

müsste meiner Meinung nach folgendermaßen aussehen:

daysel,UCH,0=selected;1=Mo-So;2=Mo-Fr;3=Sa-So,,Tage

Zumindest trifft das für diese beiden Vaillant Komponenten zu:

address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0231;HW=6002", loaded "vaillant/15.470.csv"
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=V6100;SW=0211;HW=1902", loaded "vaillant/50.v61.mc.csv"

Ich verwende master/ebusd-2.1.x/en/vaillant/_templates.csv von github.com

Evtl. könnte das jemand bestätigen und John könnte das einchecken.

Danke
Andy

PS: gibt es eigentlich noch Funktionswünsche für 98_GAEBUS?