Autor Thema: Modul für Buderus Wärmepumpe WPS  (Gelesen 3569 mal)

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« am: 15 Januar 2016, 22:57:21 »
ich arbeite gerade an einem Modul zum Loggen/Steuern einer Buderus Wärmepume WPS (8k-1).
Von Buderus gibt es ein Gateway KM200 (V2) und auch ein passendes Modul von Sailor, welches ich auch gut finde, und selbst im Einsatz habe.
Leider lassen sich über dieses Gateway aus der Wärmepumpe nicht so viele Informationen auslesen, wie das bei den Heizkesseln der Fall ist, obwohl viele Informationen augenscheinlich vorliegen (über Display abrufbar).
Es fehlen Informationen wie Sole- und  Vorlauftemperatur, Leistungswerte, usw.

Mittlerweile ist das FHEM-Modul schon so weit gediehen, das ich mir eine Veröffentlichung erlauben könnte.
Es läuft stabil, ein KM200 wird nicht benötigt, dafür aber ein USBTin oder äquivalenten CAN-Controller.
Es sind aber lokale abstrahierte Funktionen zum Initialisieren, Lesen und Schreiben der Daten vom CAN-Controller implementiert, die man für andere CAN-Controller erweitern könnte.

  • Hat überhaupt jemand Interesse daran?
  • Bisher unterstützt das Modul nur 1 Regelkreis - benötigt jemand auch den 2. Regelkreis?

Moduldefinition

define myKM273 KM273 /dev/ttyACM0@115200
attr myKM273 room Heizung

define Temperaturen readingsGroup myKM273:<%temp_temperature>,<AussenTemp.>,GT2_TEMP myKM273:<%sani_buffer_temp_all>,<HeisswasserTemp.>,GT3_TEMP
attr Temperaturen room Heizung
define TemperaturenSole readingsGroup myKM273:<%sani_return_temp>,<SoleEin>,GT10_TEMP myKM273:<%sani_supply_temp>,<SoleAus>,GT11_TEMP
attr TemperaturenSole room Heizung
define TemperaturenWP readingsGroup myKM273:<%sani_supply_temp>,<WaermetraegerAus>,GT8_TEMP myKM273:<%sani_return_temp>,<WaermetraegerEin>,GT9_TEMP myKM273:<%sani_buffer_temp_all>,<Heizgastemperatur>,GT6_TEMP
attr TemperaturenWP room Heizung

#sinnvolle Logfile Auszüge zur Darstellung in Histogrammen:

define FileLog_heizung FileLog /mnt/fhem/log2/Temperaturen-%Y-%m.log myKM273:(GT1_TEMP|GT2_TEMP|GT3_TEMP|GT6_TEMP|GT8_TEMP|GT9_TEMP|GT10_TEMP|GT11_TEMP).*
attr FileLog_heizung group Temperaturen
attr FileLog_heizung logtype text
attr FileLog_heizung room Heizung

define FileLog_KM273_Pumpen FileLog /mnt/fhem/log2/KM273_Pumpen-%Y-%m.log myKM273:(HW_PUMP*|PUMP_DHW_ACTIVE).*
attr FileLog_KM273_Pumpen group Temperaturen
attr FileLog_KM273_Pumpen logtype text
attr FileLog_KM273_Pumpen room Heizung

define FileLog_KM273_bits1 FileLog /mnt/fhem/log2/KM273_bits1-%Y-%m.log myKM273:(0002C270|00038270|00048270|00040040|00044040|00044270|0003C270).*
attr FileLog_KM273_bits1 group Temperaturen
attr FileLog_KM273_bits1 logtype text
attr FileLog_KM273_bits1 room Heizung

define FileLog_KM273_temp1 FileLog /mnt/fhem/log2/KM273_temp1-%Y-%m.log myKM273:(08000270|08008270|08004270|08010270).*
attr FileLog_KM273_temp1 group Temperaturen
attr FileLog_KM273_temp1 logtype text
attr FileLog_KM273_temp1 room Heizung


Informationen zur Kommunikation

Die im Modul festgelegten Werte werden zyklisch einmal pro Minute gepollt.
Es wird aber asynchron gearbeitet, d.h. es wird nicht auf die Antwort gewartet.
Die zu pollenden Werte werden einfach bis zum ende der Liste nacheinander abgefragt.
Die WP reagiert sehr schnell innerhalb von 1-2ms.
Die Antwort wird unabhängig vom gepollten Wert ausgewertet, und das FHEM-Reading wird nur bei Änderung des Werts bzw. spätestens nach 10 min geupdated.
Damit wird auch das Logging kleiner gehalten.
Auch die nicht vom Modul gepollten Werte, die von CAN Modulen innerhalb der Heizung automatisch gesendet werden oder von einem KM200 gepollt werden, werden Änderungsgetrieben als Reading mitgeschrieben.
Hier besteht noch Entwicklungsbedarf, um dies ggf. zu deaktivieren.

Entwicklerinformationen zur Kommunikation

Die WPS verfügt über einen CAN Bus und darüber wird auch das KM200 angeschlossen.
Ich habe mal einen Logger (Raspi mit USBTin) mitlaufen lassen und habe darüber relativ schnell einige Erkenntnisse gesammelt.

Der CAN Bus läuft mit 125kBaud und die Daten werden im Extended Frame Format (29 Bit Id) ausgetauscht.
Es wird kein CANOpen Protokoll verwendet, sondern ein proprietäres CAN Format.

Ohne angeschlossenes KM200 kommen regelmäßig Stati und Analogwerte der Sensoren, Pumpen, usw.
Die sind natürlich schwer zu deuten, zumal die analogen Temperaturwerte linearisiert werden müssen.

Mit angeschlossenem KM200 werden regelmäßig Werte gepollt, wie z.B. Warmwasser- oder Außentemperatur:
Info: beim Loggen wurde der Zeitstempel (2Byte, Millisekunden 0..59999) im USBTin aktiviert

Lesen der Außentemperatur (Lese Id 04A83FE0, Länge 0, Antwort Id 0CA83FE0, Länge 2 Byte, Wert 67 = 6,7°C
[19/10/15 - 22:59:09:218] R04A83FE0006A0                 01696 04A83FE0 0  0                     
[19/10/15 - 22:59:09:220] T0CA83FE02004306A2             01698 0CA83FE0 2 0043 67                 

Lesen der Außentemperatur (Lese Id 04AA7FE0, Länge 0, Antwort 0CAA7FE0, Länge 2 Byte, Wert 423= 42,3°C
[24/10/15 - 17:57:45:971] R04AA7FE003C85                 15493 04AA7FE0 0  0                      05404 04AA7FE0 0  0
[24/10/15 - 17:57:45:971] T0CAA7FE0201A83C86             15494 0CAA7FE0 2 01A8 424                05407 0CAA7FE0 2 01A7 423

Wird jetzt das KM200 neu angeschlossen, dann kommt erstmal ein wahres Feuerwerk an CAN-Telegrammen.
Die Analyse zeigte erstaunliches:
Es wird von KM200 eine 60kB grosse Tabelle mit allen abrufbaren Werten gelesen.
Diese beinhaltet den Bezeichner im Klartext, und einen Index, aus welchem man direkt die CAN-Id's berechnen kann.
Mit Hilfe dieser Tabelle kommt man an alle Werte, die bisher über das KM200 nicht abrufbar oder setzbar waren.
Die Bezeichner sind etwas kryptisch, und sind nicht immer Englisch sondern eher aus dem Skandinavischen Raum.
Die Semikolon gehören nicht zur abgerufenen Tabelle, und dienen nur zur Kenntlichmachung der Spalten:
Index;??????????;????;Maximalwert;Minimalwert;Textlänge;Text Byte                                                                   ;Text ASCII
02A4;80B4702C47;0064;00000000;00000000;0D;4754335F414E534C5554454E00                                                                ;GT3_ANSLUTEN
02A5;ED567D32CE;0065;00000032;FFFFFFCE;10;4754335F4B4F525249474552494E4700                                                          ;GT3_KORRIGERING
02A6;C016D09D1D;0066;01000000;00000000;0E;4754335F4B564954544552414400                                                              ;GT3_KVITTERAD
02A7;00AF4D85D7;0239;00000000;00000000;16;4754335F4B564954544552415F4D414E55454C4C5400                                              ;GT3_KVITTERA_MANUELLT
02A8;0054B7AA2C;0067;00000000;00000000;0B;4754335F53544154555300                                                                    ;GT3_STATUS
Die CAN-Id für den empfangenen Wert kann direkt aus dem Index errechnet werden:
CAN-Id für Wert Lesen/Schreiben = Index << 14 | 0x04003FE0
CAN-Id für Wert Empfangen = Index << 14 | 0x0C003FE0
Zum Lesen des Werts wird ein RTR Telegramm (mit Länge=0) gesendet.

Die Tabelle wurde in dem Modul in eine Hash-Tabelle integriert.
In der Hash-Tabelle gibt es eine Spalte 'read'=0, die auf 1 gesetzt werden kann, um den Wert zu der automatisch generierten Pollingliste hinzuzufügen.
Mir ist bewust, dass dies nur eine Möglichkeit im Entwicklungsstadion des Moduls sein kann, und später durch ein Attribut ersetzt werden muss.
Aber die Liste hat ca. 1800 Einträge, und so war dies erstmal die flexibelste Variante für mich.

Ab der Version 0008 wird die Tabelle jetzt aus der Wärmepumpe gelesen. Die noch vorhandene Tabelle dient aktuell nur noch zum Setzen des 'read' flags und des Formats.

[EDIT]
Ab 21.08.2016 ist das Modul (V0012) in FHEM vorhanden und über 'update' aktualisierbar
« Letzte Änderung: 21 August 2016, 15:02:57 von mike3436 »
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200
Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #1 am: 17 Januar 2016, 18:42:39 »
Hallo,
prinzipiell würde mich das Modul interessieren, da ich selbst auch eine WPS 11k im Einsatz habe.
Kann man damit nur Werte auslesen, oder auch schreiben? Ein brennendes Thema wäre für mich nämlich die automatisierte Anhebung der Warmwassertemperatur. Das scheinen die Entwickler der WP-Firmware vergessen oder absichtliich nicht eingebaut zu haben.
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #2 am: 17 Januar 2016, 23:17:34 »
Hallo,
ich gehe davon aus, dass du kein KM200 mit dem Buderus Modul von Sailor im Einsatz hast?
Darüber wäre das setzen der Warmwasser Solltemperatur möglich.

Mit meinem Modul sind alle Werte Les- und Schreibbar.
Ich weis nur nicht, ob die geschriebenen z.B. in ein Flash geschrieben werden, und ob die Schreibanzahl begrenzt ist.
Obwohl - über die Buderus App wird das ändern der Warmwassertemperatur auch erlaubt.

Was hast du denn als Hardware zur Verfügung?
Am einfachsten wäre es mit Raspi und USBTin.
Das CAN Modul ist nicht galvanisch entkoppelt, dafür aber recht günstig (37€ bei Amazon).
Ich habe keine Probleme damit (und auch nicht erwartet, da der Raspi ja quasi galvanisch entkoppelt ist).
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #3 am: 18 Januar 2016, 07:54:58 »
Zitat
ich gehe davon aus, dass du kein KM200 mit dem Buderus Modul von Sailor im Einsatz hast?
Darüber wäre das setzen der Warmwasser Solltemperatur möglich.
Ja, ich habe noch nichts dergleichen im Einsatz. Ich beginne erst, mich mit dieser Problematik zu beschäftigen. Bisher waren Licht- und Rollladensteuerung die beiden großen Themen  :)

Zitat
Was hast du denn als Hardware zur Verfügung?
Am einfachsten wäre es mit Raspi und USBTin.
Bisher gibt es da nur den Raspi. Aber für ca. 38 € kann man den USBTin ja bei einem großen Versandhändler kaufen. ;)

Mal noch eine bescheidene Anfängerfrage: Wie kommt den die WP ins Kommunikationsnetz? Meines Wissens, hat die weder einen RJ-45 noch sonst einen üblichen Anschluss!? Oder muss ich dann dafür zwingend noch den KM200 beschaffen?
« Letzte Änderung: 18 Januar 2016, 09:06:59 von der_da »
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #4 am: 18 Januar 2016, 09:16:38 »
Zitat
Mal noch eine bescheidene Anfängerfrage: Wie kommt den die WP ins Kommunikationsnetz? ... Oder muss ich dann dafür zwingend noch den KM200 beschaffen?
Ich beantworte mir das mal selbst  :D: JA, das brauchst du!  ;)
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #5 am: 18 Januar 2016, 19:48:12 »
Ich beantworte mir das mal selbst  :D: JA, das brauchst du!  ;)

Nein brauchst du nicht!
Das USBTin modul wir direkt innerhalb der WP angeschlossen - da wo sonst das KM200 angeschlossen würde.
Du must dich natürlich trauen, die WP aufzuschrauben, und das Kabel anzuschliessen  ;)
Der CAN-Bus ist ein 2-Draht Bus 3-Draht Bus, der quasi beliebig verlängert werden kann - man muss nur am letzten Teilnehmer einen Abschlusswiderstand setzen. Bei kurzer Verbindung < 1m geht das auch Störungsfrei ohne.

Wenn schon ein (ggf. vom Heizungsfachmann angebrachtes) KM200 existiert, dann kann/muss das Modul dort angeschlossen werden. Hier gilt das gleiche Prinzip: eine kurze Verlängerung ist erlaubt, und wenn man erst durch ganze Haus muss, dann muss der Endwiderstand am KM200 deaktiviert und am USBTin aktiviert werden.

EDIT:
- meine aktuelle Busverdrahtung angehangen
- dadurch erstes Bild korrigiert, da hier GND an Erde verdrahtet war, und nicht an GND (funktionierte zwar, ist aber nicht 100%ig korrekt)
- das in der Verdrahtung mittig platzierte KM200 ist nicht notwendig, bei mir aber vorhanden
- das Ändern der Terminierung ist, wie oben schon geschrieben, nur bei Leitungslängen > 1m zum KM200/USBTin notwendig.
« Letzte Änderung: 22 April 2017, 18:24:26 von mike3436 »
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #6 am: 24 Januar 2016, 19:22:37 »
Ich habe mal meine aktuelle Version 0006 des Moduls 26_KM273 hochgeladen (Anhang 1. Beitrag).
Das Anschliessen des CAN Moduls in der WP ist relativ simpel, und ist auch in der Installationsanleitung der WP schematisch beschrieben.
Bei Bedarf kann ich hier, natürlich ohne jegliche Gewährleistung, auch mit Rat zur Seite stehen.
Es wäre schön, wenn die Leute mit Interesse, das kurz bekunden würden, und die Frage nach der Notwendigkeit des 2. Heizkreis beantworten.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #7 am: 29 Februar 2016, 15:22:09 »
Hallo!

Ich hatte ins Auge gefasst, mir ein KM200 zuzulegen. Allerdings hat mein Heizungs-Installateur auf Nachfrage bei Buderus die Aussage bekommen, dass für meine WP (Bj. 2008) der KM200 nicht unterstützt wird. Nun stehe ich vor der Frage, ob diese Aussage tatsächlich stimmt. Eventuell kann man ja auch erst mal für 38,-€ in einen USBtin investieren und es damit versuchen. Wenn es nicht geht, werde ich die Kosten verkraften. Für mich stellt sich aber wieder die Frage, wenn ich den USBtin an die WP per CAN (2-Draht) anschließe, habe ich am anderen Ende einen USB-Anschluß. Was mache ich damit? Meine WP hätte dann einen USB-Anschluß! Und weiter? Sie müsste ins LAN eingebunden werden, damit FHEM mit ihr kommunizieren kann.
Und dann werde ich vor dem nächsten Problem stehen, dass ich den USBtin erst mal mit einer Firmware flashen muss. Welche?

So viele Fragen? Wer hat die Antworten?
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #8 am: 29 Februar 2016, 22:57:04 »
Du hast eine Buderus 11k Wärmepumpe, oder?
Ob deine Wärmepumpe mit dem KM200 funktioniert oder nicht, kann ich dir nicht beantworten.
Hast du auch eine Bedieneinheit bzw. Raumtemperaturfühler HRC2 angeschlossen?
Wenn ja, dann sollte die WP auch über den CAN-Bus ansprechbar sein.

Mit dem USBTin wird nur der CAN-Bus über USB an einen Rechner angeschlossen.
Du must auch keinerlei Software flashen, wenn du das fertig bestückte SMD Modul für ~38€ bestellst.
Angeschlossen wird das Modul über normales USB Kabel an den Rechner (z.B. Raspberry Pi).
Die andere Seite könnte über eine verdrillte, abgeschirmte 2-Draht-Leitung relativ lang werden (>50m).
Wenn du keine Leitung verlegen willst, dann muss der Raspberry Pi mit USBTin und FHEM neben die Heizung und dann ins LAN.
Wenn du Glück hast, dann geht die CAN Kommunikation sofort!
Ansonsten kann man auf jeden Fall erst einmal den CAN Datenverkehr mithören und analysieren.
« Letzte Änderung: 29 Februar 2016, 23:10:11 von mike3436 »
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #9 am: 01 März 2016, 15:17:28 »
Du hast eine Buderus 11k Wärmepumpe, oder?
Hast du auch eine Bedieneinheit bzw. Raumtemperaturfühler HRC2 angeschlossen?
Wenn ja, dann sollte die WP auch über den CAN-Bus ansprechbar sein.
Ich habe in etwa so was hier: https://www.buderus.de/de/produkte/catalogue/Buderus-Produkte-fur-Ihr-Haus/Warmeerzeuger/Warmepumpe/6658_Logatherm-WPS-6kW-bis-17kW Ist wohl so nicht mehr im Sortiment. Aber die WPS-10 K-1 ist wohl am nächsten dran und optisch hat sich offenbar nichts geändert seitdem.
Eine separate Bedieneinheit oder ein Raumtemperaturfühler sind nicht angeschlossen (aber ein Außentemperaturfühler).

Die andere Seite könnte über eine verdrillte, abgeschirmte 2-Draht-Leitung relativ lang werden (>50m).
Aha, dann müsste ich also die 2-Draht-Leitung von der WP zu meinem Raspi führen (weit ist es nicht, ca. 3-4m, aber ... grübel ???)
Na gut, dann weiß ich, wie es weiter geht.
Danke erst mal, ich melde mich  ;)

Edit: USBTin bestellt und ist auf dem Weg ;-)
Dank der lieben Frühlingssonne ist der Bedarf, am Sonntagnachmittag die Warmwassertemperatur anzuheben erst mal seltener geworden  :D Somit wäre jetzt ein paar Monate Zeit, die Wärmepumpe ans FHEM anzubinden und die automatisierte Anhebung der Warmwassertemperatur zu realisieren.

Edit: USBTin ist heute angekommen und ich habe es mal eben angeschlossen. 8)
Ein list myKM273 ergibt folgendes:
Internals:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         22
   NAME       myKM273
   NR         352
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       KM273
   pollingIndex 153
   Readings:
     2016-04-14 20:31:47   0001C180        0
     2016-04-14 20:31:46   00028200        1
     2016-04-14 20:38:39   0002C200        1
     2016-04-14 20:31:41   00030200        1
     2016-04-14 20:31:41   00034200        0
     2016-04-14 20:39:52   00038200        1
     2016-04-14 20:31:44   0003C200        0
     2016-04-14 20:38:39   00040200        1
     2016-04-14 20:31:39   00044180        16
     2016-04-14 20:31:44   00044200        0
     2016-04-14 20:31:38   00048180        5
     2016-04-14 20:38:39   00048200        1
     2016-04-14 20:31:40   0004C200        0
     2016-04-14 20:31:37   00050180        60
     2016-04-14 20:31:42   00050200        0
     2016-04-14 20:31:52   00054180        0
     2016-04-14 20:31:42   00054200        0
     2016-04-14 20:31:51   00058180        0
     2016-04-14 20:31:51   0005C180        0
     2016-04-14 20:31:50   00060180        0
     2016-04-14 20:31:49   00064180        400
     2016-04-14 20:31:49   00078401        1
     2016-04-14 20:31:49   00080180        0
     2016-04-14 20:40:06   00080401        406
     2016-04-14 20:31:48   00084180        0
     2016-04-14 20:31:50   00084401        0
     2016-04-14 20:31:50   0008C401        0
     2016-04-14 20:31:47   00090200        0
     2016-04-14 20:31:51   00094401        0
     2016-04-14 20:38:24   00098401        94
     2016-04-14 20:31:37   0009C401        4
     2016-04-14 20:31:38   000A8401        0
     2016-04-14 20:31:39   000AC401        -520
     2016-04-14 20:31:39   000B4401        0
     2016-04-14 20:31:40   000B8401        0
     2016-04-14 20:31:41   000BC401        0
     2016-04-14 20:31:56   000D4401        0
     2016-04-14 20:31:48   000F0401        0
     2016-04-14 20:38:43   000F4401        1
     2016-04-14 20:31:42   000FC401        0
     2016-04-14 20:31:43   00178401        0
     2016-04-14 20:31:44   0017C401        250
     2016-04-14 20:31:44   00180401        -200
     2016-04-14 20:31:45   00190401        0
     2016-04-14 20:31:46   00198401        0
     2016-04-14 20:31:46   0019C401        0
     2016-04-14 20:31:47   001B4401        9
     2016-04-14 20:40:04   01FFC401        4508057871856658
     2016-04-14 20:40:03   08000200        352
     2016-04-14 20:38:36   08004200        687
     2016-04-14 20:36:20   08008200        380
     2016-04-14 20:31:57   0800C200        1023
     2016-04-14 20:39:49   08010200        298
     2016-04-14 20:40:14   08014200        349
     2016-04-14 20:31:38   08018180        1
     2016-04-14 20:39:53   08018200        501
     2016-04-14 20:39:57   0801C200        703
     2016-04-14 20:39:43   08020200        724
     2016-04-14 20:32:27   08020401        0
     2016-04-14 20:32:28   08024401        0
     2016-04-14 20:32:37   08040401        0
     2016-04-14 20:32:22   08048401        1
     2016-04-14 20:32:21   0804C401        0
     2016-04-14 20:32:00   08058200        1
     2016-04-14 20:32:01   0805C200        1
     2016-04-14 20:32:01   08060200        1
     2016-04-14 20:32:02   08064200        0
     2016-04-14 20:32:02   08068200        0
     2016-04-14 20:31:53   0806C200        1
     2016-04-14 20:31:53   08070200        0
     2016-04-14 20:31:54   08074200        1
     2016-04-14 20:31:54   08078200        0
     2016-04-14 20:31:55   0807C200        0
     2016-04-14 20:32:29   080C8401        0
     2016-04-14 20:32:30   080CC401        0
     2016-04-14 20:35:37   080D0401        254
     2016-04-14 20:32:32   080D8401        0
     2016-04-14 20:32:33   080DC401        -519
     2016-04-14 20:32:35   080E0401        0
     2016-04-14 20:32:36   080E4401        0
     2016-04-14 20:32:19   08100401        0
     2016-04-14 20:32:14   08114401        0
     2016-04-14 20:32:11   08138401        -521
     2016-04-14 20:31:58   08148401        0
     2016-04-14 20:32:12   0814C401        0
     2016-04-14 20:32:13   08150401        0
     2016-04-14 20:32:15   08174401        480
     2016-04-14 20:32:23   081A0401        0
     2016-04-14 20:32:10   081A4401        0
     2016-04-14 20:32:18   081A8401        0
     2016-04-14 20:32:20   081AC401        200
     2016-04-14 20:32:24   081B0401        0
     2016-04-14 20:31:37   09FFC180        129
     2016-04-14 20:31:55   09FFC200        131
     2016-04-14 20:32:25   09FFC401        312
     2016-04-14 20:31:37   09FFFFF0        16778240
     2016-04-14 20:32:12   ADDITIONAL_DHW_ACKNOWLEDGED 0
     2016-04-14 20:32:12   ADDITIONAL_ELECTRIC_COUNT 20
     2016-04-14 20:32:11   ADDITIONAL_GTf_AVERAGE 5
     2016-04-14 20:32:11   ADDITIONAL_GTf_AVERAGE_OLD 750
     2016-04-14 20:32:11   CONFIGURATION   0
     2016-04-14 20:39:11   DHW_CALCULATED_SETPOINT_TEMP 2.9
     2016-04-14 20:32:11   DHW_CALCULATED_SETPOINT_TEMP_OFFSET 0.4
     2016-04-14 20:32:11   DHW_GT3_START_MAX_TEMP 0
     2016-04-14 20:32:11   DHW_GT3_START_TEMP 1.5
     2016-04-14 20:32:11   DHW_GT3_START_TEMP_COMFORT 4
     2016-04-14 20:32:12   DHW_GT3_START_TEMP_COMFORT_2 0
     2016-04-14 20:32:13   DHW_GT3_START_TEMP_ECONOMY 0
     2016-04-14 20:32:12   DHW_GT3_START_TEMP_ECONOMY_2 0.1
     2016-04-14 20:32:13   DHW_GT3_STOP_MIN_TEMP 16
     2016-04-14 20:32:11   DHW_GT3_STOP_TEMP 10
     2016-04-14 20:32:13   DHW_GT8_STOP_MAX_TEMP 0
     2016-04-14 20:32:12   DHW_GT8_STOP_TEMP 0
     2016-04-14 20:32:11   DHW_GT8_STOP_TEMP_COMFORT 0
     2016-04-14 20:32:12   DHW_GT8_STOP_TEMP_COMFORT_2 0
     2016-04-14 20:32:12   DHW_GT8_STOP_TEMP_ECONOMY 0
     2016-04-14 20:32:11   DHW_GT8_STOP_TEMP_ECONOMY_2 0.1
     2016-04-14 20:39:11   DHW_GT9_STOP_TEMP 6.5
     2016-04-14 20:32:12   DHW_PROGRAM_1_1MON 00:00 on 10:00 off
     2016-04-14 20:32:13   DHW_PROGRAM_1_2TUE 00:00 on 00:30 off
     2016-04-14 20:32:12   DHW_PROGRAM_1_3WED 00:00 on 08:00 off
     2016-04-14 20:32:12   DHW_PROGRAM_1_4THU 00:00 on 00:00 off
     2016-04-14 20:39:11   DHW_PROGRAM_1_5FRI 10:00 on 11:00 off
     2016-04-14 20:32:11   DHW_PROGRAM_1_6SAT 09:00 on 07:30 off
     2016-04-14 20:32:12   DHW_PROGRAM_1_7SUN 00:00 on 09:00 off
     2016-04-14 20:32:11   DHW_PROGRAM_2_1MON 00:00 on 02:00 off
     2016-04-14 20:32:13   DHW_PROGRAM_2_2TUE 00:00 on 01:00 off
     2016-04-14 20:32:11   DHW_PROGRAM_2_3WED 00:00 on 00:00 off
     2016-04-14 20:32:13   DHW_PROGRAM_2_4THU 00:00 on 18:00 off
     2016-04-14 20:32:11   DHW_PROGRAM_2_5FRI 00:00 on 00:00 off
     2016-04-14 20:32:14   DHW_PROGRAM_2_6SAT 00:00 on 00:00 off
     2016-04-14 20:32:12   DHW_PROGRAM_2_7SUN 00:00 on 00:00 off
     2016-04-14 20:32:11   DHW_PROGRAM_MODE 0:Automatic
     2016-04-14 20:32:13   DHW_TIMEPROGRAM 0:Always_On
     2016-04-14 20:32:11   DHW_USER_SET_START_TEMP 0.4
     2016-04-14 20:32:13   DRYOUT_SETPOINT_TEMP 0
     2016-04-14 20:32:13   E71_T71_TEMP    0
     2016-04-14 20:32:11   E71_T72_TEMP    0
     2016-04-14 20:32:11   E72_T71_TEMP    0
     2016-04-14 20:39:11   E72_T72_TEMP    13.8
     2016-04-14 20:32:11   ELSKAP_MAX_TEMP 0
     2016-04-14 20:32:12   ELSKAP_TEMP     1127.5
     2016-04-14 20:32:12   ENVELOPE_CURVE_MAX_TEMP 1.1
     2016-04-14 20:32:13   ENVELOPE_MAX_OUTDOOR_TEMP 1.1
     2016-04-14 20:32:12   ENVELOPE_MAX_TEMPERATURE 1127.5
     2016-04-14 20:32:12   ENVELOPE_MIN_OUTDOOR_TEMPERATURE 1.1
     2016-04-14 20:32:12   ENVELOPE_STOP_HIGH_OUTDOOR_TEMP 0
     2016-04-14 20:32:11   GT10_GT11_MAX_DELTA_TEMP 1
     2016-04-14 20:32:12   GT10_LAG_KOND_TEMP 1235.2
     2016-04-14 20:32:12   GT10_LR_HYSTERES 6.4
     2016-04-14 20:32:11   GT10_LR_TEMP    1235.2
     2016-04-14 20:32:11   GT10_TEMP       6.4
     2016-04-14 20:32:12   GT11_LF_HYSTERES 6.4
     2016-04-14 20:32:12   GT11_LF_TEMP    1235.2
     2016-04-14 20:32:13   GT11_TEMP       6.4
     2016-04-14 20:32:11   GT12_TEMP       0.5
     2016-04-14 20:32:11   GT1_TEMP        25.1
     2016-04-14 20:32:11   GT2_ATTENUATED_TEMP 0
     2016-04-14 20:32:12   GT2_TEMP        0
     2016-04-14 20:32:11   GT3_TEMP        23
     2016-04-14 20:32:13   GT5_ANSLUTEN    12352
     2016-04-14 20:32:12   GT5_TEMP        3.7
     2016-04-14 20:32:12   GT6_TEMP        44838
     2016-04-14 20:32:13   GT7_TEMP        0
     2016-04-14 20:32:13   GT81_TEMP       13.7
     2016-04-14 20:32:12   GT82_TEMP       10
     2016-04-14 20:32:13   GT8_HF_ELK_TEMP 0.1
     2016-04-14 20:32:12   GT8_HF_TEMP     0
     2016-04-14 20:32:14   GT8_TEMP        0
     2016-04-14 20:39:11   GT9_TEMP        5.8
     2016-04-14 20:32:13   HEATING_CURVE_LEFT_Y_LOCAL 0
     2016-04-14 20:32:12   HEATING_CURVE_MAX_LOCAL 22
     2016-04-14 20:32:13   HEATING_CURVE_MIN_LOCAL 13
     2016-04-14 20:32:12   HEATING_CURVE_RIGHT_Y_LOCAL 0
     2016-04-14 20:32:13   HOLIDAY_ACTIVE  0
     2016-04-14 20:32:11   HOLIDAY_START_DAY 6
     2016-04-14 20:32:12   HOLIDAY_START_MONTH 0
     2016-04-14 20:32:13   HOLIDAY_START_YEAR 300
     2016-04-14 20:32:12   HOLIDAY_STOP_DAY 10
     2016-04-14 20:32:11   HOLIDAY_STOP_MONTH 15
     2016-04-14 20:32:12   HOLIDAY_STOP_YEAR 20
     2016-04-14 20:32:13   HW_MV_E12_PUMP_G1_DIGITAL 0
     2016-04-14 20:32:11   HW_PUMP_DHW_DIGITAL 0
     2016-04-14 20:32:11   HW_PUMP_E71_G71_DIGITAL 0
     2016-04-14 20:32:12   HW_PUMP_E72_G71_DIGITAL 280
     2016-04-14 20:32:12   HW_PUMP_G1_DIGITAL 24
     2016-04-14 20:32:13   HW_PUMP_G2_ANALOG 0
     2016-04-14 20:32:12   HW_PUMP_G2_DIGITAL 2
     2016-04-14 20:32:11   HW_PUMP_G3_ANALOG 0
     2016-04-14 20:32:11   HW_PUMP_G3_DIGITAL 0
     2016-04-14 20:32:11   LANGUAGE_ISO639_1 1
     2016-04-14 20:32:11   MIXED_CIRCUITS_CONNECTED_BITMASK 100
     2016-04-14 20:32:13   MV_E12_T1_TEMP  170
     2016-04-14 20:32:13   MV_E12_T5_ATTENUATIONED_TEMP 0
     2016-04-14 20:32:13   MV_E12_T5_TEMP  0
     2016-04-14 20:32:13   PARTY_MODE_CIRCUIT_6 200
     2016-04-14 20:37:11   PROGRAM_REVISION 0
     2016-04-14 20:32:13   PROGRAM_VERSION 0
     2016-04-14 20:32:13   PUMP_DHW_ACTIVE 1800
     2016-04-14 20:32:13   PUMP_DHW_PROGRAM1_START_TIME 00:00
     2016-04-14 20:32:13   PUMP_DHW_PROGRAM1_STOP_TIME 450:00
     2016-04-14 20:32:12   PUMP_DHW_PROGRAM2_START_TIME 450:00
     2016-04-14 20:32:13   PUMP_DHW_PROGRAM2_STOP_TIME 00:00
     2016-04-14 20:32:13   PUMP_DHW_PROGRAM3_START_TIME 00:00
     2016-04-14 20:32:11   PUMP_DHW_PROGRAM3_STOP_TIME 00:00
     2016-04-14 20:32:12   PUMP_DHW_PROGRAM4_START_TIME 00:00
     2016-04-14 20:32:13   PUMP_DHW_PROGRAM4_STOP_TIME 75:00
     2016-04-14 20:11:35   state           opened

Wie bekomme ich jetzt raus, welcher Eintrag was ist? ::) Die Solltemperatur für das Warmwasser wäre am interessantesten.  :D
« Letzte Änderung: 14 April 2016, 20:45:11 von der_da »
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #10 am: 14 April 2016, 21:50:58 »
Hm, viele der Werte scheinen sich gar nicht zu ändern  :o
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #11 am: 14 April 2016, 23:23:32 »
Hallo, ist ja schön, dass das Modul auf Anhieb bei dir läuft bzw. kommuniziert.
Es scheint aber, das Buderus unterschiedliche Firmwaren hat.
Die gelesenen Werte sind nicht konsistent.
Ich denke, dass das Parameterverzeichnis, welches ich einmal ausgelesen und im Modul hinterlegt habe, bei dir ein anderes ist, und ausgelesen werden muss.
Ich müsste das Modul erst mal dahingehend überarbeiten ...
Also besser erst mal kein Set ausführen.

Da du den Raspi benutzt, könntest du auch erst mal mein script verwenden, um das Parameterverzeichnis auszulesen.
Eventuell funktioniert das ja gar nicht bei deinem WP-Typ!
Dazu das perl modul test3.pm auf den PI kopieren und ggf. Ausführungsrechte geben: sudo chmod 777 test3.pm
Das FHEM Modul beenden, um ttyACM0 frei zu geben.
Eine Putty Session mit Logging (wichtig) starten und das Script ausführen: perl test3.pm
Nach 2-3 Minuten das script abbrechen, und mir das Log der Session zukommen lassen.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #12 am: 15 April 2016, 08:52:38 »
Danke mike,

ich komme frühestens heute Abend dazu, dein test3.pm auszuführen. Ein paar der Werte verändern sich ja, ist das nicht ein Zeichen, dass das Parameterverzeichnis doch ausgelesen wird?
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #13 am: 15 April 2016, 23:22:23 »
Ein paar der Werte verändern sich ja, ist das nicht ein Zeichen, dass das Parameterverzeichnis doch ausgelesen wird?
Die ganzen Werte, bei denen die CAN-Id in Klartext umgesetzt wird, sind meist unlogisch:
HOLIDAY_START_YEAR 300
HOLIDAY_STOP_MONTH 15

Die anderen CAN-Id's sind mir auch nicht geläufig, d.h. treten bis auf 09FFFFF0 bei mir nicht auf.
Aber da nur auf die Parameterabfragen bis Nr. 2024 = Id 0DFA3FE0 = PUMP_DHW_PROGRAM4_STOP_TIME geantwortet wird, läßt Hoffnung aufkeimen.
Der letzte von mir abgefragte Parameter ist Nr. 2484 = Id 0E6D3FE0 = XDHW_WEEKPROGRAM_STOP_TEMP

Na, dann warte ich das log mal ab ...
(Bitte als Dateianhang posten)
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #14 am: 15 April 2016, 23:23:48 »
Ich hatte dir ne PM geschickt. Kam die nicht an? :o
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #15 am: 16 April 2016, 00:07:22 »
Ich hatte dir ne PM geschickt. Kam die nicht an? :o
... entschuldige, hatte die mails noch nicht gecheckt ...
Aber sieht ja gut aus!  ;D
Dann habe ich ja was zu tun  ::)
Kann aber etwas dauern ...
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #16 am: 16 April 2016, 09:57:36 »
Dann habe ich ja was zu tun  ::)
Kann aber etwas dauern ...
Kein Problem. Wie gesagt, derzeit wärmt ja die Sonne das Wasser. Da hat die WP Pause. Ich danke schon mal im Vorraus.
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #17 am: 30 Mai 2016, 00:41:49 »
Hallo, ich habe heute de Version 0008 eingestellt:
In dieser Version wird die Tabelle jetzt aus der Wärmepumpe gelesen. Die noch vorhandene Tabelle dient aktuell nur noch zum Setzen des 'read' flags und des Formats.

@der_da:
bitte schick mir mal das fhem.log (fhem-2016-0x.log) bzw. einen grep KM273 Auszug davon, wenn das neue Modul läuft!
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #18 am: 31 Mai 2016, 20:08:34 »
Hallo mike3436,

ich habe heute deine Version 0009 installiert. Das Ergbnis ist immer noch ein Vollschreiben des FHEM.log.
Sinnvolle Werte kann ich nicht erkennen.  :-\

2016.05.31 20:01:25 3: Opening myKM273 device /dev/ttyACM0
2016.05.31 20:01:25 3: Setting myKM273 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.05.31 20:01:25 3: myKM273 device opened
2016.05.31 20:01:25 3: myKM273: CAN_DoInit
2016.05.31 20:01:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=0 readIndex=0
2016.05.31 20:01:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FD7FE00
2016.05.31 20:01:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=0 readIndex=0
2016.05.31 20:01:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=19 readIndex=0
2016.05.31 20:01:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=0 readIndex=0
2016.05.31 20:01:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=18 readIndex=0
2016.05.31 20:01:33 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/26_KM273.pm line 2651.
2016.05.31 20:01:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=0 readIndex=0
2016.05.31 20:01:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=17 readIndex=0
2016.05.31 20:01:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList read T09FD7FE0 len=7 value=894225945601 readCounter=53300
2016.05.31 20:01:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=16 readIndex=0
2016.05.31 20:01:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=15 readIndex=0
2016.05.31 20:01:38 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:38 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=14 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=13 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=12 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=11 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=10 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=9 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=8 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=7 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=6 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=5 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=4 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=3 readIndex=0
2016.05.31 20:01:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=2 readIndex=0
2016.05.31 20:01:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=1 readIndex=0
2016.05.31 20:01:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList KM200active=0 KM200wait=0 readIndex=0
2016.05.31 20:01:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000000000
2016.05.31 20:01:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000001000
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000002000
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:01:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8568
2016.05.31 20:01:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:01:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000003000
2016.05.31 20:01:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:01:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:01:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:01:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000004000
2016.05.31 20:01:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:01:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:01:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:01:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000005000
2016.05.31 20:01:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:01:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:01:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:01:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000006000
2016.05.31 20:01:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000007000
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000008000
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:01:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:01:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:01:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000009000
2016.05.31 20:01:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:01:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:01:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:01:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000a000
2016.05.31 20:01:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:01:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:01:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:01:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000b000
2016.05.31 20:01:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:01:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:01:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:01:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000c000
2016.05.31 20:01:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:01:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000d000
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000000000
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:01:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:01:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000001000
2016.05.31 20:01:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:01:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:01:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:01:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000002000
2016.05.31 20:01:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:01:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:02:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000003000
2016.05.31 20:02:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000004000
2016.05.31 20:02:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000005000
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000006000
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=27408
2016.05.31 20:02:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:02:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000000000
2016.05.31 20:02:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:02:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000001000
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000002000
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:02:07 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:02:08 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:08 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000003000
2016.05.31 20:02:08 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:08 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:08 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000004000
2016.05.31 20:02:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000005000
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000006000
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:11 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:02:11 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000007000
2016.05.31 20:02:11 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:11 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:02:11 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:02:12 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:02:12 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000008000
2016.05.31 20:02:12 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:12 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:02:12 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000009000
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000a000
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:02:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:02:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:02:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000b000
2016.05.31 20:02:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:02:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:02:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:02:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000c000
2016.05.31 20:02:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:02:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:02:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:02:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000d000
2016.05.31 20:02:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:02:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:02:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000000000
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=0
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000001000
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:02:20 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=4096
2016.05.31 20:02:21 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:02:21 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000002000
2016.05.31 20:02:21 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:21 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:02:21 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=8192
2016.05.31 20:02:22 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:22 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000003000
2016.05.31 20:02:22 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:22 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:22 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=12288
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000004000
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=16384
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000005000
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:23 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=20480
2016.05.31 20:02:24 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:24 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000006000
2016.05.31 20:02:24 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:24 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:24 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=24576
2016.05.31 20:02:25 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:02:25 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000007000
2016.05.31 20:02:25 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:25 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:02:25 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=28672
2016.05.31 20:02:26 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:02:26 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000008000
2016.05.31 20:02:26 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:26 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:02:26 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=32768
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE080000100000009000
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=36864
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000a000
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:02:27 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=40960
2016.05.31 20:02:28 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:02:28 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000b000
2016.05.31 20:02:28 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:28 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:02:28 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=45056
2016.05.31 20:02:29 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:02:29 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000c000
2016.05.31 20:02:29 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:29 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:02:29 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=49152
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList send T01FD3FE08000010000000d000
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList send R01FDBFE00
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53248
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:30 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:31 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:31 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:31 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:31 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:31 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:31 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:31 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:32 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:32 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:32 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:32 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:32 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:32 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:32 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53300 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:32 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:33 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:34 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:34 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:34 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:34 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:34 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:34 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:35 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:35 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:35 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:35 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:35 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:35 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:35 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:35 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:36 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:37 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:38 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:38 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:38 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:38 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:38 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:38 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:39 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:40 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:41 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:42 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:42 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:42 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:42 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:42 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:42 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:43 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:43 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:43 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:43 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:43 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:43 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:44 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:45 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:46 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:47 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:48 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:49 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:50 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:51 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:52 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:53 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:54 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:55 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:56 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:57 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:58 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:02:59 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:00 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:01 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:02 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:03 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:04 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:05 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:06 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:09 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:10 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:13 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:14 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:15 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:16 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:17 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:18 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
2016.05.31 20:03:19 3: myKM273: KM273_ReadElementList entry readCounter=53290 readIndex=53290
list myKM273:
Internals:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         29
   NAME       myKM273
   NR         351
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       KM273
   Readings:
     2016-05-31 20:01:25   state           opened
Attributes:
   room       Heizung

Edit: Log gekürzt, da offenbar zu lang
« Letzte Änderung: 31 Mai 2016, 22:48:42 von der_da »
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #19 am: 31 Mai 2016, 23:30:19 »
Hallo der_da,
da war noch ein Fehlerchen drin ::)
hab deine Situation jetzt mal simuliert, und das Modul V0010 funktioniert jetzt bei mir.
Ausserdem lief das neue Modul auch nicht mehr rund, wenn ein Modul reload gemacht wurde.
Das ist jetzt hoffentlich auch behoben!
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #20 am: 01 Juni 2016, 07:26:34 »
Na das sieht doch schon sehr gut aus  ;D

list my KM273
Internals:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         29
   NAME       myKM273
   NR         351
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       KM273
   pollingIndex 32
   Readings:
     2016-06-01 07:25:25   00000030        0
     2016-06-01 07:25:25   00004030        0
     2016-06-01 07:25:25   00008030        0
     2016-06-01 07:25:23   0001C030        0
     2016-06-01 07:25:25   00028200        0
     2016-06-01 07:25:27   00028220        0
     2016-06-01 07:25:25   0002C200        0
     2016-06-01 07:25:27   0002C220        0
     2016-06-01 07:25:25   00030200        1
     2016-06-01 07:25:26   00030220        0
     2016-06-01 07:25:25   00034200        0
     2016-06-01 07:25:26   00034220        1
     2016-06-01 07:25:25   00038200        1
     2016-06-01 07:25:26   00038220        1
     2016-06-01 07:25:25   0003C200        0
     2016-06-01 07:25:22   00040040        0
     2016-06-01 07:25:25   00040200        0
     2016-06-01 07:25:26   00040220        0
     2016-06-01 07:25:24   00044030        16
     2016-06-01 07:25:22   00044040        0
     2016-06-01 07:23:18   00044180        16
     2016-06-01 07:25:25   00044200        0
     2016-06-01 07:25:23   00048030        5
     2016-06-01 07:25:23   00048040        0
     2016-06-01 07:23:16   00048180        5
     2016-06-01 07:25:25   00048200        0
     2016-06-01 07:25:26   00048220        0
     2016-06-01 07:25:22   0004C040        1
     2016-06-01 07:25:25   0004C200        0
     2016-06-01 07:25:26   0004C220        0
     2016-06-01 07:25:23   00050030        60
     2016-06-01 07:23:16   00050180        60
     2016-06-01 07:25:25   00050200        0
     2016-06-01 07:23:42   00050220        0
     2016-06-01 07:25:24   00054030        0
     2016-06-01 07:23:15   00054180        0
     2016-06-01 07:25:25   00054200        0
     2016-06-01 07:23:42   00054220        0
     2016-06-01 07:25:24   00058030        0
     2016-06-01 07:23:14   00058180        0
     2016-06-01 07:25:24   0005C030        0
     2016-06-01 07:25:24   00060030        0
     2016-06-01 07:25:23   00064030        400
     2016-06-01 07:25:24   00068030        70
     2016-06-01 07:25:23   00070040        0
     2016-06-01 07:25:22   00074040        0
     2016-06-01 07:25:24   00078401        0
     2016-06-01 07:25:24   00080401        336
     2016-06-01 07:25:24   00084401        0
     2016-06-01 07:25:24   0008C401        0
     2016-06-01 07:25:26   00090200        0
     2016-06-01 07:25:26   00090220        0
     2016-06-01 07:25:24   00094401        0
     2016-06-01 07:25:24   00098401        180
     2016-06-01 07:25:25   0009C401        4
     2016-06-01 07:25:25   000A8401        0
     2016-06-01 07:25:25   000AC401        -520
     2016-06-01 07:25:25   000B4401        0
     2016-06-01 07:25:22   000B8040        0
     2016-06-01 07:25:25   000B8401        0
     2016-06-01 07:25:25   000BC401        0
     2016-06-01 07:25:25   000D4401        0
     2016-06-01 07:25:23   000DC040        0
     2016-06-01 07:25:23   000F0401        0
     2016-06-01 07:25:22   000F4401        0
     2016-06-01 07:25:22   000FC401        0
     2016-06-01 07:25:22   00178401        0
     2016-06-01 07:25:22   0017C401        250
     2016-06-01 07:25:23   00180401        -200
     2016-06-01 07:25:23   00190401        0
     2016-06-01 07:25:23   00198401        0
     2016-06-01 07:25:23   0019C401        0
     2016-06-01 07:25:23   001B4401        9
     2016-06-01 07:25:23   01FFC401        4510201042904834
     2016-06-01 07:25:24   08000200        420
     2016-06-01 07:25:24   08004200        591
     2016-06-01 07:25:24   08008200        338
     2016-06-01 07:25:24   0800C200        1023
     2016-06-01 07:25:24   08010200        493
     2016-06-01 07:25:24   08014200        353
     2016-06-01 07:25:22   08018180        1
     2016-06-01 07:25:22   08018200        473
     2016-06-01 07:25:22   0801C200        501
     2016-06-01 07:25:22   08020200        501
     2016-06-01 07:25:25   08020401        0
     2016-06-01 07:25:25   08024401        0
     2016-06-01 07:25:26   08040401        0
     2016-06-01 07:25:23   08048401        1
     2016-06-01 07:25:23   0804C401        0
     2016-06-01 07:25:22   08058200        1
     2016-06-01 07:25:22   0805C200        1
     2016-06-01 07:25:23   08060200        1
     2016-06-01 07:25:23   08064200        0
     2016-06-01 07:25:23   08068200        0
     2016-06-01 07:25:23   0806C200        1
     2016-06-01 07:25:23   08070200        0
     2016-06-01 07:25:23   08074200        1
     2016-06-01 07:25:23   08078200        0
     2016-06-01 07:25:23   0807C200        0
     2016-06-01 07:25:25   080C8401        0
     2016-06-01 07:25:25   080CC401        0
     2016-06-01 07:25:25   080D0401        226
     2016-06-01 07:25:25   080D8401        0
     2016-06-01 07:25:25   080DC401        -519
     2016-06-01 07:25:25   080E0401        0
     2016-06-01 07:25:25   080E4401        0
     2016-06-01 07:25:22   08100401        0
     2016-06-01 07:23:32   08114401        0
     2016-06-01 07:25:26   08138401        -521
     2016-06-01 07:25:24   08148401        0
     2016-06-01 07:23:32   0814C401        0
     2016-06-01 07:23:32   08150401        0
     2016-06-01 07:23:32   08174401        480
     2016-06-01 07:25:24   081A0401        0
     2016-06-01 07:25:26   081A4401        0
     2016-06-01 07:25:22   081A8401        0
     2016-06-01 07:25:23   081AC401        200
     2016-06-01 07:25:24   081B0401        0
     2016-06-01 07:23:32   09FF4200        0
     2016-06-01 07:25:22   09FFC180        129
     2016-06-01 07:25:24   09FFC200        131
     2016-06-01 07:25:24   09FFC401        312
     2016-06-01 07:23:15   ADDITIONAL_DHW_ACKNOWLEDGED 0
     2016-06-01 07:23:20   ADDITIONAL_ELECTRIC_COUNT 1
     2016-06-01 07:23:21   ADDITIONAL_GTf_AVERAGE 0
     2016-06-01 07:23:19   ADDITIONAL_GTf_AVERAGE_OLD 0
     2016-06-01 07:23:19   CONFIGURATION   1
     2016-06-01 07:23:20   DHW_CALCULATED_SETPOINT_TEMP 41
     2016-06-01 07:23:15   DHW_CALCULATED_SETPOINT_TEMP_OFFSET 4
     2016-06-01 07:23:20   DHW_GT3_START_MAX_TEMP 56
     2016-06-01 07:23:16   DHW_GT3_START_TEMP 37
     2016-06-01 07:23:19   DHW_GT3_START_TEMP_COMFORT 56
     2016-06-01 07:23:16   DHW_GT3_START_TEMP_COMFORT_2 46
     2016-06-01 07:23:19   DHW_GT3_START_TEMP_ECONOMY 46
     2016-06-01 07:23:20   DHW_GT3_START_TEMP_ECONOMY_2 36
     2016-06-01 07:25:26   DHW_GT3_STOP_TEMP 37.5
     2016-06-01 07:23:21   DHW_GT8_STOP_MAX_TEMP 64
     2016-06-01 07:23:19   DHW_GT8_STOP_TEMP 45
     2016-06-01 07:23:16   DHW_GT8_STOP_TEMP_COMFORT 64
     2016-06-01 07:23:19   DHW_GT8_STOP_TEMP_COMFORT_2 54
     2016-06-01 07:23:19   DHW_GT8_STOP_TEMP_ECONOMY 54
     2016-06-01 07:23:19   DHW_GT8_STOP_TEMP_ECONOMY_2 44
     2016-06-01 07:23:18   DHW_GT9_STOP_TEMP 57
     2016-06-01 07:25:26   DHW_PROGRAM_1_1MON 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:25:27   DHW_PROGRAM_1_2TUE 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:19   DHW_PROGRAM_1_3WED 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:19   DHW_PROGRAM_1_4THU 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:25:27   DHW_PROGRAM_1_5FRI 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:25:27   DHW_PROGRAM_1_6SAT 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:18   DHW_PROGRAM_1_7SUN 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:16   DHW_PROGRAM_2_1MON 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:18   DHW_PROGRAM_2_2TUE 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:20   DHW_PROGRAM_2_3WED 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:18   DHW_PROGRAM_2_4THU 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:19   DHW_PROGRAM_2_5FRI 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:18   DHW_PROGRAM_2_6SAT 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:23:19   DHW_PROGRAM_2_7SUN 24:00 on 00:00 off
     2016-06-01 07:25:27   DHW_PROGRAM_MODE 0:Automatic
     2016-06-01 07:23:15   DHW_TIMEPROGRAM 0:Always_On
     2016-06-01 07:23:19   DRYOUT_SETPOINT_TEMP 0
     2016-06-01 07:23:15   E71_T71_TEMP    0
     2016-06-01 07:23:21   E71_T72_TEMP    0
     2016-06-01 07:23:16   E72_T71_TEMP    0
     2016-06-01 07:23:18   E72_T72_TEMP    0
     2016-06-01 07:23:20   ELSKAP_MAX_TEMP 75
     2016-06-01 07:25:26   ELSKAP_TEMP     0
     2016-06-01 07:23:20   ENVELOPE_MAX_TEMPERATURE 25.1
     2016-06-01 07:23:15   ENVELOPE_MIN_OUTDOOR_TEMPERATURE 23.6
     2016-06-01 07:23:16   GT10_GT11_MAX_DELTA_TEMP 0.6
     2016-06-01 07:23:19   GT10_LAG_KOND_TEMP 4
     2016-06-01 07:25:26   GT10_LR_HYSTERES 1
     2016-06-01 07:23:15   GT10_LR_TEMP    -10
     2016-06-01 07:23:14   GT10_TEMP       26
     2016-06-01 07:23:16   GT11_LF_HYSTERES 1
     2016-06-01 07:23:21   GT11_LF_TEMP    -10
     2016-06-01 07:23:15   GT11_TEMP       26
     2016-06-01 07:23:15   GT12_TEMP       0
     2016-06-01 07:23:15   GT1_TEMP        33.6
     2016-06-01 07:23:20   GT2_TEMP        18
     2016-06-01 07:23:19   GT3_TEMP        42
     2016-06-01 07:23:15   GT5_ANSLUTEN    0
     2016-06-01 07:23:15   GT5_TEMP        -52
     2016-06-01 07:23:21   GT6_TEMP        26.7
     2016-06-01 07:25:26   GT81_TEMP       74.3
     2016-06-01 07:23:20   GT82_TEMP       74.3
     2016-06-01 07:23:15   GT8_HF_ELK_TEMP 7.5
     2016-06-01 07:25:27   GT8_HF_TEMP     65
     2016-06-01 07:23:15   GT8_TEMP        40.5
     2016-06-01 07:23:15   GT9_TEMP        28.5
     2016-06-01 07:23:21   HEATING_CURVE_LEFT_Y_LOCAL 31.1
     2016-06-01 07:23:20   HEATING_CURVE_MAX_LOCAL 45
     2016-06-01 07:23:21   HEATING_CURVE_MIN_LOCAL 10
     2016-06-01 07:25:27   HEATING_CURVE_RIGHT_Y_LOCAL 35
     2016-06-01 07:23:21   HOLIDAY_ACTIVE  0
     2016-06-01 07:23:15   HOLIDAY_START_DAY 29
     2016-06-01 07:23:16   HOLIDAY_START_MONTH 3
     2016-06-01 07:23:19   HOLIDAY_START_YEAR 16
     2016-06-01 07:23:19   HOLIDAY_STOP_DAY 1
     2016-06-01 07:23:21   HOLIDAY_STOP_MONTH 4
     2016-06-01 07:25:26   HOLIDAY_STOP_YEAR 16
     2016-06-01 07:23:15   HW_PUMP_DHW_DIGITAL 0
     2016-06-01 07:23:19   HW_PUMP_E71_G71_DIGITAL 1
     2016-06-01 07:23:15   HW_PUMP_E72_G71_DIGITAL 1
     2016-06-01 07:23:20   HW_PUMP_G1_DIGITAL 0
     2016-06-01 07:25:27   HW_PUMP_G2_ANALOG 0
     2016-06-01 07:23:16   HW_PUMP_G2_DIGITAL 0
     2016-06-01 07:25:26   HW_PUMP_G3_ANALOG 0
     2016-06-01 07:23:16   HW_PUMP_G3_DIGITAL 0
     2016-06-01 07:23:19   LANGUAGE_ISO639_1 25701
     2016-06-01 07:23:20   PARTY_MODE_CIRCUIT_6 0
     2016-06-01 07:23:19   PROGRAM_REVISION 0
     2016-06-01 07:23:16   PROGRAM_VERSION 4
     2016-06-01 07:23:16   PUMP_DHW_ACTIVE 0
     2016-06-01 07:23:19   PUMP_DHW_PROGRAM1_START_TIME 00:00
     2016-06-01 07:23:16   PUMP_DHW_PROGRAM1_STOP_TIME 24:00
     2016-06-01 07:23:19   PUMP_DHW_PROGRAM2_START_TIME 24:00
     2016-06-01 07:23:18   PUMP_DHW_PROGRAM2_STOP_TIME 24:00
     2016-06-01 07:23:20   PUMP_DHW_PROGRAM3_START_TIME 24:00
     2016-06-01 07:23:15   PUMP_DHW_PROGRAM3_STOP_TIME 24:00
     2016-06-01 07:23:15   PUMP_DHW_PROGRAM4_START_TIME 24:00
     2016-06-01 07:25:26   PUMP_DHW_PROGRAM4_STOP_TIME 24:00
     2016-06-01 07:23:21   ROOM_HOLIDAY_SETPOINT_BASE_TEMP 17
     2016-06-01 07:25:26   ROOM_PROGRAM_1_1MON 22:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:18   ROOM_PROGRAM_1_2TUE 22:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:20   ROOM_PROGRAM_1_3WED 22:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:20   ROOM_PROGRAM_1_4THU 22:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:15   ROOM_PROGRAM_1_5FRI 23:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:25:26   ROOM_PROGRAM_1_6SAT 23:30 on 06:30 off
     2016-06-01 07:23:18   ROOM_PROGRAM_1_7SUN 22:00 on 07:00 off
     2016-06-01 07:23:20   ROOM_PROGRAM_2_1MON 22:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:20   ROOM_PROGRAM_2_2TUE 22:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:20   ROOM_PROGRAM_2_3WED 22:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:20   ROOM_PROGRAM_2_4THU 22:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:19   ROOM_PROGRAM_2_5FRI 23:00 on 05:30 off
     2016-06-01 07:23:15   ROOM_PROGRAM_2_6SAT 23:30 on 06:30 off
     2016-06-01 07:23:15   ROOM_PROGRAM_2_7SUN 22:00 on 07:00 off
     2016-06-01 07:23:18   ROOM_PROGRAM_MODE 0:Automatic
     2016-06-01 07:25:27   ROOM_SETPOINT_BASE_TEMP 21
     2016-06-01 07:23:16   ROOM_SETPOINT_TEMP 21
     2016-06-01 07:25:26   ROOM_TIMEPROGRAM 0:HP_Optimized
     2016-06-01 07:25:26   STATS_COMPRESSOR_DHW 5767.58
     2016-06-01 07:23:19   STATS_COMPRESSOR_HEATING 26712.44
     2016-06-01 07:23:15   STATS_COMPRESSOR_START_DHW 7712
     2016-06-01 07:23:20   STATS_COMPRESSOR_START_HEATING 86968
     2016-06-01 07:23:19   STATS_ELECTR_ADD_DHW 48.305
     2016-06-01 07:23:15   STATS_ELECTR_ADD_HEATING 57.589
     2016-06-01 07:23:18   STATS_OP_DHW    0
     2016-06-01 07:23:20   STATS_OP_HEATING 0
     2016-06-01 07:23:15   UI_BRAND        4
     2016-06-01 07:23:20   XDHW_REQUEST    0
     2016-06-01 07:25:26   XDHW_STOP_TEMP  50
     2016-06-01 07:23:15   XDHW_TIME       0
     2016-06-01 07:23:15   XDHW_WEEKPROGRAM_DAY 0
     2016-06-01 07:23:21   XDHW_WEEKPROGRAM_DURATION_TIME 10
     2016-06-01 07:25:26   XDHW_WEEKPROGRAM_HOUR 16
     2016-06-01 07:23:21   XDHW_WEEKPROGRAM_STOP_TEMP 50
     2016-06-01 07:23:50   state           opened
Attributes:
   room       Heizung

Die unteren Werte sind die für das Extra-Warmwasser. Wenn ich an der WP für 1 Stunde extra Warmwasser (50°C) anfordere, dann sehen diese Werte dann so aus:
     2016-06-01 08:38:32   XDHW_REQUEST    1
     2016-06-01 08:37:32   XDHW_STOP_TEMP  50
     2016-06-01 08:38:32   XDHW_TIME       1
     2016-06-01 08:37:33   XDHW_WEEKPROGRAM_DAY 0
     2016-06-01 08:37:34   XDHW_WEEKPROGRAM_DURATION_TIME 10
     2016-06-01 08:36:32   XDHW_WEEKPROGRAM_HOUR 16
     2016-06-01 08:37:34   XDHW_WEEKPROGRAM_STOP_TEMP 50

Diese Werte kann man allerdings noch nicht per SET verändern. Genauso wie die HOLIDAY-Werte sehr gut aussehen, man kann erkennen, wann wir das letzte Mal im Urlaub waren  ;). Wenn man diese aus der Ferne verändern könnte, um der Heizung sagen zu können, dass man eher oder später nach Hause kommt, das wären richtig coole Features.
Wenn das geht, gehe ich zu meinem Heizungsfritzen und zeig ihm das   ;D
« Letzte Änderung: 01 Juni 2016, 08:44:12 von der_da »
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #21 am: 01 Juni 2016, 09:49:19 »
Hallo der_da,

Super, dass es jetzt läuft!
Bitte häng' noch das fhem.log als zip mit an deine Antwort.
Da stehen für mich interessante Informationen innerhalb der Parameterliste drin:
- ExtId = noch nicht dekodierte Information, wahrscheinlich kann man hieraus Typ und Format ablesen, vielleicht auch die CAN-Id der Quelle und welchen Level man zur Parametrierung benötigt
- Min/Max = zulässiger Parameter-Range (wahrscheinlich sind alle Parameter mit Min/Max <> 0 veränderbar)

XDHW zu setzen, war auch schon ein Ziel von mir - wenn man mal Baden will ist das bei uns nämlich ein muss!
In letzten Update der Buderus APP (EasyControl) haben die das einfach raus geschmissen!  >:(
Jetzt bringt das teuer eingekaufte KM200 nahezu nichts mehr ...
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #22 am: 01 Juni 2016, 11:17:06 »
Bitte häng' noch das fhem.log als zip mit an deine Antwort.
Bitteschön!  :)
XDHW zu setzen, war auch schon ein Ziel von mir - wenn man mal Baden will ist das bei uns nämlich ein muss!
In letzten Update der Buderus APP (EasyControl) haben die das einfach raus geschmissen!  >:(
Jetzt bringt das teuer eingekaufte KM200 nahezu nichts mehr ...
Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr gucken, was die App so gemacht hätte, um diesen Wert zu ändern?
Und eine ältere Version der App ist nicht aufzutreiben? Oder haben die das auf der Serverseite geändert?
Naja, als Workaround kann man ja die normale Warmwassertemperatur für einen gewissen Zeitraum anheben und wieder herabsetzen. Falls FHEM aber nach dem Hochsetzen nicht mehr verfügbar ist, bleibt dann die Temperatur auf dem für die Dauer viel zu hohen Wert stehen. Das wäre mit XDHW_TIME = <Zeit in Stunden> kein Problem, denn dann würde das die WP selbst wieder zurücksetzen.

Auf jeden Fall ist das schon mal viel Wert, was du da gebaut hast!

Gruß und DANKE!
der_da
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #23 am: 01 Juni 2016, 17:32:51 »
Zitat
Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr gucken, was die App so gemacht hätte, um diesen Wert zu ändern?
Nein, ich glaube die App braucht man nicht dafür!

Gleich zu Beginn des Moduls (aktuell Zeile ist die Hash Tabelle KM273_gets  angelegt, in der alle Set/Get Parameter definiert werden.
Wenn du die wie folgt um die 2 Einträge XDHW_STOP_TEMP und XDHW_TIME erweiterst, dann solltest du den Temperaturwert und die Dauer vorgeben können.

my %KM273_gets = (
    'XDHW_STOP_TEMP' => '',
    'XDHW_TIME' => '',
    'DHW_CALCULATED_SETPOINT_TEMP'  => '',
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #24 am: 01 Juni 2016, 18:06:05 »
Wenn du die wie folgt um die 2 Einträge XDHW_STOP_TEMP und XDHW_TIME erweiterst, dann solltest du den Temperaturwert und die Dauer vorgeben können.

Super! Funktioniert. Da werde ich gleich noch ein paar Dummys in FHEM platzieren, um den WAF zu erhöhen, so dass man "auch mal schnell" Extra-Warmwasser anfordern kann. :)
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #25 am: 08 Juni 2016, 11:08:41 »
Für alle, die es interessiert, mit dem von mike3436 entwickelten Modul KM273 kann ich nun meine Buderus Wärmepumpe WPS 11k (Baujahr 2008) mit FHEM steuern und überwachen. Und das ohne das teure KM200-Modul von Buderus (welches laut meinem Heizungsmonteur für meine Wärmepumpe nicht kompatibel wäre) sondern nur mittels eines USBTin, der den CAN-Bus der Wärmepumpe verlängert und per USB an den Raspi anzuschließen ist.
Anbei ein Screenshot der Steuerung. Bei mir läuft immer sonntags um 16:00 Uhr ein AT, welches für 2 Stunden die Warmwassertemperatur vom Standardwert 41°C auf 50°C anhebt. Damit kann man dann abends die Badewanne vollständig mit angenehm warmen Wasser füllen. Und ich brauche nicht mehr dran zu denken, die Temperatur hochzusetzen. In der Vergangenheit kam es öfters vor, dass ich erst dann dran gedacht habe, nachdem der Energieversorger die Stromzufuhr gekappt hat (EVU Sperrzeit).
« Letzte Änderung: 08 Juni 2016, 11:10:28 von der_da »
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline scramble2001

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 3
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #26 am: 13 Oktober 2016, 14:39:44 »
Hallo,

ich bin auch im Besitz einer Buderus LWWP8(leider) um genau zu sein einer Logatherm WPLS E und würde auch gerne die Daten der Wärmepumpe loggen.
Auf der Suche im Internet bin ich hier auf dieses Theme gestossen was mich sehr interessiert hat, was ich mich jetzt allerdings frage ist, ob die den USBTin an meine Wärmepume angeschlossen bekomme. Ich habe mal den Link zu der Installationsanleitung der WP hier http://de.documents.buderus.com/download/pdf/file/6720807722.pdf kann mir jemand sagen, ob dies gehen würde ?

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #27 am: 13 Oktober 2016, 14:53:13 »
Hallo scramble2001,
ich würde sagen "Versuch macht kluch". Bei Investitionskosten von ca. 40,-€ kann doch nicht viel schief gehen. Wenn du dir zutraust, die zwei Kabelchen am CAN-Bus anzuschließen sollte einem solchen Test nichts im Wege stehen.
Ich vermute nur, dass mike3436 anschließend noch Änderungen am Modul vornehmen muss (war jedenfalls bei mir so), da Buderus bei seinen verschiedenen Wärmepumpen nicht die gleiche Firmware benutzt. Da müsstest du dich dann aber an mike3436 wenden.
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline scramble2001

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 3
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #28 am: 13 Oktober 2016, 18:34:15 »
Ich traue mich das schon zu tun, nur wo kann ich mit den Kabeln dran? Hab leider in der Anleitung auch nicht finden können, wo der RC angeschlossen wird.

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #29 am: 14 Oktober 2016, 17:26:16 »
Hallo, ich habe mir die Doku mal angesehen, und es sieht alles ziemlich identisch zur WPS aus.
Somit hätte ich auch erst mal keine Bedenken, dass das Modul funktioniert - garantieren kann ich das natürlich nicht!
Und die bei der_da durch die unterschiedliche Softwarestände erzeugten Probleme sind im aktuellen Modul ja behoben.
Das Modul wurde ja nicht explizit an seine WP angepasst, sondern es wird jetzt die Parameterliste aus der CPU abgefragt.

Zum elektrischen Anschluss:
Unter 7.15 ist der Aufbau und unter 7.16 ist die CAN Verdrahtung der Platinen der WPLS IE dokumentiert.
Hier kannst du dich an IOB-A Karte an die CANH + CANL Schraubklemme parallel hängen, wenn du nur eine kurze Leitung (0.5-1m) zum USBTin verwendest - so habe ich es auch gemacht.
Man darf nur CANH und CANL nicht vertauschen, sonst gibt es eine Kommunikationsstörung zwischen den Teilnehmern auf dem Bus, die aber elektrisch nichts kaputt macht!
Wenn du einen Raumfühler hast, der an die WP angeschlossen ist, dann kannst du auch dort die CAN-Leitung anzapfen.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline scramble2001

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 3
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #30 am: 14 Oktober 2016, 20:34:32 »
Hallo Mike, danke dafür. Dann werde ich mir mal das Modul bestellen  :)  ein Raumthermometer habe ich nicht, aber ich kann eine kurze Leitung realisieren.  Für weiteres würde ich einen neuen Beitrag eröffnen.

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #31 am: 06 Januar 2017, 21:12:22 »
Hallo mike3436,

nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder. Nach einem FHEM-Update war bei mir die Datei 26_KM273.pm nicht mehr meine editierte sondern offensichtlich das "Original" von dir. Die einzigen Änderungen, die ich damals vorgenommen hatte waren folgende Einträge:

    'HOLIDAY_ACTIVE' => '',
    'HOLIDAY_START_DAY' => '',
    'HOLIDAY_START_MONTH' => '',
    'HOLIDAY_START_YEAR' => '',
    'HOLIDAY_STOP_DAY' => '',
    'HOLIDAY_STOP_MONTH' => '',
    'HOLIDAY_STOP_YEAR' => '',
    'XDHW_REQUEST' => '',

Wie kann ich verhindern, dass meine Änderungen beim nächsten Update wieder weg sind?

Außerdem frage ich mich, ob es möglich ist, per FHEM irgendwie zu erkennen, wenn die WP gestoppt hat, weil sie ein Problem hat (Fehlermeldung). Es kommt bei mir ab und zu mal vor, dass die WP vor sich hin piept und nicht mehr heizt, weil ein Temp-Sensor der Meinung war, zu warm geworden zu sein. Drückt man die Fehlermeldung mit OK weg, läuft wieder alles. Das könnte FHEM doch auch bemerken (aber welcher Parameter ist das? ::)) und mich dann wenigstens per E-Mail informieren. Es kam schon vor, dass wegen der guten Wärmedämmung erst 24h später auffällt, das niemand mehr heizt.  ???
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #32 am: 07 Januar 2017, 00:10:47 »
Hallo der_da,

ich werde die HOLIDAY Variablen zu den SET-Werten hinzufügen.

XDHW_REQUEST ist eine Rückmeldung, die schon jetzt gelesen wird.
Diese wird von der WP gesetzt, wenn XDHW_TIME auf grösser 0 gesetzt wird, und damit die XDHW Funktion aktiviert wurde.
Das habe ich bei mir auch aktiv, um das Badewasser höher zu temperieren - wenn die Zeit abgelaufen ist geht XDHW_REQUEST wieder auf 0.
Vorzeitig stoppen kann man die Erwärmung durch Setzen von XDHW_TIME = 0

Damit bin ich jetzt auch zu der logischen Schlussfolgerung gelangt, das die REQUEST Variablen keine Anforderung von aussen darstellen, sondern den Zustand von innen der WP:
XDHW_REQUEST = extra Warmwasser aktiv
ALARM_MODE_REQUEST = Alarm aktiv
COMPRESSOR_DHW_REQUEST = Kompressor für DHW anktiv
usw.

Ich werden auch die REQUEST und ALARM Stati mal alle zu den zyklischen zu lesenen Werten hinzufügen, die dann in den Readings auftauchen.
Dann sollten wir dein Problem mit der Alarmmeldung einkreisen.
Welche Variable aber zum Quittieren notwendig ist, kann ich aber nicht abschätzen.

KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline der_da

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 96
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #33 am: 07 Januar 2017, 12:47:17 »
Hallo der_da,

ich werde die HOLIDAY Variablen zu den SET-Werten hinzufügen.

Ich werden auch die REQUEST und ALARM Stati mal alle zu den zyklischen zu lesenen Werten hinzufügen, die dann in den Readings auftauchen.
Dann sollten wir dein Problem mit der Alarmmeldung einkreisen.
Super! Danke!
FHEM 5.8@RPi2 - raspbian jessie: HM-LAN-CFG, HM-Sec-RHS, HM-Sec-SC-2, HM-WDS10-TH-O, RF-Link 433MHz, Elro-Steckdosen, JeeLink, diverse LaCrosse-Thermo-/Hygrometer

RPi2 - raspbian jessie: Reverse-Proxy mit Let'sEncrypt-SSL-Zertifikat für Zugriff auf FHEM über das Internet

RPi3 - OSMC: Mediencenter

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #34 am: 07 Januar 2017, 18:08:42 »
Änderungen wurden eingechecked:
V0013 KM273_gets: HOLIDAY params added for get/set, KM273_elements_default: cyclic read for some alarms and requests activated
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Liste anzeigen

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #35 am: 28 Januar 2017, 19:47:19 »
Hallo, eine kleine Anekdote zur WPS:
meine 4 Jahre alte Wärmepumpe kam in den letzten 4 Wochen immer mal wieder mit der Fehlermeldung "Unterbrechung an Fühler E21.T6 Heizgas" auf dem Display. Seit 07.01.2017 beinhaltet das Modul KM273 auch die Abfrage aller Alarms und Requests, und ich hatte schon den Verdacht, das es damit zusammenhängen würde. Wenn man sich aber mal das Logging von T6 ansieht, dann sieht man regelmäßige Ausreißer in den negativen Bereich bis auf -50°C, die ich bisher so hingenommen habe. Diese sind auch schon vereinzelt im Beispiel-Log von Januar 2016 im 1. Beitrag zu erkennen. Also WP aufgeschraubt, die Platine auf dem die Fühler alle aufgesteckt werden lokalisiert, und den ohmschen Wert von T6 nachgemessen, aber ich konnte keine Störung feststellen (der Wert ca. 3500 Ohm, entspricht laut NTC 4000 Tabelle ca. 32°C). Ich habe trotzdem ein Ersatzteil bestellt (Artikel 87183106900 war nicht mehr lieferbar, Artikel 8738203392 wurde als Nachfolgeartikel angegeben). Der Einbau war ein bisschen fummelig, da der Fühler unter einer verklebten Ummantelung verbaut ist, und der passende Stecker am Kabelende fehlt - stattdessen 2 Stifte, die aber auch nicht in den alten Stecker passen - eventuell ist der Anschluss auf der Platine beim aktuellen Modell geändert worden. Mit den neuen Fühler sind die T6 Ausreißer im Log jetzt weg. Der schwer detektierbare Fehler ist wahrscheinlich eine kalte Lötstelle im Fühler oder ein minimaler Kabelbruch in der Zuleitung, welcher sich nur bei Vibration bemerkbar macht. Mit einem genauen hingucken ins Logging hätte ich den Fehler schon eher erkennen können. Mich haben bisher nur die vielen Kompressorstarts stutzig gemacht, und habe den Installateur bei der jährlichen Wartung darauf angesprochen, aber der meinte, dass wäre 'normal' - ein Spezialist halt  ::)

Im angehängten Log erkennt man, da ab gestern Abend 27.01. 20:00 keine Fehler mehr in der Heizgastemperatur (1. Diagramm, blaue Kurve) aufgetreten sind.
Auch die Kompressor- und Pumpenstarts (2. Diagramm) sind weniger geworden - am 23./24.01 sieht das da wirklich heftig aus.
Die Alarme kamen aber nicht so regelmässig, wie die negativen Temperaturausschläge, wie man in dem Request-Log (3. Diagramm, grüne Kurve) sieht.
« Letzte Änderung: 28 Januar 2017, 23:43:34 von mike3436 »
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #36 am: 13 März 2017, 15:26:48 »
Weis eigentlich jemand, ob die Buderus WPS 6/8/11k mit der Junkers STM 60/80 identisch ist?
Hat jemand das Modul schon mal damit ausprobiert?
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline greyjee

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 8
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #37 am: 19 März 2017, 16:59:14 »
Hallo Mike & alle,

Deine vorherige Frage kann ich nicht beantworten - habe eine WPS10-1 und zum Reading Deines Moduls noch viele Fragen :-)...
1.) Was stellt den "Status"  der WP dar bzw. was den "Fehlerzustand" (bei Störung) und wie kann ich dieses Reading mir anzeigen lassen
(als einfaches Symbol)?

Danke vorab (auch für dein Modul)...

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #38 am: 20 März 2017, 11:07:02 »
Zitat
Was stellt den "Status"  der WP dar
STATE stellt den Verbindungsstatus zum USBTin dar, sollte auf "opened" stehen und hat mit der WP direkt nichts zu tun.

Zitat
was den "Fehlerzustand" (bei Störung)
Das Reading "ALARM_MODE" wird bei Alarm gesetzt, mehr habe ich bisher nicht untersucht / herausgefunden.

Das Modul enthält am Anfang eine lange Tabelle mit ca. 1800 Variablen.
Davon habe ich einen kleinen Teil in die zyklischen Readings gepackt.
Wenn dich etwas bestimmtes interessiert, dann in der Tabelle einfach 'read' => 0 in 'read' => 1 ändern, und der Wert wir ebenfalls gelesen.
Willst du den Wert zusätzlich auch ändern, dann muss er zusätzlich noch in die KM273_gets Tabelle eingefügt werden.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #39 am: 20 März 2017, 21:47:25 »
Hallo,

habe gerade meine WPS 11 mit USBtin an meinen PI 3 angeschlossen und alles läuft beim ersten mal.......Grandios !!!!!.
Genau das habe gesucht (KM200 hatte ich auch schon im Auge ) .
Bin noch relativ neu in der Anwendung von Fhem somit noch am einlernen.

Ich habe allerdings zwei Regelkreise :o
Könnte man das noch auf den 2. Regelkreis erweitern.

Gruß

Oli

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #40 am: 21 März 2017, 05:41:47 »
Ebenfalls Hallo,

auch ich bin mit dem neuen Modul super zufrieden - Danke!
Ich schliesse mich an: auch ein 2. geregelter Heizkreis wäre super.
Ebenso wie der von meinen Vorrednern angesprochene "Status der Wärmepumpe" (Störung) als Anzeige.

Wladi12

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #41 am: 23 März 2017, 10:25:18 »
Zitat
Könnte man das noch auf den 2. Regelkreis erweitern
Habe ich schon vorbereitet und werde es im Laufe des Tages zum Laden über Update einchecken.
(neues Attribut HeatCircuit2Active=1 setzen)

Zitat
"Status der Wärmepumpe" (Störung) als Anzeige
Generell möchte ich in dem Modul möglichst selbst keine Auswertungen machen.
Falls ein Eintrag in den Readings fehlt, der in der Tabelle noch interessant ist, könnt ihr mir diesen ja melden und ich nehme ihn auf.

Ich werde die Readings auch noch über ein Attribute parametrierbar machen, weiß aber bei der Vielzahl noch nicht, wie das überschaubar integriert werden kann.
« Letzte Änderung: 23 März 2017, 20:07:05 von mike3436 »
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #42 am: 24 März 2017, 05:45:37 »
Guten Morgen,

nochmal zum Status - könnte das so funktionieren:

define WPAlert readingsGroup TYPE=KM273:ALARM_MODE_REQUEST
attr WPAlert room Heizung
attr WPAlert alias Status_WP
attr WPAlert valueStyle {($READING eq "1" && $VALUE > 1)?'style="color:red"':'style="color:green"'}

... oder muss ich dazu die Readings COMPRESSOR_ALARM und COMPRESSOR_ALARM2 mit verknüpfen?

Außerdem: Wodurch unterscheiden sich die beiden letztgenannten inhaltlich voneinander?

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #43 am: 24 März 2017, 18:02:50 »
Zitat
... oder muss ich dazu die Readings COMPRESSOR_ALARM und COMPRESSOR_ALARM2 mit verknüpfen?
Außerdem: Wodurch unterscheiden sich die beiden letztgenannten inhaltlich voneinander?
Ich denke ALARM_MODE_REQUEST reicht aus - bei mir kam das beim sporadischen Temperaturfühlerfehler.
Was der Unterschied zwischen COMPRESSOR_ALARM und COMPRESSOR_ALARM2 ist, weis ich nicht.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline mrprohl

  • Newbie
  • Beiträge: 1
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #44 am: 25 März 2017, 22:08:49 »
Jetzt muss ich hier auch mal ein ganz großes Danke aussprechen.

Ich habe eine Junkers STM 60-1 und hatte mir das baugleiche MB LAN 2 Modul (KM200 bei Buderus) gekauft (CANbus). Nachdem Junkers mir versicherte, dass Warmwasser und Heizkreis angezeigt werden, bestellte ich das Teil, jedoch mit großer Enttäuschung. Es konnten lediglich Warmwasser Temperatur inkl. Programm sowie Außenfühler oder Aktiv/Inaktiv angezeigt werden.

Nach erneuter Rückfrage bei Junkers war es nun doch nicht möglich diese Werte anzuzeigen, die Begründung "Diese Daten kann das Management Board nicht an den CANbus weitergeben". Nachdem ich deinen Beitrag/Modul gefunden hatte, baute ich gestern alles zusammen und was soll ich sagen: Alle Daten liegen auf dem Bus. Da fühlt man sich von den Firmen doch echt verarscht.

Also DANKE und mach bitte weiter.

Gruß mrprohl
« Letzte Änderung: 25 März 2017, 22:12:01 von mrprohl »

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #45 am: 26 März 2017, 20:38:49 »
Hallo,

ich habe mal versucht die Starttemperatur zur Warmwasserbereitung von 45 auf 40 °C zu setzten DHW_GT3_START_TEMP.
Da mir das Takten schon lange auf den Nerv geht und ich bei meiner Wärmepumpe die Hysterese zur Warmwasserbereitung nicht am Display einstellen kann.
Ich sollte dazu sagen ich habe ein WPS 11 von 2009 und einen WW Speicher mit 400 l. Da brauche ich nicht wegen einem Kelvin die WW Produktion zu starten.

Habe DHW_GT3_START_TEMP  in die Tabelle geschrieben.

    'DHW_PROGRAM_2_2TUE' => '',
    'DHW_PROGRAM_2_3WED' => '',
    'DHW_PROGRAM_MODE' => '',
    'DHW_GT3_START_TEMP' => '',
    'PUMP_DHW_PROGRAM1_START_TIME' => '',
    'PUMP_DHW_PROGRAM1_STOP_TIME' => '',
    'PUMP_DHW_PROGRAM2_START_TIME' => '',

Ich kann den Eintrag auch auswählen Wert eintragen und senden....
Leider reagiert die WP nicht darauf.... Wenn ich die Readings anschaue steht hier immer noch 45° drin.
Mache ich etwas falsch oder habe ich was vergessen ??
Ist evtl. meine Firmware nicht dafür geeignet ??

Gruß

Oli



Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #46 am: 26 März 2017, 22:31:24 »
Warnung !!
Nicht nachmachen !!!
WP ist nun in Störung (display geht nach Warnton aus und dann wieder an ....das ganze in Endlosschleife).
Sicherung raus und Neustart bringt keine Besserung.
Keine Chance noch in irgend ein Menu zu kommen !!!
Hat noch jemand eine Idee.


Gruß

Oli

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #47 am: 27 März 2017, 12:59:35 »
Hallo Oli,
ich würde das USBTin Modul vom CAN-Bus abmachen und ggf. den abgeschalteten Abschlusswiderstand wieder aktivieren, um eine generelle Störung durch die zusätzliche Hardware auszuschliessen.
Eventuell reicht das Ausschalten des Raspi, bzw. Abziehen des USBTin vom Raspi wenn nur die Kommunikation gestört wird.
Ansonsten bin ich auch eher ratlos.

Ich habe eben erst dein erstes Posting gelesen, und bin davon ausgegangen, das das Beschreiben wegen des Rechtelevels scheitert.
Das hatte ich au schon mal beim experimentieren, und habe das aber manuell an der WP auf die Installateurebene umgeschaltet - in Modul ist dieser Parameter nicht explizit eingeflossen.
Aber nach deinem 2. Posting lasse ich jetzt auch mal erst die Finger davon, bis du ggf. Entwarnung gibst.

Gruß Rolf
« Letzte Änderung: 27 März 2017, 13:14:31 von mike3436 »
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #48 am: 27 März 2017, 15:37:51 »
Hallo Rolf,

habe leider alles schon versucht :-(
Melde mich wenn ich mehr weiß !!
Trotzdem Danke !!

Gruß

Oli

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #49 am: 28 März 2017, 08:22:53 »
Hallo Oli,
ich geh davon aus, dass du schon den Heizungsfachmann bestellt hast!?
Der wird wahrscheinlich einen Werksreset machen, und dann die kompletten Parameter wieder korrekt einstellen.
Die Systemplatine zu tauschen sollte nicht nötig sein, aber trotzdem ein teuerer Spass!

Falls sich das noch hinziehen sollte, dann hätte ich noch einen möglichen Reperaturversuch.
Dazu benötige ich aber den von dir überschriebenen CAN-Parameter, dessen Adresse ja Firmwareabhängig ist.
Diese Adresse müsste ab loglevel 3 im fhem-xx.log protokolliert worden sein.
Einfach mal alle Einträge mit DHW_GT3_START_TEMP suchen.
Der eigentliche write wird als "KM273_Set CAN_Write" mit der entsprechenden CAN-Id protokolliert.
Diesen CAN_Write könnte man jetzt mit altem Wert 45*10=450 in die Initsequenz packen, und hoffen, dass das die WP wieder in tritt bringt.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #50 am: 29 März 2017, 10:36:03 »
Super !!
Das könnte man noch versuchen.
Ich bin heute Abend ab 19:00 Uhr wieder dran und schau mal nach.
Wenn wir sie wieder hin bekommen wird's nicht so teuer der Service kommt erst morgen (12:00). Könnte ich dann noch absagen.
Ich melde mich mit den Infos heute Abend. Musst mich halt ein wenig unterstützen !

Danke nochmals !!

Gruß

Oli

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #51 am: 29 März 2017, 13:29:21 »
Hallo Oli,
wenn das Schreiben mitgeloggt wurde, dann habe ich Hoffnung
Also nochmal: den "KM273_Set CAN_Write" aus dem log heraussuchen, wenn mehrere in Frage kommen, dann benötigen wir auch den DHW_GT3_START_TEMP Eintrag mit der Adresse.
Ich bin ab 19:00 erreichbar.
Gruß Rolf
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #52 am: 29 März 2017, 19:20:03 »
Hallo Rolf,

anbei mal das erste CAN_Write:


2017.03.26 18:09:34 3: myKM273: KM273_Set CAN_Write T044E7FE020190

Leider glaube ich das die Kommunikation auch nicht mehr ganz so stimmt.
Schau dir mal das Log.

Gruß

Oli

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #53 am: 29 März 2017, 19:32:27 »
Ich brauche noch etwas, melde mich um 20:00
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #54 am: 29 März 2017, 19:44:07 »
Kein Problem,

wenn ich die WP in den Standy (Display aus und grüne Led blink) setze ist die Kommunikation soweit wieder Ok.
Ich hänge nochmal einen log Auszug dran.
Nur sehen die Warmwassertemp und Vorlauftemp Offset behaftet aus.
Warmwasser 55°C sollte aber so um die 25 sein
Vorlauf 84 sollte aber um die 18 sein

 
« Letzte Änderung: 29 März 2017, 20:02:57 von buster »

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #55 am: 29 März 2017, 20:14:11 »
Na das sieht ja im Standby ganz gut aus!
Die Parametertabelle ist noch lesbar!
Zitat
2017.03.26 18:09:34 3: myKM273: KM273_Set CAN_Write T044E7FE020190
Die Adresse des Write 044E7FE0 passt zum idx=313 aus der Parametertabelle und der Wert 0x0190 = 400 = 40°C - somit alles konsistent.
Wir müssen jetzt den Wert mit 450 = 0x1C2 beschreiben:
Das Kommando dazu wäre T044E7FE0201C2 notwendig, das wir mal der einfach heit halber in der Initsequence platzieren:
    Log 3, "$name send R01FD7FE00";
    CAN_Write($hash,"T044E7FE0201C2");   #<<<<<
    CAN_Write($hash,"R01FD7FE00");
    $KM273_ReadElementListStatus{KM200wait} = 20;
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #56 am: 29 März 2017, 20:29:37 »
Hi,

so jetzt hast du mich abgehängt:-).
Die finde ich im Modul KM273 wo?
Hilf mir mal kurz auf die Sprünge ??



Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #57 am: 29 März 2017, 20:37:17 »
Sorry, in sub KM273_ReadElementList($)
einfach suchen nach R01FD7FE00, und die Zeile einfügen
CAN_Write($hash,"T044E7FE0201C2");wenn das nicht zum Erfolg führt:
CAN_Write($hash,"T044E7FE04000001C2");
Damit wird eine 4 Byte Variable geschrieben - eventuell Ursache des Problems

Besser nicht! Ist eine 2 Byte Variable, wie ich aus einem anderen log ersehen konnte!
« Letzte Änderung: 29 März 2017, 20:58:59 von mike3436 »
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #58 am: 29 März 2017, 20:43:51 »
Ok gemacht, und ins Verzeichnis kopiert.
bevor ich was falsch mache....reicht shutdown restart ?


Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #59 am: 29 März 2017, 20:45:35 »
Zitat
reicht shutdown restart
passt!
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #60 am: 29 März 2017, 20:58:33 »
leider keine Änderung
schau mal ob ich das so richtig gemacht hab.


Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #61 am: 29 März 2017, 21:05:48 »
Ist korrekt, aber ist schon die 4 Byte Sequence - ich gehe davon aus das die gar nicht akzeptiert wird!
Aber dann hat die 2 Byte Sequence T044E7FE0201C2 auch nichts bewirkt!?
Alles im Standby ausgeführt?
Was gibt denn das logfile oder die FHEM Oberfläche aktuell als Wert für DHW_GT3_START_TEMP aus (Im Standby).
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #62 am: 29 März 2017, 21:18:46 »
habe nochmal die erste Sequenz versucht....
jetzt steht die DHW_GT3_START_TEMP wieder bei 45 °C im Standby
Schalte ich an ist wieder Störung

Naja war auf Jedenfall ein Versuch wert !!!
Und dir danke ich für deine Unterstützung !!!!!!! Ist nicht selbstverständlich !!!

Gruß

Oli

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #63 am: 29 März 2017, 21:24:32 »
Vielleicht war dieser CAN_Write auch nicht der Auslöser für die Störung!
Hast du nochmal nach anderen CAN_Write's im log gesucht?
Ansonsten war's das - schade!
Gruß Rolf
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #64 am: 29 März 2017, 21:31:56 »
Habe  diese noch gefunden....

myKM273: KM273_Set CAN_Write T049BBFE0201E0
2017.03.26 18:10:53 3: myKM273: KM273_Set CAN_Write T0475FFE020001
2017.03.26 18:11:05 3: myKM273: KM273_Set CAN_Write T0475FFE020000

wobei dies keine von mir hinzugefügten write's waren...sonder aus der vorhandenen liste.
Dies habe ich vom Wert nicht geändert.....zu mindest denke ich das.


« Letzte Änderung: 29 März 2017, 21:42:24 von buster »

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #65 am: 29 März 2017, 21:42:47 »
T049BBFE0201E0: idx=622 value=480, DHW_CALCULATED_SETPOINT_TEMP = 48.0°C
T0475FFE020001: idx=471 value=1, HOLIDAY_ACTIVE=1
T0475FFE020000: idx=471 value=0, HOLIDAY_ACTIVE=0
Alles nichts schlimmes, denke ich.
Dann war's das wohl ...
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #66 am: 29 März 2017, 21:51:40 »
Jepp !!

aber nichts desto trotz.... Vielen vielen Dank für deine Hilfe !!
Evtl. ist das ganze auch nur ein dummer Zufall und es ist wirklich was kaputt ???
Wir werden sehen....

Gruß

Oli

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #67 am: 29 März 2017, 22:25:24 »
Hallo Rolf,

sie läuft !!!!!!!!!!!  Ich hab nochmals die reads durchgesehen und festgestellt das Holiday Active noch auf 1 stand.
Wieder auf null gesetzt ...jetzt ist die Störung weg (Display bleibt an und bootet nicht ständig neu).
Scheinbar ist dieser Wert nichts für meine Firmwareversion !!!
Werte im Log sehen auch gut aus !!!!!
Suuuuuper !!!

Gruß

Oli

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #68 am: 30 März 2017, 00:35:16 »
Hallo Oli,
da bin ich froh, das du das noch hinbekommen hast!
Und auf HOLIDAY_ACTIVE wäre ich nicht gekommen, den Holiday Mode kannst du doch auch über's Menu setzen, oder?
Eventuell schreibe ich den Wert falsch mit einem Integer (2 Byte) anstatt einem Byte, was deine Firmware nicht akzeptiert, bzw. zu dem Fehler führt.
Hier wäre noch ein möglicher Verbesserungsansatz des Moduls!
Gruß Rolf
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #69 am: 31 März 2017, 10:40:04 »
Hallo Rolf,

Ich habe nochmals die Log's durchgesehen um zu verstehen warum Holiday auf 1 stand.
Ich habe nach dem Versuch die T3 Starttemp zu ändern keine Änderung gesehen und wollte sehen ob das setzen eine Wertes nach der Programmänderung überhaupt noch funktioniert.
Da war hier die Idee einfach Holiday auf eins zu setzen . Das hat auch beim setzen funktioniert........ mit bekanntem Ergebnis. Dann habe ich den Wert wieder zurückgesetzt aber nicht mit get kontrolliert ob  hier überhaupt noch eine Kommunikation da war (das hätte ich natürlich gleich gesehen da hier ja eine Meldung gekommen wäre das er die  CAN Id nicht findet.... also ganz klar mein Fehler). Somit stand ab dem Zeitpunkt weiterhin Holiday auf 1.
Auf den Trick die WP in Standy zu setzen, um die Can Kommunikation wieder zum laufen zu bekommen, bin ich (durch Zufall) erst später gestoßen.
Somit ist momentan noch nicht klar ob das Verändern der T3 Starttemp überhaupt einen Fehler verursacht. Ich werde das die nächsten Tage mal probieren. Dank dir habe ich ja jetzt die Möglichkeit das wieder in den Griff zu bekommen, falls danach Gleiches passiert.

Absagen des Technikers hat auch noch geklappt......somit war es kein finanzieller Aufwand:-).

Gruß

Oli

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #70 am: 31 März 2017, 20:34:35 »
Hallo Oli,
ich habe mal das Senden der korrekten Länge implementiert.
Probiers mal aus ...
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #71 am: 02 April 2017, 15:49:56 »
Hallo Rolf,

also..... Holiday auf 1 und die WP macht das gleiche wie beim letzten Mal (Initalisierungsschleife mit Unterbrechung der CAN Kommunikation).
Lösung auch die gleiche .....Standby und Holiday auf 0 setzen.
Da ich das setzen von Holiday auch nicht zwingend benötige habe ich damit auch kein Problem.

Gruß

Oli

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #72 am: 03 April 2017, 13:23:24 »
Hallo Oli,
dein Problem lässt mich nicht los!
Generell würde ich sagen, dass das Modul den Holiday_Mode aktivieren können muss. User der_da müsste eigentlich die gleiche FW haben wie du, und für Ihn hatte ich die HOLIDAY-Parameter ja erstmals hinzugefügt.
Den Urlaubsmodus kannst du ja auch über das WP-Display setzen, oder?
Eventuell sind die Vorgaben (Start - und Stop-Datum) nicht konsistent.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #73 am: 03 April 2017, 19:12:36 »
Hi Rolf,

dein Einwand mit den start stopp Werten hat mich auch nicht losgelassen............und du hattest recht !!!!!!!
Da ich die Funktion noch nie zuvor an der WP aktiviert hatte (Einliegerwohnung ist dauerhaft bewohnt) stand überall 0 drin. Erst wenn man "Urlaub" das erste mal am WP Display aktiviert werden aktuelle Datumswerte (start am Folgetag 04.04.2017 ende Folgewoche 11.04.2017 eingetragen..........und diese sind dann auch in deinem Modul zu sehen.
So langsam haben wir alles eingekreist :-)
Ich werde jetzt mal die Tage die HW Starttemp wieder ins Programm nehmen und schauen ob es geht.

Gruß und danke für den Tipp !!!

Oli


Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #74 am: 09 April 2017, 21:01:20 »


Hallo buster,

habe auch Probleme mit einer Störung "Anschluss an Raumtemperaturfühler E11.TT kontrollieren (Kat. M)" - die WP läuft aber seit fast 4 Jahren störungsfrei, vermutlich CAN-Bus-Problem (da jetzt passiert beim Anschluss USBTin an PEL-Platine --> vermute Terminierung).

Frage: Wie hast du deine WP genau zurückgesetzt? (bitte mit genauer Reihenfolge zu jedem Punkt).

"Rücksetzen auf Werkseinstellung und Steuersicherung raus" funktionierte nicht, auch STANDBY oder Löschen der Alarmliste hilft nicht. ....

Danke vorab u. Grüsse.

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #75 am: 09 April 2017, 22:01:03 »
Meine Erfahrung bei temporärem falsch angeschlossenen CAN Teilnemer:
Ausschalten, wieder Einschalten, läuft.
Rücksetzen auf Werkseinstellung ist eher kontraproduktiv, da ja alle vom Installateur gemachten Einstellungen weg sind!
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #76 am: 09 April 2017, 22:40:06 »
Einen CAN-Bus-Fehler hatte ich schon mal bei Anschluss des KM200 an die PEL-Platine. Laut Insta-Anleitung ist an der PEL der Term ON. Wenn das KM200 noch dranhängt, müsste da also der PEL-Term auf OFF und der am KM200 an ON - hatte aber damals nicht funktioniert. ...
Jetzt hängt hinter dem KM200 noch der USBTin.

Noch was zur WPS:
1.) Was ist eigentlich der Unterschied: Bei STANDBY läuft da der CAN-Bus, wird die Heizanforderung aber nicht beachtet oder...? Kann ich hier ins Menü?
2.) "Werksreset bedeutet immer übers Menü - oder gibt es auf irgendeiner Platine einen Taster oder am Panel eine Tastenkombination?


Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #77 am: 10 April 2017, 19:25:54 »
Deine Konstellation mit zusätzlichem Raumtemperaturfühler T5 E11.TT ist wahrscheinlich bei den anderen Usern nicht vorhanden. Meist wird der optionale Fühler T5 weggelassen - laut Serviceanleitung läuft die Heizung bei Fehler des T5 mit T1 Vorlauftemperatur weiter.
Das eigentliche Problem ist natürlich deine CAN-Busverkabelung. Alle Teilnehmer gehören in Reihe. Kurze Stiche von 50cm bis 1m sind offiziell erlaubt. Da vor der KM200 Installation wohl schon der Raumtemperaturfühler T5 installiert. Der müsste am PEL angeschlossen worden sein und somit der Abschlusswiderstand bzw Terminierung am PEL deaktiviert worden sein. Für neue Teilnehmer müsste der Bus verändert werden. PEL zu KM200 zu T5. Abschlussterminierung am Raumtemperaturfühler T5. USBTin mit kurzem Stich am KM200 anschließen. Terminierung am KM200 natürlich aus!
Gruß Rolf
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #78 am: 11 April 2017, 09:00:31 »
Zitat
1.) Was ist eigentlich der Unterschied: Bei STANDBY läuft da der CAN-Bus, wird die Heizanforderung aber nicht beachtet oder...? Kann ich hier ins Menü?
Die Doku habe ich zwar nicht gefunden, aber den Umstand hat Buster ja schon ausgenutzt. By Standby kann man über den CAN Bus noch zugreifen, und ggf. Auch falsch gesetzte Werte überschreiben. Dies kann z.B. Ein Buderus Fachmann mit seinem Laptop.
Zitat
2.) "Werksreset bedeutet immer übers Menü - oder gibt es auf irgendeiner Platine einen Taster oder am Panel eine Tastenkombination?
Mir ist kein Taster bekannt, geht natürlich auch über eine Service-Software.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #79 am: 11 April 2017, 14:39:11 »
Hallo Rolf,

nein: ich habe keinen Raumfühler T5 (der wird aber als "Fehlermeldung" beim Anschluss des USBTin angezeigt). Mein CAN-Bus-Aufbau:
PEL-Platine der WP (Anschluss 35 als CANL/36 als CANH/Schirm auf PE) mit geschirmten Kabel 2x0,75mm (ca. 7m) zum KM200-Gateway (Anschluss 2-CANL/3-CANH/Schirm auf 1). PEL-Platine: Term OFF, dafür beide Schalter1+2 am KM200 auf ON (=Term EIN).
Der USB Tin ist CAN-Seitig über ein ca. 20cm Kabel 2x0,75mm² geschirmt parallel zum KM200 angeschlossen. Da am USBTin V2.0 kein Jumper oder ähnliches vorhanden ist, fehlt hier die Terminierung. Wir habt Ihr das gelöst?

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #80 am: 11 April 2017, 14:42:41 »
 ... muss heißen: "Wie habt Ihr das gelöst?" :o

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #81 am: 11 April 2017, 19:21:19 »
Meine erste Busverkabelung war exakt so wie deine. Busabschluss am KM200, beim PEL aus, Kabel zwischen KM200 zur PEL ca. 4m. USBTin am KM200 mit ca. 50cm Länge, hier kein Jumper.
Da mir das USB Kabel mit 4m zu lang war, und auch nicht so toll aussah, habe ich das nochmal geändert:
Jetzt Abschluss mittels Jumper am USBTin, 5m Kabel zum KM200, hier Abschluss wieder aus.
Aber mit beiden Busverkabelungen hatte ich keine Probleme.
Deine Fehlerbescheibung hat aber nichts mit der Busverkabelungen zu tun - denke ich. Wenn du keinen Raumfühler T5 angeschlossen hast, dann ist dieser aber wohl als aktiv gesetzt. Das müsste über das Installateur Menü deaktivierbar sein. Das geht theoretisch auch über FHEM, ist aber im Modul nicht implementiert.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #82 am: 11 April 2017, 20:35:46 »
Was hast Du für die Terminierung am USBTin (V2.0) gemacht?
Hier wird im Datenblatt von 2 Jumpern (JP2 und JP3) gesprochen - keiner ist aber hardwaremäßig bei mir vorhanden. ...

Hast du die 3 CAN-Bus-Adern (Schirm, CAN-L, CAN-H) einfach parsllel an dem EINEN Anschluss des KM200 angeklemmt?
(dann am KM200 Term OFF, am USBTin Term ON)?

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #83 am: 11 April 2017, 20:58:36 »
Hallo,

gibt es beim USBTin v2 nicht eine Lötbrücke zur termination ?? (bei meinem schon siehe Bild)
Wenn ich das richtig verstanden habe ist dein USBTin der letzte in der Kette... dann solltest du diesen terminieren und an der KM200 die Termination entfernen.
Evtl. kannst du mal im Netzt googeln ob es für den USBTin einen CAN tracer gibt wo auch die errorframes auf dem CAN anzeigt.
Dieser trace sollte bei einem "sauberen" CAN Bus bei null sein.
Die WP im Standby: Powertaste an WP drücken (Display geht aus und LED blinkt grün) hier habe ich weiterhin eine saubere CAN Kommunikation.......zum Glück.....sonst hätte ich doch den KD gebraucht.....Danke nochmals an Rolf für die Hilfe !!!!
Gibt es sonst noch Auffälligkeiten ??
Es kann eigentlich nicht sein dass bei einem CAN Problem (fehlende Terminierung) nur eine Botschaft bzw. nur ein Signal betroffen ist.

Gruß

Oli

Offline buster

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 19
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #84 am: 11 April 2017, 21:04:26 »
Hallo Nochmal,

bitte bei CAN Leitungen darauf achten das verdrillte Leitungen (CAN H und L) verwendet werden! Das ist bzgl. eingebrachten Störungen von außen bei langen Leitungen wichtig !!!

Gruß

Oli
« Letzte Änderung: 11 April 2017, 21:09:41 von buster »

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #85 am: 12 April 2017, 00:07:56 »
Hallo Oli,
Danke für die Info. Ich bin am probieren.

Die Fehlermeldung (E11.TT Fühler kontrollieren) kommt bei mir i.V. mit Störungen Zusatzheizer und Phasenfehler. Einmal ist sogar der Kompressor angegangen ....
Für ein Rücksetzen reicht ein einfaches Ausschalten des Übeltäters (Raspi mit USBTin), oder Standby der WP oder "einfach Steuersicherung raus" (WP) nicht aus - bei mir brachte jedesmal nur die Reihenfolge: 1.Standby WP, 2. Steuersicherung raus und 3.Werksreset in der Installateurebene (mit leider wieder Einstellen der Parameter) eine "Reset der genannten Fehler".
Und, Ja ich hatte LICY 2x2x0,75mm² TP (also verdrillt), der Schirm war aufgelegt. ...

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #86 am: 12 April 2017, 10:55:24 »
Ich würde auch mal bei der Verkabelung anfangen! Eventuell den Schirm abmachen, d.h. nicht Erden, sondern frei lassen. Der USBTin hat auch Massebezug, und ist nicht wie teurere Versionen über Optokoppler galvanisch vom Bus getrennt. Somit kannst du dir über den Raspi ggf. Störungen einfangen, wenn dieser ein anderes Bezugspotential hat, als die WP. Ohne Multimeter kommt man hier meist nicht weiter!
Auch der Widerstand wäre zu prüfen: wenn ALLE Teilnehmer ausgeschaltet sind, solltest du zwischen CAN-H und CAN-L ca. 60 Ohm messen. Bei 40 Ohm hast du 3x Terminiert.

Ein anderes Thema ist das Zusammenspiel von KM200 und KM273. wenn beide aktiv sind, dann reagier das KM200 auf die Abfrage der Parameterliste vom KM273 Modul. Das ist zwar im Modul abgefangen, aber ich weis nicht, ob des bei jeder Firmware 100%ig funktioniert.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #87 am: 12 April 2017, 15:14:28 »
Ich habe mir jetzt eine 10m-USB-Aktivverlängerung besorgt und werde den USBTin direkt in der WP an Klemme 32/33 der PEL-Karte anklemmen. USBTin-Karte in der WP. 10m-USB-Verlängerung zu meinem Raspi.

Bisher hatte ich 7m CAN-Bus zum KM200 und dann (unmittelbar daneben) mit 40cm in einem Kästchen Raspi und USBTin und Jeelink und GPIO-Breakoutbord. Kästchen ungeschirmt. freie Verdrahtung. ....

Mal sehen....

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #88 am: 13 April 2017, 15:42:04 »
Zitat
Ich habe mir jetzt eine 10m-USB-Aktivverlängerung besorgt und werde den USBTin direkt in der WP an Klemme 32/33 der PEL-Karte anklemmen. USBTin-Karte in der WP. 10m-USB-Verlängerung zu meinem Raspi.
Ich verstehe deine Idee dahinter nicht!
Die PEL Platine in der Heizung ist innerhalb der Heizung der letzte Teilnehmer und normalerweise ist dort dann die Terminierung aktiviert. Du hast dann selbst das KM200 mit 7m Kabel dahinter gesetzt. Dazu mustest du dann die Terminierung am KM200 aktivieren und am PEL deaktivieren. Störungen sollten dann keine Auftreten, sonst ist hier schon was falsch gelaufen.
Dann hast du noch den USBTin mit dem Raspi über eine 45cm lange Verbindung am KM200 angeschlossen. Das ist innerhalb der Spezifikation und sollte auch problemlos funktionieren. Wenn nicht, und du bei der Verkabelung keinen Fehler erkennst, dann tippe ich auf ein Potentialproblem. Das ist, wie schon geschrieben, schwierig zu finden, liegt aber an der restlichen Raspi Verkabelung.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #89 am: 13 April 2017, 16:26:01 »
Ich hatte den Raspi + Jeelink (Funk!!!) + Breakoutbord in einem Kästchen (ungeschirmt) mit 45cm  hinter dem KM200 (das terminiert war).
Ja, kann sein mit dem Potentialproblemen. ....
Deshalb meine Idee, die "andere Seite" des USBTin (sprich USB) zu nutzen und den USBTin in die WP zu bauen. Ein CAN-Anschluss an der PEL (nicht terminiert) wäre noch für den USBTin (ebenfalls nicht terminiert) frei. - Den zweiten Anschluss an der PEL belegt ja der KM200 (mit 7m Kabel u. terminiert)....

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #90 am: 13 April 2017, 17:34:46 »
Probieren kannst du das natürlich, und vielleicht löst du damit dein Problem - wäre aber eher unwahrscheinlich.
USB und CAN des USBTIn benutzen das gleiche GND Potential.
Die Funk-Stick ist natürlich kein Problem.
Bleiben Netzteil, Ethernet und Anschluss am Breakout Board.
Ein normales USB-Netzteil ist üblicherweise Potentialfrei, muss aber nicht sein.
Wenn du WLAN nutzt, dann fällt der Ethernetanschluss auch weg.
« Letzte Änderung: 13 April 2017, 17:41:16 von mike3436 »
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #91 am: 15 April 2017, 09:30:29 »
CAN-Bus läuft seit 24h stabil mit folgender Verdrahtung:
PEL-Platine (Schirm auf PE gelegt; Term offen) zum KM200 (Schirm hier nicht aufgelegt; terminiert) und weiter zum USBTin (Schirm nicht aufgelegt, Term offen). ... Mal abwarten. USB-Verlängerung probiere ich noch nach Ostern. ...

Noch eine Frage zum KM273-state: bei "disconnect" bleiben die (letzten) Readings (leider) erhalten. Um mir nun eine "grün/Rot-Anzeige" zu bauen, will ich nun die WP-Störung (ALARM_MODE_REQUEST) mit dem Status (STATE) des Devices UND-Verknüpfen. Wie bekomme ich das hin?
ALARM_MODE_REQEST && STATE....

Meine derzeitige Konfig:

define WPAlert readingsGroup TYPE=KM273:ALARM_MODE_REQUEST
attr WPAlert alias Status_WP
attr WPAlert nonames 1
attr WPAlert notime 1
attr WPAlert room Heizung
attr WPAlert sortby 1
attr WPAlert valueFormat {($VALUE eq '1')?"remotecontrol/black_btn_RED":"remotecontrol/black_btn_GREEN"}
attr WPAlert valueIcon %VALUE

Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #92 am: 22 April 2017, 15:54:22 »
Hallo Wladi,
deine geänderte Busverdrahtung scheit ja jetzt stabil zu laufen, oder!?
Ich habe meine aktuelle Konfiguration auch nochmal im Beitrag mit dem schonmal geposteten Bild abgelegt.
Dort hatte ich auch einen Fehler gemacht: GND war an Erde angeschlossen - das lief zwar ohne Probleme, könnte aber zu Problemen führen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47508.msg394190.html#msg394190
Gruß Rolf
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

Offline wladi12

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #93 am: 23 April 2017, 08:39:00 »
Hallo ROLF,

leider läuft es mit dem USBTin nicht, deshalb diesen wieder (seit 4 Tagen) entfernt und "nur" Zugriff über KM200 (Sailor u. ArnoAugustin-Module).

Ich hatte alle Varianten probiert : auch mit und ohne PE am Schirm, Schirm beidseitig offen, USB-Aktivverlängerung mit USBTin in der WP (CAN-Bus 5cm lang), ....

Immer WIEDER; LEIDER sporadisch, aber nach spätestens 24h tritt dieser CAN-Bus-Fehler auf.
B-Kundendienst war auch da: korrekte Verdrahtung (.... natürlich ohne USBTin  :o) und Terminierung.
250 EUR also für nichts. ... Teures Le(e/h)rgeld.
Vermutlich hängt das mit der nicht vorhandenen galv. Trennung des USBTin zusammen.
Laut Th.Fischl ist eine getrennte Variante in Arbeit. ...


Offline mike3436

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 127
Antw:Modul für Buderus Wärmepumpe WPS
« Antwort #94 am: 23 April 2017, 13:03:10 »
Hallo Wladi,
die galvanische Entkopplung kann wichtig sein, muss sie aber nicht, wenn alle Module gleiches Bezugspotential verwenden.
In der Heizung sind auch 3 Platinen über CAN Bus verbunden und hier wird bestimmt keine galvanische Entkopplung verwendet.
Wichtig beim Anschluss das USBTin ist, dass das Raspi Bezugs-Potential identisch zur Heizung ist - ansonsten fliesst hier ein Ausgleichstrom über die GND Leitung, der die Störungen verursachen kann.
Mein 2. Raspi hat nur den USBTin und alles andere über Ethernet. Aber auch über den Ethernet-Schirm kann man sich was einfangen und deswegen solltst du ggf. Kabel mit Ethernetsteckern ohne Metallkappe verwenden, bzw. mal eine Seite mit Tesafilm isolieren. (Kein Scherz, das Problem hatten wir auch schon bei Kunden!)
Und wie schonmal geschrieben: auch über dein Netzteil oder Erweiterungsplatine kannst du dir auch was einfangen.
Aber ohne Multimeter oder besser noch Stromzange kommt man hier nicht weit.
Vielleicht hast du ja noch einen 2. Raspi rumliegen, den du testweise mal nur mit USBtin verwendest.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma, Buderus WPS mit USBTin und KM200

 

decade-submarginal