Hallo,
Ich habe versucht das Modul so zu erweitern dass auch Coils direkt gelesen und geschrieben werden können, die Syntax ist ähnlich wie bei den Registern:
MBC:<unitId>,<coil>,<type>[,<reading>[,<off>[,<on>]]
mit
<unitId> - Unit Id (0 - 255), * für beliebig
<coil> - Coilnummer (1 - 65536) (Achtung, dies ist nicht die Adresse)
<type> - I für Input (nur Lesen), C für Coil (Lesen und Schreiben), * für beide
<reading> - optional, Name des Readings, wenn nicht angegeben wird 'state' verwendet
<off> - optional, alternativer Wert für 'off', z.B. 'auf' bei Jalousie
<on> - optional, alternativer Wert für 'on', z.B. 'zu' bei Jalousie
Damit kann der Aktor z.B. durch setzen von
attr aktor comment MBC:1,10,C
über Coil 10 ausgelesen und gesteuert werden.
Du kannst das Modul mit
update force https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/mbs/controls_mbcc.txt
aktualisieren. Danach muss FHEM neu gestartet werden.
Grüße,