ASC ASC_ExternalTrigger nur mit 0-100

Begonnen von Damu, 20 März 2022, 11:44:39

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Damu

Hallo

Ist beim ASC ASC_ExternalTrigger die Angaben nur mit "pct" Angaben möglich?
Mit "on:off on:off" geht nicht?
Es gehen auch nur zwei Werte: (on:halb:off 0:50:100) geht nicht?
Ich abe zwei Storen die gehen im Sommer nur auf 50 wie kann ich das lösen ohne die Werte immer umzuschreiben?



CoolTux

ASC_ExternalTrigger - DEVICE:READING VALUEACTIVE:VALUEINACTIVE POSACTIVE:[POSINACTIVE VALUEACTIVE2:POSACTIVE2], Beispiel: "WohnzimmerTV:state on:off 66:100" bedeutet das wenn ein "state:on" Event kommt soll das Rollo in Position 66 fahren, kommt ein "state:off" Event soll es in Position 100 fahren. Es ist möglich die POSINACTIVE weg zu lassen dann fährt das Rollo in LastStatus Position.

on und off sind nur Beispiele. Und man kann auch bis zu 2 aktiv und inaktiv Positionen angeben.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net