franky08:
Hier liegt eine Verwechslung zwischen DAC (LTC1257) und ADC (LM358) vor.
Ab hier müsste korrigiert werden:

--- Zitat ---Anschließend den ADC(/LTC1257) als ECMDDevice definieren

define MEINADC ECMDDevice LTC1257
attr MEINADC room MEINRAUM

Der Befehl zum Setzen eines neuen Spannungswertes lautet:

my $dacValue = 1345;;\
fhem("set MEINADC setDacValue ".$dacValue);;\

--- Ende Zitat ---

und die adc.classdef fehlt.
Hier meine:

--- Code: ---get value cmd {"adc get %PortID\n"}
params PortID
get value expect ".*"
get value postproc {\
my $hexval = hex(trim("$_"));\
my $hash  = $defs{%NAME};\
readingsSingleUpdate($hash, "state", $hexval, 1);\
readingsSingleUpdate($hexval, 1);\
}
--- Ende Code ---

VG
Frank

ph1959de:
Hallo Frank,

bin im Thema AVR-NET-IO nicht tief genug drin um selbst zu beurteilen, ob das so richtig wäre: Es muss nur das LTC1257 im von Dir zitierten Passus durch LM358 ersetzt werden? Kannst Du noch mal kurz drüberschauen?

--- Code: ---Anschließend den ADC(/LM358) als ECMDDevice definieren

  define MEINADC ECMDDevice LM358
  attr MEINADC room MEINRAUM

Der Befehl zum Setzen eines neuen Spannungswertes lautet:

  my $dacValue = 1345;;\
  fhem("set MEINADC setDacValue ".$dacValue);;\
--- Ende Code ---

Bezüglich adc.classdef: ich sehe im Abschnitt Analoge Eingänge in FHEM einbinden eine (Beispiel?)/etc/fhem.classdef.netio.adc - deckt die die erforderlichen Definitionen nicht ab, d.h., sollte die von Dir gepostete zusätzlich aufgenommen werden?

Peter

franky08:
Ich sehe heute Abend noch mal drüber, bin z.Zt. Noch in der Arbeit.

Die adc.classdef:
--- Zitat ---Bezüglich adc.classdef: ich sehe im Abschnitt Analoge Eingänge in FHEM einbinden eine
--- Ende Zitat ---
bezieht sich speziell auf den Bodenfeuchtesensor.

Die von mir gepostete adc.classdef bezieht sich allgemein auf die Auswertung der analogen Eingänge (in der für den Bodenfeuchtesensor erfolgen noch Umrechnungen für die Feuchte)

ADC mit DAC verwechselt:
Der Befehl zum Setzen eines neuen Spannungswertes lautet:

my $dacValue = 1345;;\
fhem("set MEINADC setDacValue ".$dacValue);;\

müsste MEINDAC lauten.

Hier ebenfalls:
Anschließend den ADC(/LTC1257) als ECMDDevice definieren ==> richtig ..den DAC/LTC1257...

define MEINADC ECMDDevice LTC1257
attr MEINADC room MEINRAUM

bitte ändern in:
Anschließend den DAC(/LTC1257) als ECMDDevice definieren

define MEINDAC ECMDDevice LTC1257
attr MEINDAC room MEINRAUM

Wenn die Leistung der Heizung ausgewertet werden soll dann wird der ADC gebraucht (in der Schaltung mit Messpunkt1 bezeichnet) und auch die von mir gepostete adc.classdef. Eigendlich gehört in die adc.classdef noch die Umrechnung in Prozent Leistung mit hinein, die mache ich bei mir aber in einer sub.
Genauer ist das im Forum erklärt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13653.msg301432.html#msg301432

P.S. habe hoffendlich nichts übersehen  ;)

VG
Frank





VG
Frank

ph1959de:
Frank, danke für die weiteren Erläuterungen. Ich hoffe, ich hab's jetzt richtig übernommen.

Peter