Autor Thema: ebusd - WOLF R12  (Gelesen 1391 mal)

Offline ahollik

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
ebusd - WOLF R12
« am: 06 März 2016, 23:23:36 »
Hi Mädels und Jungs,

endlich habe ich es auch zusammengebracht, und kann ich schon mit meiner Wolf R12 5W Steuerung über eBus kommunizieren.

Bei meinem Konfiguration, wo auf dem eBus nur noch einer Regler im Wohnzimmer gehängt wurde, habe ich nur ein regelmäßiges MM (von Master an Master) Telegramm identifiziert, sonst keine andere Art von Kommunikation. Der Regler schickt dieses Telegramm mit seiner (Soll)werte (+Temperatur) alle 1-2 Minuten an die Steuerung:

2016-02-27 22:44:59.130 [update info] update MM cmd: 3ff1080008e606cd1680008019

Mit dem angehängten Config-Datei konnte ich das auch entschlüsseln:

2016-02-29 06:02:37.150 [update notice] update Sollwerte Regler: 5.898;21.898;-;Heizbetrieb;25.500

Und sogar solche Telegramme selber senden, und damit meine Heizung steuern, yeah! :-)

Beispiel: write Sollwerte Regler 6.201;23.000;-;Heizbetrieb;25.500

Einziges Problem dabei noch, dass der eBusd mit einer Fehlermeldung antwortet, da er keine Antwort oder Bestätigung oder überhaupt was von dem R12 zurückbekommt. Die Steuerung nimmt aber die Daten trotzdem wahr.

Also das Thread steht hier für die Wolf R12 Besitzer. Vielleicht kann jemand noch diese uralte Steuerung zu anderen Arten von Kommunikation veranlassen.

Grüße,
Adam

Offline Wzut

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 1250
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #1 am: 08 März 2016, 15:39:31 »
Danke für die "Jugend Forscht" Arbeit.
Zum einen gibt es für meinen eBus Adapter nun doch noch Hoffnung auf einen produktiven Einsatz zum anderen bestätigst du meine Vermutung das die R12 wenn sie keine Teilnehmer am Bus hat sehr sehr schweigsam ist.
Neben der Fernbedienung gibt es wohl noch ein Aussensensor mit DCF77 Empfang, d.h. auch hier müsste es mögliche Telegramme geben die der R12 Ausentemp und aktuelle Uhrzeit mitteilen. Das Ding gibt es auch noch bei manchen Händlern Online zu kaufen, allerdings ist mir der Preis als reines Spielzeug dafür zu hoch. 
Hast du mal einen Mitschnitt gemacht wenn der ebusd einen scann macht ?
Ich hatte da bei einem Telegramm eine Reaktion der R12 in der Art das sie ein Telegramm mit 254 Zeichen zurück gab. Der Aufbau passt zwar nicht in das eigentliche eBUS Schema, denke aber das dort interne Werte drinstecken.
« Letzte Änderung: 08 März 2016, 15:42:59 von Wzut »
Maintainer der Module: MPD, EDIPLUG, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP

Offline Prof. Dr. Peter Henning

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 4115
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #2 am: 13 März 2016, 08:33:46 »
Wir sind zwar sicher nicht "Mädels und Jungs".

Ich würde aber dennoch raten, mit der bekannten Struktur der EBUS-Abfragekommandis einfach alle Register durchzugehen. Das ist die eigentliche Fleißarbeit, die habe ich bei mir auch absolviert. Na, und natürlich auch immer wieder an der heizung etwas umstellen, und sehen, ob sich an den Daten etwas ändert.

LG

pah

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #3 am: 13 März 2016, 22:17:06 »
Hallo,

auch ich möchte mich für die Arbeit und das Teilen der Erkenntnisse bedanken. Ich habe hier auch eine R12 mit Außen- und Speicherfühler.
Auf dem Bus kann ich vom Start weg immer wieder zyklisch Telegramme mit schreiben:

Häufig (ca. alle 30 Sekunden):

2016-03-13 21:36:08.148 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:36:08.152 [bus notice] <f1
2016-03-13 21:36:08.157 [bus notice] <fe
2016-03-13 21:36:08.161 [bus notice] <05
2016-03-13 21:36:08.166 [bus notice] <03
2016-03-13 21:36:08.170 [bus notice] <08
2016-03-13 21:36:08.174 [bus notice] <01
2016-03-13 21:36:08.178 [bus notice] <09
2016-03-13 21:36:08.182 [bus notice] <48
2016-03-13 21:36:08.186 [bus notice] <ff
2016-03-13 21:36:08.190 [bus notice] <6f
2016-03-13 21:36:08.194 [bus notice] <ff
2016-03-13 21:36:08.198 [bus notice] <2d
2016-03-13 21:36:08.202 [bus notice] <04
2016-03-13 21:36:08.207 [bus notice] <76
2016-03-13 21:36:08.261 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:36:08.315 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:36:08.369 [bus notice] <aa

seltener:

2016-03-13 21:35:59.590 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:35:59.594 [bus notice] <f1
2016-03-13 21:35:59.599 [bus notice] <fe
2016-03-13 21:35:59.603 [bus notice] <08
2016-03-13 21:35:59.607 [bus notice] <00
2016-03-13 21:35:59.612 [bus notice] <08
2016-03-13 21:35:59.616 [bus notice] <00
2016-03-13 21:35:59.620 [bus notice] <33
2016-03-13 21:35:59.624 [bus notice] <33
2016-03-13 21:35:59.628 [bus notice] <05
2016-03-13 21:35:59.632 [bus notice] <80
2016-03-13 21:35:59.636 [bus notice] <04
2016-03-13 21:35:59.640 [bus notice] <80
2016-03-13 21:35:59.649 [bus notice] <19
2016-03-13 21:35:59.649 [bus notice] <de
2016-03-13 21:35:59.703 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:35:59.757 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:35:59.811 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:35:59.865 [bus notice] <aa

Mit diesen beiden Einträgen in der Konfig-Datei wolf.csv

b,,feuerung,Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler,,,0503,01,status,,HEX,,,Feuerungsautomatstatus,zustand,,HEX,,,Feuerungsautomatzustand,stellgrad,,percent0,,,StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF),kesseltemp,,temp1,,,Kesseltemperatur ,ruecklauftemp,,temp0,,,Rücklauftemperatur ,boilertemp,,temp0,,,Boilertemperatur ,aussentemp,,SCH,,°C,Außentemperatur ,,,,,,

b,sollw,regler,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,HEX,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,,,,,,,,,,,,,

kann ich den ebusd nach diesen Werten befragen:

broadcast feuerung = 09;40;-;65.0;-;45;4
sollw regler = 51.000;5.301;-;04;25.500

VG

nickles

Offline Wzut

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 1250
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #4 am: 14 März 2016, 07:42:28 »
@ahollik & nickles,
hatte ihr mal die Möglichkeit eine Aufzeichnung zu machen wenn kein weiteres eBUS Gerät an der R12 hängt ?
Ich hatte da zwei Tage lang nur aa im log.
Maintainer der Module: MPD, EDIPLUG, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP

Offline Prof. Dr. Peter Henning

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 4115
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #5 am: 14 März 2016, 07:43:24 »
Mein Tipp:

Nicht in den CSV-Dateien arbeiten, die sind viel zu unergonomisch.

Sondern stattdessen in OpenOffice oder Excel arbeiten, mit ordentlichen Makros zum Export nach .csv.

Ich hänge mal eine meiner Arbeitsdateien an, daraus kann man durchaus sehen, wie ich vorgegangen bin.

LG

pah

Offline ahollik

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #6 am: 14 März 2016, 22:33:36 »
Hi Wzut,
ja, ich hab schon mittlerweile gemacht.
Also, wenn nichts anderes dran hängt, dann nach der Einschalten der R12 fange ich ein einziges 07 FE - inquiry of existence. Aber danach nichts mehr.

2016-03-13 21:16:45.506 [bus notice] signal acquired
2016-03-13 21:16:45.713 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:45.922 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:46.129 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:46.336 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:46.546 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:46.752 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:46.960 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:47.168 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:47.375 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:47.583 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:47.791 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:47.999 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:48.207 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:48.415 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:48.621 [bus notice] <aa
2016-03-13 21:16:48.626 [bus notice] <f1
2016-03-13 21:16:48.631 [bus notice] <f1
2016-03-13 21:16:48.636 [bus notice] <07
2016-03-13 21:16:48.640 [bus notice] <fe
2016-03-13 21:16:48.644 [bus notice] <00
2016-03-13 21:16:48.649 [bus notice] <44
2016-03-13 21:16:48.649 [bus notice] new master f1, master count 2
2016-03-13 21:16:48.857 [bus notice] <aa

Wenn noch der Regler drauf hängt, schickt er seine ähnliche "Hallo", aber es wird keine davon beantwortet, oder bestätigt, danach kommen nur mehr die gewöhnlichen 08 00-er Telegramme.

Übrigens, ich hatte noch einen Fehlermeldung, welche ich beim Senden aus eBusd immer wieder bekommen haben: ERR: read timeout - Dies lässt sich mit einem längeren, sprich 100 ms lange timeout lösen (ebusd parameter: "--receivetimeout=100000")

VG, Adam

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #7 am: 14 März 2016, 22:37:27 »
@Wzut
So wie ich mein System bis jetzt verstehe habe ich kein weiteres EBUS-Zubehör-Gerät angeschlossen. Nur den fertig gekauften "eBUS Koppler Ethernet".
Ich bin nochmal in den Keller und habe mir die Anschlüsse angeschaut und mit der Bedienungsanleitung (PDF) verglichen. Resultat: nur zwei Fühler.

Mein Koppler hat so eine Einstellschraube, über die der Signalpegel geregelt werden kann, um eine gute Datenerkennung zu ermöglichen. Ist das bei Dir korrekt eingestellt?

Bis mich jemand korregiert ist meine Annahme, daß ich (im Augenblick ohne weiteres Zutun) die zwei nötigsten Telegramme sehe: einmal Regelung (R12) an Feuerungsautomat (FNG-21) die Sollwerte (0503) und zweitens von der Feuerung an die Regelung die aktuellen Betriebswerte (0800) zur Anzeige im Display u. a.

@ahollik
Wenn Du im vorletzten Absatz sagst, die R12 nimmt das wahr, dann würde mich interessieren, wie sich dieses wahrnehmen äußert? Springt im Display die Anzeige FB1 also das Dreieck an?

@pah
Bei der Zitat "bekannten Struktur der EBUS-Abfragekommandos" stehe ich auf dem Schlauch. Sind damit die EBUS-Daemon Komandos gemeint oder spezielle Telegramm auf die Ebus-Geräte immer Antworten müssen (lt. Ebus-Spezifikation)? Gibt es ein Dokument oder Beiträge im Forum die einen Einstieg in das Thema darstellen?

Dankbar für sämtliche Hinweise.

Nickles

Offline ahollik

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #8 am: 14 März 2016, 22:47:22 »
Hey Nickles, danke fürs mitmachen! :-)

Ich habe hier auch eine R12 mit Außen- und Speicherfühler.

Hängt bei dir beide diese Sensoren auf dem Bus? Bei mir haben die beide jeweils ihre eigene Eingänge auf dem Kessel neben der BUS-Stecker. Ich habe darauf lediglich mit einem Multimeter ganz andere Werte gemessen als auf dem Bus, also den eBus Adapter habe ich lieber nicht darauf gehängt..
Hast du auch ein 5W-er?

VG, Adam

Offline ahollik

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #9 am: 14 März 2016, 22:51:19 »
@ahollik
Wenn Du im vorletzten Absatz sagst, die R12 nimmt das wahr, dann würde mich interessieren, wie sich dieses wahrnehmen äußert? Springt im Display die Anzeige FB1 also das Dreieck an?

Innentemperatur, und Betriebsmodus (Automatisch/Sparbetrieb/Heizbetrieb, etc.) ändert sich dementsprechend auf dem R12. Also, er zeigt das, was ich ihn schicke.

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #10 am: 15 März 2016, 07:07:21 »
Hallo ahollik

die Werte meines Konverters (den Hersteller nenne ich mal nicht wegen - keine Werbung):

eBus Eingang:    Schraubklemmen, verpolungssicher
eBUS Spannung eBus:    7-24VDC
Anzeige    Power und eBus Aktivität
PC-Schnittstelle:    Ethernet 10/100MB
Software Schnittstelle PC:    TCP, UDP oder Virtueller serieller Port (VSP)
Versorgungsspannung:    9-30VDC, max. 250mA (zum Betrieb ist ein Netzteil notwendig)
Isolationsfestigkeit:    min. 500VDC eBus nach Ethernet / Versorgungsspannung
Abmessungen:    85 x 34 x 70mm (HxBxL)
Lieferumfang:    Fertiggerät,  Bedienungsanleitung (keine Auswertesoftware).

Ich muss heute Abend nach Feierabend, mal die Forenregeln genau lesen, wie groß Fotos  ;D (von der R12, Konverter und Verkabelung) sein dürfen, wenn Dir die weiter helfen.

Den Konverter habe ich nur am BUS! Die Fühler daneben!

VG
Nickles

Offline Wzut

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 1250
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #11 am: 15 März 2016, 09:09:12 »
Also, wenn nichts anderes dran hängt, dann nach der Einschalten der R12 fange ich ein einziges 07 FE - inquiry of existence. Aber danach nichts mehr.
THX, das deckt sich mit meinen Aufzeichnungen und guter Tipp mit dem timeout !

@nickles, ich glaube über die Technik der Koppler müssen wir hier nicht diskutieren, dafür gibt es hier andere Threads. I.d.R. wird die Masse der Selberbauer mit der Schaltung von pah unterwegs sein und die Käufer mit den Produkten von eService.
Du schreibst aber von Telegrammen des Feuerungsautomaten, ergo kann IMHO deine R12 ja nicht der einzige Teilnehmer am Bus sein :)
Bei mir wird der Weishaupt Ölbrenner stinknormal über Kontakte der R12 gesteuert, der  hat keinen eBUS.
« Letzte Änderung: 15 März 2016, 09:20:08 von Wzut »
Maintainer der Module: MPD, EDIPLUG, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP

Offline Prof. Dr. Peter Henning

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 4115
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #12 am: 15 März 2016, 13:00:38 »
Um Himmels Willen, was an dem Teil verbrät denn 250 mA ?

LG

pah

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #13 am: 15 März 2016, 13:23:24 »
@wuzt

Der Brenner wird auch bei mir wohl auch über Kontakte der R12 geschaltet. (Also Feuerungsautomat ist ein Denkfehler von mir)
Usprünglich hatte ich einen virtuelle Com-Port (socat unter linux) eingerichtet und bereits ohne ebusd Daten (Telegramme) gesehen. Auf dem Ebus-Steckplatz gibts bei mir nur den Konverter.

nickles

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #14 am: 15 März 2016, 13:43:49 »
Also ist es wohl so, das ich eine R12 mit Bedienmodul in einem Gehäuse betreibe. Wie kann ich das herausfinden?
Und die Kommunikation zwischen R12 und dem Bedienmodul stattfindet?

Nickles

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #15 am: 16 März 2016, 19:47:24 »
Hallo,

Wenn ich den Brenner im Keller (mit der R12) aus- und wieder einschalte, kann ich folgendes 'RAW' auf der Schnittstelle mitschreiben:

AA [...]
AA F1 FE 07 04 0A 50 01 01 00 4A 80 01 21 01 07 AE AA
AA [...]
AA 10 FE 07 04 0A 50 01 01 00 4A 40 01 21 01 07 70 AA
AA [...]
AA 30 FE 07 04 0A 50 01 01 00 4A 40 01 21 01 07 A5 AA
AA [...]
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA [...]
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA [...]
AA F1 FE 05 03 08 01 09 40 FF 68 FF 2E 08 92 AA
AA [...]
AA F1 FE 08 00 08 00 2B 80 07 80 05 00 2D 3B AA
AA [...]
AA F1 FE 05 03 08 01 09 40 FF 65 FF 2E 08 72 AA
AA [...]
AA F1 FE 08 00 08 00 2B 80 07 80 05 00 2D 3B AA
AA [...]
[...]


Nickles

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #16 am: 16 März 2016, 19:58:34 »
Hallo,

ich habe noch ein Bedienmodul (BM) (ohne Außenfühler) von Wolf Mat.-Nr. 2744329 Software-Version 204 08 mit DIP-Schalter für die Ebus-Adresse und Wandsockel vom Heizungsfachhändler meines Vertrauens als Teststellung. Würde ein Mitschnitt des Einschaltens dieses moderneren Bauteils parallel an den Bus angeschlossen, weitere Ansatzpunkte liefern?

Nickles

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #17 am: 19 März 2016, 20:13:26 »
Hallo,

einen kleinen Fortschritt kann ich melden. Ich brauche nicht mehr in den Keller um die Uhrzeit zu stellen.

mit dem Befehl: write -h FE 07 00 09 00 80 45 29 19 FF FF 06 FF

kann die die Uhrzeit auf 19:29:45 am 06. Tag stellen. (Indirekt könnte ich die Anlage also schon steuern  ;) )

Nickles

Offline Wzut

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 1250
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #18 am: 20 März 2016, 18:57:06 »
Einwandfrei, nehme ich doch gerne in meine Sammlung auf :)
Maintainer der Module: MPD, EDIPLUG, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #19 am: 21 März 2016, 09:41:25 »
@ahollik

Könntest du die ersten ca. 20 Telegramme die über die Schnittstelle gehen, wenn du die R12 einschaltest (bei angeschlossenem Regler im Wohnzimmer), einmal mit protokollieren und posten?
Ich vermute, dass sich dein Wohnzimmer-Regler (?? Wolf Fernbedienung FS 3601 ??) als erstes mit 0704er Telegrammen anmeldet. Danke im Voraus.

Nickles

Offline ahollik

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #20 am: 22 März 2016, 22:48:07 »
@nickles

Ja, hab schon mal gemacht, bitte, die ausschnitt im Anhang. Wie vorher geschrieben, die melden beide mit 07 fe ein, und dann kommen nur mehr die 08 00-er. 3f ist der Regler, f1 ist die R12. Mein Regler sieht eher so aus:
http://www.heiz24.de/index.php/de/Wolf-2791043-Fernbedienung-Neu/c-KAT179/a-Z1487

Adam
« Letzte Änderung: 22 März 2016, 22:50:25 von ahollik »

Offline nickles

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #21 am: 10 April 2016, 13:33:15 »
Hallo,

der Hinweis von ahollik ist gut. Wenn ich mit der Absendeadresse 3F das 0800er Telegramm sende, kann ich auch die R12 in die Stellungen
Automatikbetrieb, Heizbetrieb, usw bringen. Mit dem Senden des ersten Telegramms endet  >:( leider das zyklisch Versenden der Telegramme von der R12. Das heisst auch mein FHEM bekommt keine Werte mehr aktualisiert. Meine derzeitigen Versuche der Anlage dann noch Informationen zu entlocken laufen ins Leere:

write -h F1 05 02 01 01

write -h F1 07 05 02 00 00

write -h 30 03 04 00

write -h F1 03 04 00

write -h F6 03 04 00


Wenn ich die R12 neustarte geht so wieder weiter...


2016-04-10 12:57:34.030 [bus error] signal lost
2016-04-10 12:57:36.205 [bus notice] signal acquired
2016-04-10 12:57:38.037 [bus error] signal lost
2016-04-10 12:58:08.470 [bus notice] signal acquired
2016-04-10 12:58:13.518 [update info] update BC cmd: f1fe07040a500101004a8001210107
2016-04-10 12:58:13.518 [update notice] update broadcast ident QQ=f1: G. Kromschröder AG;   J\ufffd;0121;0107
2016-04-10 12:58:14.991 [bus notice] new master 10, master count 4
2016-04-10 12:58:14.992 [update info] update BC cmd: 10fe07040a500101004a4001210107
2016-04-10 12:58:14.992 [update notice] update broadcast ident QQ=10: G. Kromschröder AG;   J@;0121;0107
2016-04-10 12:58:16.520 [update info] update BC cmd: 30fe07040a500101004a4001210107
2016-04-10 12:58:16.520 [update notice] update broadcast ident QQ=30: G. Kromschröder AG;   J@;0121;0107
2016-04-10 12:58:18.020 [bus info] send message: 3f15070400
2016-04-10 12:58:18.129 [main info] scan config 15 message received
2016-04-10 12:58:18.129 [main error] unable to load scan config 15: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 15. found
2016-04-10 12:59:12.821 [main info] read sollw regler cached: 11.199
2016-04-10 12:59:12.846 [main info] read broadcast feuerung cached: 12
2016-04-10 12:59:12.874 [main info] read broadcast feuerung cached: 45
2016-04-10 12:59:12.900 [main info] read sollw regler cached: 45.000
2016-04-10 12:59:12.926 [main info] read broadcast feuerung cached: 09
2016-04-10 12:59:12.954 [main info] read broadcast feuerung cached: 40
2016-04-10 12:59:12.985 [main info] read sollw regler cached: 43.000
2016-04-10 12:59:13.015 [main info] read broadcast feuerung cached: 44.0
2016-04-10 12:59:13.053 [main info] read sollw regler cached: 05
2016-04-10 12:59:14.269 [update info] update BC cmd: f1fe050308010948ff54ff2d0e
2016-04-10 12:59:14.269 [update notice] update broadcast feuerung QQ=f1: 09;48;-;42.0;-;45;14
2016-04-10 12:59:15.735 [update info] update BC cmd: f1fe080008002a9a0d8005002d
2016-04-10 12:59:15.735 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 42.000;13.602;-;05;45.000
2016-04-10 12:59:22.507 [update info] update BC cmd: f1fe050308010948ff58ff2d0e
2016-04-10 12:59:22.507 [update notice] update broadcast feuerung QQ=f1: 09;48;-;44.0;-;45;14
2016-04-10 12:59:23.973 [update info] update BC cmd: f1fe080008002a9a0d8005002d
2016-04-10 12:59:23.974 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 42.000;13.602;-;05;45.000
2016-04-10 12:59:32.530 [update info] update BC cmd: f1fe050308010948ff5cff2d0e
2016-04-10 12:59:32.530 [update notice] update broadcast feuerung QQ=f1: 09;48;-;46.0;-;45;14
2016-04-10 12:59:33.996 [update info] update BC cmd: f1fe080008002a9a0d8005002d
2016-04-10 12:59:33.997 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 42.000;13.602;-;05;45.000
2016-04-10 12:59:42.499 [update info] update BC cmd: f1fe050308010948ff61ff2d0e
2016-04-10 12:59:42.500 [update notice] update broadcast feuerung QQ=f1: 09;48;-;48.5;-;45;14
2016-04-10 12:59:43.965 [update info] update BC cmd: f1fe080008002a9a0d8005002d
2016-04-10 12:59:43.966 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 42.000;13.602;-;05;45.000

Viele Grüße 

Nickles

Offline hansg

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 6
Antw:ebusd - WOLF R12
« Antwort #22 am: 11 März 2017, 18:32:05 »
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber trotzdem würd ich gerne mal nachfragen ob
noch jemand an der eBus Anbindung von alten Wolf Regelungen arbeitet.

Ich selbst besitze eine Wolf R16 (die bis auf den zweiten Regelkreis mit der R12 identisch sein müsste).
Ein paar Werte hab ich zwar inzwischen herausbekommen, aber als Anfänger hab da auch so meine Probleme.

Das Umschalten der Betriebszustände funktioniert mit 5023 Befehlen direkt an F1

ebusctl hex f1502308120100005d010000 = Servicebetrieb
ebusctl hex f1502308120101005d010000 = Standby
ebusctl hex f1502308120102005d010000 = Automatik
ebusctl hex f1502308120103005d010000 = Heizbetrieb
ebusctl hex f1502308120104005d010000 = Absenkung
ebusctl hex f1502308120105005d010000 = Sommer
ebusctl hex f150230812010e005d010000 = Handbetrieb

Abfragen lässt sich die Schalterstellung mit

ebusctl hex 355022021201
(00=service, 01=standby, 02=Automatik, 03=Heizen, 04=Absenkung, 05=Sommer, 0e=Handbetrieb)

So wie es aussieht werden alle Werte der alten Regelung mit 5022 Befehlen ausgelesen.

Gruss
Hans

 

decade-submarginal