ebusd - WOLF R12

Begonnen von ahollik, 06 März 2016, 23:23:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

nickles

Hallo,

Wenn ich den Brenner im Keller (mit der R12) aus- und wieder einschalte, kann ich folgendes 'RAW' auf der Schnittstelle mitschreiben:

AA [...]
AA F1 FE 07 04 0A 50 01 01 00 4A 80 01 21 01 07 AE AA
AA [...]
AA 10 FE 07 04 0A 50 01 01 00 4A 40 01 21 01 07 70 AA
AA [...]
AA 30 FE 07 04 0A 50 01 01 00 4A 40 01 21 01 07 A5 AA
AA [...]
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA [...]
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA 30 90 50 12 00 2E AA
AA [...]
AA F1 FE 05 03 08 01 09 40 FF 68 FF 2E 08 92 AA
AA [...]
AA F1 FE 08 00 08 00 2B 80 07 80 05 00 2D 3B AA
AA [...]
AA F1 FE 05 03 08 01 09 40 FF 65 FF 2E 08 72 AA
AA [...]
AA F1 FE 08 00 08 00 2B 80 07 80 05 00 2D 3B AA
AA [...]
[...]


Nickles

nickles

Hallo,

ich habe noch ein Bedienmodul (BM) (ohne Außenfühler) von Wolf Mat.-Nr. 2744329 Software-Version 204 08 mit DIP-Schalter für die Ebus-Adresse und Wandsockel vom Heizungsfachhändler meines Vertrauens als Teststellung. Würde ein Mitschnitt des Einschaltens dieses moderneren Bauteils parallel an den Bus angeschlossen, weitere Ansatzpunkte liefern?

Nickles

nickles

Hallo,

einen kleinen Fortschritt kann ich melden. Ich brauche nicht mehr in den Keller um die Uhrzeit zu stellen.

mit dem Befehl: write -h FE 07 00 09 00 80 45 29 19 FF FF 06 FF

kann die die Uhrzeit auf 19:29:45 am 06. Tag stellen. (Indirekt könnte ich die Anlage also schon steuern  ;) )

Nickles

Wzut

Einwandfrei, nehme ich doch gerne in meine Sammlung auf :)
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

nickles

@ahollik

Könntest du die ersten ca. 20 Telegramme die über die Schnittstelle gehen, wenn du die R12 einschaltest (bei angeschlossenem Regler im Wohnzimmer), einmal mit protokollieren und posten?
Ich vermute, dass sich dein Wohnzimmer-Regler (?? Wolf Fernbedienung FS 3601 ??) als erstes mit 0704er Telegrammen anmeldet. Danke im Voraus.

Nickles

ahollik

#20
@nickles

Ja, hab schon mal gemacht, bitte, die ausschnitt im Anhang. Wie vorher geschrieben, die melden beide mit 07 fe ein, und dann kommen nur mehr die 08 00-er. 3f ist der Regler, f1 ist die R12. Mein Regler sieht eher so aus:
http://www.heiz24.de/index.php/de/Wolf-2791043-Fernbedienung-Neu/c-KAT179/a-Z1487

Adam

nickles

Hallo,

der Hinweis von ahollik ist gut. Wenn ich mit der Absendeadresse 3F das 0800er Telegramm sende, kann ich auch die R12 in die Stellungen
Automatikbetrieb, Heizbetrieb, usw bringen. Mit dem Senden des ersten Telegramms endet  >:( leider das zyklisch Versenden der Telegramme von der R12. Das heisst auch mein FHEM bekommt keine Werte mehr aktualisiert. Meine derzeitigen Versuche der Anlage dann noch Informationen zu entlocken laufen ins Leere:

write -h F1 05 02 01 01

write -h F1 07 05 02 00 00

write -h 30 03 04 00

write -h F1 03 04 00

write -h F6 03 04 00


Wenn ich die R12 neustarte geht so wieder weiter...


2016-04-10 12:57:34.030 [bus error] signal lost
2016-04-10 12:57:36.205 [bus notice] signal acquired
2016-04-10 12:57:38.037 [bus error] signal lost
2016-04-10 12:58:08.470 [bus notice] signal acquired
2016-04-10 12:58:13.518 [update info] update BC cmd: f1fe07040a500101004a8001210107
2016-04-10 12:58:13.518 [update notice] update broadcast ident QQ=f1: G. Kromschröder AG;   J\ufffd;0121;0107
2016-04-10 12:58:14.991 [bus notice] new master 10, master count 4
2016-04-10 12:58:14.992 [update info] update BC cmd: 10fe07040a500101004a4001210107
2016-04-10 12:58:14.992 [update notice] update broadcast ident QQ=10: G. Kromschröder AG;   J@;0121;0107
2016-04-10 12:58:16.520 [update info] update BC cmd: 30fe07040a500101004a4001210107
2016-04-10 12:58:16.520 [update notice] update broadcast ident QQ=30: G. Kromschröder AG;   J@;0121;0107
2016-04-10 12:58:18.020 [bus info] send message: 3f15070400
2016-04-10 12:58:18.129 [main info] scan config 15 message received
2016-04-10 12:58:18.129 [main error] unable to load scan config 15: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 15. found
2016-04-10 12:59:12.821 [main info] read sollw regler cached: 11.199
2016-04-10 12:59:12.846 [main info] read broadcast feuerung cached: 12
2016-04-10 12:59:12.874 [main info] read broadcast feuerung cached: 45
2016-04-10 12:59:12.900 [main info] read sollw regler cached: 45.000
2016-04-10 12:59:12.926 [main info] read broadcast feuerung cached: 09
2016-04-10 12:59:12.954 [main info] read broadcast feuerung cached: 40
2016-04-10 12:59:12.985 [main info] read sollw regler cached: 43.000
2016-04-10 12:59:13.015 [main info] read broadcast feuerung cached: 44.0
2016-04-10 12:59:13.053 [main info] read sollw regler cached: 05
2016-04-10 12:59:14.269 [update info] update BC cmd: f1fe050308010948ff54ff2d0e
2016-04-10 12:59:14.269 [update notice] update broadcast feuerung QQ=f1: 09;48;-;42.0;-;45;14
2016-04-10 12:59:15.735 [update info] update BC cmd: f1fe080008002a9a0d8005002d
2016-04-10 12:59:15.735 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 42.000;13.602;-;05;45.000
2016-04-10 12:59:22.507 [update info] update BC cmd: f1fe050308010948ff58ff2d0e
2016-04-10 12:59:22.507 [update notice] update broadcast feuerung QQ=f1: 09;48;-;44.0;-;45;14
2016-04-10 12:59:23.973 [update info] update BC cmd: f1fe080008002a9a0d8005002d
2016-04-10 12:59:23.974 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 42.000;13.602;-;05;45.000
2016-04-10 12:59:32.530 [update info] update BC cmd: f1fe050308010948ff5cff2d0e
2016-04-10 12:59:32.530 [update notice] update broadcast feuerung QQ=f1: 09;48;-;46.0;-;45;14
2016-04-10 12:59:33.996 [update info] update BC cmd: f1fe080008002a9a0d8005002d
2016-04-10 12:59:33.997 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 42.000;13.602;-;05;45.000
2016-04-10 12:59:42.499 [update info] update BC cmd: f1fe050308010948ff61ff2d0e
2016-04-10 12:59:42.500 [update notice] update broadcast feuerung QQ=f1: 09;48;-;48.5;-;45;14
2016-04-10 12:59:43.965 [update info] update BC cmd: f1fe080008002a9a0d8005002d
2016-04-10 12:59:43.966 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 42.000;13.602;-;05;45.000

Viele Grüße 

Nickles

hansg

Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber trotzdem würd ich gerne mal nachfragen ob
noch jemand an der eBus Anbindung von alten Wolf Regelungen arbeitet.

Ich selbst besitze eine Wolf R16 (die bis auf den zweiten Regelkreis mit der R12 identisch sein müsste).
Ein paar Werte hab ich zwar inzwischen herausbekommen, aber als Anfänger hab da auch so meine Probleme.

Das Umschalten der Betriebszustände funktioniert mit 5023 Befehlen direkt an F1

ebusctl hex f1502308120100005d010000 = Servicebetrieb
ebusctl hex f1502308120101005d010000 = Standby
ebusctl hex f1502308120102005d010000 = Automatik
ebusctl hex f1502308120103005d010000 = Heizbetrieb
ebusctl hex f1502308120104005d010000 = Absenkung
ebusctl hex f1502308120105005d010000 = Sommer
ebusctl hex f150230812010e005d010000 = Handbetrieb

Abfragen lässt sich die Schalterstellung mit

ebusctl hex 355022021201
(00=service, 01=standby, 02=Automatik, 03=Heizen, 04=Absenkung, 05=Sommer, 0e=Handbetrieb)

So wie es aussieht werden alle Werte der alten Regelung mit 5022 Befehlen ausgelesen.

Gruss
Hans

nickles

Hallo Hans,

habe Dein Posting leider erst jetzt gelesen. Habe nun meine ebusd Installation auf den Stand 3.0pre.80e6f48 gebracht.
Konnte die von Dir geposteten Telegramme auch erfolgreich an meine R12 absetzen. Die Betriebszustände ändern sich jeweils wie angegeben.
Das ist ein toller Erfolg, insbesondere weil hierbei auch nach dem senden bei mir, die zyklischen Broadcast der F1 weiterhin kommen.

Hast Du eventuell herausbekommen, ob man bei dem Telegramm für den Automatikbetrieb das Schaltprogramm '01' oder '02' mit auswählen kann?

Viele Grüße,

Nickles

hansg

Hallo Nickles
Bei mir funktioniert das Umschalten der Schaltprogramme so

Zeitprogramme:

F1 50 23 08 14 01 00 00 5d 01 00 00   Zeitprogramm 1
F1 50 23 08 14 01 01 00 5d 01 00 00   Zeitprogramm 2
F1 50 23 08 14 01 02 00 5d 01 00 00   Zeitprogramm 3


Das muesste eigentlich auch bei der R12 funktionieren.

Ein paar Werte hab ich schon herausgefunden,
aber es sind trotzdem noch einige Telegramme unklar.
Sicher ist auf jeden Fall dass sich alle Werte mit 5022 Befehlen auslesen lassen.
Geschrieben wird mit 5023 Befehlen, und alle Schreibbefehle muessen mit 5d 01 00 00 enden.

Ich häng dir einfach mal mit an was ich bisher so herausgefunden habe.
Aber wie gesagt, da fehlt noch einiges und so richtig weiter komm ich momentan auch nicht damit

*****************************************************************************************************************************************
Daten Heizkreis 1, Kesselkreis:
*****************************************************************************************************************************************

User:
35 50 22 03 2C 04 00                 HK1VorlaufSolltemp     Anzeige (°C)         Vorlaufsolltemperaur
35 50 22 03 70 05 00                 HK1SolltempTag         Parameter (°C)       Tagtemperatur
35 50 22 03 58 08 00                 HK1SolltempNacht       Parameter (°C)       Spartemperatur
35 50 22 03 EC 11 00                 HK1Raumtemp            Anzeige (°C)         Raumtemperatur
35 50 22 03 08 12 00                 HK1RaumtempSoll        Anzeige (°C)         Raumsolltemperatur
35 50 22 03 CD 0E 01                 HK1Steilheit           Parameter            Heizkurve
35 50 22 03 90 0F 00                 HK1Vorlauftemperaur    Anzeige (°C)         Vorlauftemperatur
35 50 22 03 09 12 01                 HK1ProgramChooseSwitch Programmwahlschalter 00=Service, 01=Bereitschaft, 02=Automatik, 03=Heizen, 04=Absenkung, 05=Sommer, 0e=Handbetrieb
Expert:
35 50 22 03 79 17 01                 HK1ECO/ABS             Parameter            ECO/ABS
35 50 22 03 91 0F 01                 HK1Raumeinfluss        Parameter (°C)       3K/K

Unknown:                             
35 50 22 03 90 58 00                 ?
35 50 22 03 1C 68 00                 ?
35 50 22 03 21 48 01                 ?
35 50 22 03 45 99 01                 ?
35 50 22 03 90 58 00                 ?
35 50 22 03 A1 9A 01                 ?
35 50 22 03 E2 F3 02                 ?

                                         
Kesselkreis Zeitprogramm1:
35 50 22 03 9C C0 14                HK1Zeitprog1Block1
35 50 22 03 C0 C1 14                HK1Zeitprog1Block2
35 50 22 03 24 C2 14                HK1Zeitprog1Block3
35 50 22 03 78 C3 14                HK1Zeitprog1Block4
35 50 22 03 B0 C4 14                HK1Zeitprog1Block5
35 50 22 03 EC C5 14                HK1Zeitprog1Block6
35 50 22 03 08 C6 14                HK1Zeitprog1Block7
35 50 22 03 54 C7 14                HK1Zeitprog1Block8
35 50 22 03 C4 C8 14                HK1Zeitprog1Block9
35 50 22 03 98 C9 14                HK1Zeitprog1Block10
35 50 22 03 7C CA 14                HK1Zeitprog1Block11
35 50 22 03 20 CB 14                HK1Zeitprog1Block12
35 50 22 03 E8 CC 14                HK1Zeitprog1Block13
35 50 22 03 B4 CD 14                HK1Zeitprog1Block14

Kesselkreis Zeitprogramm2:
35 50 22 03 9D C0 15                HK1Zeitprog2Block1
35 50 22 03 C1 C1 15                HK1Zeitprog2Block2
35 50 22 03 25 C2 15                HK1Zeitprog2Block3
35 50 22 03 79 C3 15                HK1Zeitprog2Block4
35 50 22 03 B1 C4 15                HK1Zeitprog2Block5
35 50 22 03 ED C5 15                HK1Zeitprog2Block6
35 50 22 03 09 C6 15                HK1Zeitprog2Block7
35 50 22 03 55 C7 15                HK1Zeitprog2Block8
35 50 22 03 C5 C8 15                HK1Zeitprog2Block9
35 50 22 03 99 C9 15                HK1Zeitprog2Block10
35 50 22 03 7D CA 15                HK1Zeitprog2Block11
35 50 22 03 21 CB 15                HK1Zeitprog2Block12
35 50 22 03 E9 CC 15                HK1Zeitprog2Block13
35 50 22 03 B5 CD 15                HK1Zeitprog2Block14

Kesselkreis Zeitprogramm3:
35 50 22 03 9E C0 16                HK1Zeitprog3Block1
35 50 22 03 C2 C1 16                HK1Zeitprog3Block2
35 50 22 03 26 C2 16                HK1Zeitprog3Block3
35 50 22 03 7A C3 16                HK1Zeitprog3Block4
35 50 22 03 B2 C4 16                HK1Zeitprog3Block5
35 50 22 03 EE C5 16                HK1Zeitprog3Block6
35 50 22 03 0A C6 16                HK1Zeitprog3Block7
35 50 22 03 56 C7 16                HK1Zeitprog3Block8
35 50 22 03 C6 C8 16                HK1Zeitprog3Block9
35 50 22 03 9A C9 16                HK1Zeitprog3Block10
35 50 22 03 7E CA 16                HK1Zeitprog3Block11
35 50 22 03 22 CB 16                HK1Zeitprog3Block12
35 50 22 03 EA CC 16                HK1Zeitprog3Block13
35 50 22 03 B6 CD 16                HK1Zeitprog3Block14

Setze Zeitprogramme:
----------------
Allgemein:
30 50 23 09 A8 C4 14 A2 01 5D 01 00 00
            ^ Prüfsumme CRC8 mit Polynom 5C der nach folgenden Daten
               ^ Block1=C0;Block2=C1.....Block14=CD 
                  ^   Parameter?
                     ^ Zeit
                        ^ 01=Mo;02=Di;03=Mi;04=Do;05=Fr;06=Sa;07=So;0A=Mo-Fr;0B=Mo-Do;0C=Sa-So;08=Block nicht aktiv
                             
                            ^  ^  ^  ^ immer 5D 01 00 00


*****************************************************************************************************************************************
Daten Heizkreis 2, Mischerkreis:
*****************************************************************************************************************************************

User:
75 50 22 03 2C 04 00                 HK2VorlaufSolltemp     Anzeige (°C)         Vorlaufsolltemperaur
75 50 22 03 70 05 00                 HK2SolltempTag         Parameter (°C)       Tagtemperatur
75 50 22 03 58 08 00                 HK2SolltempNacht       Parameter (°C)       Spartemperatur
75 50 22 03 EC 11 00                 HK2Raumtemp            Anzeige (°C)         Raumtemperatur
75 50 22 03 08 12 00                 HK2RaumtempSoll        Anzeige (°C)         Raumsolltemperatur
75 50 22 03 CD 0E 01                 HK2Steilheit           Parameter            Heizkurve
75 50 22 03 90 0F 00                 HK2Vorlauftemperaur    Anzeige (°C)         Vorlauftemperatur
75 50 22 03 09 12 01                 HK2ProgramChooseSwitch rogrammwahlschalter  00=Service, 01=Bereitschaft, 02=Automatik, 03=Heizen, 04=Absenkung, 05=Sommer, 0e=Handbetrieb
Expert:
75 50 22 03 79 17 01                 HK2ECO/ABS             Parameter            ECO/ABS
75 50 22 03 91 0F 01                 HK2Raumeinfluss        Parameter (°C)       3K/K

Unknown:
75 50 22 03 90 58 00                 ?
75 50 22 03 16 68 00                 ?
75 50 22 03 21 48 01                 ?
75 50 22 03 45 99 01                 ?
75 50 22 03 A1 9A 01                 ?
75 50 22 03 E2 F3 02                 ?


Mischerkreis Zeitprogramm1:
75 50 22 03 9C C0 14                HK2Zeitprog1Block1
75 50 22 03 C0 C1 14                HK2Zeitprog1Block2
75 50 22 03 24 C2 14                HK2Zeitprog1Block3
75 50 22 03 78 C3 14                HK2Zeitprog1Block4
75 50 22 03 B0 C4 14                HK2Zeitprog1Block5
75 50 22 03 EC C5 14                HK2Zeitprog1Block6
75 50 22 03 08 C6 14                HK2Zeitprog1Block7
75 50 22 03 54 C7 14                HK2Zeitprog1Block8
75 50 22 03 C4 C8 14                HK2Zeitprog1Block9
75 50 22 03 98 C9 14                HK2Zeitprog1Block10
75 50 22 03 7C CA 14                HK2Zeitprog1Block11
75 50 22 03 20 CB 14                HK2Zeitprog1Block12
75 50 22 03 E8 CC 14                HK2Zeitprog1Block13
75 50 22 03 B4 CD 14                HK2Zeitprog1Block14

Mischerkreis Zeitprogramm2:
75 50 22 03 9D C0 15                HK2Zeitprog2Block1
75 50 22 03 C1 C1 15                HK2Zeitprog2Block2
75 50 22 03 25 C2 15                HK2Zeitprog2Block3
75 50 22 03 79 C3 15                HK2Zeitprog2Block4
75 50 22 03 B1 C4 15                HK2Zeitprog2Block5
75 50 22 03 ED C5 15                HK2Zeitprog2Block6
75 50 22 03 09 C6 15                HK2Zeitprog2Block7
75 50 22 03 55 C7 15                HK2Zeitprog2Block8
75 50 22 03 C5 C8 15                HK2Zeitprog2Block9
75 50 22 03 99 C9 15                HK2Zeitprog2Block10
75 50 22 03 7D CA 15                HK2Zeitprog2Block11
75 50 22 03 21 CB 15                HK2Zeitprog2Block12
75 50 22 03 09 CC 15                HK2Zeitprog2Block13
75 50 22 03 B5 CD 15                HK2Zeitprog2Block14

Mischerkreis Zeitprogramm3:
75 50 22 03 9E C0 16                HK2Zeitprog3Block1
75 50 22 03 C2 C1 16                HK2Zeitprog3Block2
75 50 22 03 26 C2 16                HK2Zeitprog3Block3
75 50 22 03 7A C3 16                HK2Zeitprog3Block4
75 50 22 03 B1 C4 16                HK2Zeitprog3Block5
75 50 22 03 EE C5 16                HK2Zeitprog3Block6
75 50 22 03 0A C6 16                HK2Zeitprog3Block7
75 50 22 03 56 C7 16                HK2Zeitprog3Block8
75 50 22 03 C6 C8 16                HK2Zeitprog3Block9
75 50 22 03 9A C9 16                HK2Zeitprog3Block10
75 50 22 03 7E CA 16                HK2Zeitprog3Block11
75 50 22 03 22 CB 16                HK2Zeitprog3Block12
75 50 22 03 EA CC 16                HK2Zeitprog3Block13
75 50 22 03 B6 CD 16                HK2Zeitprog3Block14




*****************************************************************************************************************************************
Daten Kessel:
*****************************************************************************************************************************************

Solltemperaturen:
F6 50 22 03 84 22 00                Schaltdiff            Schaltdifferenz Brenner           °C
F6 50 22 03 20 1F 00                MinKesseltemp         Min Kesseltemperatur              °C
F6 50 22 03 F4 27 00                MaxKesseltemp         Max Kesseltemperatur              °C
F6 50 22 03 5E 13 0A                EstrichVorlauf        Estrich Vorlauftemp Soll          °C
F6 50 22 03 0A 00 0A                Froestschutz          Frostschutz                       °C
F6 50 22 03 54 13 00                WWSoll1               Warmwasser Solltemp               °C
F6 50 22 03 E4 03 00                WWSoll2               Warmwasser Solltemp               °C

Regelung:
F6 50 22 03 15 83 01                Fernbed               Zuordnung Fernbedienung           1-3
F6 50 22 03 51 1A 01                Estrichaustr          Estrich Austrocknung              0=Aus 1=Ein
F6 50 22 03 74 5B 00                Anfahrentl            Anfahrentlastung                  0=Aus 1=Ein
F6 50 22 03 DD 84 01                Mittelw               Mittelwertbildung                 Std
F6 50 22 03 C1 42 01                HKPNachlauf           Heizkreispumpe Nachlauf           Min

Warmwasser:
F6 50 22 03 D8 23 00                WWParallel            Parallelbetrieb                   Ein/Aus
F6 50 22 03 FD 35 01                WWFuehler             Warmwasser Fuehlerbetriebsart     1-3
F6 50 22 03 F1 80 01                MaxSpeicherlade       Max Speicherladezeit              Std
F6 50 22 03 5D 01 01                Legionellenschutz     Legionellenschutz                 Ein/Aus
F6 50 22 03 14 2D 00                KesselueberhWW        KesselueberhoehungWW              K
F6 50 22 03 65 7F 01                SPNachlauf            Speicherpumpe Nachlaufzeit        Min
F6 50 22 03 AD 81 01                MaxWWTemp             Max Warmwassertemp                °C

Anlagendaten
F6 50 22 03 09 12 01                ProgramChooseSwitch   Programmwahlschalter              00=Service, 01=Bereitschaft, 02=Automatik, 03=Heizen, 04=Absenkung, 05=Sommer, 0e=Handbetrieb
F6 50 22 03 9D 14 01                Zeitprog                                                0=Programm1 1=Programm2 2=Programm 3
F6 50 22 03 7E 0C 0A                MittelwAussentemp     Mittelwert Aussentemperatur       °C
F6 50 22 03 49 82 01                Umwaelzpumpe          Umwälzpumpe                       Ein/Aus
F6 50 22 03 25 16 01                Umschalttemp          Sommer Winter Umschalttemperatur  °C
F6 50 22 03 CC 0E 00                WWTemp                Warmwassertemperatur              °C
F6 50 22 03 B2 02 0A                BetrStd               Betriebsstunden                   Std
F6 50 22 03 EE 03 0A                BrStart               Brennerstarts
F6 50 22 03 28 0D 00                KesseltempR           Kesseltemperatur                  °C

Unknown:
F6 50 22 03 09 45 01                ?
F6 50 22 03 0E 09 0A                ?
F6 50 22 03 24 16 00                Rücklauf Brenner ????
F6 50 22 03 2C 53 00                ?
F6 50 22 03 36 20 0A                ?
F6 50 22 03 45 FB FD                ?
F6 50 22 03 50 1A 00                ?
F6 50 22 03 52 08 0A                ?
F6 50 22 03 65 86 01                ?
F6 50 22 03 68 64 00                ?
F6 50 22 03 69 FF FD                ?
F6 50 22 03 70 52 00                ?
F6 50 22 03 74 0C 00                Aussentemp ?????
F6 50 22 03 78 17 00                ?
F6 50 22 03 94 51 00                ?
F6 50 22 03 B8 02 00                Waermeanforderung ???????
F6 50 22 03 CC 59 00                ?
F6 50 22 03 1C 68 00                ?
F6 50 22 03 21 48 01                ?
F6 50 22 03 45 99 01                ?
F6 50 22 03 A1 9A 01                ?
F6 50 22 03 E2 F3 02                ?

Warmwasser Zeitprogramm1:
F6 50 22 03 9F C0 17                  WWZeitprog1Block1
F6 50 22 03 C3 C1 17                  WWZeitprog1Block2
F6 50 22 03 27 C2 17                  WWZeitprog1Block3
F6 50 22 03 7B C3 17                  WWZeitprog1Block4
F6 50 22 03 B3 C4 17                  WWZeitprog1Block5
F6 50 22 03 EF C5 17                  WWZeitprog1Block6
F6 50 22 03 0B C6 17                  WWZeitprog1Block7
F6 50 22 03 57 C7 17                  WWZeitprog1Block8
F6 50 22 03 C7 C8 17                  WWZeitprog1Block9
F6 50 22 03 9B C9 17                  WWZeitprog1Block10
F6 50 22 03 7F CA 17                  WWZeitprog1Block11
F6 50 22 03 23 CB 17                  WWZeitprog1Block12
F6 50 22 03 EB CC 17                  WWZeitprog1Block13
F6 50 22 03 B7 CD 17                  WWZeitprog1Block14

Warmwasser Zeitprogramm2:
F6 50 22 03 90 C0 18                  WWZeitprog2Block1
F6 50 22 03 CC C1 18                  WWZeitprog2Block2
F6 50 22 03 28 C2 18                  WWZeitprog2Block3
F6 50 22 03 74 C3 18                  WWZeitprog2Block4
F6 50 22 03 BC C4 18                  WWZeitprog2Block5
F6 50 22 03 E0 C5 18                  WWZeitprog2Block6
F6 50 22 03 04 C6 18                  WWZeitprog2Block7
F6 50 22 03 58 C7 18                  WWZeitprog2Block8
F6 50 22 03 C8 C8 18                  WWZeitprog2Block9
F6 50 22 03 94 C9 18                  WWZeitprog2Block10
F6 50 22 03 70 CA 18                  WWZeitprog2Block11
F6 50 22 03 2C CB 18                  WWZeitprog2Block12
F6 50 22 03 E4 CC 18                  WWZeitprog2Block13
F6 50 22 03 B8 CD 18                  WWZeitprog2Block14

Warmwasser Zeitprogramm3:
F6 50 22 03 91 C0 19                  WWZeitprog3Block1
F6 50 22 03 CD C1 19                  WWZeitprog3Block2
F6 50 22 03 29 C2 19                  WWZeitprog3Block3
F6 50 22 03 75 C3 19                  WWZeitprog3Block4
F6 50 22 03 BD C4 19                  WWZeitprog3Block5
F6 50 22 03 E1 C5 19                  WWZeitprog3Block6
F6 50 22 03 05 C6 19                  WWZeitprog3Block7
F6 50 22 03 59 C7 19                  WWZeitprog3Block8
F6 50 22 03 C9 C8 19                  WWZeitprog3Block9
F6 50 22 03 95 C9 19                  WWZeitprog3Block10
F6 50 22 03 71 CA 19                  WWZeitprog3Block11
F6 50 22 03 2D CB 19                  WWZeitprog3Block12
F6 50 22 03 E5 CC 19                  WWZeitprog3Block13
F6 50 22 03 B9 CD 19                  WWZeitprog3Block14



Umwaelzpumpe Zeitprogramm1:
F6 50 22 03 92 C0 1A                  UWPZeitprog1Block1
F6 50 22 03 CE C1 1A                  UWPZeitprog1Block2
F6 50 22 03 2A C2 1A                  UWPZeitprog1Block3
F6 50 22 03 76 C3 1A                  UWPZeitprog1Block4
F6 50 22 03 BE C4 1A                  UWPZeitprog1Block5
F6 50 22 03 E2 C5 1A                  UWPZeitprog1Block6
F6 50 22 03 06 C6 1A                  UWPZeitprog1Block7
F6 50 22 03 5A C7 1A                  UWPZeitprog1Block8
F6 50 22 03 CA C8 1A                  UWPZeitprog1Block9
F6 50 22 03 96 C9 1A                  UWPZeitprog1Block10
F6 50 22 03 72 CA 1A                  UWPZeitprog1Block11
F6 50 22 03 2E CB 1A                  UWPZeitprog1Block12
F6 50 22 03 E6 CC 1A                  UWPZeitprog1Block13
F6 50 22 03 BA CD 1A                  UWPZeitprog1Block14

Umwaelzpumpe Zeitprogramm2:
F6 50 22 03 93 C0 1B                  UWPZeitprog2Block1
F6 50 22 03 CF C1 1B                  UWPZeitprog2Block2
F6 50 22 03 2B C2 1B                  UWPZeitprog2Block3
F6 50 22 03 77 C3 1B                  UWPZeitprog2Block4
F6 50 22 03 BF C4 1B                  UWPZeitprog2Block5
F6 50 22 03 E3 C5 1B                  UWPZeitprog2Block6
F6 50 22 03 07 C6 1B                  UWPZeitprog2Block7
F6 50 22 03 5B C7 1B                  UWPZeitprog2Block8
F6 50 22 03 CB C8 1B                  UWPZeitprog2Block9
F6 50 22 03 97 C9 1B                  UWPZeitprog2Block10
F6 50 22 03 73 CA 1B                  UWPZeitprog2Block11
F6 50 22 03 2F CB 1B                  UWPZeitprog2Block12
F6 50 22 03 E7 CC 1B                  UWPZeitprog2Block13
F6 50 22 03 BB CD 1B                  UWPZeitprog2Block14

Umwaelzpumpe Zeitprogramm3:
F6 50 22 03 94 C0 1C                  UWPZeitprog3Block1
F6 50 22 03 C8 C1 1C                  UWPZeitprog3Block2
F6 50 22 03 2C C2 1C                  UWPZeitprog3Block3
F6 50 22 03 70 C3 1C                  UWPZeitprog3Block4
F6 50 22 03 B8 C4 1C                  UWPZeitprog3Block5
F6 50 22 03 E4 C5 1C                  UWPZeitprog3Block6
F6 50 22 03 00 C6 1C                  UWPZeitprog3Block7
F6 50 22 03 5C C7 1C                  UWPZeitprog3Block8
F6 50 22 03 CC C8 1C                  UWPZeitprog3Block9
F6 50 22 03 90 C9 1C                  UWPZeitprog3Block10
F6 50 22 03 74 CA 1C                  UWPZeitprog3Block11
F6 50 22 03 28 CB 1C                  UWPZeitprog3Block12
F6 50 22 03 E0 CC 1C                  UWPZeitprog3Block13
F6 50 22 03 BC CD 1C                  UWPZeitprog3Block14


Setze Parameter:
Programmwahlschalter

F1 50 23 08 12 01 00 00 5d 01 00 00   Programmwahlschalter Service
F1 50 23 08 12 01 01 00 5d 01 00 00   Programmwahlschalter Bereitschaft
F1 50 23 08 12 01 02 00 5d 01 00 00   Programmwahlschalter Automatik
F1 50 23 08 12 01 03 00 5d 01 00 00   Programmwahlschalter Heizbetrieb
F1 50 23 08 12 01 04 00 5d 01 00 00   Programmwahlschalter Absenkung
F1 50 23 08 12 01 05 00 5d 01 00 00   Programmwahlschalter Sommer
F1 50 23 08 12 01 0E 00 5d 01 00 00   Programmwahlschalter Handbetrieb

Zeitprogramme

F1 50 23 08 14 01 00 00 5d 01 00 00   Zeitprogramm 1
F1 50 23 08 14 01 01 00 5d 01 00 00   Zeitprogramm 2
F1 50 23 08 14 01 02 00 5d 01 00 00   Zeitprogramm 3


Gruss
Hans

nickles

Hallo Hans,

vielen Dank für die von Dir gelieferten Informationen und die Arbeit die darin steckt.

meine R12 scheint vielleicht von der Firmware (SW0121, HW0107) her einen älteren Stand zu haben.
Alle Telegramme die bei Dir den HK1 betreffen, werden mehr oder weniger mit '0', '-' oder '0x00' beantwortet.
HK2 und Mischerkreis konnte ich noch nicht testen, sind ja bei mir nicht vorhanden.
Bei den Abfragen an F6 bekomme auch nur nullen.

Mit welcher Adresse startest Du Deinen Ebusd? Ich verwende den Parameter '-a FF'

Viele Grüße,

Nickles



Ausgabe von INFO:
-----------------
version: ebusd 3.0pre.80e6f48
update check: revision 3e7274d available
signal: acquired
symbol rate: 19
max symbol rate: 70
reconnects: 0
masters: 3
messages: 27
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 04: slave #25, ebusd
address 30: master #3
address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0121;HW=0107", loaded "kromschroeder/35.kromschroeder.csv"
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0121;HW=0107", loaded "kromschroeder/f6.kromschroeder.csv"
address ff: master #25, ebusd


hansg

#26
Hallo Nickles,

Ich starte den Ebusd mit den Stardardadressen.
Hierfür hab ich keine weiteren Parameter angegeben.
Meine R16 hat eigentlich den gleichen Softwarestand wie deine R12 (SW0121)

pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
version: ebusd 3.0pre.e5aa25d
update check: revision fb9c28b available
signal: acquired
symbol rate: 32
max symbol rate: 88
reconnects: 0
masters: 6
messages: 282
conditional: 0
poll: 0
update: 2
address 00: master #1                                                                                             Wolf ISM1 eBus Interface
address 05: slave #1, scanned "MF=Kromschroeder;ID=;SW=0120;HW=0098"                                              Wolf ISM1 eBus Interface
address 10: master #2                                                                                             Weishaupt Solarregler
address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=20598;SW=2522;HW=1112", loaded "tem/15.20598.csv"                        Weishaupt Solarregler
address 30: master #3                                                                                             R16 Heizkreis 1
address 31: master #8, ebusd                                                                                      eBus Converter (Raspberry)
address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0121;HW=0108", loaded "kromschroeder/35.csv"             R16 Heizkreis 1
address 36: slave #8, ebusd                                                                                       ebusd (Raspberry)
address 50: slave, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0121;HW=0108"                                               R16?
address 51: slave, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0121;HW=0108"                                               R16?
address 70: master #4                                                                                             R16 Heizkreis 2
address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0121;HW=0108", loaded "kromschroeder/75.csv"             R16 Heizkreis 2
address f1: master #10                                                                                            R16 Kesselsteuerung
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0121;HW=0108", loaded "kromschroeder/f6.csv"            R16 Kesselsteuerung


Die Werte aus der Liste mit den Befehlen stammen von Abfragen über das ISM1 Interface.
Probier doch mal ob du Werte erhältst wenn du anstatt der letzten drei Bytes  nur die letzten zwei verwendest, das Byte davor weglässt, und
das Byte das davor steht auf 02 abänderst.

Also z.B für die Tagtemperatur nicht
ebusctl hex 35502203700500 sondern
ebusctl hex 355022020500

(02, bzw. 03 gibt an wieviele Bytes folgen, 0500 ist die Abfrageadresse, aber 70 scheint hier nur ein Prüfbyte zu sein)
Bei meiner R16 ergeben beide Befehle die gleiche Antwort.

Gruss
Hans

nickles

Hallo Hans,

ich bin Deinem Vorschlag gefolgt und habe die Telegramme auf die Länge 02 umgebaut.
Das hat sehr geholfen. Ich bekomme nun für fast alle genannten Anfrage-Telegramme plausible Antworten.

Ein paar kleinere Probleme habe ich allerdings noch:

1) Für die Temperatur-Werte habe ich die Datentypen temp - temp2 durchprobiert. Die Werte sind aber irgendwie nicht in Celsius?

2) Für die Zeitprogramme habe ich 2 Datenfelder eins mit TTQ und eins mit HEX definiert und bekomme jetzt sowas wie: 22:00;0a
   Also 22:00 Uhr ist klar und "0a" steht für "Mo-Fr" - hattest Du ja bei den Write Telegrammen erklärt.
   Aber ob es "An" oder "Aus" ist, sagt mir die Anlage nicht.

3) wenn ich in der _template.csv oder in der Telegrammdefinitions-Datei auch nur eine kleine Aufzählung mache
   (wie z. B.: "01=Mo;02=Di;03=Mi;04=Do;05=Fr;06=Sa;07=So;0A=Mo-Fr;0B=Mo-Do;0C=Sa-So;08=nn"),
   sagt der Deamon mir im Log "ERR: invalid value list, last error: /etc/ebusd/_templates.csv:7: value @"

Vielleicht eine Anmerkung zu den Bereichen die du mit unknown markiert hast, einer dieser Werte sollte doch auch die Schalterstellung des rechten Temperatur-Wahlschalters wiedergeben. (+4K bis -4K)

Viele Grüße,

Nickles

hansg

Hallo Nickles,

Die Temperaturwerte sollten schon passen.
Ich häng dir einfach mal meine csv Dateien mit an.
Die sind aber bisher nur zum lesen und auch noch lange nicht vollständig. (bisher nur reine test csv´s)
Bei den Zeitprogrammen hab ich ein TTQ für die Zeiten und ein UCH für die Tage angelegt.

Für das EIN und AUS der Schaltzeiten hat John das TTQ angepasst.
Im Thread "Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle" Seite 147, hatte ich diesbezüglich angefragt"
Wie man das am besten umsetzt muss ich noch ausprobieren, aber momentan hab ich dafür eifach zu wenig Zeit

Ob bei den Unknown Meldungen eine zum Temperaturwahlknopf  passt muss ich auch nochmal ausprobieren, aber ich glaube
nicht dass es dafür einen Datenpunkt gibt.
Mit dem Knopf wird einfach die Raumsolltemperatur um +- 4 Grad angehoben bzw. abgesenkt.


Templates
# WolfR16
percent0,UCH,,%,
temp,D2C,,°C,Temperatur
temp0,UCH,,°C,Temperatur
temp1,D1C,,°C,Temperatur
temp2,D2B,,°C,Temperatur
temp3,SCH,,°C,Temperatur
temp10,SIN,10,°C,Temperatur
time,TTQ,,,Schaltzeit
hours,UCH,,h,Stunden
minutes,UIN,,min,Minuten
onoff,UCH,0x00=Aus;0x01=Ein,,
prog,UCH,0x00=Prog1;0x01=Prog2;0x02=Prog3,,
day,UCH,0x01=Mo;0x02=Di;0x03=Mi;0x04=Do;0x05=Fr;0x06=Sa;0x07=So;0x08=nicht aktiv;0x09=Mo-So;0x0a=Mo-Fr;0x0b=Mo-Do;0x0c=Sa-So,,
#
ProgramChooseSwitch,UIN,0x00=Service;0x01=Standby;0x02=Automatik;0x03=Tagbetrieb;0x04=Absenkung;0x05=Sommer;0x0e=Handbetrieb,,Programmschalterstellung
#
05st0,BI0,0=off;1=on,,
05st1,BI1,0=off;1=on,,
05st2,BI2,0=off;1=on,,
05st3,BI3,0=off;1=on,,
05st4,BI4,0=off;1=on,,
05st5,BI5,0=off;1=on,,
05st6,BI6,0=off;1=on,,
05st7,BI7,0=off;1=on,,
status05,05st0;05st1;05st2;05st3;05st4;05st5;05st6;05st7,,,
#
zb0,BI0,0=off;1=on,,
zb1,BI1,0=off;1=on,,
zb2,BI2,0=off;1=on,,
zb3,BI3,0=off;1=on,,
zb4,BI4,0=off;1=on,,
zb5,BI5,0=off;1=on,,
zb6,BI6,0=off;1=on,,
zb7,BI7,0=off;1=on,,
zustand,zb0;zb1;zb2;zb3;zb4;zb5;zb6;zb7,,,
#

Broadcast
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*b,broadcast,,,,FE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,betrd,Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler,,,0503,01,status,,status05,,,Feuerungsautomatstatus,zustand,,zustand,,,Feuerungsautomatzustand,stellgrad,,percent0,,,StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF),kesseltemp,,temp1,,,Kesseltemperatur ,ruecklauftemp,,temp0,,,Rücklauftemperatur ,boilertemp,,temp0,,,Boilertemperatur ,aussentemp,,temp3,,,Aussentemperatur
b,,sollw,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,HEX,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,,,,,,,

35
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
# *b,,, ,,"F1",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# b,,Set,Sollwerte HC1->SC ,"30",,"0507",,Status,,_8_Opdataheat,,, ,Action,,_8_Opdataaction,,, ,SetTemp,,_16_Temp2,,, ,SetPressure,,_16_Pressure,,, ,OutputDegree,,_8_Percent,,, ,DHWSetTemp,,_8_Temp2,,, ,Fueltype,,_8_Fueltype,,,
*r,,,,,,5022,,,,,,,
#
r,R16,HK1ProgramChooseSwitch,Stellung Programmwahlschalter ,,,,091201,,,ProgramChooseSwitch,,,
r,R16,HK1Vorlaufsolltemp,Vorlaufsolltemperaur ,,,,2C0400,,,temp10,,,
r,R16,HK1SolltempTag,Tagtemperatur ,,,,700500,,,temp10,,,
r,R16,HK1SolltempNacht,Spartemperatur ,,,,580800,,,temp10,,,
r,R16,HK1Raumtemp,Raumtemperatur ,,,,EC1100,,,temp10,,,
r,R16,HK1RaumtempSoll,Raumsolltemperatur ,,,,081200,,,temp10,,,
r,R16,HK1Steilheit,Heizkurve ,,,,CD0E01,,,SIN,100,,
r,R16,HK1ECO/ABS,ECO/ABS ,,,,791701,,,temp10,
r,R16,HK1Vorlauftemp,Vorlauftemperatur ,,,,900F00,,,temp10,,,
r,R16,HK1Raumeinfluss,3K/K ,,,,910F01,,,UCH,,,
# Zeitprogramm1
r,R16,HK1Zeitprog1Block1,Zeitprogram1Block1 ,,,,9CC014,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block2,Zeitprogram1Block2 ,,,,C0C114,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block3,Zeitprogram1Block3 ,,,,24C214,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block4,Zeitprogram1Block4 ,,,,78C314,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block5,Zeitprogram1Block5 ,,,,B0C414,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block6,Zeitprogram1Block6 ,,,,ECC514,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block7,Zeitprogram1Block7 ,,,,08C614,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block8,Zeitprogram1Block8 ,,,,54C714,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block9,Zeitprogram1Block9 ,,,,C4C814,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block10,Zeitprogram1Block10 ,,,,98C914,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block11,Zeitprogram1Block11 ,,,,7CCA14,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block12,Zeitprogram1Block12 ,,,,20CB14,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block13,Zeitprogram1Block13 ,,,,E8CC14,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog1Block14,Zeitprogram1Block14 ,,,,B4CD14,,,time,,, ,,,day,,,
# Zeitprogramm2
r,R16,HK1Zeitprog2Block1,Zeitprogram2Block1 ,,,,9DC015,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block2,Zeitprogram2Block2 ,,,,C1C115,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block3,Zeitprogram2Block3 ,,,,25C215,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block4,Zeitprogram2Block4 ,,,,79C315,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block5,Zeitprogram2Block5 ,,,,B1C415,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block6,Zeitprogram2Block6 ,,,,EDC515,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block7,Zeitprogram2Block7 ,,,,09C615,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block8,Zeitprogram2Block8 ,,,,55C715,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block9,Zeitprogram2Block9 ,,,,C5C815,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block10,Zeitprogra21Block10 ,,,,99C915,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block11,Zeitprogra21Block11 ,,,,7DCA15,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block12,Zeitprogram2Block12 ,,,,21CB15,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block13,Zeitprogram2Block13 ,,,,E9CC15,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog2Block14,Zeitprogram2Block14 ,,,,B5CD15,,,time,,, ,,,day,,,
# Zeitprogramm3
r,R16,HK1Zeitprog3Block1,Zeitprogram3Block1 ,,,,9EC016,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block2,Zeitprogram3Block2 ,,,,C2C116,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block3,Zeitprogram3Block3 ,,,,26C216,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block4,Zeitprogram3Block4 ,,,,7AC316,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block5,Zeitprogram3Block5 ,,,,B2C416,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block6,Zeitprogram3Block6 ,,,,EEC516,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block7,Zeitprogram3Block7 ,,,,0AC616,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block8,Zeitprogram3Block8 ,,,,56C716,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block9,Zeitprogram3Block9 ,,,,C6C816,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block10,Zeitprogram3Block10 ,,,,9AC916,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block11,Zeitprogram3Block11 ,,,,7ECA16,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block12,Zeitprogram3Block12 ,,,,22CB16,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block13,Zeitprogram3Block13 ,,,,EACC16,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK1Zeitprog3Block14,Zeitprogram3Block14 ,,,,B6CD16,,,time,,, ,,,day,,,
#Unknown
r,R16,Unknown35,Unknown ,,,,905800,,,UIN,,,

75
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
# *b,,, ,,"F1",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# b,,Set,Sollwerte HC1->SC ,"30",,"0507",,Status,,_8_Opdataheat,,, ,Action,,_8_Opdataaction,,, ,SetTemp,,_16_Temp2,,, ,SetPressure,,_16_Pressure,,, ,OutputDegree,,_8_Percent,,, ,DHWSetTemp,,_8_Temp2,,, ,Fueltype,,_8_Fueltype,,,
#
*r,,,,,,5022,,,,,,,
#
r,R16,HK2ProgramChooseSwitch,Stellung Programmwahlschalter ,,,,091201,,,ProgramChooseSwitch,,,
r,R16,HK2Vorlaufsolltemp,Vorlaufsolltemperaur ,,,,2C0400,,,temp10,,,
r,R16,HK2SolltempTag,Tagtemperatur ,,,,700500,,,temp10,,,
r,R16,HK2SolltempNacht,Spartemperatur ,,,,580800,,,temp10,,,
r,R16,HK2Raumtemp,Raumtemperatur ,,,,EC1100,,,temp10,,,
r,R16,HK2RaumtempSoll,Raumsolltemperatur ,,,,081200,,,temp10,,,
r,R16,HK2Steilheit,Heizkurve ,,,,CD0E01,,,SIN,100,,
r,R16,HK2ECO/ABS,ECO/ABS ,,,,791701,,,temp10,
r,R16,HK2Vorlauftemp,Vorlauftemperatur ,,,,900F00,,,temp10,,,
r,R16,HK2Raumeinfluss,3K/K ,,,,910F01,,,UCH,,,
# Zeitprogramm1
r,R16,HK2Zeitprog1Block1,Zeitprogram1Block1 ,,,,9CC014,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block2,Zeitprogram1Block2 ,,,,C0C114,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block3,Zeitprogram1Block3 ,,,,24C214,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block4,Zeitprogram1Block4 ,,,,78C314,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block5,Zeitprogram1Block5 ,,,,B0C414,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block6,Zeitprogram1Block6 ,,,,ECC514,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block7,Zeitprogram1Block7 ,,,,08C614,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block8,Zeitprogram1Block8 ,,,,54C714,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block9,Zeitprogram1Block9 ,,,,C4C814,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block10,Zeitprogram1Block10 ,,,,98C914,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block11,Zeitprogram1Block11 ,,,,7CCA14,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block12,Zeitprogram1Block12 ,,,,20CB14,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block13,Zeitprogram1Block13 ,,,,E8CC14,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog1Block14,Zeitprogram1Block14 ,,,,B4CD14,,,time,,, ,,,day,,,
# Zeitprogramm2
r,R16,HK2Zeitprog2Block1,Zeitprogram2Block1 ,,,,9DC015,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block2,Zeitprogram2Block2 ,,,,C1C115,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block3,Zeitprogram2Block3 ,,,,25C215,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block4,Zeitprogram2Block4 ,,,,79C315,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block5,Zeitprogram2Block5 ,,,,B1C415,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block6,Zeitprogram2Block6 ,,,,EDC515,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block7,Zeitprogram2Block7 ,,,,09C615,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block8,Zeitprogram2Block8 ,,,,55C715,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block9,Zeitprogram2Block9 ,,,,C5C815,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block10,Zeitprogra21Block10 ,,,,99C915,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block11,Zeitprogra21Block11 ,,,,7DCA15,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block12,Zeitprogram2Block12 ,,,,21CB15,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block13,Zeitprogram2Block13 ,,,,E9CC15,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog2Block14,Zeitprogram2Block14 ,,,,B5CD15,,,time,,, ,,,day,,,
# Zeitprogramm3
r,R16,HK2Zeitprog3Block1,Zeitprogram3Block1 ,,,,9EC016,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block2,Zeitprogram3Block2 ,,,,C2C116,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block3,Zeitprogram3Block3 ,,,,26C216,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block4,Zeitprogram3Block4 ,,,,7AC316,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block5,Zeitprogram3Block5 ,,,,B2C416,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block6,Zeitprogram3Block6 ,,,,EEC516,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block7,Zeitprogram3Block7 ,,,,0AC616,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block8,Zeitprogram3Block8 ,,,,56C716,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block9,Zeitprogram3Block9 ,,,,C6C816,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block10,Zeitprogram3Block10 ,,,,9AC916,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block11,Zeitprogram3Block11 ,,,,7ECA16,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block12,Zeitprogram3Block12 ,,,,22CB16,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block13,Zeitprogram3Block13 ,,,,EACC16,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,HK2Zeitprog3Block14,Zeitprogram3Block14 ,,,,B6CD16,,,time,,, ,,,day,,,
#Unknown
r,R16,Unknown75,Unknown ,,,,905800,,,UIN,,,

f6
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
# *b,,, ,,"F1",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# b,,Set,Sollwerte HC1->SC ,"30",,"0507",,Status,,_8_Opdataheat,,, ,Action,,_8_Opdataaction,,, ,SetTemp,,_16_Temp2,,, ,SetPressure,,_16_Pressure,,, ,OutputDegree,,_8_Percent,,, ,DHWSetTemp,,_8_Temp2,,, ,Fueltype,,_8_Fueltype,,,
*r,,,,,,5022,,,,,,,
#
#Solltemperaturen
r,R16,Schaltdiff,Schaltdifferenz Brenner ,,,,842200,,,temp10,,,
r,R16,MinKesseltemp,Min Kesseltemperatur ,,,,201F00,,,temp10,,,
r,R16,MaxKesseltemp,Max Kesseltemperatur ,,,,F42700,,,temp10,,,
r,R16,EstrichVorlauf,Estrich Vorlauftemp Soll ,,,,5E130A,,,temp10,,,
r,R16,Frostschutz,Frostschutz ,,,,0A000A,,,temp10,,,
r,R16,WWSoll1,Warmwasser Solltemp ,,,,541300,,,temp10,,,
r,R16,WWSoll2,Warmwasser Solltemp ,,,,E40300,,,temp10,,,
#Regelung
r,R16,Fernbed,Zuordnung Fernbedienung ,,,,158301,,,UIN,,,
r,R16,Estrichaustr,Estrich Austrocknung ,,,,511A01,,,onoff,,,
r,R16,Anfahrentl,Anfahrentlastung ,,,,745B00,,,onoff,,,
r,R16,Mittelw,Mittelwertbildung ,,,,DD8401,,,hours,10,,
r,R16,HKPNachlauf,Heizkreispumpe Nachlauf ,,,,C14201,,,minutes,10,,
#Warmwasser
r,R16,WWParallel,Parallelbetrieb ,,,,D82300,,,onoff,,,
r,R16,WWFuehler,Warmwasser Fuehlerbetriebsart ,,,,FD3501,,,UIN,,,
r,R16,MaxSpeicherlade,Max Speicherladezeit ,,,,F18001,,,hours,,,
r,R16,Legionellenschutz,Legionellenschutz  ,,,,5D0101,,,UIN,,,
r,R16,KesselueberhWW,KesselueberhoehungWW  ,,,,142D00,,,temp10,,,
r,R16,SPNachlauf,Speicherpumpe Nachlaufzeit ,,,,657F01,,,UIN,,,
r,R16,MaxWWTemp,Max Warmwassertemp ,,,,AD8101,,,temp10,,,
#Anlagendaten
r,R16,ProgramChooseSwitch,Stellung Programmwahlschalter ,,,,091201,,,ProgramChooseSwitch,,,
r,R16,Zeitprog,Zeitprogramm ,,,,9D1401,,,prog,,,
r,R16,MittelwAussentemp,Mittelwert Aussentemperatur ,,,,7E0C0A,,,temp10,,,
r,R16,Umwaelzpumpe,Umwaelzpumpe ,,,,498201,,,onoff,,,
r,R16,Umschalttemp,Sommer Winter Umschalttemperatur ,,,,251601,,,temp10,,,
r,R16,WWTemp,Warmwassertemperatur ,,,,CC0E00,,,temp10,,,
r,R16,BetrStd,Betriebsstunden ,,,,B2020A,,,UIN,,,
r,R16,BrStart,Brennerstarts ,,,,EE030A,,,UIN,,,
r,R16,KesseltempR,Kesseltemperatur ,,,,280D00,,,temp10,,,
#
#Unknown
r,R16,Unknown1,Unknown ,,,,094501,,,UIN,,,
r,R16,Unknown2,Unknown ,,,,0E090A,,,UIN,,,
r,R16,Unknown3,Unknown ,,,,241600,,,UIN,,,
r,R16,Unknown5,Unknown ,,,,2C5300,,,UIN,,,
r,R16,Unknown6,Unknown ,,,,36200A,,,UIN,,,
r,R16,Unknown7,Unknown ,,,,45FBFD,,,UIN,,,
r,R16,Unknown8,Unknown ,,,,501A00,,,UIN,,,
r,R16,Unknown9,Unknown ,,,,52080A,,,UIN,,,
r,R16,Unknown11,Unknown ,,,,658601,,,UIN,,,
r,R16,Unknown12,Unknown ,,,,686400,,,UIN,,,
r,R16,Unknown13,Unknown ,,,,69FFFD,,,UIN,,,
r,R16,Unknown14,Unknown ,,,,705200,,,UIN,,,
r,R16,Unknown15,Unknown ,,,,740C00,,,temp10,,,
r,R16,Unknown16,Unknown ,,,,781700,,,UIN,,,
r,R16,Unknown17,Unknown ,,,,945100,,,UIN,,,
r,R16,Unknown19,Unknown ,,,,B80200,,,UIN,,,
r,R16,Unknown20,Unknown ,,,,CC5900,,,UIN,,,
# Warmwasser Zeitprogramm 1
r,R16,WWZeitprog1Block1,Zeitprogram1Block1 ,,,,9FC017,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block2,Zeitprogram1Block2 ,,,,C3C117,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block3,Zeitprogram1Block3 ,,,,27C217,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block4,Zeitprogram1Block4 ,,,,7BC317,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block5,Zeitprogram1Block5 ,,,,B3C417,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block6,Zeitprogram1Block6 ,,,,EFC517,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block7,Zeitprogram1Block7 ,,,,0BC617,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block8,Zeitprogram1Block8 ,,,,57C717,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block9,Zeitprogram1Block9 ,,,,C7C817,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block10,Zeitprogram1Block10 ,,,,9BC917,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block11,Zeitprogram1Block11 ,,,,7FCA17,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block12,Zeitprogram1Block12 ,,,,23CB17,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block13,Zeitprogram1Block13 ,,,,EBCC17,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog1Block14,Zeitprogram1Block14 ,,,,B7CD17,,,time,,, ,,,day,,,
# Warmwasser Zeitprogramm 2
r,R16,WWZeitprog2Block1,Zeitprogram1Block1 ,,,,90C018,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block2,Zeitprogram1Block2 ,,,,CCC118 ,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block3,Zeitprogram1Block3 ,,,,28C218,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block4,Zeitprogram1Block4 ,,,,74C318 ,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block5,Zeitprogram1Block5 ,,,,BCC418,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block6,Zeitprogram1Block6 ,,,,E0C518,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block7,Zeitprogram1Block7 ,,,,04C618,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block8,Zeitprogram1Block8 ,,,,58C718,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block9,Zeitprogram1Block9 ,,,,C8C818,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block10,Zeitprogram1Block10 ,,,,94C918,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block11,Zeitprogram1Block11 ,,,,70CA18,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block12,Zeitprogram1Block12 ,,,,2CCB18,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block13,Zeitprogram1Block13 ,,,,E4CC18,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog2Block14,Zeitprogram1Block14 ,,,,B8CD18,,,time,,, ,,,day,,,
# Warmwasser Zeitprogramm 3
r,R16,WWZeitprog3Block1,Zeitprogram1Block1 ,,,,91C019,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block2,Zeitprogram1Block2 ,,,,CDC119,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block3,Zeitprogram1Block3 ,,,,29C219,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block4,Zeitprogram1Block4 ,,,,75C319,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block5,Zeitprogram1Block5 ,,,,BDC419,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block6,Zeitprogram1Block6 ,,,,E1C519,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block7,Zeitprogram1Block7 ,,,,05C619,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block8,Zeitprogram1Block8 ,,,,59C719,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block9,Zeitprogram1Block9 ,,,,C9C819,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block10,Zeitprogram1Block10 ,,,,95C919,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block11,Zeitprogram1Block11 ,,,,71CA19,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block12,Zeitprogram1Block12 ,,,,2DCB19,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block13,Zeitprogram1Block13 ,,,,E5CC19,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,WWZeitprog3Block14,Zeitprogram1Block14 ,,,,B9CD19,,,time,,, ,,,day,,,
# Umwaelzpumpe Zeitprogramm 1
r,R16,UWPZeitprog1Block1,UWPZeitprogram1Block1 ,,,,92C01A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block2,UWPZeitprogram1Block2 ,,,,CEC11A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block3,UWPZeitprogram1Block3 ,,,,2AC21A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block4,UWPZeitprogram1Block4 ,,,,76C31A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block5,UWPZeitprogram1Block5 ,,,,BEC41A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block6,UWPZeitprogram1Block6 ,,,,E2C51A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block7,UWPZeitprogram1Block7 ,,,,06C61A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block8,UWPZeitprogram1Block8 ,,,,5AC71A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block9,UWPZeitprogram1Block9 ,,,,CAC81A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block10,UWPZeitprogram1Block10 ,,,,96C91A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block11,UWPZeitprogram1Block11 ,,,,72CA1A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block12,UWPZeitprogram1Block12 ,,,,2ECB1A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block13,UWPZeitprogram1Block13 ,,,,E6CC1A,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog1Block14,UWPZeitprogram1Block14 ,,,,BACD1A,,,time,,, ,,,day,,,
# Umwaelzpumpe Zeitprogramm 2
r,R16,UWPZeitprog2Block1,UWPZeitprogram2Block1 ,,,,93C01B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block2,UWPZeitprogram2Block2 ,,,,CFC11B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block3,UWPZeitprogram2Block3 ,,,,2BC21B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block4,UWPZeitprogram2Block4 ,,,,77C31B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block5,UWPZeitprogram2Block5 ,,,,BFC41B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block6,UWPZeitprogram2Block6 ,,,,E3C51B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block7,UWPZeitprogram2Block7 ,,,,07C61B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block8,UWPZeitprogram2Block8 ,,,,5BC71B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block9,UWPZeitprogram2Block9 ,,,,CBC81B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block10,UWPZeitprogram2Block10 ,,,,97C91B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block11,UWPZeitprogram2Block11 ,,,,73CA1B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block12,UWPZeitprogram2Block12 ,,,,2FCB1B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block13,UWPZeitprogram2Block13 ,,,,E7CC1B,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog2Block14,UWPZeitprogram2Block14 ,,,,BBCD1B,,,time,,, ,,,day,,,
# Umwaelzpumpe Zeitprogramm 3
r,R16,UWPZeitprog3Block1,UWPZeitprogram3Block1 ,,,,94C01C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block2,UWPZeitprogram3Block2 ,,,,C8C11C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block3,UWPZeitprogram3Block3 ,,,,2CC21C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block4,UWPZeitprogram3Block4 ,,,,70C31C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block5,UWPZeitprogram3Block5 ,,,,B8C41C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block6,UWPZeitprogram3Block6 ,,,,E4C51C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block7,UWPZeitprogram3Block7 ,,,,00C61C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block8,UWPZeitprogram3Block8 ,,,,5CC71C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block9,UWPZeitprogram3Block9 ,,,,CCC81C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block10,UWPZeitprogram3Block10 ,,,,90C91C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block11,UWPZeitprogram3Block11 ,,,,74CA1C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block12,UWPZeitprogram3Block12 ,,,,28CB1C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block13,UWPZeitprogram3Block13 ,,,,E0CC1C,,,time,,, ,,,day,,,
r,R16,UWPZeitprog3Block14,UWPZeitprogram3Block14 ,,,,BCCD1C,,,time,,, ,,,day,,,

Beste Grüße
Hans

hansg

Das wären noch die Befehle zum Stellen von Datum und Uhrzeit.
Das müsste eigentlich bei allen alten Wolf Steuerungen funktionieren.
Unklar ist nur noch wohin die Daten gespeichert werden, und wie Sie wieder ausgelesen werden koennen.

FE 50 23 09 18 22 01 1B 00 5D 01 00 00
                     ^^ Tag
FE 50 23 09 18 27 01 17 00 5D 01 00 00
                     ^^ Sekunde
FE 50 23 09 04 25 01 14 00 5D 01 00 00
                     ^^ Stunde
FE 50 23 09 5C 26 01 1E 00 5D 01 00 00
                     ^^ Minute
FE 50 23 09 50 21 01 05 00 5D 01 00 00
                     ^^ Wochentag
FE 50 23 09 58 23 01 04 00 5D 01 00 00
                     ^^ Monat
FE 50 23 09 28 24 01 E1 00 5D 01 00 00
                     ^^ Jahr



Gruss
Hans