Neu: 77_SMAEM - Modul für SMA Energie Meter. Alternative zum Sunny Home Manager.

Begonnen von Volker Kettenbach, 30 März 2016, 12:42:05

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Edi77

Hallo,

Bin gerade dabei meinen RPi neu zu installieren. Welche Möglichkeit außer SBFspot gibt es meinen SB 3300TL HC an FHEM anzubinden?
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D

Waldmensch

Na SFBSpot ist erstmal grundsätzlich nicht verkehrt, und wenn es nur zum debuggen ist. Ansonsten 77_SMASTP und gucken ob es läuft.

Edi77

Hallo,

Wie bekomme ich genau 77_SMASTP mit Bluetooth verbunden?
Der SB 3300TL HC könnte alternativ auch mit einem RS485 Piggy-Back ausgestattet werden.
Hat da jemand Erfahrung?
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D

Stargazer

Sooo...

ich habe vorhin das neu überarbeitete Modul neu eingelesen.
Dann habe ich mal verbose 5 rüberschauen lassen.
Da hat sich wohl leider bei mir nix geändert.

2016.07.22 18:01:16 2: SB4000TL: Sending query to inverter 192.168.178.25:9522
2016.07.22 18:01:16 5: SB4000TL: Received: (534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e8033800018a00c71af77e00010001000004800d04fdff07000000840300004c20cb5100000000b8b8b8b8888888888888888800000000)
2016.07.22 18:01:16 5: SB4000TL: Received Garbage: (534d4100000402a00000000100260010606509d07800c8e8033800e08a00c71af77e0000ffff0000068001020058001e8200ff20820000000000)
2016.07.22 18:01:16 1: SB4000TL: Too little data received (Len:58)
2016.07.22 18:02:16 2: SB4000TL: Sending query to inverter 192.168.178.25:9522
2016.07.22 18:02:16 5: SB4000TL: Received: (534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e8033800018a00c71af77e00010001000004800d04fdff07000000840300004c20cb5100000000b8b8b8b8888888888888888800000000)
2016.07.22 18:02:16 5: SB4000TL: Received Garbage: (534d4100000402a00000000100260010606509d07800c8e8033800e08a00c71af77e0000ffff0000068001020058001e8200ff20820000000000)
2016.07.22 18:02:16 1: SB4000TL: Too little data received (Len:58)


Wie kann ich denn wohl das SBFspot mal zwischen weg nehmen ?

Viele Grüße

André

sct14675

Hast du FHEM neu gestartet? Die Antwort ist immer noch die gleiche zu dem letzten Logfile.

Edi77

Hallo,

Funktioniert der 77_SMAEM mit dem SMA Multigate?
Das Multigate hat ja Speedwire.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D

Volker Kettenbach

Zitat von: Edi77 am 22 Juli 2016, 15:10:21
Hallo,

Wie bekomme ich genau 77_SMASTP mit Bluetooth verbunden?
Der SB 3300TL HC könnte alternativ auch mit einem RS485 Piggy-Back ausgestattet werden.
Hat da jemand Erfahrung?

Gar nicht. 77_SMASTP unterstützt nur Speedwire über Ethernet

Volker Kettenbach

Zitat von: Edi77 am 22 Juli 2016, 19:36:40
Hallo,

Funktioniert der 77_SMAEM mit dem SMA Multigate?
Das Multigate hat ja Speedwire.

Wenn Du in diesem Thread einfach mal ein paar Beiträge rückwärts blätterst, dann wirst Du lesen, dass sich die Unterstützung für das sma multigate gerade in einer frühen Phase der Entwicklung befindet.

Stargazer

So...

Ja...ich habe erst mit shutdown restart das Modul eingelesen. Dann vorhin einfach nochmal den ganzen RasPi per reboot neu gestartet.
Doch leider rennt das noch nicht.

Hier der Code:

2016.07.22 19:55:45 2: SB4000: Sending query to inverter 192.168.178.25:9522
2016.07.22 19:55:45 5: SB4000: Received: (534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e8033800018a00c71af77e00010001000004800d04fdff07000000840300004c20cb5100000000b8b8b8b8888888888888888800000000)
2016.07.22 19:55:45 5: SB4000: Received Garbage: (534d4100000402a00000000100260010606509d07800c8e8033800e08a00c71af77e0000ffff0000068001020058001e8200ff20820000000000)
2016.07.22 19:55:45 1: SB4000: Too little data received (Len:58)


Kenne ich irgendwo her... :-[

VG

André

Volker Kettenbach

Zitat von: Stargazer am 22 Juli 2016, 20:03:28
So...

Ja...ich habe erst mit shutdown restart das Modul eingelesen. Dann vorhin einfach nochmal den ganzen RasPi per reboot neu gestartet.
Doch leider rennt das noch nicht.

Hier der Code:

2016.07.22 19:55:45 2: SB4000: Sending query to inverter 192.168.178.25:9522
2016.07.22 19:55:45 5: SB4000: Received: (534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e8033800018a00c71af77e00010001000004800d04fdff07000000840300004c20cb5100000000b8b8b8b8888888888888888800000000)
2016.07.22 19:55:45 5: SB4000: Received Garbage: (534d4100000402a00000000100260010606509d07800c8e8033800e08a00c71af77e0000ffff0000068001020058001e8200ff20820000000000)
2016.07.22 19:55:45 1: SB4000: Too little data received (Len:58)


Kenne ich irgendwo her... :-[

VG

André


Ich habe auch manch mal das problem, dass der WR einfach mal 10-15 Minuten nicht antwortet.
In dieser Zeit antwortet er auch nicht oder nur mit einer sehr großen Latenz auf Ping.
Mein Verdacht ist, dass so eine Situation an einer Überlastung der CPU des WR liegen kann.
Mein Verdacht ist es außerdem, dass diese Situation durch einen parallelen Zugriff von SMASTP und Sunny Home Manager verursacht werden kann.
Bei mir verschwindet das Phänomen meist nach 5-20 Minuten.
Erzwingen kann man die Klärung der Situation nur durch einen Restart des WR.

DS_Starter

Hallo Volker , @all,

bei mir laufen momentan  eine Testinstanz und eine produktive Instanz jeweils mit SBFSpot und SMASTP parallel sowie zusätzlich der Sunny Home Manager gegen meinen STP-5000.
Ich kann keinerlei Timeaouts oder andere Aussetzer / Hänger feststellen.

VG
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

Volker Kettenbach

Zitat von: DS_Starter am 22 Juli 2016, 20:27:53
Hallo Volker , @all,

bei mir laufen momentan  eine Testinstanz und eine produktive Instanz jeweils mit SBFSpot und SMASTP parallel sowie zusätzlich der Sunny Home Manager gegen meinen STP-5000.
Ich kann keinerlei Timeaouts oder andere Aussetzer / Hänger feststellen.

VG


Bei mir läuft das ganze jetzt auch seit einiger Zeit stabil. Aber anfangs war es "hakelig".

Stargazer

Ich nochmal,

hab es jetzt 40min beobachtet.

Es bleibt bei "STATE" ???.

VG

André

sct14675

Ich bin grad dabei, das Protokoll zu entschlüsseln. Evtl. ist auch die Kommando-Sequenz entscheidend...
Bin da noch nicht ganz schlau draus geworden...

Edi77

Hallo Volker Kettenbach

Danke, ich hoffe mal das sich was fürs SMA Multigate was tut.
Mir würde die Gesamtleistung als Wert schon reichen.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D