Danke für das OBIS-Modul,
ich verwende es, seit einiger Zeit, für zwei Zähler (WS7412.2 und SGM-C4-1A620I). Mit dem SGM-C4.. funktioniert alles problemlos. Beim WS7412.2 gibt es ein Problem.
Im Bereich von ca.:327W bis ca. 680W werden negative Leistungswerte der Momentanleistung (power_L1) ausgegeben, die Absolutleistung (total_consumption) wird aber weiterhin richtig mit positiven Werten aufaddiert.
Habe ich etwas falsch konfiguriert?
define Stromzaehler_Solar OBIS /dev/ttyUSB1@9600,8,N,1 SML
attr Stromzaehler_Solar event-on-change-reading .*
attr Stromzaehler_Solar room Energie
attr Stromzaehler_Solar stateFormat {sprintf("Leistung_absolut: %.0f kWh",ReadingsVal($name,"total_consumption",0) / 1000)}
attr Stromzaehler_Solar userReadings Power_kW {sprintf(ReadingsVal($name,"power_L1",0) / 1000)},\
Leistung_absolut {sprintf(ReadingsVal($name,"total_consumption",0) / 1000)},\
Energietagesertrag {sprintf("%.2f",get_d_Energieertrag('Stromzaehler_Solar', 'D_EnergieCNTATMIDNIGHT'));;},\
Energiemonatsertrag {sprintf("%.2f",get_d_Energieertrag('Stromzaehler_Solar', 'D_EnergieCNTAT1STDAYOFMONTH'));;},\
Energiejahresertrag {sprintf("%.2f",get_d_Energieertrag('Stromzaehler_Solar','D_EnergieCNTAT1STDAYOFYEAR'));;}\