Autor Thema: [gelöst] neues KNX-Modul - dummy  (Gelesen 1488 mal)

Offline Alveole

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 165
[gelöst] neues KNX-Modul - dummy
« am: 19 April 2016, 21:42:25 »
Hallo Forum,
ich muss schon wieder was fragen:

im alten EIB-Modul habe ich, bei zB. Temperaturanzeigen, die on-off Schaltflächen mit
attr ??? dummy 1entfernt.

Nach der Umstellung auf das KNX-Modul bekomme ich die Fehlermeldung:
Zitat
unknown attribute dummy
und die Schaltflächen sind noch da.

Wie bekomme ich sie nun wieder so einfach weg?

Danke!!!
« Letzte Änderung: 20 April 2016, 20:43:57 von Alveole »

Offline Andi291

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 1125
Antw:neues KNX-Modul - dummy
« Antwort #1 am: 20 April 2016, 18:00:42 »
Abend!

Dummy hab ich bewusst rausgenommen - ist nicht wirklich eindeutig. Folgendes geht:
define test KNX 1/2/3:dpt0815
attr test readonly 1
attr webCmd :

Grüße, Andi

Offline Alveole

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 165
Antw:neues KNX-Modul - dummy
« Antwort #2 am: 20 April 2016, 20:43:36 »
Danke!!!

 

decade-submarginal