Autor Thema: Fensterkontakt gleichzeitig offen und zu -> Bug ?  (Gelesen 499 mal)

Offline gadget

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 115
Fensterkontakt gleichzeitig offen und zu -> Bug ?
« am: 09 Mai 2016, 13:51:02 »
Hallo,

ich habe mehrere Eltako Tür/Fensterkontakte im Einsatz. Empfänger ist ein Enocean Pi. Die Kontakte werden bei Abwesenheit auch für die Alarmierung verwendet. Funktioniert seit Monaten problemlos. Ich hatte jetzt allerdings einen nächtlichen Fehlalarm auf den ich mir keinen Reim machen kann.
Normalerweise sendet der Kontakt - wenn sonst nichts los ist - so ca. alle 20 Minuten seinen aktuellen Status (closed).

Als der Fehlalarm aufgetreten ist kam aber GLEICHZEITIG (siehe timestamp)  zu nachtschlafender Zeit "closed" "open" und "teach". Das ist eigentlich nicht möglich. Ich tippe auf einen Bug im Empfängermodul. Ich habe die Logs aller anderen Kontakte überprüft und so ein Verhalten sonst noch nie gesehen. Das fehlerhafte "open" hat dann letztendlich meine Alarmanlage aktiviert ....

Das "teach" ist auch unmöglich - der Empfänger wurde natürlich zur fraglichen Zeit nicht in den Lernmodus gesetzt (es sei denn durch irgend einen internen Bug).

Ideen wie man hier weiter kommen könnte ? Ich möchte ungern erneut die Nachbarn versehentlich mit einer Sirene mitten in der Nacht beschallen ...

Evtl. eine zusätzliche modulinterne Plausibilitätsprüfung ?

Grüße, gadget

2016-04-30_21:43:56 EnO_019AB243 closed
2016-04-30_22:01:16 EnO_019AB243 closed
2016-04-30_22:18:37 EnO_019AB243 closed
2016-04-30_22:35:58 EnO_019AB243 closed
2016-04-30_22:53:18 EnO_019AB243 closed
2016-04-30_23:10:38 EnO_019AB243 closed
2016-04-30_23:27:59 EnO_019AB243 closed
2016-04-30_23:45:19 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_00:02:39 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_00:19:59 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_00:37:19 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_00:54:40 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_01:12:00 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_01:12:00 EnO_019AB243 open
2016-05-01_01:12:00 EnO_019AB243 teach: 1BS teach-in accepted EEP D5-00-01 Manufacturer: no ID
2016-05-01_01:29:20 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_01:46:39 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_02:03:59 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_02:21:19 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_02:38:39 EnO_019AB243 closed
2016-05-01_02:55:59 EnO_019AB243 closed



Offline gadget

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 115
Antw:Fensterkontakt gleichzeitig offen und zu -> Bug ?
« Antwort #1 am: 14 Juni 2018, 17:49:01 »
Hallo,

ich antworte mal auf mich selbst:

Heute Nacht hatte ich das gleiche wieder mal bei einem anderen Kontakt:

2018-06-13_23:50:00 EnO_019D1BBF closed
2018-06-13_23:50:02 EnO_019D1BBF open
2018-06-13_23:50:02 EnO_019D1BBF teach: 1BS teach-in accepted EEP D5-00-01 Manufacturer: no ID

Kommt (zum Glück) nur alle paar Monate vor, löst bei mir aber halt einen hausinternen Alarm aus ....

Über eine zusätzliche Plausibilitätsabfrage im Code würde ich mich sehr freuen, auch wegen des WAF.

Grüße, gadget

Offline gadget

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 115
Antw:Fensterkontakt gleichzeitig offen und zu -> Bug ?
« Antwort #2 am: 29 Juli 2018, 17:52:12 »
Heute hatte ich das gleiche bei einem Wassermelder Eltako FSM60B, Betriebsart 4 (EEP A5-30-01).
Meldet gleichzeitig open und closed.

2018-07-29_17:32:46 EnO_019AA924 battery: ok
2018-07-29_17:32:46 EnO_019AA924 contact: open
2018-07-29_17:32:46 EnO_019AA924 open
2018-07-29_17:32:46 EnO_019AA924 battery: ok
2018-07-29_17:32:46 EnO_019AA924 contact: closed
2018-07-29_17:32:46 EnO_019AA924 closed

List:

Internals:
   DEF        019AA924
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     50
   NAME       EnO_019AA924
   NR         542
   NTFY_ORDER 50-EnO_019AA924
   STATE      closed
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 50
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -89
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
   TCM_ESP3_0_TIME 2018-07-29 17:32:46
   TYPE       EnOcean
   READINGS:
     2018-07-29 17:32:46   battery         ok
     2018-07-29 17:32:46   contact         closed
     2018-07-29 17:32:46   state           closed
     2016-12-02 15:32:53   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-30-01 Manufacturer: Eltako
   helper:
Attributes:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      WassersensorHobbyraum
   devStateIcon open:weather_thunderstorm@green closed:weather_thunderstorm@red
   eep        A5-30-01
   group      contact
   manufID    00D
   room       EnOcean
   subType    digitalInput.01
   teachMethod 4BS


« Letzte Änderung: 29 Juli 2018, 17:55:13 von gadget »

 