[Gelöst]Fibaro Roller Shutter - Dim Position verstellt

Begonnen von Xell1984, 21 August 2016, 22:02:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Xell1984

Hi,

warum auch immer hat sich heute mein Fibaro Roller Shutter verstellt. Die Jalousie fährt bis zum Unteren Endpunkt (FHEM meldet Dim 17), man hört das Modul abschalten und dann schaltet es wieder an und dann fährt er ein Stück hoch (FHEM meldet off). Das ganze ist Fest im Modul drin.

Wie bekomme ich das wieder behoben? Neu Kalibirierung habe ich auch schon gemacht.

Vielen Dank
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy

rudolfkoenig

Nur zur Klarstellung: ist wohl weniger ein FHEM als ein Fibaro Problem.
Aber vielleicht hat hier jemand mit so einem Teil eine Idee.

Xell1984

Das war/ist meine Hoffnung.

Hatte Testweise FHEM abgeschaltet weil ich dafür noch zu neu bin um es zu unterscheiden. Kam aber auch zu dem Entschluss das es am Modul liegt. Evtl. reicht ein resett des Moduls. Muss mir nur noch anlesen was ich wie in welcher Reihenfolge machen muss.
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy

jeep

Zitat von: Xell1984 am 21 August 2016, 22:02:52

Wie bekomme ich das wieder behoben? Neu Kalibirierung habe ich auch schon gemacht.

Vielen Dank
Hi,

und was passiert bei der Kalibrierung? Fährt er hoch, runter und wieder hoch oder  stoppt er dazwischen irgendwo. Das wieder ein Stück hochfahren deutet auf eine Blockade hin.
Steuerst Du nur mit FHEM oder hast Du auch Schalter angeschlossen? Und welche FW hat der FGR-222?

Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)

Xell1984

Hallo Josef,

bei der Kalibrierung passiert folgendes:

Start aus Geöffneten Zustand - Start der Kalibrierung ->  Der Rolladen fährt komplett herunter. Er Stoppt wenn er komplett Geschlossen/am Unteren Endpunkt angekommen ist (Modul Klackt) - ca. eine Sekunde Pause - Dann fährt er ca. 20% hoch. Bleibt kurz Stehen.(Klack) und dann fährt er bis zum oberen Endpunkt hoch.

Es ist sowohl ein Schalter (2 Wippen, Busch Jäger) als auch die Steuerung per FHEM möglich. Bei beiden das gleiche Verhalten.Wenn ich den Rolladen Stoppe wo der Untere Endpunkt angezeigt wird, dann sehe ich in FHEM als Dim nicht 0, sondern im Bereich 17.

Ich hab vorgestern Dämmung in den Kasten geklept. Samstag Abend kein Problem. Sonntag hab ich den Rest verklept und peinlich genau drauf geachtet dass niergend wo etwas schleift / Blockiert. Es ist auch nichts dergleichen zu hören.

zum Thema FW Version:Lib 3 Prot. 3.52 App 25.25
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy

jeep

Hallo André,

Zitat von: Xell1984 am 22 August 2016, 16:28:52
Ich hab vorgestern Dämmung in den Kasten geklept. Samstag Abend kein Problem. Sonntag hab ich den Rest verklept und peinlich genau drauf geachtet dass niergend wo etwas schleift / Blockiert. Es ist auch nichts dergleichen zu hören.
Ich befürchte Du musst den Kasten nochmal aufmachen. Kann mir sonst dieses Verhalten nicht erkären. Eventuell kannst Du mal versuchen die Spannung für ca. 1 Minute auschalten. Ich habe bis jetzt ca. 30 Stück bei diversen Häusern von dem Typ verbaut, aber noch nie ein Problem gehabt.  Ich musste noch nie einen resetten.


Zitat
zum Thema FW Version:Lib 3 Prot. 3.52 App 25.25
Das die aktuellste FW und somit OK. Habe bei App 21.21 ein ähnliches Problem gehabt aber nur wenn man versucht hat mit einer Fernbedienung zu stoppen.

Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)

gamauf

Hallo!

Hast Du vielleicht "configSetLamellasBackToPrevious13" auf "LamellasReturnToPreviouslySet2" gesetzt?
Dann gann es sein, daß er nach dem herunterfahren wieder ein kleines Stück hochfährt, jenachdem welcher Wert das letzte mal für "positionSlat" gesetzt wurde!
("positionBlinds" fährt die Jalousie hinauf/hinunter, "positionSlat" setzt den Anstellwinkel der Lammellen. "dim" verwende ich nicht.)

Grüße
Rainer

Xell1984

Zitat von: jeep am 22 August 2016, 17:24:35
Hallo André,
Ich befürchte Du musst den Kasten nochmal aufmachen. Kann mir sonst dieses Verhalten nicht erkären. Eventuell kannst Du mal versuchen die Spannung für ca. 1 Minute auschalten. Ich habe bis jetzt ca. 30 Stück bei diversen Häusern von dem Typ verbaut, aber noch nie ein Problem gehabt.  Ich musste noch nie einen resetten.

Das die aktuellste FW und somit OK. Habe bei App 21.21 ein ähnliches Problem gehabt aber nur wenn man versucht hat mit einer Fernbedienung zu stoppen.

Grüße, Josef

Leider brachte das Stromlos machen keine Besserung :( Notfalls mache ich am Wochenende den Kasten noch mal auf. Gucke vorher noch mit einer Endoskopkamera da rein.

Zitat von: gamauf am 22 August 2016, 18:00:58
Hallo!

Hast Du vielleicht "configSetLamellasBackToPrevious13" auf "LamellasReturnToPreviouslySet2" gesetzt?
Dann gann es sein, daß er nach dem herunterfahren wieder ein kleines Stück hochfährt, jenachdem welcher Wert das letzte mal für "positionSlat" gesetzt wurde!
("positionBlinds" fährt die Jalousie hinauf/hinunter, "positionSlat" setzt den Anstellwinkel der Lammellen. "dim" verwende ich nicht.)

Grüße
Rainer

Soweit ich das sehe ich das nicht verstellt.


2016-08-22 18:54:48 ZWave KUE.Jalousie_K configEnergyReports: 10
2016-08-22 18:54:48 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:48 ZWave KUE.Jalousie_K configForcedRollerShutterCalibration: Default
2016-08-22 18:54:48 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:48 ZWave KUE.Jalousie_K configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17: 10
2016-08-22 18:54:48 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:48 ZWave KUE.Jalousie_K configInVenetianBlindModeTheParameter12: 150
2016-08-22 18:54:53 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:53 ZWave KUE.Jalousie_K configManagingLamellasInResponseTo35: SetLamellasToTheirExtreme1
2016-08-22 18:54:53 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:53 ZWave KUE.Jalousie_K configMotorOperationDetection: 10
2016-08-22 18:54:54 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:54 ZWave KUE.Jalousie_K configMotorOperationTime: 240
2016-08-22 18:54:54 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:54 ZWave KUE.Jalousie_K configPeriodicPowerOrEnergyReports: 3600
2016-08-22 18:54:54 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:54 ZWave KUE.Jalousie_K configPowerReports: 10
2016-08-22 18:54:59 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:59 ZWave KUE.Jalousie_K configReportsType: BlindPositionReportsSentToThe0
2016-08-22 18:54:59 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:59 ZWave KUE.Jalousie_K configResponseToFloodingAlarm: NoReaction
2016-08-22 18:54:59 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:54:59 ZWave KUE.Jalousie_K configResponseToGeneralAlarm: CloseBlind
2016-08-22 18:55:00 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:55:00 ZWave KUE.Jalousie_K configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm: OpenBlind
2016-08-22 18:55:00 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:55:00 ZWave KUE.Jalousie_K configResponseToTemperatureAlarm: OpenBlind
2016-08-22 18:55:00 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:55:00 ZWave KUE.Jalousie_K configRollerShutterOperatingModes: RollerBlindModeWithPositioning
2016-08-22 18:55:00 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:55:00 ZWave KUE.Jalousie_K configScenesAssociationsActivation: AssociationsActivation
2016-08-22 18:55:00 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:55:00 ZWave KUE.Jalousie_K configSelfMeasurement: SelfMeasurementInactive
2016-08-22 18:55:00 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:55:00 ZWave KUE.Jalousie_K configSetLamellasBackToPrevious13: LamellasReturnToPreviouslySet1
2016-08-22 18:55:00 structure JalousieAlle undefined
2016-08-22 18:55:00 ZWave KUE.Jalousie_K configSwitchType: ToggleSwitches


Auf jedenfall immer wieder spannend mit der Technik.
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy

Xell1984

Kurze Rückmeldung. Der untere Endpunkt am Motor war verstellt...
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy