Leider hat sich nichts getan. Anfragen dazu bei Ozroll wurden leider nie beantwortet.
Bei mir haben fast alle Rolläden irgendwann nicht mehr funktioniert (verspätete Reaktion auf Signal der Fernsteuerung bis irgendwann keine Reaktion mehr da war). Wenigstens war der Hersteller sehr nett und hat alle Motoren kostenfrei getauscht, bisher laufen diese gut.
Integration in FHEM habe ich über eine Bastellösung, inspiriert von den Velux-Teilnehmern hier im Forum, zumindest teilweise realisiert.
Habe (2x) eine 8-fach Fernbedienung von Ozroll geholt und die Schalter mit einem HM-LC-Sw4-Ba-PCB verbunden, sodass die Fernbedienung über Homematic gesteuert werden kann. Öffnen/Schließen der Rolläden funktioniert gut, leider klappt das Umschalten der Kanäle auf der Fernbedienung nicht gut.
Bisher habe ich leider keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Da mir kein Weg eingefallen ist, wie der Kanal, auf dem die Fernbedienung gerade ist, ermittelt werden kann. Daher habe ich Versuche gestartet, dass der Kanal nach Schaltung wieder auf die Ausgangsstellung "Kanal 1" umgeswitcht werden soll, das funktioniert aber leider nicht zuverlässig - manchmal switch das Teil beim ersten "Drücken" manchmal erst beim zweiten Mal etc. Versuche mit "sleep" und "on-for-timer" waren auch erfolglos, die Fernbedienung reagiert diesbezüglich unzuverlässig und dann kommt auch noch hinzu, dass die Befehlsfolge von HM auch nicht zeitlich vorhersehbar abgesetzt wird. Versuche mit einem Relais haben leider auch nichts gebracht...
Wenn hierzu noch jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar.