"Hypernervöses" Max-Thermostat

Begonnen von Tedious, 04 Januar 2017, 09:54:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tedious

Guten Morgen,

ich habs seit ein paar Tagen ein Problem mit einem Max-Thermostat. Ich habe zwei Stück im Haus, eins im Keller, ins in einem Zimmer (nahezu ganzes Haus hat FBH, aber im Keller und in einem Raum nicht - da hängt ein Heizkörper an der Wand, gleicher Heizkreis). Eins von beiden "spinnt" seit ein paar Tagen und fährt ständig auf und zu - jemand eine Idee woran das hängt? Anbei Bilder im Vergleich, das "nervöse" und das "normale. Ein list liefert:

Internals:
   DEF        HeatingThermostat 137a8b
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     191
   NAME       HZ_Marie
   NR         60
   RSSI       -65
   STATE      22.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       137a8b
   backend    cm
   cm_MSGCNT  191
   cm_TIME    2017-01-04 09:51:39
   dstsetting 1
   mode       1
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
   Helper:
     Dblog:
       20.0:
         Mydblog:
           TIME       1483514909.01825
           VALUE      °C
       22.0:
         Mydblog:
           TIME       1483519899.15881
           VALUE      °C
       Rssi:
         Mydblog:
           TIME       1483519899.15881
           VALUE      -65
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1483519899.15881
           VALUE      ok
       Desiredtemperature:
         Mydblog:
           TIME       1483519899.15881
           VALUE      22.0
       Mode:
         Mydblog:
           TIME       1483519899.15881
           VALUE      manual
       Temperature:
         Mydblog:
           TIME       1483519899.15881
           VALUE      21.6
       Valveposition:
         Mydblog:
           TIME       1483519899.15881
           VALUE      49
   Readings:
     2017-01-04 09:35:03   LastExtTemperature 20.4
     2017-01-04 09:51:39   RSSI            -65
     2016-12-21 14:26:05   TimeInformationHour 0
     2017-01-04 09:51:39   battery         ok
     2017-01-03 18:40:03   boostDuration   25
     2017-01-03 18:40:03   boostValveposition 80
     2017-01-03 18:40:03   comfortTemperature 21.0
     2017-01-03 18:40:03   decalcification Sat 12:00
     2017-01-04 09:51:39   desiredTemperature 22.0
     2017-01-03 18:40:03   ecoTemperature  17.0
     2017-01-03 18:40:03   firmware        1.0
     2017-01-03 18:40:02   groupid         0
     2016-12-21 16:21:53   humidity        0
     2017-01-03 18:40:03   maxValveSetting 100
     2017-01-03 18:40:03   maximumTemperature on
     2017-01-03 18:40:03   measurementOffset 0.0
     2017-01-03 18:40:03   minimumTemperature off
     2017-01-04 09:51:39   mode            manual
     2017-01-04 09:35:03   msgcnt          3
     2017-01-04 09:51:39   state           22.0 °C
     2017-01-04 09:51:39   temperature     21.6
     2017-01-03 18:40:03   testresult      160
     2017-01-03 18:40:03   valveOffset     0
     2017-01-04 09:51:39   valveposition   49
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-01-03 18:40:03   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-01-03 18:40:03   windowOpenDuration 15
     2017-01-03 18:40:03   windowOpenTemperature 12.0
   Internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
Attributes:
   DbLogInclude .*
   IODev      cm
   alias      Heizung_Marie
   event-min-interval 900
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading .*
   room       Maries Zimmer
   verbose    1


Bitte nicht an den Weekprofilen stören - hab ich gestern zurückgesetzt, die muss ich noch anpassen... Beide laufen mit FakeWT.

FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...

Tedious

Hi,

sorry fürs pushen - aber hat da keiner eine Idee? Mal abgesehen davon dass das dauernde Regeln nervt nubbelt der so die Battereien in kürzester Zeit leer :( Kann man dem diese Dauerregelungen irgendwie abgewöhnen?
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...

kleineslichtHH

hast du die Antriebe mal untereinander getauscht?
vllt. hängt ja auch das Ventil/ist falsch ausgelegt und der Antrieb bekommt keine vernünftige Regelung hin

Tedious

Ich glaube ich habe den Fehler/das Problem gefunden. Hatte den taktgeber in der 99_MyUtil.pm modifiziert
((time()-time_str2num($lastSet) >= 600  || abs($aktTemp-$lastTemp)>=0.2 )) ) [600-->1200] - hatte mir erhofft die Regelungen zu entzerren. Scheinbar war das gegenteil der Fall :(
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...