HM-LC-SW1-FM und "Missing ACK"

Begonnen von gestein, 07 Januar 2017, 17:16:23

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Andre0909

Zitat von: piet_pit am 21 Januar 2018, 14:08:46
Hallo,
ich vermute jetzt mal, dass dein HM-LC-SW1-FM relativ neu ist, evtl. hat er ja einen Defekt. Hatte ich auch schon einmal und auch von einigen gehört.
Deshalb wenn das Teil noch umzutauschen ist, würde ich nicht lange fackeln...
viele Gruesse
Pit

Ja ist 1 Woche alt, aber da er ja einen tag lang ohne probleme funktionierte ist es schwer zu sagen, habe jetzt viel gehört von defekt, firmware flashen, reichweite, falsche einstellunge, falsches Pairing, dass ich jetzt total verunsichert bin.

Problem ist das ich jedesmal die Lampe auseinanderschrauben muss um manuell zu probieren. Ich denke wenn ich manuell mit nem Taster an und ausschalte wird es gehen, dann wäre es ja eher ein Kommunikationsproblem mit CUL/Fhem und die Frage ob das nun tatsächlich an der Hardware liegt

Otto123

Hi,

Zitatrssi_CUL866 max:-95 cnt:2 min:-97 avg:-96 lst:-95
   rssi_at_CUL866 lst:-93.5 avg:-94.75 min:-101 cnt:4 max:-91

RSSI kleiner als -80 kann gehen muss aber nicht - Du bist bei einem Bruchteil von dem was gehen "kann"

Du musst den Funkkontakt der Zentrale und Aktor verbessern - oder Pit hat Recht  :D

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Andre0909

Zitat von: Otto123 am 21 Januar 2018, 14:20:07
Hi,

RSSI kleiner als -80 kann gehen muss aber nicht - Du bist bei einem Bruchteil von dem was gehen "kann"

Du musst den Funkkontakt der Zentrale und Aktor verbessern - oder Pit hat Recht  :D

Gruß Otto

Habe jetzt die Sicherung raus und wieder rein. Sofort geht der AN/AUS Befehl.
Wenn es ein Reichweiten Problem gebe, müsste nach meiner Verständnis ja bei 30 Schaltversuchen wenigstens mal einer durch kommen. Und nach Sicherung raus geht sofort die nächsten beiden?!.. Jetzt sogar die nächsten 4 ... Also muss es ja was mit Raus und Rein der Sicherung zu tun haben...


2018.01.21 13:58:09.818 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 13:58:12.754 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 13:58:18.558 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 13:58:23.065 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 13:58:27.341 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
2018.01.21 14:05:26.466 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:05:26.468 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:2
2018.01.21 14:05:26.472 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:3
2018.01.21 14:05:26.472 3: CUL_HM set HM_50AFCA getConfig
2018.01.21 14:05:26.485 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:2
2018.01.21 14:05:30.692 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 14:05:35.847 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 14:05:41.553 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 14:05:47.506 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
2018.01.21 14:06:12.904 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:06:12.926 3: CUL_HM set HM_50AFCA toggle
2018.01.21 14:06:12.938 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:06:16.635 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 14:06:20.863 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 14:06:26.099 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 14:06:32.007 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
2018.01.21 14:22:12.696 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:22:12.712 3: CUL_HM set HM_50AFCA on
2018.01.21 14:22:12.724 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:22:12.878 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
2018.01.21 14:22:17.719 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:22:17.739 3: CUL_HM set HM_50AFCA off
2018.01.21 14:22:17.751 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:22:17.904 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
2018.01.21 14:24:15.895 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:24:15.915 3: CUL_HM set HM_50AFCA on
2018.01.21 14:24:15.927 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:24:16.080 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
2018.01.21 14:24:18.941 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:24:18.955 3: CUL_HM set HM_50AFCA off
2018.01.21 14:24:18.967 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:24:19.120 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done


14:15 Sicherung Raus/Rein

Andre0909

und kurze Zeit später geht wieder nichts mehr


2018.01.21 14:24:18.967 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:24:19.120 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
2018.01.21 14:27:13.296 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:27:13.316 3: CUL_HM set HM_50AFCA on
2018.01.21 14:27:13.329 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:27:17.802 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 14:27:21.896 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 14:27:25.944 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 14:27:30.233 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
2018.01.21 14:27:54.185 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:27:54.204 3: CUL_HM set HM_50AFCA toggle
2018.01.21 14:27:54.217 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:27:56.076 3: CUL_HM set HM_50AFCA toggle
2018.01.21 14:27:57.480 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2

Otto123

#19
Du musst der Theorie der Funkwellen und Erfahrungs rssi Werte nicht glauben. Du kannst auch bei Regen ohne Profil in den Reifen fahren ...  :-X

Vielleicht hilft anstatt der Sicherung rein raus auch ein clear msgEvents.

Du bewegst Dich weit unterhalb des Grenzwertes, da spielt auch der Sonnenstand eine Rolle.

Wie weit ist der Aktor vom IO entfernt? Liegt einer von beiden in einer Blechdose? Geht nach der Sicherung rein irgendein Gerät in der Nähe verzögert los?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Andre0909

#20
Zitat von: Otto123 am 21 Januar 2018, 14:33:56
Du musst der Theorie der Funkwellen und Erfahrungs rssi Werte nicht glauben. Du kannst auch bei Regen ohne Profil in den Reifen fahren ...  :-X

Vielleicht hilft anstatt der Sicherung rein raus auch ein clear msgEvents.

Du bewegst Dich weit unterhalb des Grenzwertes, da spielt auch der Sonnenstand eine Rolle.

Wie weit ist der Aktor vom IO entfernt? Liegt einer von beiden in einer Blechdose? Geht nach der Sicherung rein irgendein Gerät in der Nähe verzögert los?

Ich werde deinen Ansatz als erstes Testen. Der CUL liegt in einer Schublade die vorne allerdings teilweise offen ist. Die entfernung zum Aktor sind ca. 5 Meter. Einziges Hindernis ist eine Glasschiebetür. Ja der Aktor ist in der Lampe die mit Blech verkleidet ist, ansonsten hätten die beiden sogar Blickkontakt.
Ich habe den CUL jetzt mit einer Verlängerung auf den Schrank gelegt und habe jetzt einen WErt von -77,5. Bisher klappt die SChaltung. Werde es testen. Wird es doch so einfach sein? Dann versteh ich trotzdem nicht warum es vorher 10 x geht und dann 40 x nicht :D

Otto123

Zitat von: Andre0909 am 21 Januar 2018, 14:44:27
Dann versteh ich trotzdem nicht warum es vorher 10 x geht und dann 40 x nicht :D
Wegen der Sonne, weil Du schwitzt, weil die Katze Deines Nachbarn Junge hat.

Ist das so schwer? Bei rssi -100 hättest Du noch ein 1 hundertstel des "geradeso" Pegels, bei rssi -90 sind es 1 zehntel, Du liegst irgendwo dazwischen  :o

Ich dachte, ich habe einen Scherz gemacht mit der Blechkiste  ;D ;D ;D
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

piet_pit

Hallo,
na ja, ein Aktor in einem faradayschen Käfig, auch nicht schlecht.., aber wenn es jetzt geht, ist es ja gut..👍
viele Gruesse
Pit
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47

Andre0909

#23
Naja klar ist der relativ abgeschirmt da, deswegen ja jetzt auch nur -70 bei "Blickkontakt". Habe halt gedacht das es da weniger Probleme gibt, wenn z.B. mein Garagentorsensor zum CUL eine Entfernung von gut 25 Meter hat mir 2 Massivwänden und einem Garagentor nebst Biegungen. Und der ging immer ohne Probleme. Das dünnes Blech ringsrum nicht optimal ist, ist mir auch klar ;) Trotzdem Danke Jungs, durch eure Hartnäckigkeit gehts ja scheinbar jetzt also Ende gut alles gut ;) Hätte es auch anders konstriuiert wenn in der Dose am Shalter oder sonstwo auch nur ansatzweise Platz gewesen wäre . BTW habe ich heute das erstemal überhaupt von einem RSSI Wert und der Interpreation desselben gehört ;)

piet_pit

Hallo,
naja, wenn ich mich noch an meine Ausbildung richtig erinnere, sind 10 dB das Zehnfache an Empfangsleistung, also von vorher ca. -95 dB auf -70 dB sind das mehr als das 25fache an Leistung, was ja nicht wenig ist. So ist es doch mit dem Pegel, oder?
viele Gruesse
Pit
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47

Otto123

Fast  ;D
Allerdings wird aus plus bei den db -> mal im Faktor
aus 10 db plus 10 db wird 10 * 10 = 100!
nochmal 3 db dazu verdoppelt = 200!

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

greenBelt

Das Thema Missing ACK kam heute scheinbar urplötzlich. Devices die vorhin noch funktionierten sind nicht mehr erreichbar.
Ich hatte einen CUL433 von busware in Betrieb genommen um meine Markise zu steuern was auch super geklappt hat.
Nachdem ich den 433er CUL wieder entfernt hatte sah wieder alles gut aus. Obwohl ich den CUL mit shield (Abschirmung) bestellt hatte scheint er noch frühlich dazwischen zu funken.
Abhilfe: Den Plastikteil des CUL in eine Lage Alufolie etwa 6cm breit einwickeln, mit Tesa fixieren - fertig läuft.

Weiterhin frohes Schaffen!