Zustandsabhängiges Schalten - Denkfehler?

Begonnen von Tedious, 19 Januar 2017, 12:06:32

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tedious

Hallo zusammen,

ich habe eine an sich einfache Schaltung. Per AMAD wird der Batteriestand eines Infotablets ausgelesen, der Wert wird referenziert um eine Steckdose zu schalten:

([WandTabletWohnzimmer:powerLevel] < 20) (set WZ_Tablet on) DOELSE ([WandTabletWohnzimmer:powerLevel] > 90) (set WZ_Tablet off)

Fällt der Powerlevel unter 20% soll er laden bis er mindestens 90% erreicht hat, denn soll er die Steckdose abschalten. Leider togglet er irgendwie ständig:

2017.01.19 11:07:57 2: Tab_Laden: 20 > 90: Unknown command 20, try help.
2017.01.19 11:07:57 2: CUL433 IT_set: WZ_Tablet off
2017.01.19 11:13:33 3: set cm fakeWT MAX_014b01 16.5 16.4
2017.01.19 11:14:00 2: CUL433 IT_set: WZ_Tablet on
2017.01.19 11:14:42 3: set cm fakeWT HZ_Marie 22.0 20.1
2017.01.19 11:14:45 2: Tab_Laden: 20 > 90: Unknown command 20, try help.
2017.01.19 11:14:45 2: CUL433 IT_set: WZ_Tablet off
2017.01.19 11:15:20 3: Wetter: 0 result(s) retrieved
2017.01.19 11:18:13 2: CUL433 IT_set: WZ_Tablet on
2017.01.19 11:19:05 2: Tab_Laden: 20 > 90: Unknown command 20, try help.
2017.01.19 11:19:05 2: CUL433 IT_set: WZ_Tablet off
2017.01.19 11:23:36 2: CUL433 IT_set: WZ_Tablet on
2017.01.19 11:23:40 3: set cm fakeWT MAX_014b01 16.5 16.4
2017.01.19 11:24:41 2: Tab_Laden: 20 > 90: Unknown command 20, try help.


Die Werte werden aber sauber übernommen

Device
WandTabletWohnzimmer
2017-01-19 12:05:27
cmd
1
2017-01-19 12:04:41
cmd_event
WandTabletWohnzimmer
2017-01-19 12:04:41
cmd_nr
1
2017-01-19 12:04:41
[b]e_WandTabletWohnzimmer_powerLevel
19[/b]
2017-01-19 12:05:27
state
cmd_1
2017-01-19 12:04:41


Wo liegt mein Denkfehler? Es ist kein DoAlways gesetzt.
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...

Ma_Bo

Mach aus dem DOELSE ein DOELSEIF


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.

Tedious

*Pling* Kanns so einfach sein? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke!