Kanal 2 bei FGS223 macht Probleme (schaltet nicht, meldet keinen Status)

Begonnen von nerothos, 27 Januar 2017, 17:05:43

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

nerothos

Hallo zusammen,

habe gerade meinen neuen FGS223 in Betrieb genommen und ihn mit

set ZWDongle_0 addNode onNwSec

inkludiert, daraufhin habe ich folgende Devices in Fhem bekommen

ZWave_SWITCH_BINARY_14
ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_14.01
ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_14.02

Device ZWave_SWITCH_BINARY_14 lässt sich Problemlos per WebUI schalten und auch der Status des lokalen Schalters wird korrekt übermittelt. Aber bei Device 14.01 & 14.02 tut sich nichts (wobei 14.01 nur eine "Kopie" von 14 bzw. Kanal 1 zu sein scheint wenn ich das richtig verstanden habe).

Zuvor hatte ich ein Update von Fhem aufgrund dieses Beitrags (https://forum.fhem.de/index.php/topic,61159.60.html) gemacht damit die inkludierung gleich den Patch berücksichtigt. Hat aber scheinbar nicht geholfen oder es ist doch ein anderes Problem.

Dann habe ich noch associationAdd versucht, aber ich dachte eigentlich das die bei der inklusion schon gesetzt wurde da ich 14 ja auch stuern kann

set ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_14.02 associationAdd 1 1

hier noch ein List von 14 & 14.02

Internals:
   CFGFN
   DEF        d9846de7 14
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     26
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_14
   NR         123
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 26
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000e083202213200000000
   ZWDongle_0_TIME 2017-01-27 16:54:36
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_14.01,ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_14.02
   homeId     d9846de7
   isWakeUp
   lastMsgSent 1485532476.06078
   nodeIdHex  0e
   secTime    1485532476.06051
   Readings:
     2017-01-27 16:51:34   SECURITY        ENABLED
     2017-01-27 16:51:37   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-01-27 16:51:38   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-01-27 16:51:37   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-01-27 16:51:37   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2017-01-27 16:51:37   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2017-01-27 16:51:37   modelId         010f-0203-1000
     2017-01-27 16:54:36   power            0 W
     2017-01-27 16:54:36   reportedState   off
     2017-01-27 16:54:36   state           off
     2017-01-27 16:54:36   timeToAck       0.027
     2017-01-27 16:54:36   transmit        OK
   secMsg:
   Secnonce:
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   secure_classes SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Internals:
   CFGFN
   DEF        d9846de7 3586
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_14.02
   NR         127
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_14
   homeId     d9846de7
   nodeIdHex  0e02
   Readings:
     2017-01-27 16:52:55   state           off
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave


Übersehe ich irgendwo was ?

Danke

lenn1

Ja,

siehe hier:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,61159.msg558461.html#msg558461

Eigentlich sollte das mit einem Patch geregelt sein worden.
Ich hatte das Problem auch, hab dann die Associations so eingestellt wie in dem Thread dort empfohlen.
Nun wird alles richtig an die Subdevices gesendet.

nerothos

hm ok, danke, dann stimmt wohl was mit dem Patch nicht, habe gerade die beiden Befehle von denen ich dachte die sein damit schon drin manuell ausgeführt und nun bekomme ich beim betätigen des schalters eine Rückmeldung auf 14.01 & 14.02. Aber schalten kann ich dort per WebUi nichts, schalten tut er nur wenn ich 14 nutze und dann sehe ich den identischen Status auch bei 14.01.. muss ich für das schalten auch noch etwas tun bzw. wie kann ich 14.02 schalten ?

krikan

Zitat von: nerothos am 28 Januar 2017, 11:29:51
hm ok, danke, dann stimmt wohl was mit dem Patch nicht,
Kann mir höchstens ein Problem im Zusammenhang mit SECURITY vorstellen, weil es bei anderen wohl funktioniert hat. Aber selbst dort habe ich meine Zweifel, ob es ein Problem des Patches oder ein anderes ist.
Um das zu kontrollieren, wäre ein verbose 5-Log einer secure-Inklusion für mich mit den diversen anderen Infos hilfreich (siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F).

Wenn Du keine neue Inklusion machen möchtest, bestreite ich frech einen Patch-Fehler  :) :
Das letzte Posting liest sich eher nach einem Konfigurationsfehler. Frage mal die im Wiki genannten Werte vom Aktor ab und poste bitte die Ausgabe von "list <device>".

Gruß, Christian

nerothos

heureka, mein Held des Tages... krikan ;)

es liegt wirklich an der security, habe gerade eine inklusion ohne gemacht und siehe da es funktioniert einwandfrei :)
somit nehme ich natürlich die Vermutung! (wollte keinem was unterstellen ;)) zurück, der Patch ist einwandrei ! ;)

wenn ich damit unterstützen kann mache ich das gerne, also eine inklusion mit security und folgenden gesetzten attr ?
attr <ZWDongle> verbose 5
attr global mseclog 1

Ohne Security ist aber der gesamte Funkverkehr unverschlüsselt oder ?


nerothos

leider doch nicht  ganz richtig gewesen, habe bei manuelle betätigung keine Rückmeldung erhalten, erst nachdem ich jetzt manuell noch mal

set <MainDevice> associationDel 1 <ControllerNodeId>
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1

gesetzt habe funktioniert rückmeldung vom schalter als auch schalten per WebUi einwandfrei ;)

krikan

Dann brauche ich Logs mit den genannten gesetzten Attributen von der Inklusion. Es sei denn jemand anderes findet ein mögliches Problem ohne Logs.

A.Harrenberg

Hi,

und wie sieht das dann mit SECURITY aus? Besteht da wirklich ein Problem? Dann müsste ich mir das ansehen.

Gruß,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

krikan

Denke, dass das nicht mit  SECURITY zusammenhaengt. Habe mir jetzt heute mittag den Aktor selbst besorgt, damit ich testen kann. Erster Versuch ist normale Inklusion gewesen. Die beiden init-Befehle wurden dabei tatsaechlich nicht ausgeführt. Ursache finde ich leider bisher nicht.

list Hauptdevice:
Internals:
   CFGFN
   DEF        e345c452 2
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     10
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_2
   NR         65
   STATE      associationAdd 1 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 10
   ZWDongle_1_RAWMSG 00040002058e03050500
   ZWDongle_1_TIME 2017-01-28 18:11:26
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_2.01,ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_2.02
   homeId     e345c452
   isWakeUp
   lastMsgSent 1485623485.83298
   nodeIdHex  02
   Readings:
     2017-01-28 18:08:51   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-01-28 18:08:53   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-01-28 18:08:51   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-01-28 18:11:24   mcaGroups       5
     2017-01-28 18:11:25   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2017-01-28 18:11:25   mca_2           Max 5
     2017-01-28 18:11:25   mca_3           Max 5
     2017-01-28 18:11:25   mca_4           Max 5
     2017-01-28 18:11:26   mca_5           Max 5
     2017-01-28 18:08:51   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2017-01-28 18:08:51   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2017-01-28 18:08:51   modelId         010f-0203-1000
     2017-01-28 18:08:26   state           associationAdd 1 1
     2017-01-28 18:11:25   timeToAck       0.155
     2017-01-28 18:11:25   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


list Endpoint 1
Internals:
   CFGFN
   DEF        e345c452 513
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_2.01
   NR         68
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 4
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000209600d01008e03030500
   ZWDongle_1_TIME 2017-01-28 18:10:41
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_2
   homeId     e345c452
   isWakeUp
   nodeIdHex  0201
   Readings:
     2017-01-28 18:10:40   mcaGroups       3
     2017-01-28 18:10:40   mca_1           Max 0
     2017-01-28 18:10:40   mca_2           Max 5
     2017-01-28 18:10:41   mca_3           Max 5
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave


list Endpoint 2
Internals:
   CFGFN
   DEF        e345c452 514
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_2.02
   NR         70
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 4
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000209600d02008e03030500
   ZWDongle_1_TIME 2017-01-28 18:11:03
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_2
   homeId     e345c452
   isWakeUp
   nodeIdHex  0202
   Readings:
     2017-01-28 18:11:02   mcaGroups       3
     2017-01-28 18:11:03   mca_1           Max 0
     2017-01-28 18:11:03   mca_2           Max 5
     2017-01-28 18:11:03   mca_3           Max 5
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave


Die Benennung der Endpoints 1 und 2 stimmt auch nicht (mehr). Es wird statt der Generic-Class die erste COMMAND CLASS zur Bennung herangezogen. Darum heißen die Endpoints ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_2.0x statt ZWave_SWITCH_BINARY_2.02.

Log haengt an.

rudolfkoenig

ZitatDie beiden init-Befehle wurden dabei tatsaechlich nicht ausgeführt.
Das hat auch noch nie funktioniert: get model setzt 3 readings in 3 Schritten: das Einsammeln der init Befehle kommt in Schritt zwei (beim Setzen von modelConfig), braucht aber modelId, und das wird im Schritt drei gesetzt.  Habe es gefixt.

ZitatDie Benennung der Endpoints 1 und 2 stimmt auch nicht (mehr). Es wird statt der Generic-Class die erste COMMAND CLASS zur Bennung herangezogen. Darum heißen die Endpoints ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_2.0x statt ZWave_SWITCH_BINARY_2.02.
Das "(mehr)" darfst du striechen, das hat nie gestimmt. Ich habe jetzt die erste Klasse durch die generic ersetzt, aber nicht getestet.

nerothos

sorry, war beruflich unterwegs, kann ich noch was tun um zu helfen ?

acw81

Also ich habe mit dem FGS223 ebenfalls Probleme, wenn er "Secure" eingebunden ist. Schalten lässt sich nur am Hauptgerät. Endpoint1 schaltet mit dem Hautgerät, Endpoint2 lässt sich gar nicht schalten. "Unsecure" funktioniert er ohne Probleme

Hauptgerät

Internals:
   DEF        cdf6772a 15
   IODev      ZDongle
   LASTInputDev ZDongle
   MSGCNT     73
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_15
   NR         121
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZDongle_MSGCNT 73
   ZDongle_RAWMSG 0004000f19988106b3c97035924b3fb9c262f0a7c5defea9fd4249f47d94
   ZDongle_TIME 2017-03-14 16:47:33
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_10_15.01,ZWave_10_15.02
   homeId     cdf6772a
   isWakeUp
   lastMsgSent 1489506459.23952
   nodeIdHex  0f
   secTime    1489506453.81418
   Readings:
     2017-03-14 16:00:59   SECURITY        ENABLED
     2017-03-14 16:47:31   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2017-03-14 16:47:31   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-03-14 16:47:31   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-03-14 16:47:31   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2017-03-14 16:47:32   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2017-03-14 16:47:31   assocGroups     5
     2017-03-14 16:13:08   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2017-03-14 16:13:08   configFirstChannelEnergyReports 100
     2017-03-14 16:13:08   configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
     2017-03-14 16:13:08   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2017-03-14 16:13:08   configFirstChannelPowerReports 20
     2017-03-14 16:13:08   configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
     2017-03-14 16:13:08   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2017-03-14 16:13:09   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2017-03-14 16:13:09   configFlashingAlarmDuration 600
     2017-03-14 16:13:09   configFlashingModeReport Disabled
     2017-03-14 16:13:09   configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
     2017-03-14 16:13:09   configPeriodicEnergyReports 3600
     2017-03-14 16:13:09   configPeriodicPowerReports 3600
     2017-03-14 16:13:09   configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
     2017-03-14 16:13:09   configReactionToFloodAlarm TurnOFF
     2017-03-14 16:13:10   configReactionToGeneralAlarm Flash
     2017-03-14 16:13:10   configReactionToHeatAlarm TurnOn
     2017-03-14 16:13:10   configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
     2017-03-14 16:13:10   configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
     2017-03-14 16:13:10   configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
     2017-03-14 16:13:10   configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
     2017-03-14 16:13:10   configS1SwitchScenesSent 0
     2017-03-14 16:13:11   configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
     2017-03-14 16:13:11   configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
     2017-03-14 16:13:11   configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
     2017-03-14 16:13:11   configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
     2017-03-14 16:13:11   configS2SwitchScenesSent 0
     2017-03-14 16:13:11   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2017-03-14 16:13:11   configSecondChannelEnergyReports 100
     2017-03-14 16:13:12   configSecondChannelMinimalTimeBetween55 10
     2017-03-14 16:13:12   configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
     2017-03-14 16:13:12   configSecondChannelPowerReports 20
     2017-03-14 16:13:12   configSecondChannelPulseTimeFor18 5
     2017-03-14 16:13:12   configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
     2017-03-14 16:13:12   configSecondChannelTimeParameterFor17 50
     2017-03-14 16:13:12   configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
     2017-03-14 16:01:06   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-03-14 16:01:06   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-03-14 16:01:06   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-03-14 16:47:33   mcaGroups       5
     2017-03-14 16:47:33   mca_1           Max 1 Nodes ZDongle:1
     2017-03-14 16:47:33   mca_2           Max 5
     2017-03-14 16:47:33   mca_3           Max 5
     2017-03-14 16:47:33   mca_4           Max 5
     2017-03-14 16:47:33   mca_5           Max 5
     2017-03-14 16:01:06   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2017-03-14 16:01:06   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2017-03-14 16:01:06   modelId         010f-0203-1000
     2017-03-14 16:14:01   neighborList    ZDongle
     2017-03-14 16:13:49   neighborUpdate  done
     2017-03-14 16:27:55   state           off
     2017-03-14 16:47:39   timeToAck       0.027
     2017-03-14 16:47:39   transmit        OK
   secMsg:
   Secnonce:
Attributes:
   IODev      ZDongle
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   secure_classes SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Endpoint1

Internals:
   DEF        cdf6772a 3841
   IODev      ZDongle
   NAME       ZWave_10_15.01
   NR         123
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_15
   homeId     cdf6772a
   isWakeUp
   nodeIdHex  0f01
   CHANGED:
     on
     reportedState: on
     power:  0 W
     on
     reportedState: on
     off
     reportedState: off
     power:  0 W
     on
     reportedState: on
     power:  0 W
     off
     reportedState: off
     power:  0 W
     on
     reportedState: on
     power:  0 W
     on
     reportedState: on
     off
     reportedState: off
     power:  0 W
   CHANGEDWITHSTATE:
   Readings:
     2017-03-14 16:27:56   power            0 W
     2017-03-14 16:27:56   reportedState   off
     2017-03-14 16:27:56   state           off
Attributes:
   IODev      ZDongle
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave


Endpoint2

Internals:
   DEF        cdf6772a 3842
   IODev      ZDongle
   NAME       ZWave_10_15.02
   NR         125
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_15
   homeId     cdf6772a
   nodeIdHex  0f02
   Readings:
     2017-03-14 16:15:40   state           off
Attributes:
   IODev      ZDongle
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave


Kann man hier in irgendeiner Weise (z.B. Logs) noch unterstützen? Würde den Switch schon gerne "Secure" einbinden.

A.Harrenberg

Hi,

ja, an Logs wäre ich interessiert!
fhemwiki.de Welche Infos sollten Anfragen im ZWave-Forum enthalten? (verbose 5 und mseclog 1 setzen)
Idealerweise einmal unsecure wo es funktioniert, dann secure wo es nicht funktioniert.

Mit den Logs kannst Du Dir aber etwas Zeit lassen, ich werde diese Woche nicht mehr dazu kommen und bin dann 2 Wochen unterwegs...

Verstehen tue ich das aber erst mal nicht, aber die Logs werden sicherlich helfen das zu verstehen.

Gruß,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

acw81

Hi,

anbei die beiden Logs. Im Insecure Log hat das Gerät nun einen anderen Namen (ZWave_SWITCH_BINARY_16, etc.). Das listing oben passt ja zum Secure Log.

Grüße Andreas

A.Harrenberg

Hi Andreas,
Zitat von: acw81 am 16 März 2017, 10:47:33
anbei die beiden Logs. Im Insecure Log hat das Gerät nun einen anderen Namen (ZWave_SWITCH_BINARY_16, etc.). Das listing oben passt ja zum Secure Log.
danke, habe mir den Thread mal als Lesezeichen gespeichert, bin aber die nächsten 2 Wochen unterwegs und werde erst danach dazu kommen. Am besten "triggerst" Du mich in 2 Wochen noch mal an wenn ich mich nicht melde. Könnte gut sein das mir das ansonsten durchrutscht.

Gruß,
(auch) Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY