Autor Thema: HM-CC-RT-DN verliert Adaption  (Gelesen 390 mal)

Offline Steeli

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 15
HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« am: 30 Januar 2017, 18:43:13 »
Hallo Forum,

ich hab 4 Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN und bin etwas am verzweifeln. 2 Stück laufen im Wohnzimmer ohne Probleme. Der im Bad und im Schlafzimmer funktionieren nach 2-3 Wochen nicht mehr richtig. Obwohl die Ventilstellung auf 0 ist sind die Heizkörper knallheis. das kommt von einem Tag auf den anderen. Danach hilft nur ein Rest und neue Adaptierfahrt.
Ich hab Heimeier Ventile und muss 2-3 2Cent Stücke einlegen damit die Adaption funktioniert.
Jemand Rat?

Grüße Matthias

Offline Thorsten Pferdekaemper

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 3899
  • Finger weg von der fhem.cfg
Antw:HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« Antwort #1 am: 30 Januar 2017, 19:30:39 »
Hi,
das kommt immer mal wieder. Z.B. hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54299.0.html
Gruß,
    Thorsten
RasPi
Heizkessel-Steuerung per Arduino und HTTPMOD
und einen Haufen Homematic (Wired)

Offline dancatt

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 257
Antw:HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« Antwort #2 am: 31 Januar 2017, 09:15:46 »
Hi,

in meiner damaligen Mietwohnung hatte ich auch Geldstücker dazwischen und immer mal wieder Samstags nach der Adaptierfahrt sind manche Heizkörper heiß geblieben.
Am Ende hat sich herausgestellt, dass ich zwar meine Ventile auf den Heizkörper schrauben konnte aber das Gewinde minimal anders war. Nachdem ich mir dann Adapter besorgt habe, waren die Centstücker nicht mehr nötig und alles war prima.

Vielleicht hilft dir das ja.

Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 5.7

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

Offline Steeli

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 15
Antw:HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« Antwort #3 am: 01 März 2017, 17:04:25 »
Hallo
Bin etwas weiter, die Adaption geht Samstags nach der 11 Uhr Ventilreinigung verloren :-(, kann man das irgendwie deaktivieren?
Grüße

Offline frank

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 5746
Antw:HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« Antwort #4 am: 01 März 2017, 17:57:37 »
es gibt nur ein workaround: manche verschieben ständig die entkalkungsfahrt, um ihr aus dem weg zu gehen.
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500

Offline CBSnake

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 161
Antw:HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« Antwort #5 am: 10 März 2017, 12:59:38 »
Hi,

seit letzten Samstag verschiebe ich den Entkalkungstermin sogar täglich  :( Kostet ja quasi nix ;-)
Bisher hab ich den nur 2 x die Woche verschoben, letzte Woche ging da irgendetwas schief, alle haben entkalkt *grrr* und mein Problemheizkörper natürlich wieder rumgezickt. Das Ende vom Lied:
Alten, manuellen Thermostat ausgegraben und mit dem HM-CC-RT-DN getauscht, dann 2h gewartet bis der Heizkörper und der Thermostat wieder kalt waren. Versucht man es früher, mit heißen Heizkörper/Thermostat klappt die Adaptierfahrt aufgrund der Hitze nicht.

Wenn du willst poste ich dir dazu gerne mal den Code. Eine Structure und ein DOIF, würde sich aber vermutlich auch komplett in ein DOIF packen lassen.

Grüße
Achim
FHEM auf Raspberry 2, HM-Lan Adapter, RaZberry Modul, JeeLink, Fhemduino Geplant:  Multiroom.

Offline Steeli

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 15
Antw:HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« Antwort #6 am: 20 März 2017, 00:27:35 »
Hi Achim,
kannst du mir den Code posten? Bin echt genervt, mittlerweile haben alle Thermostate bis auf eins ihre Adaption verloren  >:(
Gruß Matthias

Offline pc1246

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1196
  • tempus fugit
Antw:HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« Antwort #7 am: 20 März 2017, 09:18:31 »
Moin Steeli
Welche Firmware hast du auf den Thermostaten? Irgendwie meine ich mich dunkel zu erinnern, dass das vor V1.4 recht haeufig vorkam!
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 6 PCA301; Somfy; S7-300; 2 LGW; KS300; ESA2000

Offline CBSnake

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 161
Antw:HM-CC-RT-DN verliert Adaption
« Antwort #8 am: 20 März 2017, 09:21:18 »
Guten Morgen Matthias,

kein Problem :-)

Zuerst eine Structure. Du musst natürlich meine ???_Clima gegen alle deine ???_Clima ersetzen, die Zeile kannst du so direkt oben eingeben, Enter drücken und dann editieren.

define gesamte_Heizung structure Heizung thermostat_kueche_Clima thermostat_bad_Clima
Danach das DOIF, wie gesagt in der Theorie reichen 2 Verschiebung pro Woche. Aber klappt das einmal nicht, ist mir der Stress zu hoch, deswegen gehe ich auf Nummer sicher :-)

define doif_decalc doif ([19:00|1]) (set gesamte_Heizung regSet decalcWeekday Sun)
DOELSEIF
([19:00|2]) (set gesamte_Heizung regSet decalcWeekday Mon)
DOELSEIF
([19:00|3]) (set gesamte_Heizung regSet decalcWeekday Tue)
DOELSEIF
([19:00|4]) (set gesamte_Heizung regSet decalcWeekday Wed)
DOELSEIF
([19:00|5]) (set gesamte_Heizung regSet decalcWeekday Thu)
DOELSEIF
([19:00|6]) (set gesamte_Heizung regSet decalcWeekday Fri)
DOELSEIF
([19:00|0]) (set gesamte_Heizung regSet decalcWeekday Sat)

Hast du im ersten Code die Structure auch gesamt_Heizung genannt, kannst du das 1 zu 1 übernehmen.
Als Attribute noch ein: do always setzen

Grüße
Achim
FHEM auf Raspberry 2, HM-Lan Adapter, RaZberry Modul, JeeLink, Fhemduino Geplant:  Multiroom.