Autor Thema: NewAskSin HM-LC-BL1-SC driveUp Setzen klappt nicht R-driveUp "set_25 s"  (Gelesen 196 mal)

Offline ahlermi

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Hallo Zusammen,

ich habe mir aus einem Arduino und dem CC1101 ein Homematic Device gebaut, dafür habe ich das Beispiel HM-LC-BL1-SM aus dem Git von trilu2000 verwendet.

Die Kommunikation klappt, allerdings läuft:
switchDim: 188, 0
switchDim: 189, 0
switchDim: 190, 0...
in Millisekunden ab, das ist viel zu schnell um zwei 2 Relays anzusteuern.

Von den Befehlen scheinen nicht alle zu klappen:

set HM_A529B9 regSet driveUp 25
set HM_A529B9 regSet driveTurn 0.5
set HM_A529B9 regSet driveDown 26

set HM_A529B9 getConfig

get HM_A529B9 reg all

HM_A529B9 type:blindActuator -
list:peer   register         :value
   0:         intKeyVisib      :invisib
   0:         localResDis      :off
   0:         pairCentral      :0x000000
   1:         driveTurn        :0.5 s
   1:         refRunCounter    :0

bei den Readings steht:

R-driveDown   set_25 s   2017-02-12 20:38:49
R-driveTurn   0.5 s   2017-02-12 20:41:57
R-driveUp   set_25 s   2017-02-12 20:40:50

Gibt es einen Beispielcode der schon Relays mit einbindet?

Danke für eure Unterstützung

Gruß Michael
« Letzte Änderung: 13 Februar 2017, 09:21:21 von ahlermi »

Offline ahlermi

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Laut dem    Thema: [gelöst] HM-LC-Bl1-SM: Fahrzeiten Aufputz Rolladen-Aktor einstellen? https://forum.fhem.de/index.php?topic=26231.0 muss man mit einem Knopf die Einstellungen bestätigen.

Hat irgendwer diesen Knopf schon mit NewAskSin nachgebaut und gedrückt?

Gruß Michael

Offline ahlermi

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Das ist die Kommunikation:

<- 0E 01 80 10 A5 29 B9 00 00 00 06 01 C8 00 53 (20783)
x> 10 02 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 05 00 00 00 00 01 (36441)
<- 0A 02 80 02 A5 29 B9 F1 34 56 00 (36446)
x> 0D 03 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 08 0E 96 (36613)
<- 0A 03 80 02 A5 29 B9 F1 34 56 00 (36617)
x> 0B 04 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 06 (36777)
<- 0A 04 80 02 A5 29 B9 F1 34 56 00 (36780)
x> 10 05 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 00 04 00 00 00 00 00 (40427)
cnl: 0 s: 0
totSlc: 2
<- 16 05 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 02 02 80 0A 00 0B 00 0C 00 12 00 18 00 (40443)
x> 0A 05 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (40610)
<- 0C 06 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 03 00 00 (40613)
x> 0A 06 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (40776)
x> 10 07 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 04 00 00 00 00 01 (40806)
cnl: 1 s: 0
totSlc: 2
<- 12 07 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 02 0B 00 0D 00 0F 05 10 00 (40819)
x> 0A 07 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (40983)
<- 0C 08 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 03 00 00 (40987)
x> 0A 08 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (41150)
x> 0B 09 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 03 (41176)
<- 0E 09 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 01 00 00 00 00 (41181)
x> 0A 09 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (41345)

Offline ahlermi

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Wenn ich den Arduino starte bekomme ich:

AskSin-Lib V 0.2.2
AS.
PowerMode: 0
initDim: 1
SN.
RV.
HMID: A5 29 B9, MAID: 00 00 00

<- 0E 00 80 10 A5 29 B9 00 00 00 06 01 00 00 00 (2001)
x> 10 01 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 00 04 00 00 00 00 00 (3080)
cnl: 0 s: 0
totSlc: 2
<- 16 01 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 02 02 80 0A 00 0B 00 0C 00 12 00 18 00 (3095)
x> 0A 01 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3263)
<- 0C 02 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 03 00 00 (3266)
x> 0A 02 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3429)
x> 10 03 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 04 00 00 00 00 01 (3459)
cnl: 1 s: 0
totSlc: 2
<- 12 03 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 02 0B 00 0D 00 0F 05 10 00 (3472)
x> 0A 03 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3636)
<- 0C 04 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 03 00 00 (3640)
x> 0A 04 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3803)
x> 0B 05 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 03 (3829)
<- 0E 05 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 01 00 00 00 00 (3834)
x> 0A 05 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3997)

Verbinde ich dann Port 8 mit GND, so bekomme ich noch folgende Zeile:
<- 1A 01 80 00 A5 29 B9 00 00 00 25 00 05 58 4D 53 32 33 34 35 36 37 39 30 01 01 00 (89619)

Leider wir die driveUp Time aber trotzdem nicht übernommen.


Fhem Zeigt mir da nur:

2017-02-27 22:47:05 CUL_HM HM_A529B9 D-firmware: 2.5
2017-02-27 22:47:05 CUL_HM HM_A529B9 D-serialNr: XMS2345679
« Letzte Änderung: 27 Februar 2017, 22:48:00 von ahlermi »

Offline ahlermi

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 7
Ich habe leider vergessen die hmid in meiner CUL zu setzen. Mit FHEM 5.8 wurde ich daraufhingewiesen.

Nach dem setzen und neu anlernen des blindActuator bekomme ich jetzt neue werte angezeigt, aber der Fehler bleibt.

ein
define hm HMInfo
 set hm configCheck
gibt keine Fehler mehr:

configCheck done:
Internals     
AHL3_MSGCNT      87
AHL3_RAWMSG      A0E09A010A529B8F134560601C80056::-48.5:AHL3
AHL3_RSSI        -48.5
AHL3_TIME        15.03.2017 13:17
DEF              A529B8     
IODev            AHL3
LASTInputDev     AHL3
MSGCNT           87
NAME             HM_A529B8
NOTIFYDEV        global
NR               255
NTFY_ORDER       50-HM_A529B8
STATE            on
TYPE             CUL_HM
hmPairSerial     XMS2345679
lastMsg          No:09 - t:10 s:A529B8 d:F13456 0601C80056
protCmdPend      2 CMDs pending
protLastRcv      15.03.2017 13:17
protSnd          135 last_at:2017-03-15 13:18:29
protState        CMDs_processing...
rssi_AHL3        avg:-88.36 min:-90 max:-86 lst:-86 cnt:11
rssi_at_AHL3     avg:-46.48 min:-49 max:-41 lst:-48.5 cnt:87

Readings           
CommandAccepted      yes                15.03.2017 13:17
D-firmware           02. Mai            14.03.2017 23:36
D-serialNr           XMS2345679         14.03.2017 23:36
PairedTo             0xF13456           15.03.2017 13:16
R-driveDown          set_15 s           14.03.2017 23:30
R-driveTurn          0 s                14.03.2017 23:34
R-driveUp            set_17 s           14.03.2017 23:12
R-pairCentral        0xF13456           14.03.2017 23:35
RegL_00.           
deviceMsg            on (to AHL3)       15.03.2017 13:17
level                100                15.03.2017 13:17
motor                stop:on            15.03.2017 13:17
pct                  100                15.03.2017 13:17
powerOn              14.03.2017 23:26   14.03.2017 23:26
recentStateType      info               15.03.2017 13:17
state                on                 15.03.2017 13:17
timedOn              off                15.03.2017 13:17

das get HM_A529B8 reg all ergibt:

HM_A529B8 type:blindActuator -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0xF13456
   1:      driveTurn        :0 s
   1:      refRunCounter    :0

Attributes           
IODev        AHL3          deleteattr
autoReadReg  4_reqStatus   deleteattr
expert       2_raw         deleteattr
firmware     02. Mai       deleteattr
model        HM-LC-BL1-FM  deleteattr
peerIDs      0             deleteattr
room         CUL_HM        deleteattr
serialNr     XMS2345679    deleteattr
subType      blindActuator deleteattr

list HM_A529B8

Internals:
   AHL3_MSGCNT 129
   AHL3_RAWMSG A0E33A010A529B8F134560100000000::-47.5:AHL3
   AHL3_RSSI  -47.5
   AHL3_TIME  2017-03-15 14:39:45
   DEF        A529B8
   IODev      AHL3
   LASTInputDev AHL3
   MSGCNT     129
   NAME       HM_A529B8
   NOTIFYDEV  global
   NR         255
   NTFY_ORDER 50-HM_A529B8
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial XMS2345679
   lastMsg    No:33 - t:10 s:A529B8 d:F13456 0100000000
   protLastRcv 2017-03-15 14:39:45
   protSnd    206 last_at:2017-03-15 14:39:45
   protState  CMDs_done
   rssi_AHL3  avg:-88.36 min:-90 max:-86 lst:-86 cnt:11
   rssi_at_AHL3 avg:-46.89 min:-49 max:-41 lst:-47.5 cnt:129
   Readings:
     2017-03-15 14:16:55   CommandAccepted yes
     2017-03-14 23:36:03   D-firmware      2.5
     2017-03-14 23:36:03   D-serialNr      XMS2345679
     2017-03-15 14:39:45   PairedTo        0xF13456
     2017-03-14 23:30:44   R-driveDown     set_15 s
     2017-03-15 14:15:43   R-driveTurn     0.5 s
     2017-03-14 23:12:41   R-driveUp       set_17 s
     2017-03-14 23:35:18   R-pairCentral   0xF13456
     2017-03-15 14:39:45   RegL_00.          02:81 0A:F1 0B:34 0C:56 12:00 18:00 00:00
     2017-03-15 14:39:45   RegL_01.          0B:00 0D:00 0F:05 10:00 00:00
     2017-03-15 13:17:10   deviceMsg       on (to AHL3)
     2017-03-15 13:17:10   level           100
     2017-03-15 13:17:10   motor           stop:on
     2017-03-15 13:17:10   pct             100
     2017-03-14 23:26:49   powerOn         2017-03-14 23:26:49
     2017-03-15 13:17:10   recentStateType info
     2017-03-15 13:17:10   state           on
     2017-03-15 13:17:10   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   51
     PONtest    0
     cSnd       01F13456A529B801040000000001,01F13456A529B80103
     dlvlCmd    ++A011F13456A529B80201C80000
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +A529B8,00,00,00
       nextSend   1489585185.92987
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         A529B8
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        33
       Io:
         AHL3       -45.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         AHL3
       flg        A
       ts         1489585185.83287
       ack:
         HASH(0x423e368)
         338002F13456A529B800
     Rssi:
       Ahl3:
         avg        -88.3636363636364
         cnt        11
         lst        -86
         max        -86
         min        -90
       At_ahl3:
         avg        -46.8992248062016
         cnt        129
         lst        -47.5
         max        -41
         min        -49
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        1
Attributes:
   IODev      AHL3
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   XMS2345679
   subType    blindActuator


« Letzte Änderung: 15 März 2017, 14:49:40 von ahlermi »