NewAskSin HM-LC-BL1-SC driveUp Setzen klappt nicht R-driveUp "set_25 s"

Begonnen von ahlermi, 12 Februar 2017, 21:11:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ahlermi

Hallo Zusammen,

ich habe mir aus einem Arduino und dem CC1101 ein Homematic Device gebaut, dafür habe ich das Beispiel HM-LC-BL1-SM aus dem Git von trilu2000 verwendet.

Die Kommunikation klappt, allerdings läuft:
switchDim: 188, 0
switchDim: 189, 0
switchDim: 190, 0...
in Millisekunden ab, das ist viel zu schnell um zwei 2 Relays anzusteuern.

Von den Befehlen scheinen nicht alle zu klappen:

set HM_A529B9 regSet driveUp 25
set HM_A529B9 regSet driveTurn 0.5
set HM_A529B9 regSet driveDown 26

set HM_A529B9 getConfig

get HM_A529B9 reg all

HM_A529B9 type:blindActuator -
list:peer   register         :value
   0:         intKeyVisib      :invisib
   0:         localResDis      :off
   0:         pairCentral      :0x000000
   1:         driveTurn        :0.5 s
   1:         refRunCounter    :0

bei den Readings steht:

R-driveDown   set_25 s   2017-02-12 20:38:49
R-driveTurn   0.5 s   2017-02-12 20:41:57
R-driveUp   set_25 s   2017-02-12 20:40:50

Gibt es einen Beispielcode der schon Relays mit einbindet?

Danke für eure Unterstützung

Gruß Michael
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN

ahlermi

Laut dem    Thema: [gelöst] HM-LC-Bl1-SM: Fahrzeiten Aufputz Rolladen-Aktor einstellen? https://forum.fhem.de/index.php?topic=26231.0 muss man mit einem Knopf die Einstellungen bestätigen.

Hat irgendwer diesen Knopf schon mit NewAskSin nachgebaut und gedrückt?

Gruß Michael
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN

ahlermi

Das ist die Kommunikation:

<- 0E 01 80 10 A5 29 B9 00 00 00 06 01 C8 00 53 (20783)
x> 10 02 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 05 00 00 00 00 01 (36441)
<- 0A 02 80 02 A5 29 B9 F1 34 56 00 (36446)
x> 0D 03 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 08 0E 96 (36613)
<- 0A 03 80 02 A5 29 B9 F1 34 56 00 (36617)
x> 0B 04 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 06 (36777)
<- 0A 04 80 02 A5 29 B9 F1 34 56 00 (36780)
x> 10 05 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 00 04 00 00 00 00 00 (40427)
cnl: 0 s: 0
totSlc: 2
<- 16 05 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 02 02 80 0A 00 0B 00 0C 00 12 00 18 00 (40443)
x> 0A 05 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (40610)
<- 0C 06 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 03 00 00 (40613)
x> 0A 06 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (40776)
x> 10 07 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 04 00 00 00 00 01 (40806)
cnl: 1 s: 0
totSlc: 2
<- 12 07 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 02 0B 00 0D 00 0F 05 10 00 (40819)
x> 0A 07 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (40983)
<- 0C 08 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 03 00 00 (40987)
x> 0A 08 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (41150)
x> 0B 09 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 03 (41176)
<- 0E 09 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 01 00 00 00 00 (41181)
x> 0A 09 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (41345)
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN

ahlermi

Wenn ich den Arduino starte bekomme ich:

AskSin-Lib V 0.2.2
AS.
PowerMode: 0
initDim: 1
SN.
RV.
HMID: A5 29 B9, MAID: 00 00 00

<- 0E 00 80 10 A5 29 B9 00 00 00 06 01 00 00 00 (2001)
x> 10 01 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 00 04 00 00 00 00 00 (3080)
cnl: 0 s: 0
totSlc: 2
<- 16 01 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 02 02 80 0A 00 0B 00 0C 00 12 00 18 00 (3095)
x> 0A 01 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3263)
<- 0C 02 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 03 00 00 (3266)
x> 0A 02 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3429)
x> 10 03 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 04 00 00 00 00 01 (3459)
cnl: 1 s: 0
totSlc: 2
<- 12 03 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 02 0B 00 0D 00 0F 05 10 00 (3472)
x> 0A 03 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3636)
<- 0C 04 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 03 00 00 (3640)
x> 0A 04 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3803)
x> 0B 05 A0 01 F1 34 56 A5 29 B9 01 03 (3829)
<- 0E 05 A0 10 A5 29 B9 F1 34 56 01 00 00 00 00 (3834)
x> 0A 05 80 02 F1 34 56 A5 29 B9 00 (3997)

Verbinde ich dann Port 8 mit GND, so bekomme ich noch folgende Zeile:
<- 1A 01 80 00 A5 29 B9 00 00 00 25 00 05 58 4D 53 32 33 34 35 36 37 39 30 01 01 00 (89619)

Leider wir die driveUp Time aber trotzdem nicht übernommen.


Fhem Zeigt mir da nur:

2017-02-27 22:47:05 CUL_HM HM_A529B9 D-firmware: 2.5
2017-02-27 22:47:05 CUL_HM HM_A529B9 D-serialNr: XMS2345679
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN

ahlermi

Ich habe leider vergessen die hmid in meiner CUL zu setzen. Mit FHEM 5.8 wurde ich daraufhingewiesen.

Nach dem setzen und neu anlernen des blindActuator bekomme ich jetzt neue werte angezeigt, aber der Fehler bleibt.

ein

define hm HMInfo
set hm configCheck

gibt keine Fehler mehr:

configCheck done:

Internals     
AHL3_MSGCNT      87
AHL3_RAWMSG      A0E09A010A529B8F134560601C80056::-48.5:AHL3
AHL3_RSSI        -48.5
AHL3_TIME        15.03.2017 13:17
DEF              A529B8     
IODev            AHL3
LASTInputDev     AHL3
MSGCNT           87
NAME             HM_A529B8
NOTIFYDEV        global
NR               255
NTFY_ORDER       50-HM_A529B8
STATE            on
TYPE             CUL_HM
hmPairSerial     XMS2345679
lastMsg          No:09 - t:10 s:A529B8 d:F13456 0601C80056
protCmdPend      2 CMDs pending
protLastRcv      15.03.2017 13:17
protSnd          135 last_at:2017-03-15 13:18:29
protState        CMDs_processing...
rssi_AHL3        avg:-88.36 min:-90 max:-86 lst:-86 cnt:11
rssi_at_AHL3     avg:-46.48 min:-49 max:-41 lst:-48.5 cnt:87



Readings           
CommandAccepted      yes                15.03.2017 13:17
D-firmware           02. Mai            14.03.2017 23:36
D-serialNr           XMS2345679         14.03.2017 23:36
PairedTo             0xF13456           15.03.2017 13:16
R-driveDown          set_15 s           14.03.2017 23:30
R-driveTurn          0 s                14.03.2017 23:34
R-driveUp            set_17 s           14.03.2017 23:12
R-pairCentral        0xF13456           14.03.2017 23:35
RegL_00.           
deviceMsg            on (to AHL3)       15.03.2017 13:17
level                100                15.03.2017 13:17
motor                stop:on            15.03.2017 13:17
pct                  100                15.03.2017 13:17
powerOn              14.03.2017 23:26   14.03.2017 23:26
recentStateType      info               15.03.2017 13:17
state                on                 15.03.2017 13:17
timedOn              off                15.03.2017 13:17


das get HM_A529B8 reg all ergibt:

HM_A529B8 type:blindActuator -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0xF13456
   1:      driveTurn        :0 s
   1:      refRunCounter    :0


Attributes           
IODev        AHL3          deleteattr
autoReadReg  4_reqStatus   deleteattr
expert       2_raw         deleteattr
firmware     02. Mai       deleteattr
model        HM-LC-BL1-FM  deleteattr
peerIDs      0             deleteattr
room         CUL_HM        deleteattr
serialNr     XMS2345679    deleteattr
subType      blindActuator deleteattr


list HM_A529B8


Internals:
   AHL3_MSGCNT 129
   AHL3_RAWMSG A0E33A010A529B8F134560100000000::-47.5:AHL3
   AHL3_RSSI  -47.5
   AHL3_TIME  2017-03-15 14:39:45
   DEF        A529B8
   IODev      AHL3
   LASTInputDev AHL3
   MSGCNT     129
   NAME       HM_A529B8
   NOTIFYDEV  global
   NR         255
   NTFY_ORDER 50-HM_A529B8
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial XMS2345679
   lastMsg    No:33 - t:10 s:A529B8 d:F13456 0100000000
   protLastRcv 2017-03-15 14:39:45
   protSnd    206 last_at:2017-03-15 14:39:45
   protState  CMDs_done
   rssi_AHL3  avg:-88.36 min:-90 max:-86 lst:-86 cnt:11
   rssi_at_AHL3 avg:-46.89 min:-49 max:-41 lst:-47.5 cnt:129
   Readings:
     2017-03-15 14:16:55   CommandAccepted yes
     2017-03-14 23:36:03   D-firmware      2.5
     2017-03-14 23:36:03   D-serialNr      XMS2345679
     2017-03-15 14:39:45   PairedTo        0xF13456
     2017-03-14 23:30:44   R-driveDown     set_15 s
     2017-03-15 14:15:43   R-driveTurn     0.5 s
     2017-03-14 23:12:41   R-driveUp       set_17 s
     2017-03-14 23:35:18   R-pairCentral   0xF13456
     2017-03-15 14:39:45   RegL_00.          02:81 0A:F1 0B:34 0C:56 12:00 18:00 00:00
     2017-03-15 14:39:45   RegL_01.          0B:00 0D:00 0F:05 10:00 00:00
     2017-03-15 13:17:10   deviceMsg       on (to AHL3)
     2017-03-15 13:17:10   level           100
     2017-03-15 13:17:10   motor           stop:on
     2017-03-15 13:17:10   pct             100
     2017-03-14 23:26:49   powerOn         2017-03-14 23:26:49
     2017-03-15 13:17:10   recentStateType info
     2017-03-15 13:17:10   state           on
     2017-03-15 13:17:10   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   51
     PONtest    0
     cSnd       01F13456A529B801040000000001,01F13456A529B80103
     dlvlCmd    ++A011F13456A529B80201C80000
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +A529B8,00,00,00
       nextSend   1489585185.92987
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         A529B8
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        33
       Io:
         AHL3       -45.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         AHL3
       flg        A
       ts         1489585185.83287
       ack:
         HASH(0x423e368)
         338002F13456A529B800
     Rssi:
       Ahl3:
         avg        -88.3636363636364
         cnt        11
         lst        -86
         max        -86
         min        -90
       At_ahl3:
         avg        -46.8992248062016
         cnt        129
         lst        -47.5
         max        -41
         min        -49
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        1
Attributes:
   IODev      AHL3
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   XMS2345679
   subType    blindActuator



PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN

ahlermi

Ich hatte endlich etwas Zeit und konnte das Rätsel lösen.

im Beispiel war leider das Register falsch angegeben, ich habe es nun selbst neu geschrieben.


const uint8_t cnlAddr[] PROGMEM = {
    0x02,0x0a,0x0b,0x0c,0x15,0x18,
    0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,0x10,0x30,0x57,0x56,0x00,
    0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0f,0x11,0x1c,0x1d,0x1e,0x1f,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,0x88,0x89,0x8a,
};  // 48 byte

//- channel device list table --------------------------------------------------------------------------------------------
EE::s_cnlTbl cnlTbl[] = {
    // cnl, lst, sIdx, sLen, pAddr, hidden
    { 0, 0, 0x00,  6, 0x001f, 0, },
    { 1, 1, 0x06, 13, 0x0025, 0, },
    { 1, 3, 0x12, 29, 0x0029, 0, },
};  // 21 byte


Dummerweise hat das überhaupt keinen Einfluss, der Status ist direkt nach dem absenden des Befehls im Fhem auch schon im gerät und wieder zurück gemeldet.

set  HM_51F669 pct 40

Zack, 40.

Es scheint im cmBlind keine warteschritte zu geben, zumindest keine die vom driveUp und driveDown abhängig sind.  :(
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN

ahlermi

Beide Rollladen stehen auf 70 und jeweils wird down gedrückt, Register identisch


HM_A529B9 type:blindActuator -
list:peer register         :value
   0:      confBtnTime      :permanent
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0xF13456
   1:      driveDown        :23.8 s
   1:      driveTurn        :0.5 s
   1:      driveUp          :25.9 s
   1:      refRunCounter    :0
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6


Ich frage mich nach Analyse der cmBlind, wird die Zeit vom Fhem mitgeschickt?

richtig bei gekauft HM_51F669:


2017.04.02 22:21:36 3: CUL_HM set HM_51F669 down
2017.04.02 22:21:36 5: AHL3 sending As0CA4A011F1345651F669020178
2017.04.02 22:21:36 4: CUL_send:  AHL3As 0C A4 A011 F13456 51F669 020178
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: /A0
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0/EA48
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0EA48/0025
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0EA480025/1F66
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0EA4800251F66/9F13
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0EA4800251F669F13/4560
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0EA4800251F669F134560/101
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0EA4800251F669F134560101/8C20
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0EA4800251F669F1345601018C20/4A17
2017.04.02 22:21:37 5: CUL/RAW: A0EA4800251F669F1345601018C204A17/

2017.04.02 22:21:37 4: CUL_Parse: AHL3 A 0E A4 8002 51F669 F13456 01018C204A17 -62.5
2017.04.02 22:21:37 5: AHL3: dispatch A0EA4800251F669F1345601018C204A::-62.5:AHL3
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: /A0D
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: A0D/A5A4
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: A0DA5A4/105
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: A0DA5A4105/1F66
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: A0DA5A41051F66/9F13
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: A0DA5A41051F669F13/4560
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: A0DA5A41051F669F134560/6017
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: A0DA5A41051F669F1345606017/8001
2017.04.02 22:21:42 5: CUL/RAW: A0DA5A41051F669F13456060178001/C

2017.04.02 22:21:42 4: CUL_Parse: AHL3 A 0D A5 A410 51F669 F13456 060178001C -60
2017.04.02 22:21:42 5: AHL3: dispatch A0DA5A41051F669F1345606017800::-60:AHL3
2017.04.02 22:21:42 5: AHL3 sending As0AA58002F1345651F66900
2017.04.02 22:21:42 5: CUL 51F669 dly:95ms
2017.04.02 22:21:42 4: CUL_send:  AHL3As 0A A5 8002 F13456 51F669 00



falsch bei eigenem:


2017.04.02 22:22:59 3: CUL_HM set HM_A529B9 down
2017.04.02 22:22:59 5: AHL3 sending As0C11A011F13456A529B9020178
2017.04.02 22:22:59 4: CUL_send:  AHL3As 0C 11 A011 F13456 A529B9 020178
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: /A0E1
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: A0E1/1800
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: A0E11800/2A52
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: A0E118002A52/9B9F
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: A0E118002A529B9F/1345
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: A0E118002A529B9F1345/6010
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: A0E118002A529B9F13456010/178
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: A0E118002A529B9F13456010178/8050
2017.04.02 22:23:00 5: CUL/RAW: A0E118002A529B9F134560101788050/25

2017.04.02 22:23:00 4: CUL_Parse: AHL3 A 0E 11 8002 A529B9 F13456 010178805025 -55.5
2017.04.02 22:23:00 5: AHL3: dispatch A0E118002A529B9F134560101788050::-55.5:AHL3
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN